Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прошу Вашей помощи. У меня имеется БКТП (Блочно-комплектная трансформаторная подстанция). Помещение 2х2х2, в нем трансформатор с тепловыделениями 26 кВт, в одной из стен и на двери - решетка (чертежи прилогаются). Необходимо было проверить, достаточна ли площадь имеющихся решеток для снятия теплоизбытков этого трансформатора. Мы с коллегой сделали расчет, приняв скорость в решетке 1-1,5 м/с. (Площадь решеток пришлось увеличить, итоговая скорость в них 1,2 м/с). НО! Заказчик требует обосновать эту скорость. Требует подтвердить расчетом или нормами, что система будет работать именно с такой скоростью и что она будет работать. Помогите, пожалуйста с обоснованием. P.S.: У меня родилась мысль посчитать все это на аэрацию, но я сомневаюсь, что в данном случае можно применить эту методику.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
Гость_Илья М_*
|
11.8.2010, 7:01
|
Guest Forum

|
Посчитайте гравитационный напор от разности температур наружного и удаляемого воздуха на высоте между нижними и верхними решётками. Полученый напор и должен обеспечить разгон воздуха на решётках и потери на сопротивлении этой решётки. Обычный расчёт ВЕ на фиксированном перепаде температур. Для вас особенно важно лето, так как верхняя температура трансформатора огораничена, а горячий воздух имеет меньшую плотность и меньшую теплоёмкость соответственно.
|
|
|
|
|
11.8.2010, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607

|
Посчитали.подходит только для скорости в решетке 0.1-0.2 м/с максимум.на стенах и площади-то такой нет.
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
11.8.2010, 7:35
|
Guest Forum

|
ТОгда либо надо поднимать высокую шату для усиления тяги ВЕ, либо ставить осевик на вытяжку с расчётным расходом около 8тыс.м3/ч
|
|
|
|
|
11.8.2010, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607

|
Ни то ни другое заказчик делать не будет.максимум-дырку в потолке.но дырка над трансформатором-это вряд ли хорошо.даже с решёткой или дефлектором.
Да и исходя из здравого смысла, ни одной трансформаторной подстанции такой мощности с надстроенными шахтами / дефлекторами / механической вентиляцией и не дай бог охлаждением видано небыло.
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
11.8.2010, 8:12
|
Guest Forum

|
Тогда считай боковые стенки на теплопотери при перепаде 10-12С, тоже весьма значимая цифра может получится.
А чем помешает ЗАКУ вентилятор за 10т.р. с термостатом за 1т.р., который будет работать от силы пару месяцев в году?
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
11.8.2010, 8:26
|
Guest Forum

|
Вобще-то для типовой модульной ТП не требуется обоснование вентиляции! На то она и типовая!!!
|
|
|
|
|
11.8.2010, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607

|
Это мысль,спасибо.но,получается,что всё же я не права,считая скорость 1.2 м/с?при скорости 0.1 приток не будет достигать дальней стенки.там будет застой и высокая температура.
По поводу целесообразности вентилятора заказчиком выдано бурное размахивание руками и обрызгивание слюной..
Тоже интересный вопрос, при разработке типового проекта БКТП на каком основании, по какой методике выбираются конфигурация и расположение отверстий? И подстанцию такую можно поставить во многих климатических зонах и это ни как не учтено в тех документации на нее, чем собственно и был смущен пытливый ум заказчика
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
11.8.2010, 8:50
|
Guest Forum

|
На счёт застоя и высокой температуры в дальнем углу- это вы лихо пошутили!....)))
Горячий воздух не может удержаться внизу! Так что только заполнение горячим воздухом всей камеры обеспечивает формирование гравитационной тяги и приток холодного воздуха снизу. Холодный тяжёлы воздух растекается как вода по полу и поднимается вдоль трансформатора вверх в результате нагрева.
|
|
|
|
|
11.8.2010, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
Цитата(anessa @ 11.8.2010, 7:18)  ... Мы с коллегой сделали расчет, приняв скорость в решетке 1-1,5 м/с. (Площадь решеток пришлось увеличить, итоговая скорость в них 1,2 м/с). НО! Заказчик требует обосновать эту скорость. Требует подтвердить расчетом или нормами, что система будет работать именно с такой скоростью и что она будет работать. Помогите, пожалуйста с обоснованием.
P.S.: У меня родилась мысль посчитать все это на аэрацию, но я сомневаюсь, что в данном случае можно применить эту методику. anessa, как Вы далеки от вопроса которым занимаетесь, хорошо хоть есть кому Вас остановить ( типа ЗАКАЗЧИК). ищите хорошего спеца, а то накопаете себе ям немеряно
|
|
|
|
|
11.8.2010, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607

|
Я и не говорю,что он будет внизу... Проблема площади и методик расчета так и не решилась Может кто поделится опытом примерами расчета?
|
|
|
|
|
11.8.2010, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Помещение 2х2х2, в нем трансформатор с тепловыделениями 26 кВт, в одной из стен и на двери - решетка (чертежи прилогаются). Необходимо было проверить, достаточна ли площадь имеющихся решеток для снятия теплоизбытков этого трансформатора. Мы с коллегой сделали расчет, приняв скорость в решетке 1-1,5 м/с. (Площадь решеток пришлось увеличить, итоговая скорость в них 1,2 м/с). НО! Заказчик требует обосновать эту скорость.
Скажите заказчику, что Вы с коллегой угадали - возможно и не раз в году такая скорость и будет точно! Все реальное от погоды зависит, а не от "умения обосновать"
Площадь решеток пришлось увеличить - Вы эт просто даты совпадения реальных и расчётных поменяли!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.8.2010, 9:23
|
|
|
|
|
11.8.2010, 9:21
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Когда же вы поиском пользоваться будете...
|
|
|
|
|
11.8.2010, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607

|
Цитата(EJIEHA @ 11.8.2010, 12:21)  Когда же вы поиском пользоваться будете... Тема была изучена еще давно... Здесь вопрос стоит скорее об естественной вентиляции помещений малого объема со значительными теплоизбытками.., просто для конкретики - БКТП.
Сообщение отредактировал anessa - 11.8.2010, 9:32
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|