> как рассчитать кВт
mmm086
сообщение 5.8.2010, 15:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54530



Уважаемые инженеры, подскажите мне пожалуйста, для подбора котельной мне надо знать потребление тепловой мощ. (Вт) для всех этих приборов: 14 умывальников, 1 душ и 1 умывальник кухонный. Здание АБК режим работы с 8 до 18. наружная температура -43..

Я просто мало понимаю в ВК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
Juven
сообщение 5.8.2010, 15:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Для получения значения теплового потока на нужды горячего водоснабжения, как минимум, нужно знать максимальный часовой расход горячей воды. У вас есть такие данные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mmm086
сообщение 5.8.2010, 16:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54530



3,38 м3/сут,,, 3,37 м3/ч,,,, 0,86 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 5.8.2010, 16:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



По формуле СНиП 2.04.01-85* п.3.13:
Q=1,16*qчас*(55-5)*1,2, где
qчас=3,37 куб.м/час
55 - температура горячей воды
5- температура холодной воды в зимнее время
1,2 - коэффициент, учитывающий теплопотери.

Q= 1,16*3,37(55-5)*1,2=234,5 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 5.8.2010, 16:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



1,2 откуда взят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 5.8.2010, 16:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Из моего желания rolleyes.gif .
Можете заложить и 1,1 и 1,05. Я, не зная, ни протяженности трассы, ни типа изоляции, предпочитаю заложить с запасом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 5.8.2010, 16:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Qhrh = 1,16*qhrh*(55 - tc)*(1+Ктп)
или
по снипу ВК Qhrh = 1,16*qhrh*(55 - tc)+Qтп

если не известно Qтп то
Qhrh = 1,16*qhrh*(60 - tc) по тугаю

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mmm086
сообщение 5.8.2010, 16:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54530



Огромное спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 5.8.2010, 16:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



вот
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  rng.JPG ( 33,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 5.8.2010, 16:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Обычно теплопотери не превышают 20% от расчетной нагрузки. Отсюда и исходят при расчете. Так как в современном строительстве теплопотери за счет применения теплоизоляции сведены к минимуму, то обычно берут 5-10%.
Расхождений тут ни в чем нет. Если Вы посчитаете по своим формулам, то отличие конечных цифр будет в незначительных пределах.
Спорить и что-то доказывать желания не имею.
Принимать или нет полученную цифру, решает сам создатель поста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 5.8.2010, 16:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



я тоже не спорю , просто делюсь инфой) первая формула это что то от отопленцев а по снипу это водопроводная. Про 20% согласна, тем более что слышала что сниповская особо не работает,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mmm086
сообщение 5.8.2010, 17:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54530



чета слишком много.. Где можно глянуть таблицу расходов на приборы???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 5.8.2010, 18:42
Сообщение #13


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



СНиП 2.04.01-85* пр.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 6.8.2010, 5:37
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Уверены,что 55-5? Точно не 60-5????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 6.8.2010, 5:51
Сообщение #15


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5187
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



наружная температура -43

Это какой регион?, на каком Севере?
если действительно далеко, то темру гор воды принимайте до 70 (ее так греют), хол воды 25-30.
почему хол вода такая? - потому что трассы подачи воды на Севере идут с теплоспутником, вся вода закольцована, в итоге холодная вода нагревается так, что ей можно мыться не включая горячую, а то еще и подождать надо, пока утром ночной объем трубопроводов не сбросят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 6.8.2010, 7:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



СНиП 2.04.01-85*
2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых «закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75 °С - для всех систем, указанных в подпунктах «а» и «б».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.8.2010, 7:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а санпин не ниже 60 требует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Карлсончик
сообщение 13.8.2010, 16:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53911



а подскажите пожалуйста как посчитать годовой расход тепла на ГВС для многоквартирника?
по методике из СНиП 2.04.01-85* посчитала тепл нагрузку в течение часа макс потребления (для ХП и ТП), а как от этих значений посчитать расход тепла на год???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 22:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных