> Теплопоступления от производственних машин, вопрос
Lourens
сообщение 10.8.2010, 15:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 26.9.2008
Пользователь №: 22938



Здравствуйте. Такой вопрос, пользуетесь ли ви каким то експрес-методом для подсчета теплопоступлений от больших производственних машин на производстве, будь то печатние машини или упаковочние машини импортного производства если нет по ним никакой информации кроме как електрических кВт мощности? И как переводите если мощность указана в KVA ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Хъюго
сообщение 10.8.2010, 16:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



а вы особо не мучайтесь, если нет инфы считайте, что вся потребляемая энергия переходит в тепло. Вот вам и тепловыделения от оборудования!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lourens
сообщение 10.8.2010, 16:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 26.9.2008
Пользователь №: 22938



Цитата(Хъюго @ 10.8.2010, 16:10) *
а вы особо не мучайтесь, если нет инфы считайте, что вся потребляемая энергия переходит в тепло. Вот вам и тепловыделения от оборудования!

знаю что есть разние коефициенти которие используются для перевода електрической мощности в тепловую, 0,1-0,3 примерно.. возможно чуть больше... наприкмер електрическая мощность упаковочной машини 130 кВт ... есть разница что брать от нее 0,3 что брать всю мощность.. разниця в 100 кВт почти.. так что вот и мучаюсь((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 10.8.2010, 16:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Надо "привыкнуть", что в тепло обращается не только часть мощности эл.дв. но из всего остального (особливо механники). Исключается случай, когда часть механизма "вынесена" за "стенку" интересующего помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olgerd
сообщение 11.8.2010, 9:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54212



Два года назад считал систему охлаждения машзала предприятия (+10...+14С). Столкнулся с теми же вопросами. В итоге в расчете брал электрическую мощность с учетом КПД, рабочего времени, одновременности работы оборудования и коэффициента перехода электрической энергии в механическую (для различных видов электродвигателей от 0,4 до 0,6). В итоге суммарные расчетные теплопритоки составили около 50% от общей электрической мощности оборудования. На сегодняшний день все работает замечательно даже при нынешней жаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lourens
сообщение 11.8.2010, 11:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 26.9.2008
Пользователь №: 22938



Цитата(Olgerd @ 11.8.2010, 9:48) *
Два года назад считал систему охлаждения машзала предприятия (+10...+14С). Столкнулся с теми же вопросами. В итоге в расчете брал электрическую мощность с учетом КПД, рабочего времени, одновременности работы оборудования и коэффициента перехода электрической энергии в механическую (для различных видов электродвигателей от 0,4 до 0,6). В итоге суммарные расчетные теплопритоки составили около 50% от общей электрической мощности оборудования. На сегодняшний день все работает замечательно даже при нынешней жаре.

спасибо за хороший ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 11.8.2010, 12:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Lourens @ 10.8.2010, 15:06) *
... если нет по ним никакой информации кроме как електрических кВт мощности? И как переводите если мощность указана в KVA ?

Стыдно, коллега! Мощность в кVA - это и есть мощность в кВт (N=U*I, где N - мощность (Вт); U - напряжение (В или V); I - ток (А)). Неужели ни разу в жизни ни в одном паспорте на оборудование не видели мощности приведенной в Вольт-Амперах (ВА), а не в Ваттах (Вт)? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 11.8.2010, 13:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(ArFey @ 11.8.2010, 13:58) *
Мощность в кVA - это и есть мощность в кВт (N=U*I, где N - мощность (Вт); U - напряжение (В или V); I - ток (А)).

Аркадий, Вы не правы. КВА = кВт только в частном случае активной нагрузки. То есть лампы накаливания, ТЭН, сервера в рабочем режиме, электролизеры. Для получения кВт нужно КВА домножать на косинус фи. У двигателей к примеру он порядка 0.7. Лишние КВА тоже играют роль в нагреве помещения но только как потери на проводке - типично 2-4% от номинала в КВА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 7:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных