СП 7.13130.2009

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования
Дата введения 2009—05—01

6.59 Воздуховоды из горючих материалов (с группой горючести не ниже Г1) допускается пред-
усматривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в 6.58.

Означает ли это, что применение гибких, пластиковых и текстильных воздуховодов теперь исключено?
Сталкивался ли кто нибудь после введения нового регламента с такими проблемами при сдаче объектов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Странная Белка
сообщение 10.8.2010, 16:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



В пределах помещения никто ведь не запрещает, если категория помещения позволяет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 10.8.2010, 17:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(WAKO @ 10.8.2010, 13:53) *
...Сталкивался ли кто нибудь после введения нового регламента с такими проблемами при сдаче объектов?

А что, простите, изменилось? Те же требования были и в предыдущих документах (СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", например). Аркадий P.S. А, если шараш-монтаж конторы типа "Равшан и Джамшуд" СНиПов не читали и лепили гибкие воздуховоды где ни попадя - это не значит, что появились новые требования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 10.8.2010, 18:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Странная Белка @ 10.8.2010, 17:48) *
В пределах помещения никто ведь не запрещает, если категория помещения позволяет.


я так понимаю что воздуховоды с горючестью ниже Г1 запрещает:

6.59 Воздуховоды из горючих материалов (с группой горючести не ниже Г1) допускается пред-
усматривать в пределах обслуживаемых помещений...

Сообщение отредактировал WAKO - 10.8.2010, 18:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 10.8.2010, 18:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(ArFey @ 10.8.2010, 18:53) *
А что, простите, изменилось? Те же требования были и в предыдущих документах (СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", например). Аркадий P.S. А, если шараш-монтаж конторы типа "Равшан и Джамшуд" СНиПов не читали и лепили гибкие воздуховоды где ни попадя - это не значит, что появились новые требования.

да в том то и дело, в СНиП 2.04.05-91 нет ограничения по группе горючести:

4.115.* Воздуховоды из горючих материалов допускается предусматривать в
пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в п. 4.113.
Гибкие вставки и отводы из горючих материалов в воздуховодах систем,
обслуживающих и проходящих через помещения категории Д, допускается
проектировать, если длина их составляет не более 10 % длины воздуховодов из
трудногорючих материалов и не более 5 % - для воздуховодов из негорючих
материалов. Гибкие вставки у вентиляторов, кроме систем, указанных в п. 4.113, а
допускается проектировать из горючих материалов.


а в СП 7.13130.2009 добавлено ограничение "с группой горючести не ниже Г1"

Приложение 20 к СНиП 2.04.05-91
ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Перечень материалов:
"Бетонные, железобетонные и гипсовые вентиляционные блоки, асбестоцементные трубы и короба; гипсокартонные, гипсобетонные и арболитовые короба; сталь - тонколистовая оцинкованная, кровельная, листовая, рулонная холоднокатаная; стеклоткань, бумага и картон, другие материалы, отвечающие требованиям
указанной среды"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 27.8.2010, 10:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Вопрос по прежнему актуален
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 29.10.2010, 17:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Господа!!!
Подскажите!!!
Можно или нет применять воздуховоды из материалов с горючестью ниже Г1 ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 15.5.2013, 10:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.

Цитата(WAKO @ 29.10.2010, 18:19) *
Господа!!!
Подскажите!!!
Можно или нет применять воздуховоды из материалов с горючестью ниже Г1 ???


если вопрос ещё актуален:

хороший ход по этому вопросу сделали производители гибких воздуховодов под торг. маркой "Д." (не в целях рекламы). Зайдите к ним на сайт. В 2-х словах (цитата из отказного письма):
"в Федеральном законе от 22.07.2008г. №123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" отсутствуют требования пожарной безопасности к данной продукции".

Т.е. сами же пожарники узаконили, что сертификат (пожарный) на ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ не требуется. Но это для самых дотошных. Даже требований для испытаний и дальнейшей сертификации к этой номенклатуре (гибкий воздуховод) как таковой просто нет.

Могу сказать больше, что у других производителей есть пожарные сертификаты на гибкие воздуховоды. Но там класс горючести ниже Г1 и намного ниже. Класса НГ (не горючие) существовать не может, на сегодняшний день, здесь думаю объяснять нет смысла. Хотя, "DEC"-ий пожарный сертификат не встречал, при всём при том, что они как бы и НЕ горючие.

На китайские и турецкие гибкие воздуховоды так же пожарный сертификат - не встречал.

А в реальности, небольшие отрезки гибких воздуховодов в помещениях от оборудования до адапторов под решётки я думаю все используют. Да и бывают такие участки, что кроме гибкаря ты ничем не смонтируешь.

Сами не раз применяли при монтаже канального кондиционера принципиально ГИБКИЕ ШУМОПОГЛАЩАЮЩИЕ воздуховоды, как в офисах, так и в жилых помещениях. Если конечно же участки не более 4-5-ти метров примерно. На более благоприятных объектах монтировали от канальника как на подачу, так и на рециркуляцию. В жилых помещениях вечная проблема "борьбы с шумом от климат. оборудования".

Но это чисто моё мнение, возможно и расхожее с мнением остальных.

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 15.5.2013, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 23.10.2014, 14:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



прошу: http://www.diaflex.ru/images/stories/sertificat/3.jpg
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Methos
сообщение 26.11.2014, 19:25
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252181



А кто нибудь встречался с гос пож надзором УПАСО ФСО ?
Для них такая вот бумажка о не подлежащих сертификкации воздуховодах проканает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 19:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных