> В какой последовательности укладываются трубы в 4-х трубной системе, В какой последовательности укладываются трубы в 4-х трубной системе
FOXX
сообщение 19.8.2010, 13:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



В какой последовательности укладываются трубы в 4-х трубной системе. Есть ли какие нибудь нормы. Т.е справа налево Трубопроводы ОВ подающая обратка далее трубопроводы ГВС подающий циркуляционный. Можно ли последовательность трубопроводов ОВ и ГВС поменять местами т.е сначала трубопроводы ГВС уложить а далее трубопроводы ОВ??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
sergey-k-pkbdgts
сообщение 19.8.2010, 17:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Трубопроводы Т1, Т2, уклабываются, если стать спиной к источнику теплоснабжения, справа - Т1, слева - Т2, аналогично трубопроводы Т3 и Т4. Не в коем слечае нельзя ничего перепутать.

ко- <----Т4---
те- ----Т3--->
ль- <----Т2---
ная ----Т1--->
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 19.8.2010, 18:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 19.8.2010, 18:00) *
Трубопроводы Т1, Т2, уклабываются, если стать спиной к источнику теплоснабжения, справа - Т1, слева - Т2, аналогично трубопроводы Т3 и Т4. Не в коем слечае нельзя ничего перепутать.

ко- <----Т4---
те- ----Т3--->
ль- <----Т2---
ная ----Т1--->

Где это прописано??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 19.8.2010, 18:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



А если строго по нормам
"Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты."

т.е. может быть и второй вариант
ко- <----Т2---
те- ----Т1--->
ль- <----Т4---
ная ----Т3--->

но, а при реконструкциях например в случая ликвидации мелких котельных и переключениях на ТС могут быть и всякие перехлесты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 19.8.2010, 18:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(Evgkarpro @ 19.8.2010, 19:50) *
А если строго по нормам
"Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты."

т.е. может быть и второй вариант
ко- <----Т2---
те- ----Т1--->
ль- <----Т4---
ная ----Т3--->

но, а при реконструкциях например в случая ликвидации мелких котельных и переключениях на ТС могут быть и всякие перехлесты.

Просто мне сказали что первый вариант точно где то прописан, но я ни где про это в нормах найти не могу.
То что подающий справа в двух трубных это я знаю, а вот, что после трубопроводов ОВ справа налево должны идти трубопроводы ГВС это я найти ни как не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 19.8.2010, 19:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Такая раскладка делается из условий работы компенсаторов. Чем горячее теплоноситель, тем правее она в группе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 19.8.2010, 20:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(К.Д. @ 19.8.2010, 20:58) *
Такая раскладка делается из условий работы компенсаторов. Чем горячее теплоноситель, тем правее она в группе.

есть ссылка на нормативную литературу??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 19.8.2010, 20:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Не встречал, но это аксиома и она логична. К ней все привыкли и любая другая раскладка может привести в ступор того кто трассу потом живьем найдет не имея бумажки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.8.2010, 21:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(К.Д. @ 19.8.2010, 19:58) *
Такая раскладка делается из условий работы компенсаторов. Чем горячее теплоноситель, тем правее она в группе.

+1
Чем выше температура, тем больше размеры компенсатора. Поэтому самые горячие по ходу теплоносителя справа и П компенсаторы всегда справа....а уже более холодные вписываются внутри горячего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 19.8.2010, 21:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(jota @ 19.8.2010, 22:04) *
+1
Чем выше температура, тем больше размеры компенсатора. Поэтому самые горячие по ходу теплоносителя справа и П компенсаторы всегда справа....а уже более холодные вписываются внутри горячего

Логически это понятно, но все таки, точно ни где нет ссылок на нормативную литературу??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 19.8.2010, 21:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(FOXX @ 20.8.2010, 0:23) *
Логически это понятно, но все таки, точно ни где нет ссылок на нормативную литературу??


А собственно в чем корень вопроса если все понятно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 20.8.2010, 8:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(К.Д. @ 19.8.2010, 22:45) *
А собственно в чем корень вопроса если все понятно?

Корень вопроса в том что если нет ссылки на нормативный документ то я могу вывести трубы ОВ и ГВС в любой последовательности, в данном конкретном случае мне бы было удобно выводить их в обратной последовательности и ни кто не за что меня бы не смог упрекнуть, и ни каким нормативом потыкать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 20.8.2010, 8:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(FOXX @ 20.8.2010, 11:09) *
Корень вопроса в том что если нет ссылки на нормативный документ то я могу вывести трубы ОВ и ГВС в любой последовательности, в данном конкретном случае мне бы было удобно выводить их в обратной последовательности и ни кто не за что меня бы не смог упрекнуть, и ни каким нормативом потыкать.


Без комментариев. Но внутрянку всегда делают с учетом вышеизложенного и если заказчик воспитан в общих традициях, то даже не найдя норматива будет плохо думать о проектировщике. В обратную сторону трассы валят если вправо не получается из-за чего-то существующего. Хотя я в таких случаях ставлю сильфонник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 20.1.2016, 10:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Цитата(FOXX @ 20.8.2010, 8:09) *
Корень вопроса в том что если нет ссылки на нормативный документ то я могу вывести трубы ОВ и ГВС в любой последовательности, в данном конкретном случае мне бы было удобно выводить их в обратной последовательности и ни кто не за что меня бы не смог упрекнуть, и ни каким нормативом потыкать.


Несмотря на разницу в сообщениях, отпишусь в теме, так как поиск периодически выкидывает сюда по вопросу порядка укладки теплопроводов.
Нашла в СП 124.13330.2012 прил. Б, п. Б.6.
Звучит следующим образом "Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты"

За 4-х трубку ничего не нашла. Может кому пригодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 1.12.2021, 12:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(sometimes @ 20.1.2016, 12:23) *
...
Звучит следующим образом "Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты"
...


Данная формулировка уже имела место быть в данном обсуждении: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=552275
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 5.12.2021, 22:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Из пары труб одного назначения ( на пример отопление) правая от теплоисточника - подача. По четырёх трубке - как по парно вы их расположите зависит от удобства прокладки данных теплотрасс к объектам и условий их подключения в теплоузлах или регулировочных пунктов этих объектов и с учётом уменьшения колличества пересечений теплотрасс разного назначения для уменьшения трудозатрат при монтажных работах.

Сообщение отредактировал svoroponov - 5.12.2021, 22:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных