> холодопроизводительность теплового насоса
RUS116
сообщение 5.8.2010, 21:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



Всем привет! Хочу получить совет по расчету холодопроизводительности геотермальных тепловых насосов.
Совсем недавно начали работать в этой области, мало опыта.
Мне сложно представить, как себя поведет тепловой насос, рассчитанный под конкретную теплопроизводительность, при реверсировании потока хладагента, сколько машина даст холода для кондиционирования?
И как рассчитать холодопроизводительность при пассивном охлаждении с применением термоскважин без участия теплового насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 63)
Abysmo
сообщение 6.8.2010, 8:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Nпо_холоду=Nпо_теплу - Nкомпрессора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 6.8.2010, 17:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



поясняю свой вопрос еще раз.
тепловой насос рассчитан под конкретную теплопроизводительность. Как поведет себя машина, если изменится поток хладагента, т.е. испаритель станет конденсатором и наоборот, сколько можно будет получить холода? а также сколько можно получить холода без участия теплового насоса, лишь отбирая холод с грунта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 6.8.2010, 18:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Там процессы нестационарные, точно не подсчитаешь. Если грубо, то как я Вам написал. Столько холода Вы получите при использовании грунтового коллектора в качестве охладителя. Вычитайте из общей мощности теплового насоса потребляемую мощность компрессора.

Сообщение отредактировал Abysmo - 6.8.2010, 18:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 6.8.2010, 20:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



Вопрос идет о летнем кондиционировании.
Если я все правильно понимаю, то получается некое противоречие:
1. Случай без теплового насоса, сброс тепла напрямую в грунт
Если зимой система позволяет максимально снять с грунта А кВт тепла, то и летом мы сможем сбросить в грунт не более А кВт тепла
2. Тепловой насос с возможностью переключения потоков нагревающей и нагреваемой сред
Допустим в режиме отопления температура кипения хладагента 0С, средняя температура антифриза +5С, температура конденсации 60С, холодопроизводительность А кВт, теплопроизводительность В кВт. Переключая на кондиционирование, сохраняем режим работы испарителя, подавая на фанкойлы воду с температурой +5С и в количестве А кВт (не придирайтесь к значениям температур, в данном случае не суть дела), тогда в грунт система должна сбросить тепла в количестве В кВт, что противоречит п.1. Тогда смысл применять холодильную машину для кондиционирования?лишь с целью получения более низкой температуры воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 7.8.2010, 11:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



Заказчик просит сделать предложение по системе кондиционирования с "прямой" утилизацией тепла в грунт, конечно идея кажется несколько странной, но в дальнейшем зак совсем не исключает возможность применения грунтового теплообменника и для отопления с участием теплового насоса. Вроде как сейчас хватит и этого, но и на будущее планы имеем...
Во всех просмотренных мною материалах вопрос о применении теплового насоса в системе кондиционирования затрагивался очень поверхностно, может я не там гляжу?может есть у кого какие-то существенные материалы, а лучше опыт проектирования и эксплуатации таких систем?очень было бы интересно побеседовать на эту тему...
Что особенно важно и интересно для меня сейчас это, во-первых, возможности грунта по теплоприему, во-вторых, характер работы теплового насоса при реверсировании потока хладагента. Последний пункт важен для меня особенно, как для инженера-холодильщика.
Заранее спасибо, буду очень рад прочитать советы и отклики по данному вопросу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.8.2010, 14:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Почитайте
Прикрепленный файл  РУКОВОДСТВО_по_тепловым_насосам.doc ( 628 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 7.8.2010, 14:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



Благодарю, но это руководство мне знакомо...
Единственное, что там можно найти по интересующему мне вопросу, так это расчет коэффициента теплоотдачи от антифриза к грунту, допустим я рассчитаю его для нашего случая с U-образными теплообменниками, дальше то что?!
Тупо задаться температурой грунта и получить удельный тепловой поток?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeoTeplo
сообщение 8.8.2010, 11:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336



Цитата(RUS116 @ 7.8.2010, 11:11) *
Заказчик просит сделать предложение по системе кондиционирования с "прямой" утилизацией тепла в грунт, конечно идея кажется несколько странной, но в дальнейшем зак совсем не исключает возможность применения грунтового теплообменника и для отопления с участием теплового насоса. Вроде как сейчас хватит и этого, но и на будущее планы имеем...
Во всех просмотренных мною материалах вопрос о применении теплового насоса в системе кондиционирования затрагивался очень поверхностно, может я не там гляжу?может есть у кого какие-то существенные материалы, а лучше опыт проектирования и эксплуатации таких систем?очень было бы интересно побеседовать на эту тему...
Что особенно важно и интересно для меня сейчас это, во-первых, возможности грунта по теплоприему, во-вторых, характер работы теплового насоса при реверсировании потока хладагента. Последний пункт важен для меня особенно, как для инженера-холодильщика.
Заранее спасибо, буду очень рад прочитать советы и отклики по данному вопросу


Так называемое пассивное охлаждение. Применили в промышленном, если можно так сказать, строительстве.
Какое количества холода мы получим, можно рассчитать только эмпирическим путем. И его, пассивного холода точно не хватит для охлаждения здания, НО внесет свой "дешевый" холод в общую систему, где затраты будут только лишь на работу цирк.насоса.
В любом случае, холода на здание требуется больше чем тепла, а тепловой насос не может дать больше холода, чем производит тепла, т.е. Тепловая мощность выше, чем холодильная.
У любого производителя ТН должны быть данные по холодильной мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 8.8.2010, 14:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



"У любого производителя ТН должны быть данные по холодильной мощности."
Дело в том, что насосы мы собираемся изготавливать самостоятельно, опыт изготовления холодильных централей имеется, думаем справимся и с этой задачей...
О том, что машина, рассчитанная под отопительную нагрузку, холода даст меньше, чем тепла очевидно, но вот только на сколько меньше?
Например, беру первую попавшуюся статью из многочисленных http://www.truba.ua/artic/ru_295 , в которой упоминается насос марки HYDROCIAT и прикладывается принц.гидр. схема, где указаны температуры антифриза в режиме кондиционирования 45/50С. Остается только надеяться, что машина действительно выйдет на режим с указанными температурами.
Допустим, что это действительно так, тогда уменьшение температуры конденсации с 65С до 55С даст увеличение холодопроизводительности компрессора по сравнению с отопительным режимом ориентировочно на 15...20%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.8.2010, 11:18
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(RUS116 @ 8.8.2010, 15:12) *
Дело в том, что насосы мы собираемся изготавливать самостоятельно, опыт изготовления холодильных централей имеется, думаем справимся и с этой задачей...

И что ж Вы тогда задаете такие детские вопросы? То, что будет происходить при реверсе, вы должны знать "назубок"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 10.8.2010, 14:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



Может я не так умен, как Вы Alex, физик широкого профиля, но хамить мне это не дает вам никакого права
Возможно я усложняю вопрос, но мне думается, что одно дело проектировать холодильную систему под конкретную холодопроизводительность, закладывая возможность дефростации путем реверсирования потока хладагента, когда не задаешься вопросом о мощности оттайки охлаждающих приборов, потому что время оттайки как правило не занимает значительного времени.
Другое дело проектировать систему, гарантируя потребителю как заданную холодопроизводительность ,так и теплопроизводительность. И здесь важным становятся и закладываемые площадь и конструкция теплообменной поверхности испарителя и конденсатора, особенно если они пластинчатые, и объем ресивера, и количество терморегулирующих клапанов и возможно необходимые меры для предотвращения работы компрессора в режиме "влажного хода" и особенно температурный режим среды, контактирующей с геотермальным источником и т.д.
В общем хочется услышать от опытных специалистов советов по этому вопросу, а не брезгливых стыдящих реплик от физиков широкого профиля
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 12.8.2010, 20:14
Сообщение #13


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



я сильно сомневаюсь что ктото все готовое вам расскажет-покажет, попробуйте на Эйрконе задать такие вопросы, они же визжать начнут, вся ихняя стая снобов)))
А ТН направление - это много своих нюансов, от холодилки ощутимо отличается, поэтому постепенно ,помалэнку..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 13.8.2010, 14:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



Да, дело ясное, все приходит с опытом...
Вряд ли кого-то удивлю, но не так давно нам в руки попало техническое предложение от одной московской компании по отоплению и кондиционированию административного здания. Прикрепленный файл  1.rar ( 843,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70

Такая многозональная схема отопления не нова, но впервые увидели ее с применением тепловых насосов. Неглупые люди наверняка придумали )), но сомнительной кажется затея с точки зрения окупаемости, удельная величина капитальных затрат на единицу вырабатываемой тепловой энергии достигает значения 2200у.е./кВт!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.8.2010, 15:51
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10987
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
удельная величина капитальных затрат
угу. для тн это оно такое.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 13.8.2010, 19:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



а вот интересно было бы узнать и сравнить...на форуме, я так понимаю, сидят люди недалекие от обсуждаемой темы, и каждый может примерно сказать удельную стоимость единицы тепла, получаемой тепловым насосом, для его региона. И даже наверное не "чистую стоимость", а с учетом коммерческой надбавки. Станет понятно "кому на Руси жить хорошо" нынче ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.8.2010, 20:01
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10987
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



в окрестностях Томска куб колотых березовых дров, с таким запахом, что их хочется не жечь, а есть, стоит примерно тыщу-полторы. рублей. с доставкой и с укладкой куда пальцем ткнёшь. дом, с потребностями в пять-семь киловатт, за зиму съедает кубов наерно пусть даже десять. вот и щитай, сколь годов можно жечь дрова, поменяв их всего навсего на один киловатт тээна. не намного дороже дров жечь электроны. прямо в печке. в разы, но не на порядок. по моим прикидкам цена киловатта электронов сожженого в тээне почтишта равна цене киловатта вкуснейших березовых дров сожжёных в печке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 13.8.2010, 22:02
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(LordN @ 13.8.2010, 21:01) *
.... вот и щитай, сколь годов можно жечь дрова...


А за эти годы новые березы вырастут...
Сколько стоит куб таких дров в Германии? Вот.

Тссс...

А то срочно поднимут цены на берёзовые дрова.... до уровня окупаемости ТН.. rolleyes.gif

А ведь это должно определять разницу в подходах...степени современной необходимой достаточности /не только ценовой, но и ресурсной в широком смысле/ энергосбережения.. Там /в Германии/... и в.. Томске.. Сургуте .. или Ростове

Прикрепленный файл  Сравнение.PNG ( 179,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  Сравнение_эффекта.PNG ( 52,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50


Сообщение отредактировал Бойко - 13.8.2010, 22:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 13.8.2010, 22:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



Помниться задавал производителям такой вопрос ох и с матом с перематом. Ответ - включили дурака и сделали вид , что не понимают. Ответил только с заводскими цифрами только (новогодняя елка) и то когда на выставке пиво пить стали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.8.2010, 9:56
Сообщение #20


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



1000 - 1200 $ за кВт тепловой мощности геотермальной ТН-системы "под ключ" в Московсой области. Это без стоимости системы отопления дома. И при условии отсутствия ограничений на геометрию низкопотенциального источника тепла со стороны заказчика и прочих обременений/усложнений. В благприятных условиях (водоем, затопляемая пойма) стоимость может быть даже ниже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 14.8.2010, 11:14
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Alex_ @ 14.8.2010, 10:56) *
1000 - 1200 $ за кВт тепловой мощности геотермальной ТН-системы "под ключ" в Московсой области...


А какая доля налогов и прибыли?

А какая это цифра на Западе? ...Китае?
Просто оценочно? Интересны экспертные мнения? .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 14.8.2010, 14:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



В нашем регионе, Татарстане, цена такая же как в Москве, оно и понятно...и климат один и цены на комплектующие и услуги практически те же
Мне понравилась глава "экологическая составляющая тарифов" монографии Г.Васильева "Теплохладоснабжение..." (для тех кто не знаком - одна из ссылок http://www.vsebook.ru/study/59855-teploxla...uzhenij-s.html), где он предложил экологический вред от сжигания топлива оценивать по затратам на посадку леса, способного поглощать выделяющиеся выбросы углекислого газа, для московского региона экологический вред от сжигания одной тонны условного топлива он оценил в 45500 руб.!
Так что извините, но все разговоры о банальном сжигании дров и прочих природных ресурсов, на мой взгляд уже неуместны, против прогресса не попрешь и уж тем более не попрешь против государства, которое этот самый прогресс начало активно культивировать.
У нас в республике правительство задачу энергосбережения поставило одной из приоритетных. По долгосрочным планам предполагается строительство целых автономных поселков с применением тепловых насосов, гелиотермальных коллекторов, всевозможных рекуператоров и т.д. http://www.himgrad.ru/news/news_detail.php?ID=3432
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 14.8.2010, 16:05
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(RUS116 @ 14.8.2010, 14:51) *
Так что извините, но все разговоры о банальном сжигании дров и прочих природных ресурсов, на мой взгляд уже неуместны, против прогресса не попрешь и уж тем более не попрешь против государства, которое этот самый прогресс начало активно культивировать.


Начальник скажет люминий, значит люминий,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.8.2010, 16:06
Сообщение #24


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Бойко @ 14.8.2010, 12:14) *
А какая доля налогов и прибыли?

Прибыли - процентов 10%... При таких тарифах какие могут быть налоги?

Цитата
извините, но все разговоры о банальном сжигании дров и прочих природных ресурсов, на мой взгляд уже неуместны

Чтобы работал тепловой насос, где-то на ТЭЦ должны сжечь газ (а ведь может быть и уголь!), а побочное тепло сбросить в градирню. Так что ТН экологичен в месте его установки. biggrin.gif Не стОит заблуждаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 14.8.2010, 17:32
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



Цитата
Чтобы работал тепловой насос, где-то на ТЭЦ должны сжечь газ (а ведь может быть и уголь!), а побочное тепло сбросить в градирню. Так что ТН экологичен в месте его установки

Речь идет не о вреде конкретно по месту установки, а о количестве сжигаемого топлива для получения единицы тепла, иными словами о величине коэффициента первичной энергии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 14.8.2010, 20:44
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Alex_ @ 14.8.2010, 17:06) *
Прибыли - процентов 10%... При таких тарифах какие могут быть налоги?


Почему? НДС, на прибыль... Таможня... если в белую...

По кругу минимум 50%. Таким образом один кВт около 500 если без интересов государства. Казалось... если государство заинтересовано... не надо субсидий ... апПетит умерь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 16.8.2010, 8:43
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(RUS116 @ 14.8.2010, 17:32) *
Речь идет не о вреде конкретно по месту установки, а о количестве сжигаемого топлива для получения единицы тепла, иными словами о величине коэффициента первичной энергии

Так откуда электричество вестимо?
От какой экологически безвредной электростанции?
Наверно, от работающей на энергии торсионных полей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 16.8.2010, 9:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



Цитата
Так откуда электричество вестимо?
От какой экологически безвредной электростанции?

Друзья, прочтите тему и вы вспомните, что я не для того создавал ее, чтобы вновь разжевывать все преимущества и недостатки тепловых насосов, пожалуйста задавайте хорошие вопросы для рассуждения или просветите других своими знаниями и опытом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 16.8.2010, 10:37
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(RUS116 @ 14.8.2010, 17:32) *
Речь идет не о вреде конкретно по месту установки, а о количестве сжигаемого топлива для получения единицы тепла,

Хороших вопросов нет, а есть один старый и плохой:
Как изменится количество топлива расходуемого для получения единицы тепла, при замене котельной сжигающей топливо на электростанцию сжигающую топливо и тепловой насос потребляющий электроэнергию от этой электростанции?
Чернобыль и Шушенское не предлагать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 16.8.2010, 11:21
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



Если я Вас правильно понимаю, то вопрос о т.н. КПЭ Прикрепленный файл  1.bmp ( 329,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
(Рей "ТЕпловые насосы")
Вообще если уж внедряться в этот вопрос глубоко, было бы забавно прикинуть полный экологический вред, включающий помимо вреда от ЭС еще и вред от отбора низкопотенциальной теплоты ествественных источников, вред при изготовления комплектующих теплового насоса, вред при транспортировке оборудования, вред от тужащихся монтажников при установке теплонасосного оборудования ))) и т.д. и т.п., тема для диссертации, не меньше! )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 16.8.2010, 11:33
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Вопросы хорошие – ответы плохие. Для любого расчета нужны исходные данные. Возьмете электростанцию – ПГУ с КПД 60% и котельную с КПД 80% - будет один ответ, скорее всего в пользу ТНУ, возьмете 30 и 95 - понравится котельная. Это если говорить о КПЭ. Но кому этот коэффициент нужен отдельно взятый? Более менее корректный ответ будет только если у э/э, тепла и топлива – общий интересант, например местная власть, озабоченная благом города а не только своего кармана. Тогда в расчетах будут и тарифы многоставочные и плата за присоединение (и обязательность энергоснабжающей организации всех присоединить - и потребителей и тех же генераторов возобновляемых), и за экологию. Вот тогда и будут результаты расчетов а не коэффициенты диссертантов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 16.8.2010, 12:27
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(RUS116 @ 13.8.2010, 19:00) *
и каждый может примерно сказать удельную стоимость единицы тепла, получаемой тепловым насосом, для его региона.

Собственно я могу точную цифру сказать. Вот только удельные единицы - количество денег / отапливаемая площадь. я считаю, что это простой и понятный показатель. на его основании можно быстро анализировать привлекательность различных систем отопления.
Итак: регион Киев, данные о расходе энергии - фактические.
Время наблюдения: с 25 ноября 2009г по 20 мая 2010г
Система отопления: Низкотемпературный воздушный тепловой насос с внутренним блоком настенного типа.
Объект: комната в квартире в стандартном панельном многоэтажном доме.
Удельная стоимость отопления в зависимости от типа подключения:
- минимальная 1,4 доллар / м.кв. в год
- стандартная 1,8 доллар / м.кв. в год
Для справки: стоимость центрального отопления: 3,4 доллар /м.кв. в год
К сентябрю будут получены данные о фактических затратах на систему кондиционирования.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 16.8.2010, 12:46
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Цитата(kord @ 16.8.2010, 13:27) *
Удельная стоимость отопления в зависимости от типа подключения:
- минимальная 1,4 доллар / м.кв. в год
- стандартная 1,8 доллар / м.кв. в год

Уже очень интересно. В этих цифрах только стоимость электроэнергии или еще что? И в чем разница минимум/стандарт? И тариф на электроэнергию, пожалуйста...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 16.8.2010, 12:48
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



Михаил, а Вы не могли бы назвать стоимость ТН, теплопроизводительность (если сбросите ТХ то было бы вообще замечательно), расчетный срок службы и обслуживаемую площадь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 16.8.2010, 12:51
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Цитата(kord @ 16.8.2010, 13:27) *
Удельная стоимость отопления в зависимости от типа подключения:
- минимальная 1,4 доллар / м.кв. в год
- стандартная 1,8 доллар / м.кв. в год

Уже очень интересно. В этих цифрах только стоимость электроэнергии или еще что? И в чем разница минимум/стандарт? И тариф на электроэнергию, пожалуйста...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 16.8.2010, 13:33
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



здесь только стоимость электроэнергии.
Еще раз про формат "удельных расходов" - СКОЛЬКО ПЛАТИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ за то, чтобы в доме было тепло.
Тарифы. Минимальный - в квартире есть электроплита. Стандартный - пища готовится на газовой плите.
Тепловой насос модели MSZ/MUZ-GE25VAH. Цены для своего региона и ТТХ найдите самостоятельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Декабрист
сообщение 5.9.2010, 11:41
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.3.2009
Из: Подмосковье
Пользователь №: 30798



Интересные однако наблюдения провел kord c ноября 2009 по май 2010 года в отдельно взятой
комнате "стандартного многоэтажного панельного дома".
Результаты вообще ни о чем не говорят.
При стоимости центрального отопления 3,4 $ / м2 получил эксплуатационные расходы на "низкотемпературный воздушный тепловой насос" 1,4-1,8 $ / м2.
ТН фактически компенсировал всего лишь теплопотери комнаты через одну-две ограждающие,
при этом комната получала неучтенное тепло от двух-трех других стен, а также потолка и пола.
Для корректного анализа затрат на отопление 1 м2 площади необходимо, как минимум, знать площадь ограждающих поверхностей на один метр площади пола, их коэффициенты ®,
среднюю температуру внутри и снаружи за наблюдаемый период.
Кроме того неплохо бы учесть инсоляцию, воздухопроницаемость ограждений, вентиляцию и т.д.
Иначе расходы на ТН можно вообще практически свести к нулю, держа открытой дверь в соседнее
отапливаемое помещение.

Сообщение отредактировал Декабрист - 5.9.2010, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 5.9.2010, 19:07
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(kord @ 16.8.2010, 12:27) *
К сентябрю будут получены данные о фактических затратах на систему кондиционирования.

окончилось лето, теперь можно подвести итоги работы оборудования за весь цикл:
- низкотемпературный воздушный тепловой насос установлен в комнате 18 м.кв. стандартной квартиры многоэтажного жилого дома. Прибор выключался за все время наблюдений только на время производства сервисных работ.
- прибор отапливал помещение весь отопительный период и поддерживал температуру в+23С вне зависимости от температуры на улице. Проблемным является работа в метель - снег набивается в наружный блок. Низкая температура зимой 2009/2010г в Киеве не оказывала отрицательного влияния на режим работы. Эавесь отопительный период израсходовано 1050кВт*ч электроэнергии.
- прибор охлаждал помещение все лето и поддерживал комфортную температуру +25С. За это время израсходовано 496 кВт*ч электроэнергии
- комфортность обслуживаемого помещения и в режиме отопления - высокая, субъективно выше, чем традиционной водяной системы с конвекторами.
- считаю, что данный прибор можно рекомендовать в качестве основной системы отопления. А поскольку режим охлаждения также присутствует, фактически речь идет о круглогодичной системе искусственного микроклимата.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IceStick_*
сообщение 8.9.2010, 17:10
Сообщение #39





Guest Forum






для квартиры, пойдет smile.gif хотя в нашей квартире - простой электрокотел на отопление жрет меньше за сезон.

Это я к чему - квартира не показатель вообще.

Хотя соотношение очень похоже на правду.
Поскольку оборудование изначально задуманое как техника для охлаждения - работает на нагрев в два раза меньшлей эффективностью.
Как впрочем и наоборот. Техникак задуманная для отопления - работает на холод в два раза меньше эффективностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.9.2010, 20:42
Сообщение #40


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Не в два.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IceStick_*
сообщение 8.9.2010, 22:45
Сообщение #41





Guest Forum






естественно, я имел ввиду ужно сравнивать реальные вещи, а не слова на форуме smile.gif тут я не прав согласен.
Просто считаю воздушники от мицыков и дайкины например - производной от сплитового кондиционера. Это как из обычной шкоды строить суперкар.
А можно сразу купить суперкар.

Но есть и противоположное оборудование - разрбатанное изначально исключительно под тепло, которое в свою очередь, имеет меньшую производительность на холод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.9.2010, 13:29
Сообщение #42


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(IceStick @ 8.9.2010, 23:45) *
Но есть и противоположное оборудование - разрбатанное изначально исключительно под тепло, которое в свою очередь, имеет меньшую производительность на холод.

Характеристики супермашины (хотя бы заявленные производителем) в студию! Сравним с митсу и пр...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IceStick_*
сообщение 14.9.2010, 14:06
Сообщение #43





Guest Forum






какие характеристики вас интересуют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rd13_*
сообщение 12.4.2011, 2:44
Сообщение #44





Guest Forum






Испытание грунтового теплообменника и фэнкойла
8 апреля 2011 года в производственном офисе Мастерской Своего Дела провели удачное испытание одной из дешевых и экологических схем охлаждения помещений – грунтовый теплообменник глубиной 30 метров связали с фэнкойлом, установили датчики температур и сняли на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=NZneD3PVGxs...player_embedded
Приблизительно мы считаем 40Вт/ч холодопроизводительности с метра скважинного грунтового теплообменника – исходя из этого мы считаем около 1,2 кВт/ч холодопроизводительности данной системы. Реальные затраты электроэнергии данной системы – около 50Вт.
Были сомнения в возможной работе циркуляционного насоса – сантехник с опытом установки более 1000 тепловых систем и фэнкойлов с чиллерами утверждал, что насос не будет гонять воду по кругу(ошибочно считая что 30 метровую вертикальную петлю в грунте не сообщающимися сосудами, где от циркуляционника не надо сильного напора). Практика показала что дешевый циркуляционный насос с напором 4 метра легко и без шума гоняет воду по замкнутому кругу, затрачивая при этом всего 30Вт электроэнергии. Вентилятор канального фэнкойла затрачивает около 20Вт электроэнергии в самом тихоходном режиме.
Применение данных систем охлаждения доступно везде, где можно дешево пробурить скважину в грунте, точнее это не скважина – а вертикальное технологическое отверстие диаметром до 100мм и глубиной до 50м. В нашем случае из-за тяжелого грунта(глина) мы пробурили за день 30 метров.
Далее мы хотим заменить дорогостоящий фэнкойл радиатором и вентилятором от системы охлаждения автомобиля Лада (выбрали самые дешевые радиаторы) и провести испытания и сравнения максимально получаемой мощности по холоду фэнкойла и радиатора. Результаты испытаний опубликуем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.4.2011, 22:49
Сообщение #45


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Rd13 @ 12.4.2011, 3:44) *
... сантехник с опытом установки более 1000 тепловых систем и фэнкойлов с чиллерами утверждал, что насос не будет гонять воду по кругу...

Звучит ну прям как у Хазанова. biggrin.gif

Цитата
Далее мы хотим заменить дорогостоящий фэнкойл радиатором и вентилятором от системы охлаждения автомобиля Лада...

Так их, буржуев, с ихними буржуинскими фанкойлами! Здровый сон может быть только под мощный шум родных вентиляторов.

А если серьезно - надо весь сезон мониторить систему, как она себя вести, особенно к августу. За эти данные я первый скажу Вам спасибо. Без сарказма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.4.2011, 23:23
Сообщение #46





Guest Forum






Похоже неправильно насос поставили.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 12.4.2011, 23:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 13.4.2011, 12:36
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



Использовать дармовой холод конечно заманчиво, только сомневаюсь по поводу дешевых скважин. Такие наблюдения считаю нужно проводить в системах с тепловыми насосами, рассчитанными прежде всего на тепло и проанализировать количество доступного холода в пассивном и активном режимах работы системы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 13.4.2011, 14:32
Сообщение #48


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(RUS116 @ 13.4.2011, 13:36) *
Такие наблюдения считаю нужно проводить в системах с тепловыми насосами, рассчитанными прежде всего на тепло и проанализировать количество доступного холода в пассивном и активном режимах работы системы

Системы, рассчитанные на тепло, без проблем дают холод в активном режиме - это понятно. В пассивном режиме бывают проблемы - понятно, что эти проблемы возникают со временем (сразу все работает супер). Вот подвести расчетную базу под эти общие слова - получить методу или хотя бы эмпирическое правило обсчета "натурального холода", это дело...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.4.2011, 22:52
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Открытие Америцы. Люди на этом бабло зарабатывают...

Я только что перепер их методику на EXCEL, все сырое и косое, исходных по грунтам мало, буду наполнять.
Если что не так - правьте, все открыто. Это не расчетная программа, а пока только идея, через время оформлю.

Сообщение отредактировал v-david - 15.4.2011, 22:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.xls ( 2,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 15.4.2011, 23:17
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



хорошая идея))) пароль на xls, здорово.
и нечего не косо,нормальное и ровное окошко для ввода пароля.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.4.2011, 8:03
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



пардон, лоханулся. А с каких пор пароли на exel стали неломаемыми?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.xls ( 2,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.4.2011, 9:58
Сообщение #52


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(v-david @ 15.4.2011, 23:52) *
Открытие Америцы. Люди на этом бабло зарабатывают...
... Это не расчетная программа, а пока только идея, через время оформлю.

Это уже что-то. Спасибо. А заработать на этом бабло не получится (по крайней мере у нас). Лично я за это бабло лучше лишнюю скважину (или даже не одну) пробурю. Это будет наилучшее применение этим деньгам. Машу каслом не испортишь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.4.2011, 8:18
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Не получиться заработать на заказчике буровых работ, а вот на исполнителе - это вопрос...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.4.2011, 13:37
Сообщение #54


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Я не об этом.
Вместо того, чтобы платить кучу бабок непонятно кому, сидящему под "крутыми" вывесками, непонятно за какую методу обследования грунтов и обсчета теплообмена, лучше направить эти деньги на бурение лишней скважины.
А кто и сколько заработает - вопрос другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIM
сообщение 25.5.2011, 16:49
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568



Цитата(Rd13 @ 12.4.2011, 2:44) *
не скважина – а вертикальное технологическое отверстие диаметром до 100мм и глубиной до 50м. В нашем случае из-за тяжелого грунта(глина) мы пробурили за день 30 метров.


А в скважину трубы опускаются? какой материал, диаметр? Или скважина заполняется водой?

Цитата
Далее мы хотим заменить дорогостоящий фэнкойл радиатором и вентилятором от системы охлаждения автомобиля Лада (выбрали самые дешевые радиаторы) и провести испытания и сравнения максимально получаемой мощности по холоду фэнкойла и радиатора. Результаты испытаний опубликуем.


Радиатор не расчитан на конденсат, шумный. Если замедлить вентилятор снизится мощность, потребуется 2 радиатора.

Цитата
Так их, буржуев, с ихними буржуинскими фанкойлами! Здровый сон может быть только под мощный шум родных вентиляторов.


Лучше спать под шум, чем при 30 градусах жары smile.gif

Сообщение отредактировал SIM - 25.5.2011, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 25.5.2011, 20:58
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(SIM @ 25.5.2011, 16:49) *
Лучше спать под шум, чем при 30 градусах жары smile.gif

Врачи обрадуются безмерно: они любят лечить неврозы, вызванные сном в шумном помещении!
На лекарства придется потратить намного больше, чем съэкономите на качественном вентиляторе.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GWT
сообщение 30.7.2012, 11:10
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 26.2.2012
Из: Киев
Пользователь №: 141609



Цитата(v-david @ 15.4.2011, 22:52) *
Я только что перепер их методику на EXCEL, все сырое и косое, исходных по грунтам мало, буду наполнять.
Если что не так - правьте, все открыто. Это не расчетная программа, а пока только идея, через время оформлю.


У Гершковича В.Ф есть издание "Особенности проектирования систем теплоснабжения зданий с ТН" там полегче методика и упрощена на базе америкосов и так понимаю адаптирована. Если надо могу отсканить и выложить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 31.7.2012, 12:11
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Заранее спасибо, Если не трудно - буду очень признателен. Ну или ссылочку, если где в инете есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 8.8.2012, 16:27
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 899
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(RUS116 @ 6.8.2010, 3:46) *
Всем привет! Хочу получить совет по расчету холодопроизводительности геотермальных тепловых насосов.
Совсем недавно начали работать в этой области, мало опыта.
Мне сложно представить, как себя поведет тепловой насос, рассчитанный под конкретную теплопроизводительность, при реверсировании потока хладагента, сколько машина даст холода для кондиционирования?
И как рассчитать холодопроизводительность при пассивном охлаждении с применением термоскважин без участия теплового насоса?


У меня в режиме "активного охлаждения" холода выдает примерно в два раза больше, чем тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.8.2012, 20:25
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



о как... вечный двигатель...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 11.8.2012, 14:49
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(awlan @ 8.8.2012, 17:27) *
У меня в режиме "активного охлаждения" холода выдает примерно в два раза больше, чем тепла.


чем замеряли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIM
сообщение 13.8.2012, 0:33
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568



Цитата(Рекуператор @ 11.8.2012, 15:49) *
чем замеряли?

Вроде логично, при охлаждении перепад температур между грунтом или скважиной меньше, чем при нагреве дома.

При охлаждении, думаю будет 30 (грунт) - 25 (дома) = 5 градусов

При нагреве дома, 25 (дома) - 5 (грунт) = 20 градусов (а то и больше).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.8.2012, 8:53
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Товаришч скорее всего выразился некорректно. Похоже он имел ввиду не один и тот же цикл (где холодопроизводительность не может быть теплопроизводительности), а реверс машины и последующие за ним изменения производительности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 13.8.2012, 16:42
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 899
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Рекуператор @ 11.8.2012, 20:49) *
чем замеряли?


Пока теплосчетчиком( показывает со знаком минус). Но уже заказал тепло-холодосчетчик Данфосс smile.gif . Правда период охлаждения в нашем климате очень короткий. Результат конечно озвучу, но видимо в будущем году.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 15:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных