Противопожарный водопровод, Колодец |
|
|
|
11.8.2010, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54565

|
При монтаже противопожарного водопровода столкнулись с невозможностью установки колодца диаметром 1500 мм с пожарным гидрантом в проектное положение из-за рядом идущих трубопроводов. Возможно установить только колодец диаметром 1000 мм. Посмотрел ТПР 901-09-11.84, там колодцы с расположением пожарного гидранта идут начиная с диаметром 1500 мм. Подскажите можно ли установить колодец 1000 мм. В колодце нет ничего кроме гидранта.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 25)
|
11.8.2010, 10:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Лучше бесколодезный.
|
|
|
|
|
11.8.2010, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(Makito @ 11.8.2010, 10:24)  При монтаже противопожарного водопровода столкнулись с невозможностью установки колодца диаметром 1500 мм с пожарным гидрантом в проектное положение из-за рядом идущих трубопроводов. Возможно установить только колодец диаметром 1000 мм. Посмотрел ТПР 901-09-11.84, там колодцы с расположением пожарного гидранта идут начиная с диаметром 1500 мм. Подскажите можно ли установить колодец 1000 мм. В колодце нет ничего кроме гидранта. вы проектируете сеть на которой устанавливаете гидрант? Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2010, 11:13)  Лучше бесколодезный. вау...
Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 11.8.2010, 10:27
|
|
|
|
|
11.8.2010, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54565

|
Цитата(Алекс_Кок @ 11.8.2010, 11:27)  вы проектируете сеть на которой устанавливаете гидрант?
вау... нет монтирую, суть в том что трубопроводы так сплетаются, что это единственный вариант.
|
|
|
|
|
11.8.2010, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
СНиП на наружные сети 2.04.02-84* п.8.63
|
|
|
|
|
11.8.2010, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(Алекс_Кок @ 11.8.2010, 11:27)  вы проектируете сеть на которой устанавливаете гидрант?
вау... Гы...
Сообщение отредактировал lexa00 - 11.8.2010, 13:00
|
|
|
|
|
11.8.2010, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Сместиться колодцем никуда не можно?
|
|
|
|
|
11.8.2010, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(Makito @ 11.8.2010, 11:45)  нет монтирую, суть в том что трубопроводы так сплетаются, что это единственный вариант. а скажите расстояние между сетями и что за сеть вам мешает?
|
|
|
|
|
12.8.2010, 4:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54565

|
Цитата(Алекс_Кок @ 11.8.2010, 13:41)  а скажите расстояние между сетями и что за сеть вам мешает? Противопожарный трубопровод диам. 200 мм, с одной стороны и сеть речной (свежей) воды с другой, идут паралельно, расстояние м/у ними 1,3 м., проектное положение монтируемого трубопровода ниже этих на 0,6 м. Цитата(aleksey_v @ 11.8.2010, 13:36)  Сместиться колодцем никуда не можно? Трубопроводы мешающие идут паралельно на расстоянии всей трассы монтируемого противопожарного трубопровода.
|
|
|
|
|
12.8.2010, 4:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54565

|
Цитата(Makito @ 12.8.2010, 5:43)  Противопожарный трубопровод диам. 200 мм, с одной стороны и сеть речной (свежей) воды с другой, идут паралельно, расстояние м/у ними 1,3 м., проектное положение монтируемого трубопровода ниже этих на 0,6 м.
Трубопроводы мешающие идут паралельно на расстоянии всей трассы монтируемого противопожарного трубопровода. Прошу прощения, ввел в заблуждение. Тр-д идет прямо по уложенным трубопроводам, котлован под колодец с учетом щебня и прочего на 0,6 м ниже этих трубопроводов.
|
|
|
|
|
12.8.2010, 6:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796

|
А может можно сделать отвод трубы в сторону, типа компенсатора как на тепловых сетях, и свободно поставить на этом участке колодец? Набросай схемку и выложи посмотреть, как там идут трубы.
|
|
|
|
|
12.8.2010, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(SANTEXNIK @ 12.8.2010, 7:03)  А может можно сделать отвод трубы в сторону, типа компенсатора как на тепловых сетях, и свободно поставить на этом участке колодец? Набросай схемку и выложи посмотреть, как там идут трубы. примерно вот так
Прикрепленные файлы
В2.JPG ( 30,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35
|
|
|
|
|
12.8.2010, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917

|
а нельзя просто как водоразборную колонку? на тупиковом ответвлении?
|
|
|
|
|
12.8.2010, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
мда.......
|
|
|
|
|
12.8.2010, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
разрез бы посмотреть...
|
|
|
|
|
12.8.2010, 14:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Makito @ 11.8.2010, 9:24)  При монтаже противопожарного водопровода столкнулись с невозможностью установки колодца диаметром 1500 мм с пожарным гидрантом в проектное положение из-за рядом идущих трубопроводов. Возможно установить только колодец диаметром 1000 мм. Посмотрел ТПР 901-09-11.84, там колодцы с расположением пожарного гидранта идут начиная с диаметром 1500 мм. Подскажите можно ли установить колодец 1000 мм. В колодце нет ничего кроме гидранта. на отводе ставьте. тупики до 200м допустимы.
|
|
|
|
|
13.8.2010, 6:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54565

|
Цитата(Алекс_Кок @ 12.8.2010, 8:20)  примерно вот так на таком варианте остановлюсь, тем более что проектировщики придерживаются такого же мнения.
|
|
|
|
|
13.8.2010, 12:32
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 62034

|
Простите, а что вам мешает использовать безколодезный вариант установки гидранта?
|
|
|
|
|
13.8.2010, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Makito @ 11.8.2010, 10:24)  Подскажите можно ли установить колодец 1000 мм. В колодце нет ничего кроме гидранта. А человек разьве вылезет из колодца, когда он смонтирует в нем гидрант?
|
|
|
|
|
13.8.2010, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(Anatoly_S @ 13.8.2010, 13:32)  Простите, а что вам мешает использовать безколодезный вариант установки гидранта? у нас водоканал 100% не согласует... в Москве это возможно!? и это проходит экспертизу?
|
|
|
|
|
13.8.2010, 15:01
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Skorpion @ 13.8.2010, 13:22)  А человек разьве вылезет из колодца, когда он смонтирует в нем гидрант? А зачем?  Цитата(Алекс_Кок @ 12.8.2010, 8:20)  примерно вот так Зачем аж две(!) задвижки для меня осталось загадкой...
|
|
|
|
|
13.8.2010, 15:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Алекс_Кок @ 12.8.2010, 8:20)  примерно вот так Читать пп.8.16 и 9.30 до просветления разума. Только попробуйте спросить какого СНиПа..
|
|
|
|
|
13.8.2010, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.8.2010, 16:01)   Зачем аж две(!) задвижки для меня осталось загадкой...  ...... догадайся…
Сообщение отредактировал OlgaO - 13.8.2010, 18:11
Причина редактирования: а поприличнее общаться если?
|
|
|
|
|
13.8.2010, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Алекс_Кок @ 13.8.2010, 16:58)  .........догадайся… А вы пытаетесь сделать что? Зачем их там две, действительно? Поставить одну непосредственно перед гидрантом, имхо, логичнее.
Сообщение отредактировал OlgaO - 13.8.2010, 18:12
Причина редактирования: редактирование цитаты
|
|
|
|
|
13.8.2010, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Алекс_Кок @ 13.8.2010, 14:38)  у нас водоканал у вас это где? И в Москве и в Питере это уже в порядке вещей.
|
|
|
|
|
  |