> Расчет теплопоступлений
Димитрий 1
сообщение 20.8.2010, 12:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Только попрошу не ругаться ни вслух ни .... как

Кто разберется - пользуйтесь!!!

Я сам пользуюсь .... ph34r.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Теплопоступления.rar ( 4,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4966
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
jota
сообщение 20.8.2010, 21:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если Вы автор программ, которые поместили, то примите мои поздравления!
Очень аккуратное и логичное исполнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vik74
сообщение 20.8.2010, 21:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293



Серьезно!
Так быстро и не разобраться.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 20.8.2010, 22:23
Сообщение #4


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



не хватает еще одной операции. надо что бы введенные данные тоже копировались в отдельную табличку как и теплопосьупления. А то получается двойная работа, надо отдельно данные заводить в таблицу, потом их вставлять в расчет или наоборот
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 21.8.2010, 7:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(jota @ 20.8.2010, 21:32) *
Если Вы автор программ, которые поместили, то примите мои поздравления!
Очень аккуратное и логичное исполнение.

Если бы не приятные глазу отзывы, наверное не признался бы ..... rolleyes.gif
Спасибо за оценку rolleyes.gif
Расчет выполнен по справочнику ВиК воздуха часть3 (Павлов, Шиллер)
Пришлось очень много вводить табличных данных

Спасибо

Цитата(vik74 @ 20.8.2010, 21:32) *
Серьезно!
Так быстро и не разобраться.
Спасибо.

Спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 21.8.2010, 8:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(MMM @ 20.8.2010, 22:23) *
не хватает еще одной операции. надо что бы введенные данные тоже копировались в отдельную табличку как и теплопосьупления. А то получается двойная работа, надо отдельно данные заводить в таблицу, потом их вставлять в расчет или наоборот

Ну прститие ....
Чесно говоря я эту таблички постоянно корректирую. Когда пользуешься, то добавишь, то урежишь чтонибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 21.8.2010, 10:29
Сообщение #7


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Я Вашу програмку где то уже раньше скачивал и уже использовал в паре проектов. Так что проверена в деле можно сказать.
Все отлично! Качество и глубина проработки впечатляет. Единственно что мне в ней не хватает так это размеров стен и окон сохраненных тут же. Когда объект большой все размеры в голове не удержишь, приходиться их записывать в отдельную табличку. Да и количество людей, нагрузки электрические, воздух приточный тоже бы не помешало бы записывать, что бы впоследсвии всегда можно было бы знать, а из чего собсвенно у нас получилась итоговая цифра, а не просто итоговые Ватты тепла.
Если что корректировать будет проще.
А так получается двойная работа. Я сперва завожу все данные в табличку потом в вашу програму. А вот если бы было бы копирование этих данных из расчета в табличку было бы просто супер!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vik74
сообщение 23.8.2010, 7:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293



Цитата(MMM @ 21.8.2010, 13:29) *
Я Вашу програмку где то уже раньше скачивал и уже использовал в паре проектов. Так что проверена в деле можно сказать.
Все отлично! Качество и глубина проработки впечатляет. Единственно что мне в ней не хватает так это размеров стен и окон сохраненных тут же. Когда объект большой все размеры в голове не удержишь...

Полностью поддерживаю, хотя на мелких объектах это не так важно.
Димитрий1 у Вас столько хороших программ в разных темах, действительно сделано классно, нельзя ли выложить все вместе.
Еще раз спасибо за Ваш бесценный труд и доступность всем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 23.8.2010, 17:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



А можно программку выложить по новой, а то не качается никак, Заранее Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 23.8.2010, 17:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Цитата(doktor-5 @ 23.8.2010, 20:05) *
А можно программку выложить по новой, а то не качается никак, Заранее Спасибо!

Все скачал!!! при нескольких попытках...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.8.2010, 17:42
Сообщение #11


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Хорошая работа! Поздравляю!
Я примерно знаю сколько времени это у вас заняло.
Проверяли точность расчетов? На примере известных расчетов в пособиях или иной учебно - спрвочной литературе?
И еще, учитывается тепловая инерция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 24.8.2010, 6:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(JJJJ @ 23.8.2010, 17:42) *
Хорошая работа! Поздравляю!
Я примерно знаю сколько времени это у вас заняло.
Проверяли точность расчетов? На примере известных расчетов в пособиях или иной учебно - спрвочной литературе?
И еще, учитывается тепловая инерция?


Спасибо!!!
Програмка сделана по справочнку "Вентиляция и кондиционирование воздуха" Под редакцией канд. техн. наук Н.Н.Павлова и инж. Ю.И.Шиллера 1992 год. Весь порядок проведения расчета, указанный в справочнике, заложен в файле.
А на счет точности ... делал расчеты на бумаге, потом програмулькой - нормально. Да и ЛЮДИ одобрили.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 26.8.2010, 9:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Вот это программа.....Автор молодец, низкий поклон. Давно искал такую легкую, а так же приятную в интерфейсе программу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 26.8.2010, 21:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Такой вопрос, когда забиваю длину и высоту стен программа не указывает теплопоступления? в чем дело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 26.8.2010, 22:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Видно что программа делалась тщательно, и получилось в принципе аккуратно, жаль конечно что без VBA. Я сам давно хотел сделать программу расчета теплопритоков, надо будет в серьез об этом подумать, но как представлю сколько всего нужно сделать что-бы получилось хорошо....а плохо делать не хочется, а автор молодец что потратил много времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 27.8.2010, 7:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(x-legend @ 26.8.2010, 21:23) *
Такой вопрос, когда забиваю длину и высоту стен программа не указывает теплопоступления? в чем дело?

Скорей всего Вы не указали конструктив ограждений в другом листе. Это нужно делать для каждой стены и покрытия.
Проверте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 27.8.2010, 20:03
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Проверьте сами..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 28.8.2010, 9:30
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Топикстартеру Дмитрию РЕШПЕКТ И УВАЖУХА ))) Спасибо товарисч!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 28.8.2010, 17:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(x-legend @ 27.8.2010, 21:03) *
Проверьте сами..

Каждое ограждение начинается и заканчивается αн и αв. Их тоже нужно указать из "выдвигушки"

Не знаю как вложить изображение!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 1.9.2010, 10:51
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Это точно.....понял, не увидел. Извиняюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 3.9.2010, 6:09
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(x-legend @ 1.9.2010, 10:51) *
Это точно.....понял, не увидел. Извиняюсь.

Все отлично!
Нормальный рабочий процесс ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shev
сообщение 6.11.2010, 13:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882



А небольшую инструкцию  по пользованию приложить можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shev
сообщение 6.11.2010, 14:19
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882



Все, разобралась сама. По сравнению с другими программами немного больший результат. Только вот не пойму как изменить альфа н не для Северной области, в таблице выпадает только 1 строка для наружных огражений для Севера, естественно альфа получается не тот. Как это поправить?

и еще. Будет ли пополняться база отделочных материалов по стенам? не все есть в перечне.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 30.11.2010, 9:04
Сообщение #24


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



при открытии файла пытаются обновиться какие то связи. это зачем и куда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polovnik
сообщение 16.2.2011, 9:28
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26422



Вопрос к автору. Извиняюсь не увидел, можно ли редактировать уже посчитанные помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 18.2.2011, 12:14
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Цитата(ssn @ 30.11.2010, 9:04) *
при открытии файла пытаются обновиться какие то связи. это зачем и куда?

Включите макросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 18.2.2011, 17:21
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(polovnik @ 16.2.2011, 9:28) *
Вопрос к автору. Извиняюсь не увидел, можно ли редактировать уже посчитанные помещения?

После того, как результат перемещен в закладку "Денные", редактирование невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 18.2.2011, 18:06
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Программа очень хорошая. Только параметры наружного воздуха (температура наружного воздуха и амплитуда температуры наружного воздуха) программа принимает по приложению 8 СНиП 2.04.05-91 (отопление вентиляция), а нужно по таблице 2 СНиП 23-01-99* Строительная климатология, так как они несколько отличаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gromila
сообщение 18.2.2011, 18:59
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44365



Цитата(AleksejCher @ 18.2.2011, 17:06) *
а нужно по таблице 2 СНиП 23-01-99* Строительная климатология, так как они несколько отличаются.


Это для России, а в нашей ненькой Украины остался СНиП 2.01.01-82, и как пишется в том же справочнике " ВиК воздуха часть3" (Павлов, Шиллер) "при расчет фактического теплового режима с суточной нестационарностью" (а вданном случае программа считает нестационарный режим) наружные тепературы следует примать по формуле, которая опирается на СНиП 2.01.01-82 (который вероятно модернизировался в СНиП 23-01-99* - я его не читал, поэтому могу ошибаться, но не это главное=)) ... В общем частично разделяю притензии AleksejCher. Если делать программу по справочнику, то делать от и до, хотя я больше симпатизирую нашему овэшному СНиПу2.04.05-91, а СНиПу 82-го году я уже не сильно доверяю...

Далее вопрос по остеклению. Там две выпадашки, что ставить, если у меня например простой однокамерный стеклопакет, и если двухкамерный секлопакет. Подскажите, пожалуйста, а то я немного не догоняю.

Далее притензии к разработчику:
1) Почему в расчет берут яные тепловыделения от людей, а не полные? Всю жизнь считаю по полным.
2) Почему при охлаждении приточного воздуха не учитывается конденсация влаги, т.е. тепло (холод) считается как для калорифера? Это ведь неправильно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 18.2.2011, 19:42
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Gromila @ 18.2.2011, 18:59) *
Это для России, а в нашей ненькой Украины остался СНиП 2.01.01-82, и как пишется в том же справочнике " ВиК воздуха часть3" (Павлов, Шиллер) "при расчет фактического теплового режима с суточной нестационарностью" (а вданном случае программа считает нестационарный режим) наружные тепературы следует примать по формуле, которая опирается на СНиП 2.01.01-82 (который вероятно модернизировался в СНиП 23-01-99* - я его не читал, поэтому могу ошибаться, но не это главное=)) ... В общем частично разделяю притензии AleksejCher. Если делать программу по справочнику, то делать от и до, хотя я больше симпатизирую нашему овэшному СНиПу2.04.05-91, а СНиПу 82-го году я уже не сильно доверяю...

Далее вопрос по остеклению. Там две выпадашки, что ставить, если у меня например простой однокамерный стеклопакет, и если двухкамерный секлопакет. Подскажите, пожалуйста, а то я немного не догоняю.

Далее притензии к разработчику:
1) Почему в расчет берут яные тепловыделения от людей, а не полные? Всю жизнь считаю по полным.
2) Почему при охлаждении приточного воздуха не учитывается конденсация влаги, т.е. тепло (холод) считается как для калорифера? Это ведь неправильно!


Когда составлялась эта расчетная таблица, целью ставилось – определение теплопоступлений именно через ограждения с учетом не стационарности процесса. Здесь имеет место только явное тепло.
Далее добавился и приточный воздух, люди ...
Чтоб просчитать холод, затрачиваемый на конденсацию влаги, нужно учесть и влагосодержание воздуха, проходящего через охладитель и температуру самого охладителя. Расчеты, учитывающие как температуру так и влагосодержание (соответственно и другие параметры влажного воздуха) оптимально делать в I-D диаграмме.
Я, честно сказать, не смог бы связать эти два расчета в одном файле. Для меня это было бы сложно. Поэтому в своей расчетной таблице я учитываю только разницу температур.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 18.2.2011, 19:52
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Gromila @ 18.2.2011, 18:59) *
Это для России, а в нашей ненькой Украины остался СНиП 2.01.01-82, и как пишется в том же справочнике " ВиК воздуха часть3" (Павлов, Шиллер) "при расчет фактического теплового режима с суточной нестационарностью" (а вданном случае программа считает нестационарный режим) наружные тепературы следует примать по формуле, которая опирается на СНиП 2.01.01-82 (который вероятно модернизировался в СНиП 23-01-99* - я его не читал, поэтому могу ошибаться, но не это главное=)) ... В общем частично разделяю притензии AleksejCher. Если делать программу по справочнику, то делать от и до, хотя я больше симпатизирую нашему овэшному СНиПу2.04.05-91, а СНиПу 82-го году я уже не сильно доверяю...

Далее вопрос по остеклению. Там две выпадашки, что ставить, если у меня например простой однокамерный стеклопакет, и если двухкамерный секлопакет. Подскажите, пожалуйста, а то я немного не догоняю.

Далее притензии к разработчику:
1) Почему в расчет берут яные тепловыделения от людей, а не полные? Всю жизнь считаю по полным.
2) Почему при охлаждении приточного воздуха не учитывается конденсация влаги, т.е. тепло (холод) считается как для калорифера? Это ведь неправильно!


А по поводу остекления – верхняя раскладушка учитывает защитные устройства при каком либо остеклении, а нижняя – само остекление. Однокамерный стеклопакет – наиболее близок к двухслойному стеклопакету в переплете, а двухкамерный стеклопакет – двухслойный стеклопакет и одинарное остекление.
Оптимальный вариант – если у Вас есть характеристика остекления, зайдите в закладку «9» и в строках, окрашенных желтым цветом вбить каталожные данные. И в расчете учесть именно это остекление.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 18.2.2011, 19:59
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Димитрий 1 @ 18.2.2011, 17:21) *
После того, как результат перемещен в закладку "Денные", редактирование невозможно.


Не "Данные", а "Итог"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 19.2.2011, 13:45
Сообщение #33


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



To Дмитрий 1
А возможно доработать таблицу "Итог"? Что бы туда переносились не только конечные данные по теплопритокам, но и данные которые вводяться для расчета, т.е длины ограждений, кол-во людей, теплопоступление от электрики и оборудования.
было бы вообще тогда супер!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 19.2.2011, 14:10
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(MMM @ 19.2.2011, 13:45) *
To Дмитрий 1
А возможно доработать таблицу "Итог"? Что бы туда переносились не только конечные данные по теплопритокам, но и данные которые вводяться для расчета, т.е длины ограждений, кол-во людей, теплопоступление от электрики и оборудования.
было бы вообще тогда супер!


В принципе можно. Но не сейчас. Я сейчас «веду» объект ... Возобновилось строительство многоквартирного жилого комплекса. Все силы и время уходят туда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 21.2.2011, 10:05
Сообщение #35


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата(Димитрий 1 @ 19.2.2011, 14:10) *
В принципе можно. Но не сейчас....

А мы подождем! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s-man
сообщение 2.3.2011, 20:51
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 7.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11799



спасибо! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.4.2011, 10:36
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



И все-таки немного беспокоит внешняя ссылка на отсутствующий файл "Копия Теплоустойчивость--.xls". Убить ее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bonapart
сообщение 15.4.2011, 17:54
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 14.4.2010
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225



Не качает, проверьте раздачу blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bonapart
сообщение 15.4.2011, 18:20
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 14.4.2010
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225



Ну Господа Респект, уже с полгода накидывал тему, начальных 10% осилил, но в нужном направлении развивалюсь, надо выпить за это clap.gif
Есть же коллеги, для которых РАБОТА=ХОББИ !!!
Вот где профи!!! bestbook.gif Молодца

Теоретически в отдельную тему н.б., на мировую отладку/обкатку - что Создатель скажет?

Сообщение отредактировал bonapart - 15.4.2011, 18:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.4.2011, 22:17
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



грибы....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 26.11.2012, 19:26
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Чуток подновил. Самую малость

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Teplopostuplenya.xls ( 5,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 530
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotofeich
сообщение 22.2.2013, 10:04
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46902



А можете изменить параметр Б по Саратову, в программе 30,5, а в климатологии 31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotofeich
сообщение 22.2.2013, 10:17
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46902



В новой версии нет картинки при вводе данных об остеклении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 22.2.2013, 13:13
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Kotofeich @ 22.2.2013, 10:17) *
В новой версии нет картинки при вводе данных об остеклении


В этом файле можно менять расчетные температуры

Схема одна осталась.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Teplopostuplenya_1.xls ( 5,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 524
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotofeich
сообщение 22.2.2013, 21:15
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46902



clap.gif Спасибо огромное, выручили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 23.2.2013, 10:25
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Kotofeich @ 22.2.2013, 22:15) *
clap.gif Спасибо огромное, выручили.



rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 12.3.2013, 9:10
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Если кому интересна данная тема и Вы намереваетесь скачать файл - скачивайте последний!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 13.3.2013, 12:24
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Димитрий 1 @ 12.3.2013, 9:10) *
Если кому интересна данная тема и Вы намереваетесь скачать файл - скачивайте последний!!!

Не брюзжания ради (сам подобный файл по теплопотерям делал) в имя файла хорошо бы добавлять дату редакции - Типа "Теплопоступления 01.02.13". В противном случае путаница с версиями неизбежна...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тепленький
сообщение 17.4.2013, 14:21
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anaspy2
сообщение 22.8.2013, 15:03
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.5.2013
Пользователь №: 193104



да, присоединяюсь! отличная работа проделана! вопрос к разработчику, можно узнать пароль для снятия защиты с файла? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 17.1.2014, 18:52
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



чуток освежил!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Teplopostuplenya_16.01.2014.xls ( 5,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 331
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 4.2.2014, 12:41
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



В данное время я работаю в иностранной компании. Вот что выяснил.
В Европе инженеры для расчета теплопотерь и теплопоступлений зданий пользуются программой Hevacomp. Это общепризнанное программное обеспечение и результаты расчетов признаются, ну можно сказать, по всему миру. Это отличная вещь и просто творит чудеса. К тому же может работать с графической программой MicroStation.
Но попользоваться ею на халяву у меня нет возможности.
Посему выкладываю порядок расчета теплопритоков, заложенной в этой программе. Описание на английском. Кому это будет интересно, милости просим.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CIBSE_gain.pdf ( 394,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dengrin
сообщение 16.5.2014, 8:23
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 21.7.2008
Пользователь №: 20829



Добрый день!
Подскажите пожалуйста почему при установленном расходе приточного воздуха 0 куб.м/час программа учитывает поступления теплоты (со знаком минус) от вентиляции. Как можно исправить?
Спасибо за пояснение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 16.5.2014, 18:34
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Спасибо, что подсказали!
Подкорректировал. Надеюсь, что все правильно!



Сообщение отредактировал Димитрий 1 - 16.5.2014, 18:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Teplopostuplenya_16.05.2014.xls ( 5,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 482
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dengrin
сообщение 17.5.2014, 6:51
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 21.7.2008
Пользователь №: 20829



УРА!!! ТЕПЕРЬ ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oon777
сообщение 10.6.2014, 0:31
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.9.2013
Пользователь №: 204717



На Краснодар по параметрам Б отсутствует влагосодержание наружного воздуха!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 10.6.2014, 11:05
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(oon777 @ 10.6.2014, 1:31) *
На Краснодар по параметрам Б отсутствует влагосодержание наружного воздуха!


На самом деле все листы файла заблокированы без пароля.
Если есть необходимость что-либо поменять, достаточно разблокировать лист!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oon777
сообщение 10.6.2014, 11:12
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.9.2013
Пользователь №: 204717



Спасибо, Дмитрий ! Тогда исправлю сам :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaza40K
сообщение 19.5.2015, 7:58
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155436



Да, программа меня очень спасла. Быстро просчитал с ней целый комплекс. Большое спасибо автору! Жалко очень, что листы расчетов закрыты и глубже не залезть, но вас не сложно понять. Интеллектуальная собственность как никак=)

Для интересующихся - с ручным расчетом бьется очень точно. Ну и добавлю, что тепло с приточным воздухом нужно смотреть очень внимательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
raul1945
сообщение 2.6.2015, 8:31
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.5.2012
Пользователь №: 150203



Спасибо Дмитрий 1 за программку!!!!
Подскажите какую температуру внутри цеха брать для производственного помещения с избытками явной теплоты с непостоянными рабочими местами - 29? Если брать по ГОСТ 12.1.005 на непостоянных рабочих местах при средней тяжести 29, по СНип для производственных помещений с автоматизированным оборудованием - "для теплого периода года при наличии избытков теплоты — на 4 °С выше температуры наружного воздуха при пара-метрах А, но не ниже 29 °С. Для Минска 21,8+4 <29 ---- получается брать 29!?. Но тогда потери через массивные в минус заходит и общее значение поступлений намного меньше - при 20 - поступления 85 400Вт, а при 29 - 20 969Вт. Если бы было хотя бы 60кВт, то ладно. Но как то маловато получается поступлениий тепла для здания площадью покрытия 3000м2. Кто подскажет -правильно ли я рассуждаю и где я мо чего не учесть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 3.6.2015, 7:21
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(raul1945 @ 2.6.2015, 9:31) *
Спасибо Дмитрий 1 за программку!!!!
Подскажите какую температуру внутри цеха брать для производственного помещения с избытками явной теплоты с непостоянными рабочими местами - 29? Если брать по ГОСТ 12.1.005 на непостоянных рабочих местах при средней тяжести 29, по СНип для производственных помещений с автоматизированным оборудованием - "для теплого периода года при наличии избытков теплоты — на 4 °С выше температуры наружного воздуха при пара-метрах А, но не ниже 29 °С. Для Минска 21,8+4 <29 ---- получается брать 29!?. Но тогда потери через массивные в минус заходит и общее значение поступлений намного меньше - при 20 - поступления 85 400Вт, а при 29 - 20 969Вт. Если бы было хотя бы 60кВт, то ладно. Но как то маловато получается поступлениий тепла для здания площадью покрытия 3000м2. Кто подскажет -правильно ли я рассуждаю и где я мо чего не учесть.


....не выше 29°С. Если расчетная температура при параметрах А 21,8°С, то прибавляем 4°С - это и есть наше значение!
Но заказчик может выставить свои требования к параметрам микроклимата помещений, обусловленные технологическими процессами и требованиями ведомственных нормативов. Это необходимо уточнить.
В идеале нужно получить задание от технолога, который на основании ВНТП, ВСН и т.д. разрабатывает технологическую часть проекта, где указаны расчетные параметры микроклимата, выделяемые вредности....... и в этом случае все вопросы отпадут сами. Попробуйте получить эту информацию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iv8201
сообщение 24.2.2016, 13:23
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46236



Добрый день Дмитрий
Почему в "Поступление теплоты с приточным воздухом" значение со знаком минус ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
White-987
сообщение 30.3.2016, 16:37
Сообщение #63





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 20.7.2013
Из: Нерезиновск
Пользователь №: 199611



Народ, подскажите, пожалуйста, как рассчитать теплопритоки от медикаментов в холодильной камере?
те есть у них какое-либо дыхание, как например, у продуктов?
Упаковка - картон.
Приходят в камеру с температурой +6 градусов....храниться будут при t</=+6 градусов (режим +2...+6)



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 31.3.2016, 12:47
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Думаю навряд-ли, т.к. таблетки в блистерах, пасты-кремы в тюбиках, жидкости во флаконах, ампулах и пузырьках. Герметично всё. А то, что может "дышать" не требует хранения в холодильнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitema
сообщение 27.5.2016, 15:32
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.9.2013
Пользователь №: 206554



Добрый день Дмитрий
Почему в "Поступление теплоты с приточным воздухом" значение со знаком минус ? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 27.5.2016, 16:33
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(vitema @ 27.5.2016, 16:32) *
Добрый день Дмитрий
Почему в "Поступление теплоты с приточным воздухом" значение со знаком минус ? unsure.gif


Расчетная температура воздуха в помещении - величина постоянная. А температура наружного воздуха меняется по суточной амплитуде. И если в какой-то момент вторая температура ниже первой....
С уважением!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitema
сообщение 30.5.2016, 9:40
Сообщение #67





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.9.2013
Пользователь №: 206554



Цитата(Димитрий 1 @ 27.5.2016, 16:33) *
Расчетная температура воздуха в помещении - величина постоянная. А температура наружного воздуха меняется по суточной амплитуде. И если в какой-то момент вторая температура ниже первой....
С уважением!
Добрый день Дмитрий! Благодарю за ответ, тем более,что его не пришлось долго ждать. Хотелось бы получить у Вас пояснение по сути заданного вопроса. Почему все значения полного тепла от приточного воздуха отрицательны? Ведь не может быть, чтобы температура приточного воздуха была в течение суток была меньше температуры внутри помещения.
И еще один вопрос, не связанный с первым. Не приходилось ли Вам с помощью Вашей программы выполнять расчет сэндвич панелей? Насколько адекватный мы получим расчет коэффициента затухания амплитуды температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции? Не встречался ли Вам пример такого расчета?
С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 30.5.2016, 10:21
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(vitema @ 30.5.2016, 9:40) *
Насколько адекватный мы получим расчет коэффициента затухания амплитуды температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции?

Тут само помещение важно... В угловом будет другая цифра, и, думается мне, сильно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 30.5.2016, 21:49
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(vitema @ 30.5.2016, 10:40) *
Добрый день Дмитрий! Благодарю за ответ, тем более,что его не пришлось долго ждать. Хотелось бы получить у Вас пояснение по сути заданного вопроса. Почему все значения полного тепла от приточного воздуха отрицательны? Ведь не может быть, чтобы температура приточного воздуха была в течение суток была меньше температуры внутри помещения.
И еще один вопрос, не связанный с первым. Не приходилось ли Вам с помощью Вашей программы выполнять расчет сэндвич панелей? Насколько адекватный мы получим расчет коэффициента затухания амплитуды температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции? Не встречался ли Вам пример такого расчета?
С уважением


Что касается полного тепла, то в данной ситуация в расчете принимает участие энтальпия наружного и внутреннего воздуха.
Почему все значения полного тепла от приточного воздуха отрицательны? - посмотрите, возможно Вы не откорректировали какие-то исходные данные. Если приток полного тепла имеет отрицательное значение, значит разница энтальпий имеет знак минус.

По сандвич панелям - почему нет? Если все необходимые величины для расчета есть.

По поводу адекватности тех или иных результатов - судите сами. Просчитайте по различным методикам и сделайте соответствующие умозаключения.

С уважением!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Teplopostuplenya_31.05.2016.rar ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 119
Прикрепленный файл  Teplopostuplenya_31.05.2016.rar ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 290
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitema
сообщение 31.5.2016, 8:31
Сообщение #70





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.9.2013
Пользователь №: 206554



Цитата(lovial @ 30.5.2016, 10:21) *
Тут само помещение важно... В угловом будет другая цифра, и, думается мне, сильно...

А не могли бы вы развить свою мысль? Пожалуйста...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oon777
сообщение 17.2.2017, 18:50
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.9.2013
Пользователь №: 204717



Дмитрий, а подскажите пожалуйста в каком месте ввода данных учитывается воздушная прослойка из Листа "Материалы" (Приложение 4 - Сопротивление воздушных прослоек). А то у меня есть под кровлей 2.5 метра воздуха до подвесного потолка, а учесть это не могу найти как. Вернее это зенитный фонарь, но он сделан непрозрачным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 18.2.2017, 20:52
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(oon777 @ 17.2.2017, 19:50) *
Дмитрий, а подскажите пожалуйста в каком месте ввода данных учитывается воздушная прослойка из Листа "Материалы" (Приложение 4 - Сопротивление воздушных прослоек). А то у меня есть под кровлей 2.5 метра воздуха до подвесного потолка, а учесть это не могу найти как. Вернее это зенитный фонарь, но он сделан непрозрачным.


Добрый вечер!

Наличие воздушных прослоек учитывается во вкладке, где производится расчет. Нужно "Кликнуть галочку" в части, где вводятся данные по массивным ограждениям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oon777
сообщение 20.2.2017, 10:30
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.9.2013
Пользователь №: 204717



Цитата(Димитрий 1 @ 18.2.2017, 20:52) *
Добрый вечер!

Наличие воздушных прослоек учитывается во вкладке, где производится расчет. Нужно "Кликнуть галочку" в части, где вводятся данные по массивным ограждениям.


Добрый день.
Галочку эту я как раз отмечаю, но в приложении указана целая таблица в зависимости от толщины прослойки и еще нескольких её параметров, а напротив той галочки описание говорит что есть только 2 варианта коэффициента 0,6 или 1 - это меня и смущает. Подскажите пожалуйста как мне учесть прослойку воздуха толщиной в 2 метра. В моем случае это типа чердака получается между светоаэрационным фонарем и подвесным потолком "Армстронг".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 20.2.2017, 16:53
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(oon777 @ 20.2.2017, 11:30) *
Добрый день.
Галочку эту я как раз отмечаю, но в приложении указана целая таблица в зависимости от толщины прослойки и еще нескольких её параметров, а напротив той галочки описание говорит что есть только 2 варианта коэффициента 0,6 или 1 - это меня и смущает. Подскажите пожалуйста как мне учесть прослойку воздуха толщиной в 2 метра. В моем случае это типа чердака получается между светоаэрационным фонарем и подвесным потолком "Армстронг".


О каком приложении идет речь?
Если о СНиПе "Строительная теплотехника", то это не тот случай. Прежде, чем делать расчеты подобного плана, предлагаю Вам немного теоретически подтянуться.
По поводу прослойки толщиной в 2 метра - ну это уже не прослойка, а этаж со всеми вытекающими....
Почитайте нужную латериту. Я думаю подобные вопросы сами собой пропадут.

С уважением, Дмитрий!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oon777
сообщение 21.2.2017, 11:50
Сообщение #75





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.9.2013
Пользователь №: 204717



Цитата(Димитрий 1 @ 20.2.2017, 16:53) *
О каком приложении идет речь?
Если о СНиПе "Строительная теплотехника", то это не тот случай. Прежде, чем делать расчеты подобного плана, предлагаю Вам немного теоретически подтянуться.
По поводу прослойки толщиной в 2 метра - ну это уже не прослойка, а этаж со всеми вытекающими....
Почитайте нужную латериту. Я думаю подобные вопросы сами собой пропадут.

С уважением, Дмитрий!


Я говорил про приложение 4 "Сопротивление замкнутых воздушных прослоек".

Дело в том что на этаж это не тянет-отсутствует перекрытие. И галочка "Коэффициент, учитывающий наличие в конструкции воздушной прослойки" думаю тут действительно не подходит.
Состав прослоек для меня не очень обычен и потому имеется проблема учета : само помещение (4 метра высотой)-потолок армстронг-воздушная прослойка 1.5-2 метра-пирог кровли. И вот как учесть воздушную прослойку не понятно- если делать просто как слой воздуха 2 метра, то становится большое термическое сопротивление и теплоприток становится слишком маленький.
Про " почитать литературу" понятно, но честно говоря времени не хватает чтобы разобраться, использую Ваш экселевский способнесколько лет и вроде всё понятно. Затруднения возникают при необычной конфигурации ограждений только.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 21.2.2017, 12:09
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(oon777 @ 21.2.2017, 11:50) *
Состав прослоек для меня не очень обычен и потому имеется проблема учета : само помещение (4 метра высотой)-потолок армстронг-воздушная прослойка 1.5-2 метра-пирог кровли. И вот как учесть воздушную прослойку не понятно

Как отдельный строительный объем (помещение). Заводите данное "помещение" в расчет, задаете материалы конструктива (в том числе и "пол" из Армстронга), играетесь с температурой в данном "помещении", пока теплопотери в нем не станут равны 0. В итоге получаете теплопотери помещения через Армстронг в вышележащее, ну и теплопотери запотолочного пространства. Там еще ньюансы могут появиться по конденсации влаги над потолком...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oon777
сообщение 21.2.2017, 12:52
Сообщение #77





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.9.2013
Пользователь №: 204717



Цитата(lovial @ 21.2.2017, 12:09) *
Как отдельный строительный объем (помещение). Заводите данное "помещение" в расчет, задаете материалы конструктива (в том числе и "пол" из Армстронга), играетесь с температурой в данном "помещении", пока теплопотери в нем не станут равны 0. В итоге получаете теплопотери помещения через Армстронг в вышележащее, ну и теплопотери запотолочного пространства. Там еще ньюансы могут появиться по конденсации влаги над потолком...


Мне вообще то наоборот теплопритоки нужны, но вообще идея здравая. Получить температуру от теплопритоков в этом строительном объеме-"виртуальном помещении" за несколько итераций и потом получить теплоприток в нужном мне помещении из за разницы температур через Армстронг. Правда это не будет учитывать теплоприток за счет воздухообмена между "виртуальным помещением"и основным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rhinestone
сообщение 25.7.2017, 12:11
Сообщение #78





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303406



Очень жаль, что нет Южно-Сахалинска в списке городов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 30.8.2017, 11:59
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Доброго времени суток. Программа классная, но хотелось бы ещё лучше(. Помогите разобраться, пожалуйста
1. Без пароля не могу даже изменить размер ячеек, чтобы влазил текст, где он не влазиет
2. Не понятно, как посчитать 1 комнату, у которой 1 стена наружная, 3 внутренних. Как учесть в этом случае теплопоступления через пол и потолок?
3. Было бы здорово теплопоступления от освещения указывать примерно так же, как от людей: например, во всплывающем списке выбирать тип светильников и указывать количество.
4. Почему-то "Поступления полного тепла от приточного воздуха" не зависят от "Расчетной температуры внутреннего воздуха". На улице +25, теплопоступления при +10 и при +40 внутри одинаковые (как положительные, так и отрицательные). Так должно быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 31.8.2017, 5:32
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Gefest @ 30.8.2017, 11:59) *
Доброго времени суток. Программа классная, но хотелось бы ещё лучше(. Помогите разобраться, пожалуйста
1. Без пароля не могу даже изменить размер ячеек, чтобы влазил текст, где он не влазиет
2. Не понятно, как посчитать 1 комнату, у которой 1 стена наружная, 3 внутренних. Как учесть в этом случае теплопоступления через пол и потолок?
3. Было бы здорово теплопоступления от освещения указывать примерно так же, как от людей: например, во всплывающем списке выбирать тип светильников и указывать количество.
4. Почему-то "Поступления полного тепла от приточного воздуха" не зависят от "Расчетной температуры внутреннего воздуха". На улице +25, теплопоступления при +10 и при +40 внутри одинаковые (как положительные, так и отрицательные). Так должно быть?



Доброго времени суток!
Когда набирал это таблицу, не задумывался о расчете тепловых потоков через внутренние ограждения. Поэтому здесь этого нет.
От освещения .... Типов светильников такое большое количество и технологии постоянно совершенствуются... Легче создать отдельную вкладку для данного расчета и далее также принимать в расчет удельный тепловой поток.
Если Вас интересует полное тепло, то необходимо изменить энтальпию внутреннего воздуха (через ячейку от температуры).

Смотрите вложение!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Teplopostuplenya_31.08.2017.rar ( 1,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 284
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oon777
сообщение 12.9.2017, 12:23
Сообщение #81





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.9.2013
Пользователь №: 204717



Цитата(Димитрий 1 @ 10.6.2014, 11:05) *
На самом деле все листы файла заблокированы без пароля.
Если есть необходимость что-либо поменять, достаточно разблокировать лист!

Дмитрий,я так и не смог изменить данные по влагосодержанию Краснодара при параметрах Б -без пароля не даёт разблокировать лист с данными.
Можете скорректировать файл приложенный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 18.3.2020, 9:17
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Для тех, кому интересно, во вложении обновленная версия...

Если открыть вкладку "Расчет", то можно увидеть различные ограждения. Это ограждения одного помещения. Если при расчете нет необходимости учитывать какое-либо ограждение, не указывать данные в закрашенных ячейках - не будет приниматься в расчет.
Не удалять и не копировать отдельные ограждения.

Для расчета дополнительных помещений необходимо скопировать и вставить ниже все помещение (все ограждения).
Границы копирования определены горизонтальными жирными линями.
Копировать не ячейки, а строки целиком.

Вставить скопированное командой "Добавить скопированные ячейки" в строку, которая ниже (следующая) жирной линии.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________18.03.2020.rar ( 2,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 178
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oon777
сообщение 18.3.2020, 10:47
Сообщение #83





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.9.2013
Пользователь №: 204717



А закладка"Итог"теперь пропала? Удобно было здание считать :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 18.3.2020, 11:32
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(oon777 @ 18.3.2020, 10:47) *
А закладка"Итог"теперь пропала? Удобно было здание считать :-)


Итог в самом верху вкладки...

Теперь можно менять любые данные в уже готовый расчет. Раньше этого не было.
Если возникала необходимость в корректировке какого-либо помещения, нужно было это пересчитать, теперь лишь изменить требуемые параметры.
Аналогично для здания в целом.

Когда добавляется (копируется) помещения, в шапке производится сложение нагрузок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
денис-тех911
сообщение 26.3.2020, 13:08
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2015
Из: Самара
Пользователь №: 271176



Здравствуйте.
Хотел составить свою вспомогательную программу на основе этого расчета..
Посмотрите плиз все ли верно?
Это для электропомещений...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 208,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oon777
сообщение 27.3.2020, 10:55
Сообщение #86





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.9.2013
Пользователь №: 204717



Цитата
Итог в самом верху вкладки...


Имелась ввиду вкладка "Итог" с данными по теплопоступлениям в каждое отдельное помещение через ограждения,окна, от людей, техники и т.д.
Эта итоговая таблица и давала представление о нагрузках на помещения, а сейчас как я понимаю можно получить только суммарную на все помещения. Или я чего-то не понимаю или не нахожу? helpsmilie.gif
Прикрепленный файл  __________2020_03_27_104415.PNG.jpg ( 64,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 27.3.2020, 14:21
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(oon777 @ 27.3.2020, 11:55) *
Имелась ввиду вкладка "Итог" с данными по теплопоступлениям в каждое отдельное помещение через ограждения,окна, от людей, техники и т.д.
Эта итоговая таблица и давала представление о нагрузках на помещения, а сейчас как я понимаю можно получить только суммарную на все помещения. Или я чего-то не понимаю или не нахожу? helpsmilie.gif
Прикрепленный файл  __________2020_03_27_104415.PNG.jpg ( 64,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63


В текущей версии присутствует та же информация, что и в предыдущей, кроме приточного воздуха. Единственное результат не вынесен отдельно.

Но текущий вариант содержит описание расчета, применяемую методику и т.д. А не только голые цифры.

Каждая вкладка файла, это часть общего расчета с описанием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oon777
сообщение 27.3.2020, 14:29
Сообщение #88





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.9.2013
Пользователь №: 204717



Цитата(Димитрий 1 @ 27.3.2020, 14:21) *
Единственное результат не вынесен отдельно.


Вот как раз про это говорю rolleyes.gif

Цитата
Но текущий вариант содержит описание расчета, применяемую методику и т.д. А не только голые цифры.


Вот это действительно удобнее! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 30.3.2020, 13:32
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(oon777 @ 27.3.2020, 14:29) *
Вот как раз про это говорю rolleyes.gif



Вот это действительно удобнее! clap.gif



Можно делать расчет для любого месяца. Будь то июль или январь ...
Нужно только указать расчетные значения температуры. Радиация считается автоматически.

Все исходники можно корректировать в любой стадии выполнения расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mira13
сообщение 1.4.2020, 19:38
Сообщение #90





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.1.2017
Пользователь №: 313735



Цитата(Димитрий 1 @ 18.3.2020, 10:17) *
Для тех, кому интересно, во вложении обновленная версия...

Если открыть вкладку "Расчет", то можно увидеть различные ограждения. Это ограждения одного помещения. Если при расчете нет необходимости учитывать какое-либо ограждение, не указывать данные в закрашенных ячейках - не будет приниматься в расчет.
Не удалять и не копировать отдельные ограждения.

Для расчета дополнительных помещений необходимо скопировать и вставить ниже все помещение (все ограждения).
Границы копирования определены горизонтальными жирными линями.
Копировать не ячейки, а строки целиком.

Вставить скопированное командой "Добавить скопированные ячейки" в строку, которая ниже (следующая) жирной линии.

Еще как интересно, спасибо за проделанную работу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mira13
сообщение 1.4.2020, 20:41
Сообщение #91





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.1.2017
Пользователь №: 313735



Цитата(Димитрий 1 @ 18.3.2020, 12:32) *
Итог в самом верху вкладки...

Теперь можно менять любые данные в уже готовый расчет. Раньше этого не было.
Если возникала необходимость в корректировке какого-либо помещения, нужно было это пересчитать, теперь лишь изменить требуемые параметры.
Аналогично для здания в целом.

Когда добавляется (копируется) помещения, в шапке производится сложение нагрузок.


В какой вкладке? ...итогов нигде нет
и потом вопрос следующий
По стенам понятно....если нет какого то слоя то полностью удаляем вид слоя в закрашенной ячейке, соответственно если другие ограждения отсутствую то и остальные стены 1,2,3....необходимо отчистить.
А что по окнам?..такой же метод?

Сообщение отредактировал Mira13 - 1.4.2020, 20:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 2.4.2020, 10:27
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Mira13 @ 1.4.2020, 20:41) *
В какой вкладке? ...итогов нигде нет
и потом вопрос следующий
По стенам понятно....если нет какого то слоя то полностью удаляем вид слоя в закрашенной ячейке, соответственно если другие ограждения отсутствую то и остальные стены 1,2,3....необходимо отчистить.
А что по окнам?..такой же метод?


Результат (Итог) расположен в этой же вкладке в самом верху (Шапка таблицы).

С окнами тот же подход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mira13
сообщение 1.6.2020, 9:59
Сообщение #93





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.1.2017
Пользователь №: 313735



Димитрий 1
В одном не разобрался. Вкладка> окна>Заполнение светового проема и Остекление и солнцезащитные устройства. Дайте пож-та рекомендации по заполнению этих пунктов, потому что логически выходит либо одно либо другое а там и тот и другой параметр надо указать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 3.6.2020, 20:16
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Mira13 @ 1.6.2020, 10:59) *
Димитрий 1
В одном не разобрался. Вкладка> окна>Заполнение светового проема и Остекление и солнцезащитные устройства. Дайте пож-та рекомендации по заполнению этих пунктов, потому что логически выходит либо одно либо другое а там и тот и другой параметр надо указать.


Добрый вечер!

Прежде всего я не являюсь разработчиком методики, а лишь попытался переложить расчет в ЭКСЕЛЬ. Ответы на все вопросы можно попытаться найти в той литературе, которая указана в файле.

Что касается "Заполнения" и "Остекления"...

В "Заполнении" значение сопротивления не участвует в дальнейшем расчете. В расчете участвует только коэффициент затенения, который, в данном случае, определяется переплетом окна или иными непрозрачными элементами самого заполнения. Поэтому и перечень позиций ограничен количеством ниток и материалом переплета. Ну и остальные варианты заполнения.

А вот уже в "Остеклении" выбираете максимально подходящий для Вас вариант...

И нужно смотреть, чтобы в "Заполнении" и "Остеклении" выбранная конструкция была максимально близка друг к другу.

Все указанные параметры принимались из литературы 1992 года. Соответственно, эти данные можно принимать на свой страх и риск.

Для сравнения, если есть возможность, можете поработать с программой DesignBuilder.....!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 29.8.2020, 13:08
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Всем доброго времени судок!

Кому-нибудь удалось поюзать программу DesignBuilde?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 29.8.2020, 14:11
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Димитрий 1 @ 29.8.2020, 14:08) *
Всем доброго времени судок!

Кому-нибудь удалось поюзать программу DesignBuilde?



Не могу загрузить картинку......

Цитата(Димитрий 1 @ 29.8.2020, 14:55) *
Не могу загрузить картинку......




Цитата(Димитрий 1 @ 29.8.2020, 14:59) *
Не могу загрузить картинку......






Может нужно пару недель подождать....?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pepelatz
сообщение 30.11.2021, 13:31
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.6.2010
Пользователь №: 60874



Дмитрий, добрый день!

Просмотрел последнюю версию программы, огромная работа! Попробовал применить на объекте, но не смог изменить расчетную температуру наружного воздуха и ввести характеристики остекления. В старых версиях можно было редактировать вариант "от заказчика", в этой, к сожалению, опция недоступна. Можно ли открыть листы с характеристиками окон и климатическими параметрами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 2.12.2021, 16:01
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(pepelatz @ 30.11.2021, 14:31) *
Дмитрий, добрый день!

Просмотрел последнюю версию программы, огромная работа! Попробовал применить на объекте, но не смог изменить расчетную температуру наружного воздуха и ввести характеристики остекления. В старых версиях можно было редактировать вариант "от заказчика", в этой, к сожалению, опция недоступна. Можно ли открыть листы с характеристиками окон и климатическими параметрами?


Добрый вечер!

Выкладываю крайнюю версию расчета. Здесь можно вводить данные по окнам и климатические параметры.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Тепловой_баланс_02.12.2021.rar ( 3,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 205
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pepelatz
сообщение 2.12.2021, 17:18
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.6.2010
Пользователь №: 60874



Добрый вечер! Спасибо большое. С выводом сводных таблиц программа вообще покрывает любые запросы со стороны проектировщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wolt
сообщение 11.1.2022, 17:33
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 61215



Цитата(Димитрий 1 @ 2.12.2021, 16:01) *
Добрый вечер!

Выкладываю крайнюю версию расчета. Здесь можно вводить данные по окнам и климатические параметры.


Здравствуйте, Дмитрий! Вчера наткнулся на Вашу программу и теперь втыкаюсь в неё уже второй день - колоссальная работа! Огромное спасибо!
Однако у меня возникла пара вопросов, буду рад, если Вы найдёте время прояснить их:

1. Не очень понятно как рассчитываются количества теплоты прямой и рассеянной солнечной радиации, поступающей на вертикальную и горизонтальную поверхности, в зависимости от величины, характеризующей степень прозрачности атмосферы, и количества облаков. Я не смог найти в указанной литературе упоминания о том, что следует учитывать облачность и прозрачность атмосферы. Может быть существует более новая неведомая мне методика расчёта вместо методики из справочника проектировщика?

2. Я не смог найти где в расчёте учитывается ассимиляция теплопоступлений от солнечной радиации в зависимости от теплоусвоения помещения и интенсивности конвективного теплообмена на поверхностях помещения - Вы её потом отдельно учитываете?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных