Канализация-бетонный упор |
|
|
|
25.8.2010, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
Здравствуйте, специалисты! Вот в нашем родимом СНиПе 2.04.01-85 в п. 21.11 сказано "в местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать бетонные упоры". Как я понимаю, они необходимы, если канализация проложена по полу подвала, а не под потолком. Или я ошибаюсь??? Не целесообразно ведь устраивать бетонный упор практически на всю высоту этажа((
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 36)
|
25.8.2010, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917

|
 ага! Когда под потолком, то подвесами фиксируют, если вдоль стены, то к стене. а бетон это только на полу
|
|
|
|
|
25.8.2010, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
у меня было замечание от экспертизы по этому вопросу. канализация проходила под потолком, фиксировалась подвесами. А они сослались на этот пункт 21.11 и никакие аргументы не принимали. Там-то не сказано, что упоры ставят только когда кан-ция по полу идет...
|
|
|
|
|
25.8.2010, 14:26
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(НатаШ_Ка @ 25.8.2010, 13:03)  Не целесообразно ведь устраивать бетонный упор практически на всю высоту этажа(( Простите великодушно, но как Вы пришли к столь неординарному выводу?
|
|
|
|
|
25.8.2010, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(НатаШ_Ка @ 25.8.2010, 15:20)  у меня было замечание от экспертизы по этому вопросу. канализация проходила под потолком, фиксировалась подвесами. подвесы могут выполнять роль упора?
|
|
|
|
|
25.8.2010, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917

|
Цитата подвесы могут выполнять роль упора? а если это жесткий крепеж? нет чтоли, я тож так делаю! Зна-ца неправильно?! А как надо? теперь и мне оч. интересно!
|
|
|
|
|
25.8.2010, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Nurasha @ 25.8.2010, 16:27)  а если это жесткий крепеж? жесткий подвес это как? вы такое крепление сами разрабатываете или оно серийное?
|
|
|
|
|
25.8.2010, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
Вы хотите сказать, что когда проектируете канализацию под потолком, всегда устраиваете бетонные упоры??? (ну естественно если сейсмика присутствует). И как на это смотрят заказчики?? это ведь практически весь подвал на столбиках получается, а если встройки какие-либо или автостоянка, то как быть??
|
|
|
|
|
25.8.2010, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(НатаШ_Ка @ 25.8.2010, 17:02)  Вы хотите сказать, что когда проектируете канализацию под потолком, всегда устраиваете бетонные упоры??? (ну естественно если сейсмика присутствует). пока был только один объект такой - выдавал задание конструкторам, они делали в указанном мной месте бетонный упор (здание было маленьким, всего один стояк К1) Цитата(НатаШ_Ка @ 25.8.2010, 17:02)  И как на это смотрят заказчики?? а как они должны смотреть на требование снипа? Цитата(НатаШ_Ка @ 25.8.2010, 17:02)  это ведь практически весь подвал на столбиках получается, а если встройки какие-либо или автостоянка, то как быть?? стараться располагать стояки так, чтоб столбики никому не мешали.
|
|
|
|
|
25.8.2010, 17:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Young @ 25.8.2010, 17:51)  стараться располагать стояки так, чтоб столбики никому не мешали. Вы чё, серьёзно?  п. 21.11 - для сейсмики
|
|
|
|
|
25.8.2010, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Автор, у вашего здания сколько этажей? Если здание не высотное то упоры не нужны. И даже если высотное, то не обязательно их устраивать. В столичных нормах на высотные здания так написано: Цитата 8.19. В основании стояков следует предусматривать бетонные упоры или другие надежные крепления. З.Ы. по поводу пункта в замечании, ваше здание строится случаем не в сейсмических районах?)))) Мож эксперт все по делу написал?)))))))
|
|
|
|
|
26.8.2010, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(andrey R @ 25.8.2010, 18:56)  Вы чё, серьёзно?  п. 21.11 - для сейсмики я совершенно случайно в курсе. девушка и спрашивает про сейсмику, сообщение №8.
|
|
|
|
|
26.8.2010, 9:09
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Young @ 26.8.2010, 10:04)  сообщение №8. Пропустил, сорри
|
|
|
|
|
26.8.2010, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917

|
тьфу ты! я вообще не в теме! Я вообще про крепление труб, без сейсмики! Сорри за невнимательность и глупость! :-)
|
|
|
|
|
26.8.2010, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Мдя и я проглядел...
|
|
|
|
|
26.8.2010, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
У нас сейсмический район, все проектируемые здания как минимум 7 баллов. В основном это жилье высотой как минимум 16 этажей и встройками на 1 этаже и в подвале. Вот и получается, что я должна выполнить это требование СНиПа п. 21.11. От жилья много стояков получается, соответственно будет много бетонных упоров. Я с трудом могу себе представить, какие помещения останутся для встроек, а тем более, если в подвале автостоянка. А как обойти этот пункт не знаю, вот и ищу совета.
|
|
|
|
|
26.8.2010, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917

|
А разработать жесткое крепление к потолку или стене?
|
|
|
|
|
26.8.2010, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата А как обойти этот пункт не знаю Никак.
|
|
|
|
|
26.8.2010, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917

|
а есть возможность заложить под потолком подвала дополнительные балки? чтобы упоры уже на этих балках городить?
|
|
|
|
|
26.8.2010, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917

|
или глупость?
Сообщение отредактировал Nurasha - 26.8.2010, 12:15
|
|
|
|
|
28.8.2010, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
Цитата(Nurasha @ 26.8.2010, 13:13)  а есть возможность заложить под потолком подвала дополнительные балки? чтобы упоры уже на этих балках городить? Что-то не соображу про какие балки вы говорите  Как эти балки должны крепиться??? Неужели вы все проектируете без сейсмики и этот вопрос ни у кого не поднимался??
|
|
|
|
|
28.8.2010, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Можно дать задание строительному отделу сделать в указанном месте на указанной отметке монолитные выступы. Даже если само здание не монолитное, могут сделать монолитные участки.
|
|
|
|
|
28.8.2010, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
Цитата(Reflex @ 28.8.2010, 15:32)  Можно дать задание строительному отделу сделать в указанном месте на указанной отметке монолитные выступы. Даже если само здание не монолитное, могут сделать монолитные участки. У нас здания с монолитным каркасом - это колонны и диафрагмы (стены) только по периметру лифтово-лестничного узла, ну и еще кое-где (немного вообщем). Пролет между колоннами бывает 6 м, а стояки выходят где-то посередине. Такие выступы на 3 м длины никто не сделает Жду еще предложений
|
|
|
|
|
28.8.2010, 19:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
ИМХО, всё это актуально для чугунных стояков, но не для пластмассовых..
|
|
|
|
|
29.8.2010, 0:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
хотелось бы посмотреть на ваши планы 1 этажа и подвала....
|
|
|
|
|
29.8.2010, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.8.2010, 20:34)  ИМХО, всё это актуально для чугунных стояков, но не для пластмассовых.. А где это сказано???
|
|
|
|
|
29.8.2010, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата А где это сказано??? в ИМХО
|
|
|
|
|
31.8.2010, 15:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 29.8.2010, 12:53)  в ИМХО  Ну да. Иногда что-то и на свою ответственность надо брать. По результатам землетрясений - и без упоров чугунный стояк не проваливается. А уж пластмасса и подавно.
|
|
|
|
|
31.8.2010, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
Цитата(Serg Ivanov @ 31.8.2010, 16:30)  Ну да. Иногда что-то и на свою ответственность надо брать. По результатам землетрясений - и без упоров чугунный стояк не проваливается. А уж пластмасса и подавно. Ну ответственность это хорошо, только вот когда эксперт ссылается на пункт СНиПа, то спорить и доказывать что-то сложно получается((
|
|
|
|
|
1.9.2010, 15:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(НатаШ_Ка @ 31.8.2010, 20:05)  Ну ответственность это хорошо, только вот когда эксперт ссылается на пункт СНиПа, то спорить и доказывать что-то сложно получается(( Да, в СНиПе много чего корректировать надо.. Давно он написан.
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
1.9.2010, 15:47
|
Guest Forum

|
Я не ВК-шник, но в дискуссию встряну как инженер-механик.
В этом пункте акцентируется внимание только на изгибе трубы, то есть в месте где происходит удар воды по трубе при смене направления движения. На прямых участках предполагается крепление любыми хомутами, так как труба в любом случае не должна стоять на одной нижней опоре под изгибом, а должна висеть по всей длине стояка посекционно. Если учесть, что СНиП писался под ХРУПКУЮ чугунину, то ЖЁСТКИЙ бетонный упор под изгибом трубы действительно необходим, либо упор иной конструкции с заданой жёсткостью на растяжение в случае подвесного крепления.
Для пластиковых труб этот вопрос значительно менее актуален, что позволяет делать просто ПРОЧНЫЕ крепления без условия жёсткости.
|
|
|
|
|
5.7.2013, 0:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147

|
Напомните мне, не приснилось ли, что до какого-то угла поворота бетонные упоры не ставятся. Например, на НПВХ раструбной при угле поворота 11гр. - зачем упор?!
и как посчитать, воспринимает ли стык без упора или нет?
Сообщение отредактировал alexhorse - 5.7.2013, 0:11
|
|
|
|
|
13.1.2016, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Serg Ivanov @ 1.9.2010, 15:15)  Да, в СНиПе много чего корректировать надо.. Давно он написан. Пожалуйста: свежий действующий актуализированный СНиП - СП 30.13330 и в нём п.9.2.4 "В местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать бетонные упоры." Требование не разделяется: для чугунных, пластиковых или иных. Экспертиза по-прежнему упорно требует выполнять. Монтажники по-прежнему упорно игнорируют это требование, потому что не знают как выполнить. Проектировщики - посредине.
|
|
|
|
|
13.1.2016, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
монтажник всегда проектанту звонит и говорир : ну и как это делать?
|
|
|
|
|
14.1.2016, 11:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(PesPes @ 13.1.2016, 17:35)  монтажник всегда проектанту звонит и говорир : ну и как это делать?   Цитата Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтётся... Что гадать нам: удалось -- не удалось?
|
|
|
|
|
14.1.2016, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.1.2016, 11:05)  Речь идёт о том, можно ли бетонные упоры заменять другой конструкцией? Появился такой документ, как проект СП "Инженерные системы высотных зданий". Не вдаваясь в подробности самого документа, в п. 10.9, по крайней мере, даётся толкование смысла применения бетонных упоров. Если следовать логике, то форма ответа на запрос о замене бетонного упора на другую конструкцию может выглядеть на моё усмотрение так: "Требование установки бетонных упоров на участках перехода из вертикального в горизонтальное положение канализационных стояков диктуется обеспечением неразрывности конструкции трубопровода при залповых сбросах сточной жидкости. Возможно применение для этих целей и других средств крепления в случаях конструктивного затруднения установки бетонных упоров, например, при расположении участка поворота на значительном возвышении от пола. При этом заменяющая конструкция в полной мере должна обеспечивать вышеуказанную функцию бетонного упора". Думаю, технадзор при приёмке дома не будет особенно размахивать руками, если вместо бетонных упоров под потолком подвала будут выполнены, например, консоли из швеллера и т.п.
Сообщение отредактировал komdiv - 14.1.2016, 11:30
|
|
|
|
|
14.1.2016, 11:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(komdiv @ 14.1.2016, 11:29)  Речь идёт о том, можно ли бетонные упоры заменять другой конструкцией? Появился такой документ, как проект СП "Инженерные системы высотных зданий". Не вдаваясь в подробности самого документа, в п. 10.9, по крайней мере, даётся толкование смысла применения бетонных упоров. Если следовать логике, то форма ответа на запрос о замене бетонного упора на другую конструкцию может выглядеть на моё усмотрение так: "Требование установки бетонных упоров на участках перехода из вертикального в горизонтальное положение канализационных стояков диктуется обеспечением неразрывности конструкции трубопровода при залповых сбросах сточной жидкости. Возможно применение для этих целей и других средств крепления в случаях конструктивного затруднения установки бетонных упоров, например, при расположении участка поворота на значительном возвышении от пола. При этом заменяющая конструкция в полной мере должна обеспечивать вышеуказанную функцию бетонного упора". Думаю, технадзор при приёмке дома не будет особенно размахивать руками, если вместо бетонных упоров под потолком подвала будут выполнены, например, консоли из швеллера и т.п. Согласен.
|
|
|
|