Makito
сообщение 11.8.2010, 9:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54565



При монтаже противопожарного водопровода столкнулись с невозможностью установки колодца диаметром 1500 мм с пожарным гидрантом в проектное положение из-за рядом идущих трубопроводов. Возможно установить только колодец диаметром 1000 мм. Посмотрел ТПР 901-09-11.84, там колодцы с расположением пожарного гидранта идут начиная с диаметром 1500 мм. Подскажите можно ли установить колодец 1000 мм. В колодце нет ничего кроме гидранта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 25)
Serg Ivanov
сообщение 11.8.2010, 10:13
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Лучше бесколодезный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 11.8.2010, 10:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(Makito @ 11.8.2010, 10:24) *
При монтаже противопожарного водопровода столкнулись с невозможностью установки колодца диаметром 1500 мм с пожарным гидрантом в проектное положение из-за рядом идущих трубопроводов. Возможно установить только колодец диаметром 1000 мм. Посмотрел ТПР 901-09-11.84, там колодцы с расположением пожарного гидранта идут начиная с диаметром 1500 мм. Подскажите можно ли установить колодец 1000 мм. В колодце нет ничего кроме гидранта.

вы проектируете сеть на которой устанавливаете гидрант?

Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2010, 11:13) *
Лучше бесколодезный.

вау...

Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 11.8.2010, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makito
сообщение 11.8.2010, 10:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54565



Цитата(Алекс_Кок @ 11.8.2010, 11:27) *
вы проектируете сеть на которой устанавливаете гидрант?


вау...

нет монтирую, суть в том что трубопроводы так сплетаются, что это единственный вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 11.8.2010, 12:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



СНиП на наружные сети 2.04.02-84* п.8.63
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 11.8.2010, 12:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Алекс_Кок @ 11.8.2010, 11:27) *
вы проектируете сеть на которой устанавливаете гидрант?


вау...

Гы...

Сообщение отредактировал lexa00 - 11.8.2010, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 11.8.2010, 13:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Сместиться колодцем никуда не можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 11.8.2010, 13:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(Makito @ 11.8.2010, 11:45) *
нет монтирую, суть в том что трубопроводы так сплетаются, что это единственный вариант.

а скажите расстояние между сетями и что за сеть вам мешает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makito
сообщение 12.8.2010, 4:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54565



Цитата(Алекс_Кок @ 11.8.2010, 13:41) *
а скажите расстояние между сетями и что за сеть вам мешает?

Противопожарный трубопровод диам. 200 мм, с одной стороны и сеть речной (свежей) воды с другой, идут паралельно, расстояние м/у ними 1,3 м., проектное положение монтируемого трубопровода ниже этих на 0,6 м.

Цитата(aleksey_v @ 11.8.2010, 13:36) *
Сместиться колодцем никуда не можно?

Трубопроводы мешающие идут паралельно на расстоянии всей трассы монтируемого противопожарного трубопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makito
сообщение 12.8.2010, 4:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54565



Цитата(Makito @ 12.8.2010, 5:43) *
Противопожарный трубопровод диам. 200 мм, с одной стороны и сеть речной (свежей) воды с другой, идут паралельно, расстояние м/у ними 1,3 м., проектное положение монтируемого трубопровода ниже этих на 0,6 м.


Трубопроводы мешающие идут паралельно на расстоянии всей трассы монтируемого противопожарного трубопровода.

Прошу прощения, ввел в заблуждение. Тр-д идет прямо по уложенным трубопроводам, котлован под колодец с учетом щебня и прочего на 0,6 м ниже этих трубопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 12.8.2010, 6:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



А может можно сделать отвод трубы в сторону, типа компенсатора как на тепловых сетях, и свободно поставить на этом участке колодец? Набросай схемку и выложи посмотреть, как там идут трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 12.8.2010, 8:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(SANTEXNIK @ 12.8.2010, 7:03) *
А может можно сделать отвод трубы в сторону, типа компенсатора как на тепловых сетях, и свободно поставить на этом участке колодец? Набросай схемку и выложи посмотреть, как там идут трубы.

примерно вот так
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  В2.JPG ( 30,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 12.8.2010, 9:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



а нельзя просто как водоразборную колонку? на тупиковом ответвлении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 12.8.2010, 9:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



мда.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 12.8.2010, 9:54
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



разрез бы посмотреть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.8.2010, 14:41
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Makito @ 11.8.2010, 9:24) *
При монтаже противопожарного водопровода столкнулись с невозможностью установки колодца диаметром 1500 мм с пожарным гидрантом в проектное положение из-за рядом идущих трубопроводов. Возможно установить только колодец диаметром 1000 мм. Посмотрел ТПР 901-09-11.84, там колодцы с расположением пожарного гидранта идут начиная с диаметром 1500 мм. Подскажите можно ли установить колодец 1000 мм. В колодце нет ничего кроме гидранта.

на отводе ставьте. тупики до 200м допустимы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makito
сообщение 13.8.2010, 6:31
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54565



Цитата(Алекс_Кок @ 12.8.2010, 8:20) *
примерно вот так

на таком варианте остановлюсь, тем более что проектировщики придерживаются такого же мнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoly_S
сообщение 13.8.2010, 12:32
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 62034



Простите, а что вам мешает использовать безколодезный вариант установки гидранта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 13.8.2010, 13:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Makito @ 11.8.2010, 10:24) *
Подскажите можно ли установить колодец 1000 мм. В колодце нет ничего кроме гидранта.

А человек разьве вылезет из колодца, когда он смонтирует в нем гидрант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 13.8.2010, 13:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(Anatoly_S @ 13.8.2010, 13:32) *
Простите, а что вам мешает использовать безколодезный вариант установки гидранта?

у нас водоканал 100% не согласует... в Москве это возможно!? и это проходит экспертизу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.8.2010, 15:01
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Skorpion @ 13.8.2010, 13:22) *
А человек разьве вылезет из колодца, когда он смонтирует в нем гидрант?

А зачем? rolleyes.gif

Цитата(Алекс_Кок @ 12.8.2010, 8:20) *
примерно вот так

Зачем аж две(!) задвижки для меня осталось загадкой... huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.8.2010, 15:42
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Алекс_Кок @ 12.8.2010, 8:20) *
примерно вот так

Читать пп.8.16 и 9.30 до просветления разума. Только попробуйте спросить какого СНиПа.. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 13.8.2010, 15:58
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(Serg Ivanov @ 13.8.2010, 16:01) *
rolleyes.gif


Зачем аж две(!) задвижки для меня осталось загадкой... huh.gif

...... догадайся…

Сообщение отредактировал OlgaO - 13.8.2010, 18:11
Причина редактирования: а поприличнее общаться если?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 13.8.2010, 16:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Алекс_Кок @ 13.8.2010, 16:58) *
.........догадайся…

А вы пытаетесь сделать что?
Зачем их там две, действительно? Поставить одну непосредственно перед гидрантом, имхо, логичнее.

Сообщение отредактировал OlgaO - 13.8.2010, 18:12
Причина редактирования: редактирование цитаты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.8.2010, 17:38
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Алекс_Кок @ 13.8.2010, 14:38) *
у нас водоканал

у вас это где? И в Москве и в Питере это уже в порядке вещей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.8.2010, 20:16
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Алекс_Кок @ 13.8.2010, 15:58) *
...... догадайся…

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=51461
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных