Вопрос на форум. Возможно ли осуществить охлаждение помещений через радиаторную систему отопления, прокачивая через нее охлажденную воду? Есть ли такие преценденты? Поделитесь опытом. Какое оборудование наиболее эффективно в этом случае? Какие возникают проблеммы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
zaharov63
сообщение 9.8.2010, 13:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4005
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Конденсат, например.
А это зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.8.2010, 13:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А если включить голову?
1. температура охлаждающей жидкости должна быть выше точки росы, т.е. 14-15*С иначе под радиаторами будут лужи...
2. Температурный напор (Т1+Т2)/2 -Твн=(14+20)/2-24=12*С - сравните с температурным напором отопления (95+70)/2-20=62,5 - т.е. более чем в 5,2 раз больше. Значит радиатор мощностью 1кВт на охлаждение даст 190 Вт холода.

Дальше надо объяснять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 9.8.2010, 13:37
Сообщение #4





Guest Forum






Тебе придётся переразмерить систему отопления по диаметрам стояков из-за возросших расходов на перепаде в 5 градусов вместо 20.
Также потребуется заизолировать стояки от выпадения конденсата.

Размещение холодного блока рациональнее под потолком, а не у пола.

Выходит, что экономия от такого решения только на дополнительном комплекте труб на стояки отопления, которые и так сделаны из дешёвой стальной трубы.

Кстати, в современных офисах системы кондиционироваения должны работать круглый год из-за больших теплоизбытков от компов, а отключать отопление при этом нельзя.
Вот вам и запрет на объединение систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных