Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Установка вентиляторов на кровле, Расстояние от парапета
zaharov63
сообщение 13.8.2010, 11:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Проектом предусмотрена установка вентиляторов №2,5 - №10 с привязкой по оси 1000 мм от парапета высотой около 60 см. Часть вентиляторов уже смонтирована. Сейчас у обслуги и охраны труда возник вопрос по безопасности обслуживания ветиляторов. Тем более некоторые можно при желании подвинуть, но это будут допработы/допзатраты, если это не ошибка проектировщика. Какие есть соображения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Зольников Михаил
сообщение 13.8.2010, 11:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Которые не смонтированы - передвиньте, если под них основание не готово.
Виноват проектировщик, однозначно. Головой надо было дума, проектировщик сам бы туда полез бы и обслуживал. Извините за резкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 13.8.2010, 12:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Возможно ли применить пункт
СНиП 41-01-2003
13.8 Высоту помещения для вентиляционного оборудования следует предусматривать с учетом работы в нем грузоподъемных машин, но не менее 2,2 м от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытий. В помещениях и на рабочих площадках ширину прохода между выступающими частями оборудования, а также между оборудованием и строительными конструкциями следует предусматривать с учетом выполнения монтажных и ремонтных работ, но не менее 0,7 м. Расстояние между оборудованием следует предусматривать, обеспечивая возможность демонтажа и последующего монтажа отдельных элементов оборудования с максимальными габаритами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 13.8.2010, 12:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Этот пункт не подойдет. 0,7 м до парапета и до стены не одно и тоже. Охрана труда говорит, что по неким старым нормам техобслуживание в этом случае (расстоение до 2м, кажется) попадает под верхолазные работы. А чем руководствуютя проектировщики, кроме здравого смысла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 13.8.2010, 13:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Форумчане, не принимайте на свой счет. Многие знакомые проектировщики в рабочее время думают, чем займутся в выходные и в отпуске... Поэтому, такая фигня и происходит. А про то, что на существующий объект выехать и посмотреть - смотрят на меня с неприязнью, как будто им в "Плейбое" фотографироваться предлагаю.

Пункт выложил потому, что не знаю, как кучно стоит у Вас оборудование.

Если Вы пункт СНиП про 2 м найдете - выложите тут, пожалуйста.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Фото002.jpg ( 300,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  PHTO0004.JPG ( 777,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 13.8.2010, 13:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



В данном случае техобслуживание попадает как работа на высоте, со всеми вытекающими...
Определение из Правил охраны труда при работе на высоте (РБ):
Работы на высоте - работы, при которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более.
А ограждение со слов должно быть не менее 1,1 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 13.8.2010, 14:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Тогда получается, что противоречия нормам нет, значит, нет нарушения... Формально, удорожается монтаж и обслуживание - но работники об этом никогда не узнают, они эти правила в глаза не видели...
А спросят насчет прибавки за высоту - получат ответ, знаем, проходили: "Не нравится - увольняйтесь".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 13.8.2010, 16:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(zaharov63 @ 13.8.2010, 11:11) *
Проектом предусмотрена установка вентиляторов №2,5 - №10 с привязкой по оси 1000 мм от парапета высотой около 60 см. Часть вентиляторов уже смонтирована. Сейчас у обслуги и охраны труда возник вопрос по безопасности обслуживания ветиляторов. Тем более некоторые можно при желании подвинуть, но это будут допработы/допзатраты, если это не ошибка проектировщика. Какие есть соображения?

А в чем проблема то? Этого метра хватает, чтобы к вентилятору подойти и что-то сделать? А забота инженера по т/б проследить, чтобы обслуживание производилось с использованием монтажного пояса и как минимум двумя слесарями (хотя, насколько я помню, практически любая работа, связанная с опасными производственными факторами, согласно т/б должна производиться двумя работниками). Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 13.8.2010, 16:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ArFey @ 13.8.2010, 16:10) *
А в чем проблема то? Этого метра хватает, чтобы к вентилятору подойти и что-то сделать? А забота инженера по т/б проследить, чтобы обслуживание производилось с использованием монтажного пояса и как минимум двумя слесарями (хотя, насколько я помню, практически любая работа, связанная с опасными производственными факторами, согласно т/б должна производиться двумя работниками). Аркадий

Метр от оси двигателя.
Дело в том, что зачем городить проблемы с поясами, с выпиской нарядов и т.п., если сразу можно уйти от этих проблем. И между прочим в штате скорее всего будет одна единица.
Сейчас вернулся со стройки, на совещании ГИП обещал сделать доп. ограждение по всему парапету.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных