Расстояние от слива топливозаправщика |
|
|
|
28.7.2010, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Уважаемые специалисты! Подскажите каким документом регламентируется расстояние от сливного устройства расходного склада топлива котельной до самого склада. В данном конкретном случае склад закрытый, но интересуют и открытые наземные резервуары. Плюс такой же вопрос по расстоянию от слива до общественных зданий. Сливная муфта нужна для доставки аварийного топлива на котельную. И склад и здание существующие, но котельная пошла на реконструкцию (не затрагивающую склад) и пожарник-эксперт нашел несоответствие противопожарных расстояний. Единственным быстрым выходом является демонтаж топливных емкостей в складе (спец.ТУ будут не ранее чем через 3 недели), который устраивает и эксплуатацию. Но муфта останется. И еще вопрос вдогонку - есть ли какие-нибудь ссылки указывающие на возможность использования автоцистерны в качестве резервуара с топливом при перерывах в подаче газа.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
29.7.2010, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 21.5.2009
Из: Пермский край
Пользователь №: 33810

|
Да, я тоже так хотела сделать, с автоцистерны, вернее, не я, а задание мне такое дали, и даже нашла обоснование. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38446&st=60"Альтернативнач схема резервного толпива". Но меня с этой схемой разругали здесь в пух и прах Но по автоцистернам, по сливу, очень мало внятной разрешительной документации, в основном, налив в них регламентируется. Например, как-то все согласны, что пользоваться насосом автоцистерны для слива в емкость некомильфо, но почему? Начальник мой так не считает, и требует, чтобы я ему это доказала, а я пас - сколько ни рылась в пожарных всяких нормативах, не нашла, что нельзя
|
|
|
|
|
29.7.2010, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(Lada_1 @ 29.7.2010, 11:16)  Да, я тоже так хотела сделать, с автоцистерны, вернее, не я, а задание мне такое дали, и даже нашла обоснование. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38446&st=60"Альтернативнач схема резервного толпива". Но меня с этой схемой разругали здесь в пух и прах Но по автоцистернам, по сливу, очень мало внятной разрешительной документации, в основном, налив в них регламентируется. Например, как-то все согласны, что пользоваться насосом автоцистерны для слива в емкость некомильфо, но почему? Начальник мой так не считает, и требует, чтобы я ему это доказала, а я пас - сколько ни рылась в пожарных всяких нормативах, не нашла, что нельзя У нас экспертиза сливные насосы запрещает ставить, если при эксплуатации нет необходимости гонять топливо. Конкретизирую вопрос - можно ли налепить сливную муфту на стену котельной? Формально у меня там стоят насосы заполнения расходного бака и если эксперт захочет, то это станет продуктовой насосной, а от нее уже 8м.
|
|
|
|
|
29.7.2010, 9:39
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.4.2010
Пользователь №: 51544

|
Занимаюсь проектированием ДГУ,в том числе и баки резерва дт, часто ставим сливо-наливное устройство на фасаде зданий (многофункциональных,общественных).Никогда не возникало вопросов по месту расположения слива.Лучше все это хозяйство убирать в специальный ящик,нишу,или в лючок в полу.Сделать слив над резервуаром - нет физической возможности?
|
|
|
|
|
29.7.2010, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(Evgenyzzz @ 29.7.2010, 12:39)  Занимаюсь проектированием ДГУ,в том числе и баки резерва дт, часто ставим сливо-наливное устройство на фасаде зданий (многофункциональных,общественных).Никогда не возникало вопросов по месту расположения слива.Лучше все это хозяйство убирать в специальный ящик,нишу,или в лючок в полу.Сделать слив над резервуаром - нет физической возможности? Котельная изначально была угольная. Расходник на 2-м этаже стоит на 1куб. Мы бочку хотим использовать как резервуар, но вот п. 2.7 СНиП 2.11.03-93 смущает. там 8 м. до продуктовых насосных. Эксперт попался с принципом - что не прописано, то нельзя.
Сообщение отредактировал К.Д. - 29.7.2010, 10:11
|
|
|
|
|
29.7.2010, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 21.5.2009
Из: Пермский край
Пользователь №: 33810

|
Цитата(К.Д. @ 29.7.2010, 12:29)  У нас экспертиза сливные насосы запрещает ставить, если при эксплуатации нет необходимости гонять топливо. Конкретизирую вопрос - можно ли налепить сливную муфту на стену котельной? Формально у меня там стоят насосы заполнения расходного бака и если эксперт захочет, то это станет продуктовой насосной, а от нее уже 8м. Вот те и здрасьте! Я-то ровно наоборот слышала, что если автоцистерна - то автоматом сливная насосная + подземная аварийная емкость, как на АЗСах. Правда, в документах не нашла подтверждения... А эксперт на что ссылается, когда запрещает?
|
|
|
|
|
29.7.2010, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(Lada_1 @ 29.7.2010, 14:05)  Вот те и здрасьте! Я-то ровно наоборот слышала, что если автоцистерна - то автоматом сливная насосная + подземная аварийная емкость, как на АЗСах. Правда, в документах не нашла подтверждения... А эксперт на что ссылается, когда запрещает? Да тут все просто - все цистерны идут со своим насосом. т.е. если ты потом топливо до горелки сможешь догнать без насосов, то они не нужны вообще. У меня резервуар надземный был, а от аварийных емкостей я отпинался частотой слива и сорбентом на площадке котельной. Хотя нормы для АЗС они конечно любят применять. Для уменьшения количества вопросов и возможной аварийной емкости можно в записке прописать каким точно заправщиком топливо возить. Кстати после слива с площадки куда встает машина должен быть отвод на очистные (нефтеловушку). Цена очистных 1,5 млн., с экспертом сговорился на ловушку за 290 тыров. У нас кстати экспертиза иногда включает голову и многие эксперты думают не только о том, что написано, но и том что в жизни можно и по другому сделать.
|
|
|
|
|
30.7.2010, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 21.5.2009
Из: Пермский край
Пользователь №: 33810

|
Нефтеловушки-то у меня есть дешевенькие на примете, я АЗС недавно проектировала, проблема у нас в том, что консультирует один пожарник, а в экспертизе сидит другой - то есть может быть все, что угодно. И емкость у меня надземная, 3000 кубов. В принципе, можно, конечно, автоцистерной ее набрать, но потом ведь все равно циркуляцию организовывать для подогрева. У вас, кстати, что за горючка? Судя по расстояниям, ГЖ?
|
|
|
|
|
30.7.2010, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(Lada_1 @ 30.7.2010, 12:08)  Нефтеловушки-то у меня есть дешевенькие на примете, я АЗС недавно проектировала, проблема у нас в том, что консультирует один пожарник, а в экспертизе сидит другой - то есть может быть все, что угодно. И емкость у меня надземная, 3000 кубов. В принципе, можно, конечно, автоцистерной ее набрать, но потом ведь все равно циркуляцию организовывать для подогрева. У вас, кстати, что за горючка? Судя по расстояниям, ГЖ? Дизельное, чтобы не пролетать с тем что зимнее топливо это ЛВЖ приходится писать ГОСТ на евродизель. У меня несмотря на требования 10-го раздела СНиП 2.11.03-93 эксперты технологи согласились на муфту прямо на стене котельной. Осталось уломать пожарника на этом основании и ТМ-щика на внесение изменений в готовый раздел. Кстати насчет консультаций - консультирует пожарник наверняка не совсем бескорыстно. Взять его с собой в экспертизу и пусть они на своем языке пообщаются.
|
|
|
|
|
2.8.2010, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 21.5.2009
Из: Пермский край
Пользователь №: 33810

|
Понятно. Нет, нам снабженцы сразу козни устроили, когда мы хотели летнее ДТ прописать, чтобы заморочек меньше было. Расстонались - мол, нужно быть реалистами, и т.д....
|
|
|
|
|
4.8.2010, 7:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(Lada_1 @ 2.8.2010, 13:52)  Понятно. Нет, нам снабженцы сразу козни устроили, когда мы хотели летнее ДТ прописать, чтобы заморочек меньше было. Расстонались - мол, нужно быть реалистами, и т.д.... Ну тогда по нормам ЛВЖ проектировать без отступлений. Можно попробовать спец.ТУ, но говорят что все кто их получал, в экспертизу очень долго (а часто и вообще) не появлялся. Сейчас стонут снабженцы, а потом придется вам стонать, когда случится чего.
|
|
|
|
|
4.8.2010, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 21.5.2009
Из: Пермский край
Пользователь №: 33810

|
Цитата(К.Д. @ 4.8.2010, 10:08)  Ну тогда по нормам ЛВЖ проектировать без отступлений. Можно попробовать спец.ТУ, но говорят что все кто их получал, в экспертизу очень долго (а часто и вообще) не появлялся. Сейчас стонут снабженцы, а потом придется вам стонать, когда случится чего. Ах, я уже смирилась. После той АЗС мне уже ничего не страшно! ))))
|
|
|
|
|
  |