Для получения значения теплового потока на нужды горячего водоснабжения, как минимум, нужно знать максимальный часовой расход горячей воды. У вас есть такие данные?
|
|
|
|
|
5.8.2010, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54530

|
3,38 м3/сут,,, 3,37 м3/ч,,,, 0,86 л/с
|
|
|
|
|
5.8.2010, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
По формуле СНиП 2.04.01-85* п.3.13: Q=1,16*qчас*(55-5)*1,2, где qчас=3,37 куб.м/час 55 - температура горячей воды 5- температура холодной воды в зимнее время 1,2 - коэффициент, учитывающий теплопотери.
Q= 1,16*3,37(55-5)*1,2=234,5 кВт
|
|
|
|
|
5.8.2010, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
1,2 откуда взят?
|
|
|
|
|
5.8.2010, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Из моего желания  . Можете заложить и 1,1 и 1,05. Я, не зная, ни протяженности трассы, ни типа изоляции, предпочитаю заложить с запасом.
|
|
|
|
|
5.8.2010, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Qhrh = 1,16*qhrh*(55 - tc)*(1+Ктп) или по снипу ВК Qhrh = 1,16*qhrh*(55 - tc)+Qтп
если не известно Qтп то Qhrh = 1,16*qhrh*(60 - tc) по тугаю
|
|
|
|
|
5.8.2010, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54530

|
Огромное спасибо!!!
|
|
|
|
|
5.8.2010, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
вот
Прикрепленные файлы
rng.JPG ( 33,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 97
|
|
|
|
|
5.8.2010, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Обычно теплопотери не превышают 20% от расчетной нагрузки. Отсюда и исходят при расчете. Так как в современном строительстве теплопотери за счет применения теплоизоляции сведены к минимуму, то обычно берут 5-10%. Расхождений тут ни в чем нет. Если Вы посчитаете по своим формулам, то отличие конечных цифр будет в незначительных пределах. Спорить и что-то доказывать желания не имею. Принимать или нет полученную цифру, решает сам создатель поста.
|
|
|
|
|
5.8.2010, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
я тоже не спорю , просто делюсь инфой) первая формула это что то от отопленцев а по снипу это водопроводная. Про 20% согласна, тем более что слышала что сниповская особо не работает,
|
|
|
|
|
5.8.2010, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54530

|
чета слишком много.. Где можно глянуть таблицу расходов на приборы???
|
|
|
|
|
5.8.2010, 18:42
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
СНиП 2.04.01-85* пр.2
|
|
|
|
|
6.8.2010, 5:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Уверены,что 55-5? Точно не 60-5????
|
|
|
|
|
6.8.2010, 5:51
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5187
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
наружная температура -43
Это какой регион?, на каком Севере? если действительно далеко, то темру гор воды принимайте до 70 (ее так греют), хол воды 25-30. почему хол вода такая? - потому что трассы подачи воды на Севере идут с теплоспутником, вся вода закольцована, в итоге холодная вода нагревается так, что ей можно мыться не включая горячую, а то еще и подождать надо, пока утром ночной объем трубопроводов не сбросят.
|
|
|
|
|
6.8.2010, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796

|
СНиП 2.04.01-85* 2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать: а) не ниже 60 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения; б) не ниже 50 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых «закрытым системам теплоснабжения; в) не выше 75 °С - для всех систем, указанных в подпунктах «а» и «б».
|
|
|
|
|
6.8.2010, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а санпин не ниже 60 требует
|
|
|
|
|
13.8.2010, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53911

|
а подскажите пожалуйста как посчитать годовой расход тепла на ГВС для многоквартирника? по методике из СНиП 2.04.01-85* посчитала тепл нагрузку в течение часа макс потребления (для ХП и ТП), а как от этих значений посчитать расход тепла на год???
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|