> подземная стоянка, оборудованная системой порошкового пожаротушения, нужно ли дымоудаление?
kovee
сообщение 5.6.2006, 15:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



По СНиП 41-01-2003 не нужно, а в СНиП 21-02-99 (стоянки автомобилей) про порошок ничего нет. И как мне поступить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
DvaUdara
сообщение 6.6.2006, 9:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



Почему нет?

СНиП 41-01-2003

...............
8.3 Требования 8.2 не распространяются:
.......
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового или порошкового пожаротушения;
.........

Добавлено - 10:07
не внимательно прочитал тему.....

встречный вопрос - чем не устраивает СНиП 41-01-2003?

Добавлено - 10:11
то же требование есть и в 2.04.05-91*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 15.6.2006, 13:12
Сообщение #3





Guest Forum






НПБ 88-01* п.13.6 "Не допускается ОДНОВРЕМЕННАЯ работа в защищаемых помещениях систем автоматического пожаротушения (газовых,порошковых и аэрозольных) и дымозащиты". Т.е. после сработки АПТ и задержки , ДУ может быть задействовано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.6.2006, 16:02
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Guest @ Jun 15 2006, 14:12 )
НПБ 88-01* п.13.6 "Не допускается ОДНОВРЕМЕННАЯ работа в защищаемых помещениях систем автоматического пожаротушения (газовых,порошковых и аэрозольных) и дымозащиты". Т.е. после сработки АПТ и задержки , ДУ может быть задействовано...

Зачем?
Или одно или другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 0:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных