Колеги. Помогите разобраться. Вопрос по НВК. Сам я проектирую внутрянку, но замечание эксперта поставило нашего специалиста по НВК в тупик. Хочу ему помоч в этом разобраться.
Где в нормах указано, что масштаб профиля канализационных сетей по горизонтали должен быть такойже как и на плане сетей?
Эксперт утверждает, что так должно быть.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 49)
|
|
23.8.2010, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Эксперт пудрит мозг - пусть оформляет свое мнение официально. Посмотрите ГОСТ 21.604-82.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(aleksey_v @ 23.8.2010, 13:12)  Эксперт пудрит мозг ... Думаю, что он просто устал это проверять. План и профиль одного масштаба читаются корректно и проще для всех.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458

|
Спасибо за ответы. Я так и думал.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 14:50
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
На стройке только разных масштабов не хватало...
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2010, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
по госту план 500 профиль верт. 100 гор. 500
Значит ваш специалист по НВК чтото напутал! (про большой обект)
Если маленький домик, то я план-схему в сотке делаю, а профиль верт. 100 гор. 500
Сообщение отредактировал Dima_UA - 25.8.2010, 10:57
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2010, 12:46
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
ГОСТ 21.604-82 не запрещает делать профили в разных масштабах с планом по горизонтали (от 1:500 до 1:5000) и вертикали (1:100 до 1:500).
Другое дело что эксперту так захотелось, а у нас эксперт всегда прав...
Сообщение отредактировал yfray - 25.8.2010, 12:56
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2010, 13:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(yfray @ 25.8.2010, 12:46)  ГОСТ 21.604-82 не запрещает делать профили в разных масштабах с планом по горизонтали (от 1:500 до 1:5000) и вертикали (1:100 до 1:500).
Другое дело что эксперту так захотелось, а у нас эксперт всегда прав... Но и не разрешает. Когда писали ГОСТ никому и в голову не могло прийти, что до такого дорисуются.. Хотя бы на неделю линейным мастером на траншею этого проектанта - быстро бы понял. Нет слов кроме матерных.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2010, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44687

|
Насчет матерных слов...это зря! ГОСТ 21.604-82 п. 3.2.6."Профили выполняются в масштабе 1:500 - 1:5000 по горизонтали и 1:100 - 1:500 - по вертикали по ГОСТ 2.302 - 68." Документы еще "мохнатых" годов, за это время сколько было построено - и всем было удобно! Хотелось посмотреть, как вы сами начертили бы профиль в масштабе 1:100 эдак километров хотя бы на 50...в масштабе 1:100 (верт. и гор.)
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2010, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Траншея, траншея. Serg Ivanov, что такого в траншее с профилем во внеплановом масштабе случится, объясните, пожалуйста. Если участок перенасыщен сетями, то я и 1:100 по горизонтали дам, отступая от госта.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2010, 18:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(водов @ 25.8.2010, 16:29)  Насчет матерных слов...это зря! Хотелось посмотреть, как вы сами начертили бы профиль в масштабе 1:100 эдак километров хотя бы на 50...в масштабе 1:100 (верт. и гор.) Общепринято горизонтальный -500, вертикальный - 100 Другие масштабы возможны, но крайне неудобны. Исключение - места "перенасыщенные сетями", как изящно выразился предыдущий оратор. Там можно и более крупный масштаб дать. Но обычно это делается фрагментом и в дополнение к стандартному профилю. Еще одно исключение - профиль в "чистом поле" и большой протяженности. Там наоборот, горизонтальный масштаб более мелкий.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2010, 21:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(водов @ 25.8.2010, 15:29)  Насчет матерных слов...это зря! ГОСТ 21.604-82 п. 3.2.6."Профили выполняются в масштабе 1:500 - 1:5000 по горизонтали и 1:100 - 1:500 - по вертикали по ГОСТ 2.302 - 68." Документы еще "мохнатых" годов, за это время сколько было построено - и всем было удобно! Хотелось посмотреть, как вы сами начертили бы профиль в масштабе 1:100 эдак километров хотя бы на 50...в масштабе 1:100 (верт. и гор.) Горизонтальный масштаб профиля должен совпадать с масштабом плана. Иначе с ними невозможно нормально работать. Вертикальный естественно другой. Начало темы посмотрите.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.8.2010, 21:38
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2010, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Да почему он должен совпадать? Почему неудобно настолько, что ненормально?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 25.8.2010, 22:10
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2010, 22:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aleksey_v @ 25.8.2010, 22:09)  Да почему он должен совпадать? Почему неудобно настолько, что ненормально? Потому, что измерив расстояние от колодца до кабеля на профиле, чел должен легко найти его (кабель) на плане, а потом по плану и на местности. В разных масштабах план и профиль за 30 лет работы ни разу не видел. Никогда такое не прошло бы согласования с городскими сетями, а тем более экспертизу.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2010, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
На местности, правда, не масштаб плана - будет сложно искать.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2010, 16:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Хех, я кажется понял почему это произошло (разные масштабы плана и горизонтального на профиле) и почему нету запрета в ГОСТе. Просто чел чертил профиль на компьютере - ибо руками в разных масштабах профиль и план на бумаге делать очень трудоёмко. А ГОСТ писался в докомпьютерную эру - никому и в голову эта возможность не пришла.. Всё горе - от ума
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.8.2010, 16:12
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2010, 10:36
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.8.2010, 14:58)  Но и не разрешает. Когда писали ГОСТ никому и в голову не могло прийти, что до такого дорисуются.. Хотя бы на неделю линейным мастером на траншею этого проектанта - быстро бы понял. Нет слов кроме матерных.  Не думаю что стоя в траншее будете с линейкой измерять на плане расстояние и откладывать его на профиле, для этого есть таблица профиля в которой все растояния указаны как есть, а сам профиль только наглядно показывает что там под землей твориться.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2010, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(yfray @ 27.8.2010, 11:36)  Не думаю что стоя в траншее будете с линейкой измерять на плане расстояние и откладывать его на профиле, для этого есть таблица профиля в которой все растояния указаны как есть, а сам профиль только наглядно показывает что там под землей твориться. Стоя в траншее, с порванными по стенками кабелями и трубопроводами, уже поздно смотреть с линейкой куда либо. Если попробовать вручную нарисовать профиль, то сразу отпадет вопрос с масштабами. Какой масштаб на плане, такой будет и на профиле.
Сообщение отредактировал lexa00 - 27.8.2010, 11:00
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2010, 11:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(yfray @ 27.8.2010, 10:36)  Не думаю что стоя в траншее будете с линейкой измерять на плане расстояние и откладывать его на профиле, для этого есть таблица профиля в которой все растояния указаны как есть, а сам профиль только наглядно показывает что там под землей твориться. Пересечки обычно смотрят на профиле (не всякая пересечка интересна), потом находят на плане, потом по окружающим ориентирам на местности. Нормальный прораб не взял бы в работу разномасштабные план и профиль- ибо чревато.. В траншее не Энштейны работают, и не всегда после фитнеса.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.8.2010, 11:58
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2010, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Хех, обычно на плане и на профиле подписываются диаметры и длины как участков, так и до пересечений! Вы чего с линейкой мерить собираетесь? Да и попробуйте км. так 10 в 500 профили построить, сколько листиков получится? Вам этим фолиантам прораб по думающему месту живо надает!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2010, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Сантех10 @ 27.8.2010, 12:50)  Хех, обычно на плане и на профиле подписываются диаметры и длины как участков, так и до пересечений! Вы чего с линейкой мерить собираетесь? Да и попробуйте км. так 10 в 500 профили построить, сколько листиков получится? Вам этим фолиантам прораб по думающему месту живо надает! 10км не рисовал...а 5км было.....профиль горной месности с перепадом 0,4км на 20 аркушах А3-А2 формата! и чё? и всё нормально! Плохому танцору тоже всЕгда чтото мешает!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.8.2010, 19:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сантех10 @ 27.8.2010, 12:50)  Хех, обычно на плане и на профиле подписываются диаметры и длины как участков, так и до пересечений! Вы чего с линейкой мерить собираетесь? Да и попробуйте км. так 10 в 500 профили построить, сколько листиков получится? Вам этим фолиантам прораб по думающему месту живо надает! Листиков получиться столько же сколько листиков плана в том же масштабе. В чём проблема?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30247

|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно чертить профиль по самотечной канализации? Если смотреть по генплану уклон справа налево. Значит и профиль должен соответствовать генплану, уклон должен быть справа на лево? Мне коллеги говорят что все профиля по К1 чертятся с уклоном слева на право, независимо от генплана. Если им верить, значит строитель смотрящий на генплан слева должен смотреть на профиль справа - парадокс. В ГОСТ 21.604-82 не указано.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(rucar @ 8.4.2011, 16:32)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно чертить профиль по самотечной канализации? Если смотреть по генплану уклон справа налево. Значит и профиль должен соответствовать генплану, уклон должен быть справа на лево? Мне коллеги говорят что все профиля по К1 чертятся с уклоном слева на право, независимо от генплана. Если им верить, значит строитель смотрящий на генплан слева должен смотреть на профиль справа - парадокс. В ГОСТ 21.604-82 не указано. коллеги ваши архитекторы наверно ))) а вообще вас насмерть застебать или до полусмерти?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30247

|
Цитата(даниил @ 8.4.2011, 10:42)  коллеги ваши архитекторы наверно ))) а вообще вас насмерть застебать или до полусмерти?  ВКашники тоже. Они твердят свое, а я свое. Где я только не искал - негде четкого правила нету. Спор уже длится больше месяца))) Скажите пожалуйста так как нада.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
нада всего навсего от начала до конца ))) но можно и с середины начать. ваять в двух направлениях. или начать с конца и до начала )))
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
8.4.2011, 12:01
|
Guest Forum

|
Цитата(rucar @ 8.4.2011, 12:56)  Где я только не искал - негде четкого правила нету. Спор уже длится больше месяца))) Скажите пожалуйста так как нада. Хм. В этой сложной ситуации Вам остается только внести этот спорный пункт в общие данные. Напишите четко, как должен смотреть строитель на профиль - с какой стороны. И с генпланом тоже самое. Заодно и на стройке порадуются Вашей заботливости...
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30247

|
Цитата(даниил @ 8.4.2011, 11:00)  нада всего навсего от начала до конца ))) но можно и с середины начать. ваять в двух направлениях. или начать с конца и до начала ))) Согласен! Но здесь вопрос конкретного характера! Жидкость по уклону течет справа на лево (от потребителя к коллектору). А они говорят что профиль нужно строить слева на право (коллектор - потребитель). Скажите как правильно и где можно почитать как правильно???
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 12:11
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(даниил @ 8.4.2011, 11:42)  а вообще вас насмерть застебать или до полусмерти?  кажется пора насмерть!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
8.4.2011, 12:11
|
Guest Forum

|
Цитата(rucar @ 8.4.2011, 13:04)  Но здесь вопрос конкретного характера!  Делайте слева-направо по увеличению расходов и диаметров.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 12:16
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
BUFF, а как же быть челу с генпланом который справа-налево?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
8.4.2011, 12:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 8.4.2011, 13:16)  BUFF, а как же быть челу с генпланом который справа-налево? Развернуть генплан штампом вверх
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 12:21
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Есть объект, там параллельно прокладываются водосток и каныга, и текут они мало того что в разные стороны, так еще и если смотреть на план ориентированный на север, сверху вниз и соответственно снизу вверх!!! Вообще какая-то безвыходная ситуация получается. Пойду застрелюсь  ))))) Может rucar про первое апреля вспомнил)решил постебаться?))
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
8.4.2011, 13:15
|
Guest Forum

|
Цитата(Frosty @ 8.4.2011, 14:08)  Есть объект, там параллельно прокладываются водосток и каныга, и текут они мало того что в разные стороны, так еще и если смотреть на план ориентированный на север, сверху вниз и соответственно снизу вверх!!! Вообще какая-то безвыходная ситуация получается. Пойду застрелюсь  ))))) Не стреляться, а вешаться. Вверх ногами - чтобы на план смотреть правильно.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30247

|
Вот вы подкалуете, а сами ничего толком не говорите. Вроде бы за окном и не 1 апреля. Так может кто скажет как правильно чертить и кинет ссылку на норматив? Не хотелось бы мне оказаться на месте человека который будет крутить листы то вверх то вниз ногами...
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(rucar @ 8.4.2011, 18:55)  Вот вы подкалуете, а сами ничего толком не говорите. Вроде бы за окном и не 1 апреля. Так может кто скажет как правильно чертить и кинет ссылку на норматив? Не хотелось бы мне оказаться на месте человека который будет крутить листы то вверх то вниз ногами... крутить листы низзя. вот прораб на стройке перевернет лист штампом вверх, и что будет? а будет то, что люка с колодцев на голову попадают. нарушение и вообще, rucar, сворачивайтесь уже, пока кто-нибудь не умер со смеху ))))
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
8.4.2011, 14:02
|
Guest Forum

|
Цитата(rucar @ 8.4.2011, 14:55)  Так может кто скажет как правильно чертить и кинет ссылку на норматив? ГОСТ 21.604-82. Но читать - справа налево по словам, а не побуквенно, стоя на лыжах в гамаке. Цитата(даниил @ 8.4.2011, 14:59)  крутить листы низзя. вот прораб на стройке перевернет лист штампом вверх, и что будет? Это если профиль перевернуть, маяки вместо колодцев получатся. А план - можно...
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Аж две страницы Симпсонов....
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 14:07
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Можно, в виде исключения, прочитать слева направо?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
8.4.2011, 14:10
|
Guest Forum

|
Цитата(Никитос @ 8.4.2011, 15:07)  Аж две страницы Симпсонов.... Ну да. Масштабное зрелище, только в профиль Цитата(EJIEHA @ 8.4.2011, 15:07)  Можно, в виде исключения, прочитать слева направо?  Это не метод проектировщика. Надо - как на генплане...
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30247

|
Попробую переформулировать вопрос. Допускается ли рисовать профиль так что бы уклон на профиле шел на повышение соответственно отметки лотка возрастали слева на право? P.S. Я бы с вами тоже посмеялся если бы не этот казус))
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а что запрещает так чертить?
какая разница в какую сторону? все равно вы ставите номера колодцев и указуете уклон....или вы етого не делаете?
ПиСи: А Симпсоны смешные
Сообщение отредактировал Dima_UA - 8.4.2011, 14:35
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30247

|
Цитата(Dima_UA @ 8.4.2011, 12:33)  а что запрещает так чертить?
какая разница в какую сторону? все равно вы ставите номера колодцев и указуете уклон....или вы етого не делаете? Делаем. Мне вот толбычат что профиль построен неверно!!!! Я обосновую тем что профиль должен соотвествовать генплану, тобиш если на генплане слева у нас стоит 5 колодец а справой стороны стоит 1 колодец, то и профиль должен построен быть с 5 к 1 колодцу не зависимо в какую сторону уклон. А они утверждают что наоборот, что профиль должен быть построен с 1 к 5 колодцу. По поводу нумерации колодцев нашли норматив. Нумерация должна всегда идти от потребителя к коллектору.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
8.4.2011, 14:46
|
Guest Forum

|
Конечно же, допускается. Особенно, если Вы не боитесь прослыть большим оригиналом. А если сеть ориентирована с севера на юг или с юга на север - то можно нарисовать ее на вертикальном формате, предварительно транспонировав подвал профиля. Когда сеть лежит по диагонали - тут сложней, конечно же, но и тут можно найти выход... Главное - масштаб соблюсти, как в ГОСТе.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 16:42
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
совсем застебали вопрошающего  Вопрошающий, если прочтете ГОСТ 21.615-88, может облегчит ваши сомнения? Только плиз, не читайте госты по построению авто и желез. дорог, а то опять запутаетесь
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
не вернут. эххх )))))
Сообщение отредактировал даниил - 8.4.2011, 17:10
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 21:22
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(даниил @ 8.4.2011, 17:04)  не вернут. эххх ))))) эт кого, или шо....? Вернут, если повешут за шею, бо за ноги - эт архаизм!
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 22:42
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Даниил, если Вы про сообщение, то скажите спасибо, что без замечания обошлось.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2011, 0:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(rucar @ 8.4.2011, 15:43)  По поводу нумерации колодцев нашли норматив. Нумерация должна всегда идти от потребителя к коллектору. Чёй-то? Подскажите-ка норматив.
|
|
|
|
|
|