расчет гвс столовой |
|
|
|
13.8.2010, 13:35
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.12.2009
Пользователь №: 41706

|
Выдали задание на ГВС: столовая 84 посадочных места: 260кВт Скажите, это нормальная цифра?! Кажется, здесь явная ошибка. Посчитать по СНиП - черт ногу сломит.
Подскажите, кто считал, адекватную цифру. Или подскажите, как считается число условных блюд в смену.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 23)
|
13.8.2010, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Посчитать по СНиП - черт ногу сломит. Цитата Или подскажите, как считается число условных блюд в смену. даже не знаю что и сказать... Поиграйтесь с поиском.
|
|
|
|
|
13.8.2010, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 500
Регистрация: 29.7.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059

|
denim есть такая книга "Внутренние системы ВК. Проектирование.Справочник" под редакцией Тугая, там есть в конце пример расчета столовки полностью)))
|
|
|
|
|
13.8.2010, 14:48
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.7.2010
Из: С-Пб
Пользователь №: 65030

|
а разве СНиП 2.04.01-85 Приложене 3, примечание 9, не подойдет, там формула есть.
|
|
|
|
|
13.8.2010, 14:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(denim @ 13.8.2010, 13:35)  Выдали задание на ГВС: столовая 84 посадочных места: 260кВт Скажите, это нормальная цифра?! Кажется, здесь явная ошибка. Посчитать по СНиП - черт ногу сломит.
Подскажите, кто считал, адекватную цифру. Или подскажите, как считается число условных блюд в смену. В максимальный час - нормальная. Может и больше быть для заводских.
|
|
|
|
|
13.8.2010, 15:30
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.12.2009
Пользователь №: 41706

|
"столовая" не заводская, в торговом центре. мне-то нужна мощность устанавливаемого водогрейного оборудования (не проточного, накопительного типа), а не максимального водоразбора.
|
|
|
|
|
13.8.2010, 15:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(denim @ 13.8.2010, 15:30)  "столовая" не заводская, в торговом центре. мне-то нужна мощность устанавливаемого водогрейного оборудования (не проточного, накопительного типа), а не максимального водоразбора. Так уточните что за цифру Вам дали. Для максимального часа - нормально. Для среднечасового - завышена.
|
|
|
|
|
18.8.2010, 12:35
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.12.2009
Пользователь №: 41706

|
Число условных блюд: 84человека х 2посадки\час х 2.2блюда\посадку = 370блюд\час, [370блюд\час х 8часов\смена] \ 1.5 = 1972 блюда\смену.
Итак, число условных блюд: 370блюд\час, 1972блюда\смену.
СНиП дает 4л\блюдо с учетом мытья посуды, полов и проч., Т. о., по идее, имеем расход гвс 1480л\час или 7888л\смену. (= 86.3кВт или 57.5кВТ соответственно).
Здесь следует прояснить: тепловой поток за период (сутки, смена) максимального потребления ГВС (с учетом теплопотерь) согласно СНиП следует находить так:
Q=1.16 q_h (55-Tc) + Qh,t (кВт)
принимая теплопотери 10% от Q, начальную темп-ру воды Tc = +5С, имеем:
Q=1.16 х 50 х 1.1 q_h = 63.8 q_h (кВт), (или 63.8кВт при расходе 1куб.м\час=1000л\час)
где q_h - расход воды в час, на самом деле - либо в средний час (q_h,T) либо в час максимального потребления (q_h,hr).
Их следует определять так:
в средний час q_h,T = сумма (q_u х U) \ 1000 Т, (куб.м\час) где Т - число часов за период(смену); q_u - расход сан-тех прибора (л\час), U - число таких приборов, 1000 - перевод (л) в (куб.м)
т е в нашем случае имеем:
Т=8часов моек: 12шт расход: 280л\ч умывальников: 6шт расход: 40л\ч душевая: 1шт расход: 60л\ч
сумма (q_u х U): 3660л\час, расход в средний час: q_h,T = 457.5 л\час теплопотребление (среднее): Q = 29,19кВт
в час максимального потребления: q_h,hr
q_h,hr=для вспомогательных зданий пром.предприятий СНиП допускает определять как сумма расходов по числу водопотребителей в смену, т е= 370блюд\час x 4л\блюдо = 1480л\час либо 1972блюда\смену x 4л\блюдо = 7888л\смену
теплопотребление (максим.): Q = 94,4кВт (наиб.час) либо 61,92кВт (наиб.смена)
Вообще же СНиП предписывает определять q_h,hr так: q_h,hr = 0.005 x q0_hr x альфа_hr (куб.м\час)
где q0_hr=0.2л\ч - расход воды абстрактным сан-тех прибором альфа_hr - находится по Табл.2 Приложения 4 по числу приборов N и вероятности их действия P_hr.
Вот здесь начинается самое интересное: вероятность P_hr = [3600 \q0_hr] x [P x сумма( N x P x q0) \ сумма(N x P)]
В справочнике под ред. Тугая, например, вероятность для столовых оценивается так: P = Qu \ (3600 х N х q0), где Qu = 370блюд\час x 4л\блюдо = 1480л\час - норма расхода в час наибольшего потребления N = 19 - число сан-тех приборов, потребляющих гор.воду (19 моек, 6 умыальников, 1 душевая) q0 = 0.2 л\с - средневзвешенный расход одним сан-тех прибором
имеем: P = 1480л\час \ (3600 х 19 х 0.2 л\с) = 0,10818
приняв, что P_hr=0,10818 и N = 19 , находим альфа = 1,365 (по Таблице 1 Приложения 4 СНиП.) тогда q_h,hr = 0.005 x q0_hr x альфа_hr (куб.м\час)= 6.825 х q0_hr (л\час)
И если q0_hr=370блюд\час x 4л\блюдо = 1480л\час, то q_h,hr = 10101л\час, Q=644.4кВт а если q0_hr=200л\ч (в случае, если мы не знаем число и тип сан-тех приборов для нашей столовой на 84 места), то q_h,hr = 1365л\час, Q=87.08кВт
Итак, удивительным образом мы получили следующие цифры:
= 86.3кВт (мощность, обеспечивающая водой 84х посетилей в час максимального водоразбора = 57.5кВт (мощность, обеспечивающая водой 84х посетилей в смену (день) = 29.19кВт (мощность, обеспечивающая водой установленные сан-тех приборы в смену (день) = 94.4кВт (мощность, обеспечивающая водой 84х посетилей в час максимального водоразбора, с учетом потерь = 61.92кВт (мощность, обеспечивающая водой 84х посетилей в смену (день), с учетом потерь = 644.4кВт (мощность, обеспечивающая водой 84х посетилей в час максимального водоразбора) = 87.08кВт (мощность, обеспечивающая водой 84х посетилей в час максимального водоразбора)
Пожалуйста, поправьте меня и укажите на ошибки, если видите их (а они, безусловно, есть).
Но на этом фоне цифра 85-95кВт кажется мне вполне убедительной.
Внимание, вопрос: не является ли цифра в 260кВт, которую мне предложили, завышенной? И какой мощности, по вашему авторитетному мнению, необходимо и достаточно для ГВС столовой на 84 посадочных места? Спасибо.
|
|
|
|
|
18.8.2010, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
|
|
|
|
|
18.8.2010, 14:26
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.12.2009
Пользователь №: 41706

|
Большое спасибо. Не могли бы Вы пояснить, как Вы назначаете альфа_h и альфа_hr, поскольку они функция (N и P), Вы же вычисляете N*P, не зная N и P по отдельности. При этом у альфа могут быть разные значения.
|
|
|
|
|
18.8.2010, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
так сразу по N*P и вычисляю по приложению 4, табл2
|
|
|
|
|
18.8.2010, 16:29
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 18.8.2010, 12:52)  посмотрите пример: Странно, что Львов работает по СНиПу для России. Нормы расхода воды 12(4) – для России, в Украине - остались 16(12,7).
|
|
|
|
|
18.8.2010, 16:47
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.12.2009
Пользователь №: 41706

|
Таким образом получаем ни много ни мало 213кВт:
U=370 блюд\час; qh_u=4л\блюдо; qh_0=200л\ч
NP_hr=(U x qh_u) / qh_0, NP_hr=7.4 -> альфа = 3.338 (Приложение 4, Табл. 2 СНиП)
q=0.005 x qh_0 x альфа (куб.м\час), q=3.338 (куб.м\час)
соответственно, Q=1.16 x 50 x 1.1 x q (кВт) Q=212,96 (кВт)
Сообщение отредактировал denim - 18.8.2010, 16:52
|
|
|
|
|
18.8.2010, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Spok_only @ 18.8.2010, 16:29)  Странно, что Львов работает по СНиПу для России. Нормы расхода воды 12(4) – для России, в Украине - остались 16(12,7). не понял...изменения вышли еще за СССР! в Зодчому так и есть 12/4
|
|
|
|
|
18.8.2010, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(denim @ 18.8.2010, 17:47)  соответственно, .... x 50 x .... (кВт) Вы ошибаетесь в температуре. Для общепита согласно саннорм в точке разбора 65 должно быть. Ну и в расчете учет п.3.10 СНиПа 2.04.01-85* надо
|
|
|
|
|
18.8.2010, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(denim @ 18.8.2010, 16:47)  Таким образом получаем ни много ни мало 213кВт:
U=370 блюд\час; qh_u=4л\блюдо; qh_0=200л\ч
NP_hr=(U x qh_u) / qh_0, NP_hr=7.4 -> альфа = 3.338 (Приложение 4, Табл. 2 СНиП)
q=0.005 x qh_0 x альфа (куб.м\час), q=3.338 (куб.м\час)
соответственно, Q=1.16 x 50 x 1.1 x q (кВт) Q=212,96 (кВт) там в примере немного по другому расчет! надо сначала найти для секундного расхода NP, а потом искать для часового!
|
|
|
|
|
18.8.2010, 18:18
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 18.8.2010, 17:45)  не понял...изменения вышли еще за СССР!
в Зодчому так и есть 12/4 У меня лицензионный «Зодчий» с 2005 года, СНиП 2.04.01-85, все изменения к нему и в нем цифры 16(12,7). Кстати, к этому СНиПу было первое и единственное изменение Госстроя СССР № – 20 от 28.11.91. Дальше в России пошли свои изменения, у нас – свои. Цифры 12(4) считаю более правдоподобными, но …
|
|
|
|
|
18.8.2010, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
мой ГИП писал давно в Госстрой по етому поводу! ему пришел ответ что необходимо принимать 12/4
|
|
|
|
|
18.8.2010, 20:10
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 18.8.2010, 19:53)  мой ГИП писал давно в Госстрой по етому поводу! ему пришел ответ что необходимо принимать 12/4 Тогда большая просьба о размещении копии этого письма в «Нормативных документах Украины»!
|
|
|
|
|
19.8.2010, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Spok_only @ 18.8.2010, 20:10)  Тогда большая просьба о размещении копии этого письма в «Нормативных документах Украины»! это проблема сейчас! сначало нужно найти сканер...!а самое основное...это пойти на эту работу и найти лист!
|
|
|
|
|
5.9.2010, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Изминения к СНиП не хочет прикреплять файлы!
Сообщение отредактировал Dima_UA - 5.9.2010, 19:27
|
|
|
|
|
9.10.2010, 21:30
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.12.2008
Из: ХМАО г. Радужный
Пользователь №: 26378

|
Посмотри программу и не мучайся.
|
|
|
|
|
16.11.2012, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.11.2010
Из: Чита
Пользователь №: 83354

|
Спасибо за прогу. Но она местами глючит. У всех так? если считать душевые сетки, то не ставятся количества. И результат выдает сногсшибательный. Подскажите, есть у кого такая же но без проблем?
|
|
|
|
|
19.11.2012, 9:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|