Здравствуйте подскажите пож. у меня 3-х этажное здание количество пожарных гидрантов 10 шт. надо ли мне объединять противопожарный водопровод с хоз питьевым или делать раздельную систему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Young
сообщение 9.8.2010, 14:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



у вас гидранты прям в здании? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 9.8.2010, 14:58
Сообщение #3





Guest Forum






Да на каждом этаже 3 шт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 9.8.2010, 15:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 15:58) *
Да на каждом этаже 3 шт.

А может, все таки, пожарные краны, а не гидранты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 9.8.2010, 15:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



чего Вы умничаете?
чел сказал гидранты, 3шт. на этаж, значит гидранты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 9.8.2010, 15:06
Сообщение #6





Guest Forum






Ивените конечно пожарные КРАНЫ в шкафах ПУЛЬС с рукавом 20 метров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.8.2010, 15:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(даниил @ 9.8.2010, 16:03) *
чего Вы умничаете?

а чтож нам, глупничать? biggrin.gif

автору: а поподробнее, что за здание, позволяет ли разводка обеспечить сменность воды и т.д.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 9.8.2010, 15:26
Сообщение #8





Guest Forum






Небольшая поликлиника. Подвал есть, тех этажа нет. Сменность воды??? т.е закольцевать стояки под перекрытием?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.8.2010, 15:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 16:26) *
Небольшая поликлиника. Подвал есть, тех этажа нет. Сменность воды??? т.е закольцевать стояки под перекрытием?

в тупиковых стояках с ПК вода будет стухать.

вот схемка из Староверова

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  p0024.bmp ( 904,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 9.8.2010, 15:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 16:26) *
Сменность воды??? т.е закольцевать стояки под перекрытием?

Нет, кольцевать вам, согласно п.6.11 СНиП 2.04.01-85* не надо. Система тупиковая - объединенного пожарного и хоз-питьевого водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 9.8.2010, 15:35
Сообщение #11





Guest Forum






Спасибо. Вода в противопожарных стояках будит застаиваться. Я об этом тоже думал. Просто раздельная схема выйдет дороже. Но иначе не льзя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.8.2010, 15:38
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Juven @ 9.8.2010, 16:31) *
Система тупиковая - объединенного пожарного и хоз-питьевого водопровода.

а как обеспечить сменность воды в стояках с ПК? rolleyes.gif

Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 16:35) *
Но иначе не льзя...

можно, см. схему выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 9.8.2010, 15:41
Сообщение #13





Guest Forum






Согласно СНиП 2,04,01-85 при 12 пож кранов и более кольцевая схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 9.8.2010, 15:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Young @ 9.8.2010, 16:38) *
а как обеспечить сменность воды в стояках с ПК? rolleyes.gif

За счет разводки rolleyes.gif Подключить приборы, например.... Заольцевать ведь не проблема. Просто и СНиП и Староверов четко говорят, что обеспечивать сменность воды следует в зданиях высотой 5-6 этажей и более. А тут - 3 этажа. Стоит ли городить огород?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.8.2010, 15:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Juven @ 9.8.2010, 16:45) *
За счет разводки rolleyes.gif Подключить приборы, например.... Заольцевать ведь не проблема. Просто и СНиП и Староверов четко говорят, что обеспечивать сменность воды следует в зданиях высотой 5-6 этажей и более. А тут - 3 этажа. Стоит ли городить огород?

возможно вы правы, только я не совсем понимаю, почему вода в стояках 5-ти этажки стухнет, а в стояках 3-х этажки нет. Опять же в чем проблема закольцевать стояки поверху? Труба стальная не ососбо дорогая и подвесные потолки на этажах наверняка есть. Но, решать автору. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 9.8.2010, 15:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 16:41) *
Согласно СНиП 2,04,01-85 при 12 пож кранов и более кольцевая схема.

Поэтому у вас все просто - тупиковая объединенная схема противопожарного и хоз-питьевого водопровода. И ввод у вас, наверное, один?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 9.8.2010, 15:53
Сообщение #17





Guest Forum






Спасибо. Я тоже придерживаюсь тупиковой схемы согласно СНИП пожарных кранов меньши 12. Да и над кабинетами прокладывать трубопровод. Тех этажа нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadin_tim
сообщение 12.8.2010, 10:23
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.8.2010
Пользователь №: 68032



А можно задать такой вопрос: Сверху кольцевание каким диаметром делать (согласно схемы по Староверову). Я в проекте кольцую между пожарными стояками самым большим диаметром пожарного стояка (в системе 2 пожарных стояка 80мм, 50мм), а к водоразбыорным 32. Тех.надзор требует диаметром водоразборного стояка 32мм делать все перемычку.

Сообщение отредактировал nadin_tim - 12.8.2010, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фатина
сообщение 14.11.2010, 15:36
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.6.2010
Пользователь №: 62600



Цитата(nadin_tim @ 12.8.2010, 10:23) *
Я в проекте кольцую между пожарными стояками самым большим диаметром пожарного стояка (в системе 2 пожарных стояка 80мм, 50мм), а к водоразбыорным 32. Тех.надзор требует диаметром водоразборного стояка 32мм делать все перемычку.

Закольцовка нужна еще и для надежности работы системы. Если вода не потечет к ПК снизу, по какой-либо причине, то обязательно потечет сверху. Поэтому расчетный напор и расход у стояков должен быть обеспечен. А 32 мм не даст нужных параметров. Я, думаю вы правильно делаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ира
сообщение 14.11.2010, 20:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180



Цитата(nadin_tim @ 12.8.2010, 12:23) *
А можно задать такой вопрос: Сверху кольцевание каким диаметром делать (согласно схемы по Староверову). Я в проекте кольцую между пожарными стояками самым большим диаметром пожарного стояка (в системе 2 пожарных стояка 80мм, 50мм), а к водоразбыорным 32. Тех.надзор требует диаметром водоразборного стояка 32мм делать все перемычку.

В схеме у Староверова речь идет о ПЕРЕМЫЧКАХ, кольцевание произведено внизу. У Вас видимо, тоже нужна перемычка, поэтому Ду=50 это слишком... Перемычки между пож стояком и хоз-пит. делаются обычно небольшие - 15 - 20мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SteeLker_*
сообщение 26.11.2010, 11:01
Сообщение #21





Guest Forum






У меня такой вопрос: здание гаража, пожарный водопровод объединен с хоз. питьевым, в здание 2 пож. крана, по 2,5 л/сек, итого расход воды на пожар 5 л/сек, в здание осуществляется один ввод, итак сам вопрос: на обводной линии какая ставится задвижка? обычная опломбированная или с электроприводом, и какой счетчик выбрать: скоторый способен пропускать противопожарный расход? или по расходу на хоз.питьевые нужды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 26.11.2010, 16:30
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(SteeLker @ 26.11.2010, 11:01) *
У меня такой вопрос: здание гаража, пожарный водопровод объединен с хоз. питьевым, в здание 2 пож. крана, по 2,5 л/сек, итого расход воды на пожар 5 л/сек, в здание осуществляется один ввод, итак сам вопрос: на обводной линии какая ставится задвижка? обычная опломбированная или с электроприводом, и какой счетчик выбрать: скоторый способен пропускать противопожарный расход? или по расходу на хоз.питьевые нужды?

Задвижка электрифицированная, а водомер рассчитывать на хозпитье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 26.11.2010, 17:39
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



На обводной - опломбированная задвижка с электроприводом. Счетчик рассчитывать на пропуск суммарного расхода - хоз.пит. и противопожарного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.11.2010, 17:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Reflex @ 26.11.2010, 17:39) *
Счетчик рассчитывать на пропуск суммарного расхода - хоз.пит. и противопожарного.

зачем?
СНиП 2.04.01-85 п.11.7.*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 26.11.2010, 18:08
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



СНиП 2.04.01-85*
11.3* п.б
тем более, что доверять автоматике на 100% я бы не стал...

Сообщение отредактировал Reflex - 26.11.2010, 18:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 27.11.2010, 9:13
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



А какой смысл в опломбированой задвижке на обводной если ставить счетчик на пропуск суммарного расхода? Вообще какой смысл в электрозадвижке тогда? Чтобы было? Или котлеты или мухи...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 27.11.2010, 16:15
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



С пунктом СНиПа не поспоришь=).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 27.11.2010, 17:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Никитос @ 27.11.2010, 9:13) *
Вообще какой смысл в электрозадвижке тогда? Чтобы было? Или котлеты или мухи...

"...на случай ремонта водомера" из ответа Добромыслова
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 27.11.2010, 23:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Мне тоже непонятно, зачем электрозадвижка. До ответа Добромыслова задвижка с электроприводом по всем изданиям СНиП была нужна только, если водомер не пропускал пожарный расход. А тут, здравствуйте к Вам в окно, задвижка с электроприводом нужна на случай ремонта водомера, тогда надо ещё придумать задвижку на случай ремонта задвижки, а потом ещё на всякий случай, на счёт ремонта ещё одной задвижки...Абсурд! До сих пор не согласна с этим аргументом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 27.11.2010, 23:40
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Olga, у Добромыслова именно про электрозадвижку написано?Может тогда обычной хватит? И вообще, при ремонте водомера раньше ставили такие штуки - ремонтные вставки. Кто не знает,это кусок трубы с фланцами или резьбами, устанавливается на место водомера при его снятии.
Не вижу никакого смысла при наличии водомера, рассчитаного на пропуск объединенного расхода, на обводной ставить электрозадвижку и городить автоматики килограмм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.11.2010, 0:11
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Никитос @ 27.11.2010, 23:40) *
Olga, у Добромыслова именно про электрозадвижку написано?...

"....Таким образом, следует считать, что во всех случаях, когда в здании есть противопожарное водоснабжение, на обводной линии следует устанавливать электрофицированную задвижку (может быть, на случай ремонта водомера)"
стр.30 3-е издание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.11.2010, 16:17
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Reflex @ 26.11.2010, 18:08) *
СНиП 2.04.01-85*
11.3* п.б
тем более, что доверять автоматике на 100% я бы не стал...

тогда он мелкие расходы считать не станет. При таком подходе счетчик вообще бесполезен. Простой пример - паркиниг с одним с/у, расход х.б. 0,14л/с, на пожар - 10,4л/с. Как подобрать счетчик чтоб и пож. расход пропустил и чтоб нормальные показания давал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 28.11.2010, 21:27
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Цитата
тогда он мелкие расходы считать не станет. При таком подходе счетчик вообще бесполезен.

выход простой: разделить системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.11.2010, 21:31
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Reflex @ 28.11.2010, 21:27) *
выход простой: разделить системы.

в таком случае их вообще всегда придется разделять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 28.11.2010, 22:30
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата
выход простой: разделить системы.


Не думаю, что это простой выход...
В последнее время я всё чаще слышу мнение о разделении систем хозяйственного и противопожарного водопровода. Рекомендую обратить внимание на пункты СНиП п.4.5 и 6.7. Там чётко написано, что разделение противопожарного и хозяйственного водопровода делается, если качество воды различное (питьевое-непитьевое, или, к примеру дефицит воды - и Вы ставите противопожарные резервуары) или разница в потребном напоре на пожар больше 45 м. В противном случае при разделении Вы "просто" усложняете и удорожаете систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 29.11.2010, 9:58
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



В последнее время всё чаще применяю комбинированные счетчики с диапазоном измерения от 0,02М3/ч, до 200м3/ч. и никаких проблем и электрозадвижек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.11.2010, 10:15
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Сантех10 @ 29.11.2010, 9:58) *
В последнее время всё чаще применяю комбинированные счетчики с диапазоном измерения от 0,02М3/ч, до 200м3/ч. и никаких проблем и электрозадвижек.

сколько стоит такое чудо техники? Добромыслов пишет, что задвижка на вводе, при объединнеой системе должна быть с электроприводом всегда, об этом ОльгаО написала.

Собственно, если следовать утверждению Reflex'a, и рассчитывать счетчик на пож. расход при любых условиях, остается непонятным откуда в снипе фраза "счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды" п.11.7*, ее просто не должно быть. Reflex, будте добры, прокоментируйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 29.11.2010, 10:36
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Цитата
Собственно, если следовать утверждению Reflex'a, и рассчитывать счетчик на пож. расход при любых условиях


где это я такое писал?=)))ахахаха.

Young, прокомментирую очень просто: если не хотите столкнуться с упертым экспертом, то лучше при объед. системе рассчитать водомер на пропуск пож. расхода. Столкнулся с этой ситуацией лично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 29.11.2010, 10:46
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ничего страшного, на время замены водомера посидят без воды. Или водомер меняют более 24 часов???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.11.2010, 10:47
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Reflex @ 29.11.2010, 10:36) *
где это я такое писал?=)))ахахаха.

вы написали, что в любом случае следует рассчитывать счетчик на пож. расход, не так ли?
Цитата(Reflex @ 29.11.2010, 10:36) *
Young, прокомментирую очень просто: если не хотите столкнуться с упертым экспертом, то лучше при объед. системе рассчитать водомер на пропуск пож. расхода. Столкнулся с этой ситуацией лично.

Не аргумент, тогда нужно всё оборудование с двойным запасом закладывать, рассчитывая на упертого эксперта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 29.11.2010, 10:58
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Еще вот такой вопрос навеяло:

Имеем некий объект, где трубеутся водоснабжение по 1 категории. Т.е. 2 ввода. Имеем водомер, рассчитаный на пропуск пожарного расхода тоже.

Что делаем с электрозадвижкой на обводной линии у водомера? Если задвижка закрыта, то не получаем 1 категорию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 29.11.2010, 11:08
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Стоит это чудо инженерной мысли 45-50т.р
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 29.11.2010, 11:25
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Цитата
вы написали, что в любом случае следует рассчитывать счетчик на пож. расход, не так ли?
,
нет не так! Речь шла об объединенной системе.

Цитата
Не аргумент, тогда нужно всё оборудование с двойным запасом закладывать, рассчитывая на упертого эксперта.


В данном случае есть пункт СНиПа, который всё усложняет biggrin.gif

Цитата
Имеем некий объект, где трубеутся водоснабжение по 1 категории.

объясните, что за категории, с сылкой на п-кт СНиПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 29.11.2010, 11:33
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Reflex @ 29.11.2010, 13:25) *
объясните, что за категории, с сылкой на п-кт СНиПа.


п4.4 СНиП 2.04.02-84.

Снабжаем объект насосами с резервом, двумя водоводами, а тут бац - водомер и обводная линия опломбирована или электрозатвор стоит. Плакала наша 1 категория по обеспечению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.11.2010, 11:38
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Reflex @ 29.11.2010, 11:25) *
нет не так! Речь шла об объединенной системе.

речь изначально именно об объединенной системе.
Так, а что по поводу п.11.7* "счетчик не рассчитан на пропуск пож. расхода"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 29.11.2010, 21:40
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Если челл не в курсе о категориях то о чем речь вообще?
Михаил, почему вы решили что 1 категория не обеспечивается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.11.2010, 6:46
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Никитос @ 29.11.2010, 23:40) *
Михаил, почему вы решили что 1 категория не обеспечивается?


Думаю так, что объект, где требуется снабжать по 1 категории нужно всегда снабжать не менее, чем 2 нитками. А у нас одна нитка перекрыта обводной водомера постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 30.11.2010, 7:42
Сообщение #48


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Михаил I @ 30.11.2010, 5:46) *
не менее, чем 2 нитками. А у нас одна нитка перекрыта обводной водомера постоянно.
понять бы еще логику написанного...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 30.11.2010, 7:57
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Михаил, давайте схему в студию.А то мне кажется вы немного....тупите (уж извините,но другого слова я не могу найти)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.11.2010, 8:09
Сообщение #50


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Прикрепленный файл  _____.JPG ( 12,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39


Например здание запитывается от скважин, в здании над скважинами водомер, затем идет двумя нитками в здание. Задвижка под водомером опломбирована. Вопрос. Не посчитает ли эксперт, что сейчас здание не питается двумя нитками?

Сообщение отредактировал Михаил I - 30.11.2010, 8:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 30.11.2010, 8:22
Сообщение #51


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Никитос @ 30.11.2010, 6:57) *
мне кажется вы немного....тупите
+1

Сообщение отредактировал Vict - 30.11.2010, 8:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.11.2010, 8:29
Сообщение #52


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 30.11.2010, 8:45
Сообщение #53


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



на здоровье smile.gif

Михаил, сначала определитесь в понятиях - а шо ж такое обводная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 30.11.2010, 8:49
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Если мне не изменяет память (если изменяет поправьте), то каждый ввод рассчитывается на 100% пропуск расчётного расхода!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 30.11.2010, 9:51
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



А разве на рисунке не показана обводная линия ? Михаил а почему одна нитка то перекрыта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.11.2010, 10:23
Сообщение #56


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Обводная открывается на случай ремонта водомера. Поэтому вода идет всегда через водомер по одной трубе. Что уже не гарантирует водоснабжения по 1 категории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 30.11.2010, 10:33
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Никитос, следите за своим языком!

Когда речь идёт о внутрянке, то и пункт СНиПа должен быть соответствующим.
Михаил,по мимо того, что по технологическим нуждам Вам требуется бесперебойное водоснабжение объекта, для чего вы предусматриваете 2 ввода, на вашем объекте на нужды пожаротушения предусматривается тоже 2 ввода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 30.11.2010, 10:39
Сообщение #58


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Михаил, вот ваш откорректированный рисунок на котором можно назвать - водомер с обводной...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 11,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 30.11.2010, 11:04
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Reflex, не нервничайте.
Кто вам сказал, что категорируемость водоснабжения объекта выбирается в соответствии с внутренним СНиПом? Не придумывайте лишних словесных оборотов.
Михаил, на вашем первоначальном чертеже нет обводной у водомера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.11.2010, 11:10
Сообщение #60


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Vict @ 30.11.2010, 12:39) *
Михаил, вот ваш откорректированный рисунок на котором можно назвать - водомер с обводной...


А если нужно 2 нитки дальше, а не 1? То 2 водомера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 30.11.2010, 11:12
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 10:33) *
Никитос, следите за своим языком!

+1
Цитата(Никитос @ 30.11.2010, 11:04) *
Михаил, на вашем первоначальном чертеже ....

данная схема приведена в серии 5.901-1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.11.2010, 11:13
Сообщение #62


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Прикрепленный файл  _____.JPG ( 22,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36


Вот такая схема. Тогда что делать со второй ниткой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.11.2010, 11:22
Сообщение #63


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(OlgaO @ 30.11.2010, 13:12) *
данная схема приведена в серии 5.901-1



Мой первый вариант и есть в этой серии. Стр 22.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 30.11.2010, 11:29
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Михаил I @ 30.11.2010, 11:22) *
Мой первый вариант и есть в этой серии. Стр 22.

именно это я и поясняю Никитосу, чтобы он не так сильно нервничал smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 30.11.2010, 11:35
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



я не нервничаю совсем)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 30.11.2010, 12:18
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Цитата
Reflex, не нервничайте.
Кто вам сказал, что категорируемость водоснабжения объекта выбирается в соответствии с внутренним СНиПом? Не придумывайте лишних словесных оборотов.

По всей видимости, Никитос, это вам кто-то сказал. Я лишь хотел сказать, что разрабатывая раздел ВК нужно опираться на пункты СНиПа по внутрянке и заданию ТХ в данном случае, если требуется бесперебойная подача воды на технологические нужды. А уже в последствии, разрабатывая раздел НВК, определяться с категорийностью здания. И не нужно считать дураками других...

Сообщение отредактировал Reflex - 30.11.2010, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 30.11.2010, 14:33
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Михаил I @ 30.11.2010, 11:13) *
Вот такая схема. Тогда что делать со второй ниткой?

Допустим задвижки открыты все кроме тех ,которые с эл. приводом(на рисунке выше и ниже водосчетчика)- тогда вода идет по 2 водоводам и расход на 1 водовод 50% , затем весь расход поступает в водосчетчик. затем опять идет по 2 водоводам. Или я не прав?

Сообщение отредактировал BUG87 - 30.11.2010, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 30.11.2010, 15:56
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Если вам требуется 2 ввода на хозяйственно-питьевые нужды, то эта схема не подходит, т.к. вторая линия минует водомер, что недопустимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 30.11.2010, 16:56
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Почему минует то? 2 ввода - на 1 водомер. На рисунке рисунке последнем (и на первом тоже) весь расход в любом случае через водомер пойдет( если не пожар ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 30.11.2010, 17:11
Сообщение #70


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Михаил I @ 30.11.2010, 10:10) *
А если нужно 2 нитки дальше, а не 1? То 2 водомера?
да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 30.11.2010, 17:57
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Михаил, предлагаю вам сделать вариант, представленный мною на рис.3, в прикрепленном файле. rolleyes.gif Схемы взяты и перечерчены мною из какого-то старого справочника, к сожалению не помню из какого=(.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________l.pdf ( 59,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 30.11.2010, 18:09
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 17:57) *
... из какого-то старого справочника, к сожалению не помню из какого=(.

"Противопожарное водоснабжение зданий" Н. Н. Чистяков, Ю. Ш. Коган, Е.Е. Кирюханцев
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 30.11.2010, 18:14
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Ваша схема в сообщении №62 тоже подходит, при условии, что задвижка под водомером - с электроприводом и опломбирована.

Цитата
"Противопожарное водоснабжение зданий" Н. Н. Чистяков, Ю. Ш. Коган, Е.Е. Кирюханцев
Спасибо, Ольга, за инфу! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 30.11.2010, 18:45
Сообщение #74


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 17:14) *
Ваша схема в сообщении №62 тоже подходит, при условии, что задвижка под водомером - с электроприводом и опломбирована.
прочтите сами себя внимательно -
Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 14:56) *
Если вам требуется 2 ввода на хозяйственно-питьевые нужды, то эта схема не подходит, т.к. вторая линия минует водомер, что недопустимо.
- и это правильно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 30.11.2010, 18:49
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



я не внимательно сначала посмотрел, потом поправился=) бывает=) Если объединяющая оба ввода задвижка будет открыта, то всё будет учтено водомером. Фактически эта схема соответствует той что я приложил, просто по-другому скомпонована. В самом же "водомерном узле" должны быть ещё две задвижки или 2 вентиля, в начале и в конце... Воть так воть...=)

Сообщение отредактировал Reflex - 30.11.2010, 18:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 30.11.2010, 18:52
Сообщение #76


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Вы не поняли... именно ваш пост 68 правильный(исходя из того шо Михаила беспокоит)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 30.11.2010, 19:05
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Вы предлагаете установку 2-х водомерных узлов? мне кажется это будет перебором.... в случае замены водомера или его снятия для поверки установят патрубок и расход воды на это время будут учитывать не по счетчику а по другим нормам...Если уж время аварии затянется, то на крайняк можно будет открыть опломбированную задвижку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 30.11.2010, 22:54
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Я согласен с Reflex-ом в этом. Если объект снабжается только на технологические нужды по 1-ой категории, то как раз подходит схема в п.№62. Вода в этом случае будет учитываться по усредненным показаниям счетчика (как я помню). 2 водомера...тогда нет необходимости в электрозадвижке вообще.
Возможно я не прав,но задвижка с эл.приводом не может считаться обводной т.к. она открывается только в случае аварии или пожара (по-видимому от кнопок или сигнализации). Была бы простая - тогда можно считать обводной.
Кстати,зачем у вас задвижка с электроприводом вообще стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.12.2010, 0:42
Сообщение #79


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



хм-м...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.12.2010, 1:09
Сообщение #80


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



вот еще две почти аналогичные темы... почитайте...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%E2%E2%EE%E4%E0
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...%C2%B0&st=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.12.2010, 7:18
Сообщение #81


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(BUG87 @ 30.11.2010, 17:33) *
Допустим задвижки открыты все кроме тех ,которые с эл. приводом(на рисунке выше и ниже водосчетчика)- тогда вода идет по 2 водоводам и расход на 1 водовод 50% , затем весь расход поступает в водосчетчик. затем опять идет по 2 водоводам. Или я не прав?


Нет задвижек с электроприводом на моей схеме п62.
Обводная опломбирована (верхняя). Она нужна для ремонта водомера. Нижняя нитка должна быть открыта, т.к. требуется водоснабжение двумя нитками одновременно.

Выход какой? Второй водомер на второй нитке?

Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 20:57) *
Михаил, предлагаю вам сделать вариант, представленный мною на рис.3,


Я разницы не вижу между моей схемой п62 и схемой на рис 3.
У меня указан водомерный узел, а не сам счетчик (задвижки и переходы они есть).

Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 21:14) *
Ваша схема в сообщении №62 тоже подходит, при условии, что задвижка под водомером - с электроприводом и опломбирована.


Задвижка без привода, просто опломбирована. Пожара нет.

Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 22:05) *
Вы предлагаете установку 2-х водомерных узлов? мне кажется это будет перебором.... в случае замены водомера или его снятия для поверки установят патрубок и расход воды на это время будут учитывать не по счетчику а по другим нормам...Если уж время аварии затянется, то на крайняк можно будет открыть опломбированную задвижку...


Я тут согласен с Victом. Другого варианта не вижу, как ставить 2 водомера. Перебором не будет.
В обыкновенном режиме каждый водомер считает 50% расхода. Показания суммировать. В случае поломки одного водомера, расход идет на 100% через один водомер. Но, авария затянуться не может более, чем на 10 минут (требование 1 категории). Снимут фланцы и поставят новый водомер за 10 минут. При данной схеме (с двумя водомерами), обводная будет не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 1.12.2010, 9:33
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Михаил I @ 1.12.2010, 7:18) *
Нет задвижек с электроприводом на моей схеме п62.
Обводная опломбирована (верхняя). Она нужна для ремонта водомера. Нижняя нитка должна быть открыта, т.к. требуется водоснабжение двумя нитками одновременно.


С эл. приводом или без него в данном вопросе не принципиально. Обводная линия нужна как на случай ремонта водомера так и при пожаре(ну исходя из потерь в счетчике само сабой). Я понимаю пункт снипа так, что 2 нити нужны не потому что требуется снабжать именно 2 нитями, а для того что б обеспечить подачу воды в случае поломки одной из нитей. Поэтому в пункте 7.4. и написано, что гидрав расчет производится на 100% расход. В СНиПе нет пункта , что на каждый ввод нужен свой счетчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.12.2010, 9:39
Сообщение #83


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Михаил I @ 1.12.2010, 6:18) *
Но, авария затянуться не может более, чем на 10 минут (требование 1 категории). Снимут фланцы и поставят новый водомер за 10 минут. При данной схеме (с двумя водомерами), обводная будет не нужна.
Михаил, посмотрите сметные нормы на замену водомера. Раз у вас фланцы, водомер минимум Ду 40 - за 10 минут не поменять. Соответственно опломбированная обводная(байпас) нужны будут на каждом приборе, под ответственность эксп. организации.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 1.12.2010, 10:59
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Михаил, если не секрет,что за объект у вас? Оба ввода подключены к одному участку наружной кольцевой сети? Предусматриваете ли вы в своем здании какой-то аварийный бак?

Цитата
опломбированная обводная(байпас) нужны будут на каждом приборе
это точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.12.2010, 11:59
Сообщение #85


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(BUG87 @ 1.12.2010, 11:33) *
1. Обводная линия нужна как на случай ремонта водомера так и при пожаре(ну исходя из потерь в счетчике само сабой).
2. Я понимаю пункт снипа так, что 2 нити нужны не потому что требуется снабжать именно 2 нитями, а для того что б обеспечить подачу воды в случае поломки одной из нитей. Поэтому в пункте 7.4. и написано, что гидрав расчет производится на 100% расход.
3. В СНиПе нет пункта , что на каждый ввод нужен свой счетчик.


1. На случай ремонта обводная линия не нужна - нет в СНиПе. Это рассуждения Добромыслова, которые не отражены в нормах. Если бы линия была нужна, тогда не писали бы, что каждая нитка должна рассчитываться на 100%. Зачем? Если всезде есть обводная линия и всегда будет 50%.

2. Так что давайте определимся, или мы делаем обводную и считаем на 50% нить, или мы не делаем обводную и считаем каждую нить на 100%.

3. Ну допустим нет пункта, а как учесть расход, идущий по второй нитке?

Цитата(Vict @ 1.12.2010, 11:39) *
Михаил, посмотрите сметные нормы на замену водомера. Раз у вас фланцы, водомер минимум Ду 40 - за 10 минут не поменять. Соответственно опломбированная обводная(байпас) нужны будут на каждом приборе, под ответственность эксп. организации.


Хорошо, пусть не успеют за 10мин, но я имею вторую нитку, которая пропустит 100% и на нее поставлю водомер. Второй водомер. Или как? Пустить воду по обводной и не считать воду? Замена водомера может затянуться и на месяц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.12.2010, 12:07
Сообщение #86


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Reflex @ 1.12.2010, 12:59) *
Михаил, если не секрет,что за объект у вас? Оба ввода подключены к одному участку наружной кольцевой сети?


Объект...вымышленный. Вопросы из темы, а вот если бы было так... Аварийный бак не делаю, т.к. хочу на 100% и всегда получать воду по 1 категории. Для этого и тяну 2 нити, чтобы без баков.



Ну дак что в итоге надо 2 водомера на каждую нитку + по обводной на каждый водомер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 1.12.2010, 12:29
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Ага, а на них ещё по водомеру с обводной. Замечательно получится, можно будет аттракцион открывать-лабиринт и за денюжку пускать туда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 1.12.2010, 12:38
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Михаил I @ 1.12.2010, 11:59) *
2. Так что давайте определимся, или мы делаем обводную и считаем на 50% нить, или мы не делаем обводную и считаем каждую нить на 100%.


Мы делаем обводную и расчитываем на 100%. Идея ваша вполне ясна-уменьшить гидрав. сопротивления. Но идея в СНиПе где написано про 2 и более ввода не о уменьшении потерь, а о возможности тушить пожар или подавать воду при поломке одной из ниток и все! Поэтому нормально если весь расход сначала идет по 2 нитям, затем собирается и идет по 1 через ВУ , а затем опять делится на 2 потока
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 26,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 1.12.2010, 12:52
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Почти полностью согласен с Буг87. Первую схему считаю верной. Всегда так делал и вопросов ни у кого не возникало.

Сообщение отредактировал Сантех10 - 1.12.2010, 12:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.12.2010, 12:56
Сообщение #90


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



А я понимял так. Обводная нужна, когда 1 ввод в здание. Следовательно, если ввода 2, то в качестве обводной используется второй ввод, поэтому обводная не нужна.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.12.2010, 13:02
Сообщение #91


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(BUG87 @ 1.12.2010, 14:38) *
возможности тушить пожар или подавать воду при поломке одной из ниток и все! Поэтому нормально если весь расход сначала идет по 2 нитям, затем собирается и идет по 1 через ВУ , а затем опять делится на 2 потока


Тогда обводной тут не надо выходит. Раз поток пошел по запасной нитке на 100%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 1.12.2010, 13:07
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Обводная нужна не случай выхода из строя прибора учета или пожара.
Если у вас 2 водомера на х/п+пожар зачем обводные на них вообще? Я не догоняю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 1.12.2010, 14:01
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Михаил I @ 1.12.2010, 13:02) *
Тогда обводной тут не надо выходит. Раз поток пошел по запасной нитке на 100%.

Если вы говорите о линии которая над ВУ. Тада она не нужна. Вот ваш первый рисунок нормальный был. Я его бы привел , но он у мя не сохранился что-то))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.12.2010, 14:22
Сообщение #94


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантех10 @ 1.12.2010, 11:52) *
Первую схему считаю верной. Всегда так делал и вопросов ни у кого не возникало.
эт в том случае если водоканал вам гарантирует подачу и напор, т.е вы рассуждаете только по внутрянке... а наружка не волнует smile.gif

Пример Михаила - 1 категор., две скважины...
Крякнул к примеру насос в одной из скважин... перекрыли нитку... открыли задвижки от первой нитке ко второй - пользуйся водой неучтенной до опупения? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 1.12.2010, 14:30
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(Vict @ 1.12.2010, 14:22) *
Пример Михаила - 1 категор., две скважины...
Крякнул к примеру насос в одной из скважин... перекрыли нитку... открыли задвижки от первой нитке ко второй - пользуйся водой неучтенной до опупения? rolleyes.gif

Дак задвижка-то опломбирована smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.12.2010, 14:36
Сообщение #96


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Сантех10 @ 1.12.2010, 16:30) *
Дак задвижка-то опломбирована smile.gif


Вот именно, что не должна. Т.к. требование - категория водоснабжения 1. Второй водомер напрашивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.12.2010, 14:39
Сообщение #97


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантех10 @ 1.12.2010, 13:30) *
Дак задвижка-то опломбирована smile.gif
какая задвижка?
Пронумеруйте их, и расскажите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 1.12.2010, 14:42
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Vict @ 1.12.2010, 14:22) *
Крякнул к примеру насос в одной из скважин... перекрыли нитку... открыли задвижки от первой нитке ко второй - пользуйся водой неучтенной до опупения? rolleyes.gif


Ну открыли и шут с ним. Потом, в рабочем состоянии она и так открыта должна быть. Задвижка под ВУ закрыта. все нормально. по левой или правой нити вода прошла через водомер затем разделилась на 2 потока. (над ВУ линии как-бы нету)

Сообщение отредактировал BUG87 - 1.12.2010, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.12.2010, 14:44
Сообщение #99


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



ладно, ваяйте далее... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 1.12.2010, 14:54
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Vict @ 1.12.2010, 14:22) *
Пример Михаила - 1 категор., две скважины...
Крякнул к примеру насос в одной из скважин... перекрыли нитку... открыли задвижки от первой нитке ко второй - пользуйся водой неучтенной до опупения? rolleyes.gif


Почеиу нитку то перекрывать, кстати, должы? Если ,к примеру, несколько насосов рабочих, они все равно на общую систему работают. Если уж чего то перекрывать - то насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных