НатаШ_Ка
сообщение 25.8.2010, 12:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Здравствуйте, специалисты!
Вот в нашем родимом СНиПе 2.04.01-85 в п. 21.11 сказано "в местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать бетонные упоры". Как я понимаю, они необходимы, если канализация проложена по полу подвала, а не под потолком. Или я ошибаюсь??? Не целесообразно ведь устраивать бетонный упор практически на всю высоту этажа((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 36)
Nurasha
сообщение 25.8.2010, 12:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



biggrin.gif ага! Когда под потолком, то подвесами фиксируют, если вдоль стены, то к стене. а бетон это только на полу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 25.8.2010, 14:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



у меня было замечание от экспертизы по этому вопросу. канализация проходила под потолком, фиксировалась подвесами. А они сослались на этот пункт 21.11 и никакие аргументы не принимали. Там-то не сказано, что упоры ставят только когда кан-ция по полу идет... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.8.2010, 14:26
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(НатаШ_Ка @ 25.8.2010, 13:03) *
Не целесообразно ведь устраивать бетонный упор практически на всю высоту этажа((

Простите великодушно, но как Вы пришли к столь неординарному выводу? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.8.2010, 14:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(НатаШ_Ка @ 25.8.2010, 15:20) *
у меня было замечание от экспертизы по этому вопросу. канализация проходила под потолком, фиксировалась подвесами.

подвесы могут выполнять роль упора? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 25.8.2010, 15:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



Цитата
подвесы могут выполнять роль упора?

а если это жесткий крепеж? нет чтоли, я тож так делаю! Зна-ца неправильно?! А как надо? теперь и мне оч. интересно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.8.2010, 15:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Nurasha @ 25.8.2010, 16:27) *
а если это жесткий крепеж?

жесткий подвес это как? вы такое крепление сами разрабатываете или оно серийное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 25.8.2010, 16:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Вы хотите сказать, что когда проектируете канализацию под потолком, всегда устраиваете бетонные упоры??? (ну естественно если сейсмика присутствует). И как на это смотрят заказчики?? это ведь практически весь подвал на столбиках получается, а если встройки какие-либо или автостоянка, то как быть??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.8.2010, 16:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(НатаШ_Ка @ 25.8.2010, 17:02) *
Вы хотите сказать, что когда проектируете канализацию под потолком, всегда устраиваете бетонные упоры??? (ну естественно если сейсмика присутствует).

пока был только один объект такой - выдавал задание конструкторам, они делали в указанном мной месте бетонный упор (здание было маленьким, всего один стояк К1)

Цитата(НатаШ_Ка @ 25.8.2010, 17:02) *
И как на это смотрят заказчики??

а как они должны смотреть на требование снипа?
Цитата(НатаШ_Ка @ 25.8.2010, 17:02) *
это ведь практически весь подвал на столбиках получается, а если встройки какие-либо или автостоянка, то как быть??

стараться располагать стояки так, чтоб столбики никому не мешали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.8.2010, 17:56
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Young @ 25.8.2010, 17:51) *
стараться располагать стояки так, чтоб столбики никому не мешали.

Вы чё, серьёзно? laugh.gif п. 21.11 - для сейсмики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 25.8.2010, 18:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Автор, у вашего здания сколько этажей?
Если здание не высотное то упоры не нужны. И даже если высотное, то не обязательно их устраивать. В столичных нормах на высотные здания так написано:

Цитата
8.19. В основании стояков следует предусматривать бетонные упоры или другие надежные крепления.


З.Ы. по поводу пункта в замечании, ваше здание строится случаем не в сейсмических районах?)))) Мож эксперт все по делу написал?)))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.8.2010, 9:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(andrey R @ 25.8.2010, 18:56) *
Вы чё, серьёзно? laugh.gif п. 21.11 - для сейсмики

я совершенно случайно в курсе. rolleyes.gif
девушка и спрашивает про сейсмику, сообщение №8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.8.2010, 9:09
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Young @ 26.8.2010, 10:04) *
сообщение №8.

Пропустил, сорри
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 26.8.2010, 9:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



тьфу ты! я вообще не в теме! Я вообще про крепление труб, без сейсмики! Сорри за невнимательность и глупость! :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 26.8.2010, 9:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Мдя и я проглядел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 26.8.2010, 11:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



У нас сейсмический район, все проектируемые здания как минимум 7 баллов. В основном это жилье высотой как минимум 16 этажей и встройками на 1 этаже и в подвале. Вот и получается, что я должна выполнить это требование СНиПа п. 21.11. От жилья много стояков получается, соответственно будет много бетонных упоров. Я с трудом могу себе представить, какие помещения останутся для встроек, а тем более, если в подвале автостоянка. А как обойти этот пункт не знаю, вот и ищу совета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 26.8.2010, 12:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



А разработать жесткое крепление к потолку или стене?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 26.8.2010, 12:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
А как обойти этот пункт не знаю


Никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 26.8.2010, 12:13
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



а есть возможность заложить под потолком подвала дополнительные балки? чтобы упоры уже на этих балках городить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 26.8.2010, 12:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



или глупость?

Сообщение отредактировал Nurasha - 26.8.2010, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 28.8.2010, 12:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Цитата(Nurasha @ 26.8.2010, 13:13) *
а есть возможность заложить под потолком подвала дополнительные балки? чтобы упоры уже на этих балках городить?

Что-то не соображу про какие балки вы говорите unsure.gif Как эти балки должны крепиться???
Неужели вы все проектируете без сейсмики и этот вопрос ни у кого не поднимался??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 28.8.2010, 14:32
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Можно дать задание строительному отделу сделать в указанном месте на указанной отметке монолитные выступы. Даже если само здание не монолитное, могут сделать монолитные участки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 28.8.2010, 15:37
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Цитата(Reflex @ 28.8.2010, 15:32) *
Можно дать задание строительному отделу сделать в указанном месте на указанной отметке монолитные выступы. Даже если само здание не монолитное, могут сделать монолитные участки.

У нас здания с монолитным каркасом - это колонны и диафрагмы (стены) только по периметру лифтово-лестничного узла, ну и еще кое-где (немного вообщем). Пролет между колоннами бывает 6 м, а стояки выходят где-то посередине. Такие выступы на 3 м длины никто не сделает sad.gif
Жду еще предложений rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.8.2010, 19:34
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



ИМХО, всё это актуально для чугунных стояков, но не для пластмассовых..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 29.8.2010, 0:54
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



хотелось бы посмотреть на ваши планы 1 этажа и подвала....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 29.8.2010, 12:22
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Цитата(Serg Ivanov @ 28.8.2010, 20:34) *
ИМХО, всё это актуально для чугунных стояков, но не для пластмассовых..

А где это сказано???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 29.8.2010, 12:53
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
А где это сказано???


в ИМХО wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.8.2010, 15:30
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Hiro Nakamura @ 29.8.2010, 12:53) *
в ИМХО wink.gif

Ну да. Иногда что-то и на свою ответственность надо брать. По результатам землетрясений - и без упоров чугунный стояк не проваливается. А уж пластмасса и подавно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 31.8.2010, 20:05
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Цитата(Serg Ivanov @ 31.8.2010, 16:30) *
Ну да. Иногда что-то и на свою ответственность надо брать. По результатам землетрясений - и без упоров чугунный стояк не проваливается. А уж пластмасса и подавно.

Ну ответственность это хорошо, только вот когда эксперт ссылается на пункт СНиПа, то спорить и доказывать что-то сложно получается((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.9.2010, 15:15
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(НатаШ_Ка @ 31.8.2010, 20:05) *
Ну ответственность это хорошо, только вот когда эксперт ссылается на пункт СНиПа, то спорить и доказывать что-то сложно получается((

Да, в СНиПе много чего корректировать надо.. Давно он написан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 1.9.2010, 15:47
Сообщение #31





Guest Forum






Я не ВК-шник, но в дискуссию встряну как инженер-механик.

В этом пункте акцентируется внимание только на изгибе трубы, то есть в месте где происходит удар воды по трубе при смене направления движения. На прямых участках предполагается крепление любыми хомутами, так как труба в любом случае не должна стоять на одной нижней опоре под изгибом, а должна висеть по всей длине стояка посекционно.
Если учесть, что СНиП писался под ХРУПКУЮ чугунину, то ЖЁСТКИЙ бетонный упор под изгибом трубы действительно необходим, либо упор иной конструкции с заданой жёсткостью на растяжение в случае подвесного крепления.

Для пластиковых труб этот вопрос значительно менее актуален, что позволяет делать просто ПРОЧНЫЕ крепления без условия жёсткости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 5.7.2013, 0:07
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Напомните мне, не приснилось ли, что до какого-то угла поворота бетонные упоры не ставятся. Например, на НПВХ раструбной при угле поворота 11гр. - зачем упор?!

и как посчитать, воспринимает ли стык без упора или нет?

Сообщение отредактировал alexhorse - 5.7.2013, 0:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 13.1.2016, 17:05
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Serg Ivanov @ 1.9.2010, 15:15) *
Да, в СНиПе много чего корректировать надо.. Давно он написан.

Пожалуйста: свежий действующий актуализированный СНиП - СП 30.13330 и в нём п.9.2.4 "В местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать бетонные упоры."
Требование не разделяется: для чугунных, пластиковых или иных. Экспертиза по-прежнему упорно требует выполнять. Монтажники по-прежнему упорно игнорируют это требование, потому что не знают как выполнить. Проектировщики - посредине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 13.1.2016, 17:35
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



монтажник всегда проектанту звонит и говорир : ну и как это делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2016, 11:05
Сообщение #35


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(PesPes @ 13.1.2016, 17:35) *
монтажник всегда проектанту звонит и говорир : ну и как это делать?



Цитата
Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтётся...
Что гадать нам: удалось -- не удалось?

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 14.1.2016, 11:29
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Serg Ivanov @ 14.1.2016, 11:05) *
smile.gif

Речь идёт о том, можно ли бетонные упоры заменять другой конструкцией?
Появился такой документ, как проект СП "Инженерные системы высотных зданий". Не вдаваясь в подробности самого документа, в п. 10.9, по крайней мере, даётся толкование смысла применения бетонных упоров. Если следовать логике, то форма ответа на запрос о замене бетонного упора на другую конструкцию может выглядеть на моё усмотрение так: "Требование установки бетонных упоров на участках перехода из вертикального в горизонтальное положение канализационных стояков диктуется обеспечением неразрывности конструкции трубопровода при залповых сбросах сточной жидкости. Возможно применение для этих целей и других средств крепления в случаях конструктивного затруднения установки бетонных упоров, например, при расположении участка поворота на значительном возвышении от пола. При этом заменяющая конструкция в полной мере должна обеспечивать вышеуказанную функцию бетонного упора". Думаю, технадзор при приёмке дома не будет особенно размахивать руками, если вместо бетонных упоров под потолком подвала будут выполнены, например, консоли из швеллера и т.п.

Сообщение отредактировал komdiv - 14.1.2016, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2016, 11:31
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(komdiv @ 14.1.2016, 11:29) *
Речь идёт о том, можно ли бетонные упоры заменять другой конструкцией?
Появился такой документ, как проект СП "Инженерные системы высотных зданий". Не вдаваясь в подробности самого документа, в п. 10.9, по крайней мере, даётся толкование смысла применения бетонных упоров. Если следовать логике, то форма ответа на запрос о замене бетонного упора на другую конструкцию может выглядеть на моё усмотрение так: "Требование установки бетонных упоров на участках перехода из вертикального в горизонтальное положение канализационных стояков диктуется обеспечением неразрывности конструкции трубопровода при залповых сбросах сточной жидкости. Возможно применение для этих целей и других средств крепления в случаях конструктивного затруднения установки бетонных упоров, например, при расположении участка поворота на значительном возвышении от пола. При этом заменяющая конструкция в полной мере должна обеспечивать вышеуказанную функцию бетонного упора". Думаю, технадзор при приёмке дома не будет особенно размахивать руками, если вместо бетонных упоров под потолком подвала будут выполнены, например, консоли из швеллера и т.п.

Согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 13:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных