Здравствуйте. Такое смонтировать возможно, если: 1) воздуховоды можно спускать сверху на веревке с кровли (понадобится временный монтажный проем) – монтировать снизу вверх; 2) Имейте ввиду, что доступ к фланцам должен быть с двух сторон шахты – надо закрутить 4 болта на каждом фланце. Как вариант, если в кровле проёма не дают, можно с верхнего этажа спустить веревку или установить лебедку, поднимать воздуховоды с нижнего этажа вверх, монтировать сверху вниз; Обычный размер листа железа – 1250Х2500 мм, то есть – стандартные длины прямоугольных воздуховодов – 1,25 и 2,5 м. Или измените расстояние на чертеже, или укажите в примечаниях, чтобы заказывали воздуховоды длиной 2 м. Не забывайте про крепления воздуховодов к стенкам шахты. Толковые монтажники справятся, бестолковые будут ругаться :-)) Нельзя ли сделать кирпичную кладку шахт? Это очень упростит Вам монтаж. Я почти сплю уже, так что не ругайтесь, если что не так написал. Если надо, завтра выложу фото нечто подобного.
|