> Противопожарные муфты на ПЭ канализации.
Serg Ivanov
сообщение 9.8.2010, 10:01
Сообщение #1


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



4.23 В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам.

Введен дополнительно. Поправка от 12.11.2003 г.

СП 40-107-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ
ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Есть ли аналогичное требование для полиэтиленовых раструбных канализационных труб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
даниил
сообщение 9.8.2010, 11:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



я так понимаю что эта норма касается всех тр-дов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 9.8.2010, 11:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



В приложении 8 к разделу 8 временных норм и правил для проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий комплексов в г.Москве (МГСН 4.19-2005) в п.8.21: " Трубопроводы для систем канализации (стояки, квартирные разводки) следует выполнять из высокопрочных чугунных труб или из полимерных труб с установленными на них в местах прохода сквозь междуэтажные перекрытия противопожарными муфтами".
Вот, если подходит для вашего случая. Хотя, как там в Кишинёве с московскими нормами.......

Сообщение отредактировал Juven - 9.8.2010, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 9.8.2010, 11:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



да, и вообще причем здесь СП?
есть же требования по нормированию пределов огнестойкости конструкций (перекрытий и т.п.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.8.2010, 11:58
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(даниил @ 9.8.2010, 11:20) *
я так понимаю что эта норма касается всех тр-дов.

Я тоже так понимаю, но муфты денег стоят.. Надо обосновать заку. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 9.8.2010, 12:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Обосновывать требованиями к огнестойкости конструкций.
Свои пожарные нормы Вам смотреть надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 9.8.2010, 12:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 9.8.2010, 12:58) *
... Надо обосновать заку. bang.gif

А зачем Вашему заку именно полиэтиленовые трубы на канажке? Они что проходят по температуре в данном объекте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.8.2010, 13:47
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(OlgaO @ 9.8.2010, 12:11) *
А зачем Вашему заку именно полиэтиленовые трубы на канажке? Они что проходят по температуре в данном объекте?

Хитрый он, муфты пожарные не хочет в проекте. Вот и ищет лазейку.. Жилой дом у него. А что там по температуре для ПЭ раструбных?

Цитата(даниил @ 9.8.2010, 12:06) *
Обосновывать требованиями к огнестойкости конструкций.
Свои пожарные нормы Вам смотреть надо.

А чего нам смотреть свои когда они Ваши? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 9.8.2010, 15:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 9.8.2010, 14:47) *
Хитрый он, муфты пожарные не хочет в проекте. Вот и ищет лазейку.. Жилой дом у него. А что там по температуре для ПЭ раструбных?

ааа. хитрый... перехитрит же сам себя smile.gif
ПЭ думаю градусов 40. Не использую - надо искать.
Чтобы СП 40-102-2000 выполнить придете только к полипропилену, а следовательно к пожмуфтам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 9.8.2010, 15:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



dry.gif не, у Вас Ваши, у нас наши! rolleyes.gif


спросите тогда в своем пожнадзоре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 9.8.2010, 15:12
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ 9.8.2010, 14:47) *
Хитрый он, муфты пожарные не хочет в проекте. Вот и ищет лазейку.. Ж

Хитрож...й он, а не хитрый. Экспертиза сошлется на СНиП 21-01-97*, и на этом игры кончатся.
Цитата
7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.

И пофиг, ПНД или полипропилен. Горит - и все. Муфта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.8.2010, 17:31
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 8.5.2014, 8:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Имею 3-этажный жилой дом каркасный, из металлоконструкций. Поняла что от муфт на ПП канализации не отвертеться. А каким образом ее закладывать в сэндвич перекрытия?? Видимо надо заложить стальную гильзу диаметром позволяющим туда трубу с муфтой затолкать. Но нигде не могу найти наружных габаритов муфт, только картинки красивые с ценами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 8.5.2014, 9:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Цитата(пользователь @ 8.5.2014, 9:34) *
Имею 3-этажный жилой дом каркасный, из металлоконструкций. Поняла что от муфт на ПП канализации не отвертеться. А каким образом ее закладывать в сэндвич перекрытия?? Видимо надо заложить стальную гильзу диаметром позволяющим туда трубу с муфтой затолкать. Но нигде не могу найти наружных габаритов муфт, только картинки красивые с ценами.


Посмотрите на сайте производителя, там все габариты укызываются и по высоте и по наружному диаметру...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.5.2014, 9:37
Сообщение #15


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



муфта монтируется не в перекрытие, а на трубе сразу под перекрытием...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 8.5.2014, 9:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Цитата(Водяной @ 8.5.2014, 10:37) *
муфта монтируется не в перекрытие, а на трубе сразу под перекрытием...


Я вот тоже предусматриваю их установку под перекрытием но на сайте производителя прочитал, что возможна установка и в конструкции перекрытия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 8.5.2014, 9:59
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



нашла у какого-то производителя узлы прохода.
стена-сэндвич есть, перекрытия только бетонные.
так вот вокруг сэндвич-стены по одной муфте с обеих сторон. ( в бетонном перекрытии одна, в бетон замурована)
думала аналогично со стеной - две муфты вокруг перекрытия сверху и снизу. но тогда разводка выйдет высоко...
Значит, говорите, можно одну под перекрытием.
спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных