Водоснабжение, Объединенная система хозпит и противопожар водопровода |
|
|
Гость_Алексей ВК_*
|
9.8.2010, 14:33
|
Guest Forum

|
Здравствуйте подскажите пож. у меня 3-х этажное здание количество пожарных гидрантов 10 шт. надо ли мне объединять противопожарный водопровод с хоз питьевым или делать раздельную систему
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 99)
|
9.8.2010, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
у вас гидранты прям в здании?
|
|
|
|
Гость_Алексей ВК_*
|
9.8.2010, 14:58
|
Guest Forum

|
Да на каждом этаже 3 шт.
|
|
|
|
|
9.8.2010, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 15:58)  Да на каждом этаже 3 шт. А может, все таки, пожарные краны, а не гидранты?
|
|
|
|
|
9.8.2010, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
чего Вы умничаете? чел сказал гидранты, 3шт. на этаж, значит гидранты.
|
|
|
|
Гость_Алексей ВК_*
|
9.8.2010, 15:06
|
Guest Forum

|
Ивените конечно пожарные КРАНЫ в шкафах ПУЛЬС с рукавом 20 метров
|
|
|
|
|
9.8.2010, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(даниил @ 9.8.2010, 16:03)  чего Вы умничаете? а чтож нам, глупничать? автору: а поподробнее, что за здание, позволяет ли разводка обеспечить сменность воды и т.д.?
|
|
|
|
Гость_Алексей ВК_*
|
9.8.2010, 15:26
|
Guest Forum

|
Небольшая поликлиника. Подвал есть, тех этажа нет. Сменность воды??? т.е закольцевать стояки под перекрытием?
|
|
|
|
|
9.8.2010, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 16:26)  Небольшая поликлиника. Подвал есть, тех этажа нет. Сменность воды??? т.е закольцевать стояки под перекрытием? в тупиковых стояках с ПК вода будет стухать. вот схемка из Староверова
Прикрепленные файлы
p0024.bmp ( 904,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 166
|
|
|
|
|
9.8.2010, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 16:26)  Сменность воды??? т.е закольцевать стояки под перекрытием? Нет, кольцевать вам, согласно п.6.11 СНиП 2.04.01-85* не надо. Система тупиковая - объединенного пожарного и хоз-питьевого водопровода.
|
|
|
|
Гость_Алексей ВК_*
|
9.8.2010, 15:35
|
Guest Forum

|
Спасибо. Вода в противопожарных стояках будит застаиваться. Я об этом тоже думал. Просто раздельная схема выйдет дороже. Но иначе не льзя...
|
|
|
|
|
9.8.2010, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Juven @ 9.8.2010, 16:31)  Система тупиковая - объединенного пожарного и хоз-питьевого водопровода. а как обеспечить сменность воды в стояках с ПК?  Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 16:35)  Но иначе не льзя... можно, см. схему выше.
|
|
|
|
Гость_Алексей ВК_*
|
9.8.2010, 15:41
|
Guest Forum

|
Согласно СНиП 2,04,01-85 при 12 пож кранов и более кольцевая схема.
|
|
|
|
|
9.8.2010, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Young @ 9.8.2010, 16:38)  а как обеспечить сменность воды в стояках с ПК?  За счет разводки  Подключить приборы, например.... Заольцевать ведь не проблема. Просто и СНиП и Староверов четко говорят, что обеспечивать сменность воды следует в зданиях высотой 5-6 этажей и более. А тут - 3 этажа. Стоит ли городить огород?
|
|
|
|
|
9.8.2010, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Juven @ 9.8.2010, 16:45)  За счет разводки  Подключить приборы, например.... Заольцевать ведь не проблема. Просто и СНиП и Староверов четко говорят, что обеспечивать сменность воды следует в зданиях высотой 5-6 этажей и более. А тут - 3 этажа. Стоит ли городить огород? возможно вы правы, только я не совсем понимаю, почему вода в стояках 5-ти этажки стухнет, а в стояках 3-х этажки нет. Опять же в чем проблема закольцевать стояки поверху? Труба стальная не ососбо дорогая и подвесные потолки на этажах наверняка есть. Но, решать автору.
|
|
|
|
|
9.8.2010, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 16:41)  Согласно СНиП 2,04,01-85 при 12 пож кранов и более кольцевая схема. Поэтому у вас все просто - тупиковая объединенная схема противопожарного и хоз-питьевого водопровода. И ввод у вас, наверное, один?
|
|
|
|
Гость_Алексей ВК_*
|
9.8.2010, 15:53
|
Guest Forum

|
Спасибо. Я тоже придерживаюсь тупиковой схемы согласно СНИП пожарных кранов меньши 12. Да и над кабинетами прокладывать трубопровод. Тех этажа нет.
|
|
|
|
|
12.8.2010, 10:23
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.8.2010
Пользователь №: 68032

|
А можно задать такой вопрос: Сверху кольцевание каким диаметром делать (согласно схемы по Староверову). Я в проекте кольцую между пожарными стояками самым большим диаметром пожарного стояка (в системе 2 пожарных стояка 80мм, 50мм), а к водоразбыорным 32. Тех.надзор требует диаметром водоразборного стояка 32мм делать все перемычку.
Сообщение отредактировал nadin_tim - 12.8.2010, 10:27
|
|
|
|
|
14.11.2010, 15:36
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.6.2010
Пользователь №: 62600

|
Цитата(nadin_tim @ 12.8.2010, 10:23)  Я в проекте кольцую между пожарными стояками самым большим диаметром пожарного стояка (в системе 2 пожарных стояка 80мм, 50мм), а к водоразбыорным 32. Тех.надзор требует диаметром водоразборного стояка 32мм делать все перемычку. Закольцовка нужна еще и для надежности работы системы. Если вода не потечет к ПК снизу, по какой-либо причине, то обязательно потечет сверху. Поэтому расчетный напор и расход у стояков должен быть обеспечен. А 32 мм не даст нужных параметров. Я, думаю вы правильно делаете.
|
|
|
|
|
14.11.2010, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180

|
Цитата(nadin_tim @ 12.8.2010, 12:23)  А можно задать такой вопрос: Сверху кольцевание каким диаметром делать (согласно схемы по Староверову). Я в проекте кольцую между пожарными стояками самым большим диаметром пожарного стояка (в системе 2 пожарных стояка 80мм, 50мм), а к водоразбыорным 32. Тех.надзор требует диаметром водоразборного стояка 32мм делать все перемычку. В схеме у Староверова речь идет о ПЕРЕМЫЧКАХ, кольцевание произведено внизу. У Вас видимо, тоже нужна перемычка, поэтому Ду=50 это слишком... Перемычки между пож стояком и хоз-пит. делаются обычно небольшие - 15 - 20мм
|
|
|
|
Гость_SteeLker_*
|
26.11.2010, 11:01
|
Guest Forum

|
У меня такой вопрос: здание гаража, пожарный водопровод объединен с хоз. питьевым, в здание 2 пож. крана, по 2,5 л/сек, итого расход воды на пожар 5 л/сек, в здание осуществляется один ввод, итак сам вопрос: на обводной линии какая ставится задвижка? обычная опломбированная или с электроприводом, и какой счетчик выбрать: скоторый способен пропускать противопожарный расход? или по расходу на хоз.питьевые нужды?
|
|
|
|
|
26.11.2010, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(SteeLker @ 26.11.2010, 11:01)  У меня такой вопрос: здание гаража, пожарный водопровод объединен с хоз. питьевым, в здание 2 пож. крана, по 2,5 л/сек, итого расход воды на пожар 5 л/сек, в здание осуществляется один ввод, итак сам вопрос: на обводной линии какая ставится задвижка? обычная опломбированная или с электроприводом, и какой счетчик выбрать: скоторый способен пропускать противопожарный расход? или по расходу на хоз.питьевые нужды? Задвижка электрифицированная, а водомер рассчитывать на хозпитье.
|
|
|
|
|
26.11.2010, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
На обводной - опломбированная задвижка с электроприводом. Счетчик рассчитывать на пропуск суммарного расхода - хоз.пит. и противопожарного.
|
|
|
|
|
26.11.2010, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Reflex @ 26.11.2010, 17:39)  Счетчик рассчитывать на пропуск суммарного расхода - хоз.пит. и противопожарного. зачем? СНиП 2.04.01-85 п.11.7.*
|
|
|
|
|
26.11.2010, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
СНиП 2.04.01-85* 11.3* п.б тем более, что доверять автоматике на 100% я бы не стал...
Сообщение отредактировал Reflex - 26.11.2010, 18:09
|
|
|
|
|
27.11.2010, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
А какой смысл в опломбированой задвижке на обводной если ставить счетчик на пропуск суммарного расхода? Вообще какой смысл в электрозадвижке тогда? Чтобы было? Или котлеты или мухи...
|
|
|
|
|
27.11.2010, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
С пунктом СНиПа не поспоришь=).
|
|
|
|
|
27.11.2010, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Никитос @ 27.11.2010, 9:13)  Вообще какой смысл в электрозадвижке тогда? Чтобы было? Или котлеты или мухи... "...на случай ремонта водомера" из ответа Добромыслова
|
|
|
|
|
27.11.2010, 23:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Мне тоже непонятно, зачем электрозадвижка. До ответа Добромыслова задвижка с электроприводом по всем изданиям СНиП была нужна только, если водомер не пропускал пожарный расход. А тут, здравствуйте к Вам в окно, задвижка с электроприводом нужна на случай ремонта водомера, тогда надо ещё придумать задвижку на случай ремонта задвижки, а потом ещё на всякий случай, на счёт ремонта ещё одной задвижки...Абсурд! До сих пор не согласна с этим аргументом...
|
|
|
|
|
27.11.2010, 23:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Olga, у Добромыслова именно про электрозадвижку написано?Может тогда обычной хватит? И вообще, при ремонте водомера раньше ставили такие штуки - ремонтные вставки. Кто не знает,это кусок трубы с фланцами или резьбами, устанавливается на место водомера при его снятии. Не вижу никакого смысла при наличии водомера, рассчитаного на пропуск объединенного расхода, на обводной ставить электрозадвижку и городить автоматики килограмм.
|
|
|
|
|
28.11.2010, 0:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Никитос @ 27.11.2010, 23:40)  Olga, у Добромыслова именно про электрозадвижку написано?... "....Таким образом, следует считать, что во всех случаях, когда в здании есть противопожарное водоснабжение, на обводной линии следует устанавливать электрофицированную задвижку (может быть, на случай ремонта водомера)" стр.30 3-е издание
|
|
|
|
|
28.11.2010, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Reflex @ 26.11.2010, 18:08)  СНиП 2.04.01-85* 11.3* п.б тем более, что доверять автоматике на 100% я бы не стал... тогда он мелкие расходы считать не станет. При таком подходе счетчик вообще бесполезен. Простой пример - паркиниг с одним с/у, расход х.б. 0,14л/с, на пожар - 10,4л/с. Как подобрать счетчик чтоб и пож. расход пропустил и чтоб нормальные показания давал?
|
|
|
|
|
28.11.2010, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Цитата тогда он мелкие расходы считать не станет. При таком подходе счетчик вообще бесполезен. выход простой: разделить системы.
|
|
|
|
|
28.11.2010, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Reflex @ 28.11.2010, 21:27)  выход простой: разделить системы. в таком случае их вообще всегда придется разделять.
|
|
|
|
|
28.11.2010, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата выход простой: разделить системы. Не думаю, что это простой выход... В последнее время я всё чаще слышу мнение о разделении систем хозяйственного и противопожарного водопровода. Рекомендую обратить внимание на пункты СНиП п.4.5 и 6.7. Там чётко написано, что разделение противопожарного и хозяйственного водопровода делается, если качество воды различное (питьевое-непитьевое, или, к примеру дефицит воды - и Вы ставите противопожарные резервуары) или разница в потребном напоре на пожар больше 45 м. В противном случае при разделении Вы "просто" усложняете и удорожаете систему.
|
|
|
|
|
29.11.2010, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
В последнее время всё чаще применяю комбинированные счетчики с диапазоном измерения от 0,02М3/ч, до 200м3/ч. и никаких проблем и электрозадвижек.
|
|
|
|
|
29.11.2010, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Сантех10 @ 29.11.2010, 9:58)  В последнее время всё чаще применяю комбинированные счетчики с диапазоном измерения от 0,02М3/ч, до 200м3/ч. и никаких проблем и электрозадвижек. сколько стоит такое чудо техники? Добромыслов пишет, что задвижка на вводе, при объединнеой системе должна быть с электроприводом всегда, об этом ОльгаО написала. Собственно, если следовать утверждению Reflex'a, и рассчитывать счетчик на пож. расход при любых условиях, остается непонятным откуда в снипе фраза "счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды" п.11.7*, ее просто не должно быть. Reflex, будте добры, прокоментируйте.
|
|
|
|
|
29.11.2010, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Цитата Собственно, если следовать утверждению Reflex'a, и рассчитывать счетчик на пож. расход при любых условиях где это я такое писал?=)))ахахаха. Young, прокомментирую очень просто: если не хотите столкнуться с упертым экспертом, то лучше при объед. системе рассчитать водомер на пропуск пож. расхода. Столкнулся с этой ситуацией лично.
|
|
|
|
|
29.11.2010, 10:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Ничего страшного, на время замены водомера посидят без воды. Или водомер меняют более 24 часов???
|
|
|
|
|
29.11.2010, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Reflex @ 29.11.2010, 10:36)  где это я такое писал?=)))ахахаха. вы написали, что в любом случае следует рассчитывать счетчик на пож. расход, не так ли? Цитата(Reflex @ 29.11.2010, 10:36)  Young, прокомментирую очень просто: если не хотите столкнуться с упертым экспертом, то лучше при объед. системе рассчитать водомер на пропуск пож. расхода. Столкнулся с этой ситуацией лично. Не аргумент, тогда нужно всё оборудование с двойным запасом закладывать, рассчитывая на упертого эксперта.
|
|
|
|
|
29.11.2010, 10:58
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Еще вот такой вопрос навеяло:
Имеем некий объект, где трубеутся водоснабжение по 1 категории. Т.е. 2 ввода. Имеем водомер, рассчитаный на пропуск пожарного расхода тоже.
Что делаем с электрозадвижкой на обводной линии у водомера? Если задвижка закрыта, то не получаем 1 категорию.
|
|
|
|
|
29.11.2010, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Стоит это чудо инженерной мысли 45-50т.р
|
|
|
|
|
29.11.2010, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Цитата вы написали, что в любом случае следует рассчитывать счетчик на пож. расход, не так ли? , нет не так! Речь шла об объединенной системе. Цитата Не аргумент, тогда нужно всё оборудование с двойным запасом закладывать, рассчитывая на упертого эксперта. В данном случае есть пункт СНиПа, который всё усложняет  Цитата Имеем некий объект, где трубеутся водоснабжение по 1 категории. объясните, что за категории, с сылкой на п-кт СНиПа.
|
|
|
|
|
29.11.2010, 11:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Reflex @ 29.11.2010, 13:25)  объясните, что за категории, с сылкой на п-кт СНиПа. п4.4 СНиП 2.04.02-84. Снабжаем объект насосами с резервом, двумя водоводами, а тут бац - водомер и обводная линия опломбирована или электрозатвор стоит. Плакала наша 1 категория по обеспечению.
|
|
|
|
|
29.11.2010, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Reflex @ 29.11.2010, 11:25)  нет не так! Речь шла об объединенной системе. речь изначально именно об объединенной системе. Так, а что по поводу п.11.7* "счетчик не рассчитан на пропуск пож. расхода"?
|
|
|
|
|
29.11.2010, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Если челл не в курсе о категориях то о чем речь вообще? Михаил, почему вы решили что 1 категория не обеспечивается?
|
|
|
|
|
30.11.2010, 6:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Никитос @ 29.11.2010, 23:40)  Михаил, почему вы решили что 1 категория не обеспечивается? Думаю так, что объект, где требуется снабжать по 1 категории нужно всегда снабжать не менее, чем 2 нитками. А у нас одна нитка перекрыта обводной водомера постоянно.
|
|
|
|
|
30.11.2010, 7:42
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Михаил I @ 30.11.2010, 5:46)  не менее, чем 2 нитками. А у нас одна нитка перекрыта обводной водомера постоянно. понять бы еще логику написанного...
|
|
|
|
|
30.11.2010, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Михаил, давайте схему в студию.А то мне кажется вы немного....тупите (уж извините,но другого слова я не могу найти)
|
|
|
|
|
30.11.2010, 8:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
_____.JPG ( 12,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39Например здание запитывается от скважин, в здании над скважинами водомер, затем идет двумя нитками в здание. Задвижка под водомером опломбирована. Вопрос. Не посчитает ли эксперт, что сейчас здание не питается двумя нитками?
Сообщение отредактировал Михаил I - 30.11.2010, 8:11
|
|
|
|
|
30.11.2010, 8:22
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Никитос @ 30.11.2010, 6:57)  мне кажется вы немного....тупите +1
Сообщение отредактировал Vict - 30.11.2010, 8:23
|
|
|
|
|
30.11.2010, 8:29
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Спасибо
|
|
|
|
|
30.11.2010, 8:45
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
на здоровье  Михаил, сначала определитесь в понятиях - а шо ж такое обводная?
|
|
|
|
|
30.11.2010, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Если мне не изменяет память (если изменяет поправьте), то каждый ввод рассчитывается на 100% пропуск расчётного расхода!
|
|
|
|
|
30.11.2010, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
А разве на рисунке не показана обводная линия ? Михаил а почему одна нитка то перекрыта?
|
|
|
|
|
30.11.2010, 10:23
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Обводная открывается на случай ремонта водомера. Поэтому вода идет всегда через водомер по одной трубе. Что уже не гарантирует водоснабжения по 1 категории.
|
|
|
|
|
30.11.2010, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Никитос, следите за своим языком!
Когда речь идёт о внутрянке, то и пункт СНиПа должен быть соответствующим. Михаил,по мимо того, что по технологическим нуждам Вам требуется бесперебойное водоснабжение объекта, для чего вы предусматриваете 2 ввода, на вашем объекте на нужды пожаротушения предусматривается тоже 2 ввода?
|
|
|
|
|
30.11.2010, 10:39
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Михаил, вот ваш откорректированный рисунок на котором можно назвать - водомер с обводной...
Прикрепленные файлы
_____.JPG ( 11,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
|
|
|
|
|
30.11.2010, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Reflex, не нервничайте. Кто вам сказал, что категорируемость водоснабжения объекта выбирается в соответствии с внутренним СНиПом? Не придумывайте лишних словесных оборотов. Михаил, на вашем первоначальном чертеже нет обводной у водомера.
|
|
|
|
|
30.11.2010, 11:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Vict @ 30.11.2010, 12:39)  Михаил, вот ваш откорректированный рисунок на котором можно назвать - водомер с обводной... А если нужно 2 нитки дальше, а не 1? То 2 водомера?
|
|
|
|
|
30.11.2010, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 10:33)  Никитос, следите за своим языком! +1 Цитата(Никитос @ 30.11.2010, 11:04)  Михаил, на вашем первоначальном чертеже .... данная схема приведена в серии 5.901-1
|
|
|
|
|
30.11.2010, 11:13
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
_____.JPG ( 22,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36Вот такая схема. Тогда что делать со второй ниткой?
|
|
|
|
|
30.11.2010, 11:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(OlgaO @ 30.11.2010, 13:12)  данная схема приведена в серии 5.901-1 Мой первый вариант и есть в этой серии. Стр 22.
|
|
|
|
|
30.11.2010, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ 30.11.2010, 11:22)  Мой первый вариант и есть в этой серии. Стр 22. именно это я и поясняю Никитосу, чтобы он не так сильно нервничал
|
|
|
|
|
30.11.2010, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
я не нервничаю совсем)))))
|
|
|
|
|
30.11.2010, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Цитата Reflex, не нервничайте. Кто вам сказал, что категорируемость водоснабжения объекта выбирается в соответствии с внутренним СНиПом? Не придумывайте лишних словесных оборотов. По всей видимости, Никитос, это вам кто-то сказал. Я лишь хотел сказать, что разрабатывая раздел ВК нужно опираться на пункты СНиПа по внутрянке и заданию ТХ в данном случае, если требуется бесперебойная подача воды на технологические нужды. А уже в последствии, разрабатывая раздел НВК, определяться с категорийностью здания. И не нужно считать дураками других...
Сообщение отредактировал Reflex - 30.11.2010, 12:19
|
|
|
|
|
30.11.2010, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Михаил I @ 30.11.2010, 11:13)  Вот такая схема. Тогда что делать со второй ниткой? Допустим задвижки открыты все кроме тех ,которые с эл. приводом(на рисунке выше и ниже водосчетчика)- тогда вода идет по 2 водоводам и расход на 1 водовод 50% , затем весь расход поступает в водосчетчик. затем опять идет по 2 водоводам. Или я не прав?
Сообщение отредактировал BUG87 - 30.11.2010, 14:53
|
|
|
|
|
30.11.2010, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Если вам требуется 2 ввода на хозяйственно-питьевые нужды, то эта схема не подходит, т.к. вторая линия минует водомер, что недопустимо.
|
|
|
|
|
30.11.2010, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Почему минует то? 2 ввода - на 1 водомер. На рисунке рисунке последнем (и на первом тоже) весь расход в любом случае через водомер пойдет( если не пожар ).
|
|
|
|
|
30.11.2010, 17:11
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Михаил I @ 30.11.2010, 10:10)  А если нужно 2 нитки дальше, а не 1? То 2 водомера? да
|
|
|
|
|
30.11.2010, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Михаил, предлагаю вам сделать вариант, представленный мною на рис.3, в прикрепленном файле.  Схемы взяты и перечерчены мною из какого-то старого справочника, к сожалению не помню из какого=(.
|
|
|
|
|
30.11.2010, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 17:57)  ... из какого-то старого справочника, к сожалению не помню из какого=(. "Противопожарное водоснабжение зданий" Н. Н. Чистяков, Ю. Ш. Коган, Е.Е. Кирюханцев
|
|
|
|
|
30.11.2010, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Ваша схема в сообщении №62 тоже подходит, при условии, что задвижка под водомером - с электроприводом и опломбирована. Цитата "Противопожарное водоснабжение зданий" Н. Н. Чистяков, Ю. Ш. Коган, Е.Е. Кирюханцев Спасибо, Ольга, за инфу!
|
|
|
|
|
30.11.2010, 18:45
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 17:14)  Ваша схема в сообщении №62 тоже подходит, при условии, что задвижка под водомером - с электроприводом и опломбирована. прочтите сами себя внимательно - Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 14:56)  Если вам требуется 2 ввода на хозяйственно-питьевые нужды, то эта схема не подходит, т.к. вторая линия минует водомер, что недопустимо. - и это правильно.
|
|
|
|
|
30.11.2010, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
я не внимательно сначала посмотрел, потом поправился=) бывает=) Если объединяющая оба ввода задвижка будет открыта, то всё будет учтено водомером. Фактически эта схема соответствует той что я приложил, просто по-другому скомпонована. В самом же "водомерном узле" должны быть ещё две задвижки или 2 вентиля, в начале и в конце... Воть так воть...=)
Сообщение отредактировал Reflex - 30.11.2010, 18:55
|
|
|
|
|
30.11.2010, 18:52
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Вы не поняли... именно ваш пост 68 правильный(исходя из того шо Михаила беспокоит)...
|
|
|
|
|
30.11.2010, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Вы предлагаете установку 2-х водомерных узлов? мне кажется это будет перебором.... в случае замены водомера или его снятия для поверки установят патрубок и расход воды на это время будут учитывать не по счетчику а по другим нормам...Если уж время аварии затянется, то на крайняк можно будет открыть опломбированную задвижку...
|
|
|
|
|
30.11.2010, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Я согласен с Reflex-ом в этом. Если объект снабжается только на технологические нужды по 1-ой категории, то как раз подходит схема в п.№62. Вода в этом случае будет учитываться по усредненным показаниям счетчика (как я помню). 2 водомера...тогда нет необходимости в электрозадвижке вообще. Возможно я не прав,но задвижка с эл.приводом не может считаться обводной т.к. она открывается только в случае аварии или пожара (по-видимому от кнопок или сигнализации). Была бы простая - тогда можно считать обводной. Кстати,зачем у вас задвижка с электроприводом вообще стоит?
|
|
|
|
|
1.12.2010, 0:42
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
хм-м...
|
|
|
|
|
1.12.2010, 1:09
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
|
|
|
|
|
1.12.2010, 7:18
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(BUG87 @ 30.11.2010, 17:33)  Допустим задвижки открыты все кроме тех ,которые с эл. приводом(на рисунке выше и ниже водосчетчика)- тогда вода идет по 2 водоводам и расход на 1 водовод 50% , затем весь расход поступает в водосчетчик. затем опять идет по 2 водоводам. Или я не прав? Нет задвижек с электроприводом на моей схеме п62. Обводная опломбирована (верхняя). Она нужна для ремонта водомера. Нижняя нитка должна быть открыта, т.к. требуется водоснабжение двумя нитками одновременно. Выход какой? Второй водомер на второй нитке? Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 20:57)  Михаил, предлагаю вам сделать вариант, представленный мною на рис.3, Я разницы не вижу между моей схемой п62 и схемой на рис 3. У меня указан водомерный узел, а не сам счетчик (задвижки и переходы они есть). Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 21:14)  Ваша схема в сообщении №62 тоже подходит, при условии, что задвижка под водомером - с электроприводом и опломбирована. Задвижка без привода, просто опломбирована. Пожара нет. Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 22:05)  Вы предлагаете установку 2-х водомерных узлов? мне кажется это будет перебором.... в случае замены водомера или его снятия для поверки установят патрубок и расход воды на это время будут учитывать не по счетчику а по другим нормам...Если уж время аварии затянется, то на крайняк можно будет открыть опломбированную задвижку... Я тут согласен с Victом. Другого варианта не вижу, как ставить 2 водомера. Перебором не будет. В обыкновенном режиме каждый водомер считает 50% расхода. Показания суммировать. В случае поломки одного водомера, расход идет на 100% через один водомер. Но, авария затянуться не может более, чем на 10 минут (требование 1 категории). Снимут фланцы и поставят новый водомер за 10 минут. При данной схеме (с двумя водомерами), обводная будет не нужна.
|
|
|
|
|
1.12.2010, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Михаил I @ 1.12.2010, 7:18)  Нет задвижек с электроприводом на моей схеме п62. Обводная опломбирована (верхняя). Она нужна для ремонта водомера. Нижняя нитка должна быть открыта, т.к. требуется водоснабжение двумя нитками одновременно. С эл. приводом или без него в данном вопросе не принципиально. Обводная линия нужна как на случай ремонта водомера так и при пожаре(ну исходя из потерь в счетчике само сабой). Я понимаю пункт снипа так, что 2 нити нужны не потому что требуется снабжать именно 2 нитями, а для того что б обеспечить подачу воды в случае поломки одной из нитей. Поэтому в пункте 7.4. и написано, что гидрав расчет производится на 100% расход. В СНиПе нет пункта , что на каждый ввод нужен свой счетчик.
|
|
|
|
|
1.12.2010, 9:39
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Михаил I @ 1.12.2010, 6:18)  Но, авария затянуться не может более, чем на 10 минут (требование 1 категории). Снимут фланцы и поставят новый водомер за 10 минут. При данной схеме (с двумя водомерами), обводная будет не нужна. Михаил, посмотрите сметные нормы на замену водомера. Раз у вас фланцы, водомер минимум Ду 40 - за 10 минут не поменять. Соответственно опломбированная обводная(байпас) нужны будут на каждом приборе, под ответственность эксп. организации.
|
|
|
|
|
1.12.2010, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Михаил, если не секрет,что за объект у вас? Оба ввода подключены к одному участку наружной кольцевой сети? Предусматриваете ли вы в своем здании какой-то аварийный бак? Цитата опломбированная обводная(байпас) нужны будут на каждом приборе это точно.
|
|
|
|
|
1.12.2010, 11:59
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(BUG87 @ 1.12.2010, 11:33)  1. Обводная линия нужна как на случай ремонта водомера так и при пожаре(ну исходя из потерь в счетчике само сабой). 2. Я понимаю пункт снипа так, что 2 нити нужны не потому что требуется снабжать именно 2 нитями, а для того что б обеспечить подачу воды в случае поломки одной из нитей. Поэтому в пункте 7.4. и написано, что гидрав расчет производится на 100% расход. 3. В СНиПе нет пункта , что на каждый ввод нужен свой счетчик. 1. На случай ремонта обводная линия не нужна - нет в СНиПе. Это рассуждения Добромыслова, которые не отражены в нормах. Если бы линия была нужна, тогда не писали бы, что каждая нитка должна рассчитываться на 100%. Зачем? Если всезде есть обводная линия и всегда будет 50%. 2. Так что давайте определимся, или мы делаем обводную и считаем на 50% нить, или мы не делаем обводную и считаем каждую нить на 100%. 3. Ну допустим нет пункта, а как учесть расход, идущий по второй нитке? Цитата(Vict @ 1.12.2010, 11:39)  Михаил, посмотрите сметные нормы на замену водомера. Раз у вас фланцы, водомер минимум Ду 40 - за 10 минут не поменять. Соответственно опломбированная обводная(байпас) нужны будут на каждом приборе, под ответственность эксп. организации. Хорошо, пусть не успеют за 10мин, но я имею вторую нитку, которая пропустит 100% и на нее поставлю водомер. Второй водомер. Или как? Пустить воду по обводной и не считать воду? Замена водомера может затянуться и на месяц.
|
|
|
|
|
1.12.2010, 12:07
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Reflex @ 1.12.2010, 12:59)  Михаил, если не секрет,что за объект у вас? Оба ввода подключены к одному участку наружной кольцевой сети? Объект...вымышленный. Вопросы из темы, а вот если бы было так... Аварийный бак не делаю, т.к. хочу на 100% и всегда получать воду по 1 категории. Для этого и тяну 2 нити, чтобы без баков. Ну дак что в итоге надо 2 водомера на каждую нитку + по обводной на каждый водомер?
|
|
|
|
|
1.12.2010, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Ага, а на них ещё по водомеру с обводной. Замечательно получится, можно будет аттракцион открывать-лабиринт и за денюжку пускать туда.
|
|
|
|
|
1.12.2010, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Михаил I @ 1.12.2010, 11:59)  2. Так что давайте определимся, или мы делаем обводную и считаем на 50% нить, или мы не делаем обводную и считаем каждую нить на 100%. Мы делаем обводную и расчитываем на 100%. Идея ваша вполне ясна-уменьшить гидрав. сопротивления. Но идея в СНиПе где написано про 2 и более ввода не о уменьшении потерь, а о возможности тушить пожар или подавать воду при поломке одной из ниток и все! Поэтому нормально если весь расход сначала идет по 2 нитям, затем собирается и идет по 1 через ВУ , а затем опять делится на 2 потока
Прикрепленные файлы
_____.JPG ( 26,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
|
|
|
|
|
1.12.2010, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Почти полностью согласен с Буг87. Первую схему считаю верной. Всегда так делал и вопросов ни у кого не возникало.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 1.12.2010, 12:55
|
|
|
|
|
1.12.2010, 12:56
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
А я понимял так. Обводная нужна, когда 1 ввод в здание. Следовательно, если ввода 2, то в качестве обводной используется второй ввод, поэтому обводная не нужна.
|
|
|
|
|
1.12.2010, 13:02
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(BUG87 @ 1.12.2010, 14:38)  возможности тушить пожар или подавать воду при поломке одной из ниток и все! Поэтому нормально если весь расход сначала идет по 2 нитям, затем собирается и идет по 1 через ВУ , а затем опять делится на 2 потока Тогда обводной тут не надо выходит. Раз поток пошел по запасной нитке на 100%.
|
|
|
|
|
1.12.2010, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Обводная нужна не случай выхода из строя прибора учета или пожара. Если у вас 2 водомера на х/п+пожар зачем обводные на них вообще? Я не догоняю
|
|
|
|
|
1.12.2010, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Михаил I @ 1.12.2010, 13:02)  Тогда обводной тут не надо выходит. Раз поток пошел по запасной нитке на 100%. Если вы говорите о линии которая над ВУ. Тада она не нужна. Вот ваш первый рисунок нормальный был. Я его бы привел , но он у мя не сохранился что-то))
|
|
|
|
|
1.12.2010, 14:22
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Сантех10 @ 1.12.2010, 11:52)  Первую схему считаю верной. Всегда так делал и вопросов ни у кого не возникало. эт в том случае если водоканал вам гарантирует подачу и напор, т.е вы рассуждаете только по внутрянке... а наружка не волнует  Пример Михаила - 1 категор., две скважины... Крякнул к примеру насос в одной из скважин... перекрыли нитку... открыли задвижки от первой нитке ко второй - пользуйся водой неучтенной до опупения?
|
|
|
|
|
1.12.2010, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(Vict @ 1.12.2010, 14:22)  Пример Михаила - 1 категор., две скважины... Крякнул к примеру насос в одной из скважин... перекрыли нитку... открыли задвижки от первой нитке ко второй - пользуйся водой неучтенной до опупения?  Дак задвижка-то опломбирована
|
|
|
|
|
1.12.2010, 14:36
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Сантех10 @ 1.12.2010, 16:30)  Дак задвижка-то опломбирована  Вот именно, что не должна. Т.к. требование - категория водоснабжения 1. Второй водомер напрашивается.
|
|
|
|
|
1.12.2010, 14:39
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Сантех10 @ 1.12.2010, 13:30)  Дак задвижка-то опломбирована  какая задвижка? Пронумеруйте их, и расскажите...
|
|
|
|
|
1.12.2010, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Vict @ 1.12.2010, 14:22)  Крякнул к примеру насос в одной из скважин... перекрыли нитку... открыли задвижки от первой нитке ко второй - пользуйся водой неучтенной до опупения?  Ну открыли и шут с ним. Потом, в рабочем состоянии она и так открыта должна быть. Задвижка под ВУ закрыта. все нормально. по левой или правой нити вода прошла через водомер затем разделилась на 2 потока. (над ВУ линии как-бы нету)
Сообщение отредактировал BUG87 - 1.12.2010, 14:43
|
|
|
|
|
1.12.2010, 14:44
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
ладно, ваяйте далее...
|
|
|
|
|
1.12.2010, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Vict @ 1.12.2010, 14:22)  Пример Михаила - 1 категор., две скважины... Крякнул к примеру насос в одной из скважин... перекрыли нитку... открыли задвижки от первой нитке ко второй - пользуйся водой неучтенной до опупения?  Почеиу нитку то перекрывать, кстати, должы? Если ,к примеру, несколько насосов рабочих, они все равно на общую систему работают. Если уж чего то перекрывать - то насос.
|
|
|
|
|
  |