ZPavel
сообщение 10.8.2010, 11:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155



Кто работает с контроллерами Mitsubishi, у них блок FX2N-32CAN рабочий? Что-то ни документации, ни примеров программ не могу найти по CAN.
Где взять документацию на блок Canopen FX2N-32CAN и примеры программ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
starshoy2001
сообщение 10.8.2010, 15:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



зачем вам такой древний блок с такой сеткой?на него почти нет ничего т.к не потребимый протокол.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZPavel
сообщение 10.8.2010, 16:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155



Хотел подключить через него сервопреобразователи Shnider electric LXM05.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 10.8.2010, 16:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



так и возьмите контроллер шнайдер.для него этот протокол родной.если надо очень давайте мыло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZPavel
сообщение 11.8.2010, 8:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155



Какой тут CAN, модуль FX3U-485-ADP-MB тоже не работает. Беру пример из Modbus_Training_2010.03.24 папка 03_FX3U-232ADP-MB, FX3U-485ADP-MB, пример ModbusFX3UMasterADP_MB_V100 для работы с эти модулем. Зашиваю его в контроллер, контроллер выдает ошибку, хотя проект компилируется правильно. Сегодня закажу оборудование шнайдера для проверки, посмотрю как у шнайдера модбас и CAN работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 11.8.2010, 9:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



тут что то не так как говорил пятачек.все работает в том блоке нормально проверено не раз.выложите где нибудь скриншоты ошибок .посмотрим что не так.вы давно с мицубиши работаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZPavel
сообщение 11.8.2010, 10:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155



Только пробую начать работать, какие скриншоты, там просто лампочка мигает error на контроллере. Вот митсубисовский пример, который не работает.
Прикрепленный файл  FX_Series___Modbus_RTU__1___ModbusFX3UMasterADP_MB_V100.zip ( 945,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 11.8.2010, 10:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



он то как раз рабочий.что у вас конкретно не пашет.сделайте скрины и выложите куда либо.а так трудно помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZPavel
сообщение 11.8.2010, 11:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155



Хорошо, завтра возьму с собой видеокамеру на работу, сниму как после заливки этого примера начинает мигать лампочка error на контроллере, и выложу здесь. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 11.8.2010, 11:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



а када компилируете проект ошибки есть?ну и неплохо бы знать конфигурацию железа.что за чем стоит.раз горит лампочка значит проект встает криво.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZPavel
сообщение 11.8.2010, 11:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155



Конфигурация: FX3U-16MR/ES, FX3U-232-BD, FX3U485ADP-MB
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 11.8.2010, 12:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



конфликтовать могут коммуникационные модули-это первое.ну и надо прописывать номера каналов к которым они подключены в настройках контроллера.есть особенностть с коммуникациями у контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZPavel
сообщение 11.8.2010, 16:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155



В инструкции к примеру ничего такого нет, а где нужно прописывать, где эти вкладки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZPavel
сообщение 12.8.2010, 8:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155



На контроллере можно увидеть ошибку
ErrorCheck
M8065
Grammer error
error code 6506
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 13.8.2010, 16:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



из инструкции раздел синтаксические ошибки
M8065-"синтаксическая ошибка"
D8065-адрес спец. регистра куда пишется код ошибки
error code 6506-это то что внутри регистра, "неправильная инструкция"

Выложите Вашу прогу целиком.

Сообщение отредактировал limite - 13.8.2010, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 13.8.2010, 16:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



я может чего не понимаю, но как можно одновременно воткнуть FX3U-232-BD и FX3U485ADP-MB в один контроллер?
и где собственно FX3U-CNV-BD?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZPavel
сообщение 13.8.2010, 16:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155



Можно, смотрите первую сборку, он будет на 1 канале. Программа целиком выложена ранее, это официальный пример.Прикрепленный файл  15.01.png ( 131,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 13.8.2010, 16:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



Цитата(Hatoy @ 13.8.2010, 17:14) *
я может чего не понимаю, но как можно одновременно воткнуть FX3U-232-BD и FX3U485ADP-MB в один контроллер?
и где собственно FX3U-CNV-BD?

какая разница что воткнете вы для стыковки блоков слева.дела в том что надо активировать коммуникации того канала который работает на модбас.парень не знает как это сделать.схема и программный блок рабочие проверено не раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZPavel
сообщение 21.8.2010, 13:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155



Закончилось это тем, что я отказался от Mitsubishi, и уже играюсь со Schneider Electric M340, посмотрим, как у него связь реализована.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 21.8.2010, 15:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



это ж совсем разные уровни железа.один моноблочный другой модульный.да в принципе если не работали долго и плодотворно на одном и на другом результат будет одинаков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных