> Температура приточного воздуха при воздушном отоплении не выше 40 С, Подскажите нормы
Menkaura
сообщение 25.8.2010, 17:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 2.7.2009
Пользователь №: 35574



Всегда проектирую, чтобы при воздушном отоплении температура выходящего воздуха из решетки была не выше 40 С, при этом создавая кратность обмена не менее 3, чтобы обеспечить хорошее перемешивание.
Вопрос в том, что не могу найти документ, где есть четкое указание что выше подавать нельзя (общественное здание торгового назначения).
Как обычно, заказчик хочет сыкономить на расходе воздуха и, как следствие, на приточках. Как убедить человека, что подавать воздух в верхнюю зону помещения с температурой 60 С не есть хороший вариант...???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
ssn
сообщение 25.8.2010, 19:16
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



есть ограничение по температуре воздуха в рабочей зоне. а так по моему температура притока при воздушном отоплении может быть до 70.. почему то такая цифра в памяти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 25.8.2010, 19:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Правильный ответ не более 60 С. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Menkaura
сообщение 25.8.2010, 21:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 2.7.2009
Пользователь №: 35574



Честно говоря температура 70 С в 41 снипе не сильно устраивает.... В памяти четко отложилась температура 40 С, вспомнить бы откуда отложилась smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.8.2010, 23:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Интересная методичка
http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskier...endacii363.html
И очень хорошо скомпанованный СНиП
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Snip2_0...m#_Toc526915532

smile.gif
Рекомендация 40-50*С
http://translate.google.lt/translate?hl=ru...ems-d_1136.html

Сообщение отредактировал jota - 25.8.2010, 23:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 26.8.2010, 1:39
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Menkaura @ 25.8.2010, 10:08) *
Всегда проектирую, чтобы при воздушном отоплении температура выходящего воздуха из решетки была не выше 40 С, при этом создавая кратность обмена не менее 3, чтобы обеспечить хорошее перемешивание.
Вопрос в том, что не могу найти документ, где есть четкое указание что выше подавать нельзя (общественное здание торгового назначения).
Как обычно, заказчик хочет сыкономить на расходе воздуха и, как следствие, на приточках. Как убедить человека, что подавать воздух в верхнюю зону помещения с температурой 60 С не есть хороший вариант...???

Выше подавать можно, но схему воздухораспределения смотреть надо. Выше 40а большой риск того, что в рабочую зону он не сядет, и напрямую полетит на улицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toni
сообщение 12.1.2020, 12:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.8.2011
Пользователь №: 117948



http://docs2.kodeks.ru/document/456054205

СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1)

7.1.15 В системах воздушного отопления температуру воздуха при выходе из воздухораспределителей следует рассчитывать с учетом 5.7, но принимать не выше 70°С и не менее чем на 20°С ниже температуры самовоспламенения газов, паров, аэрозолей и пыли, выделяющихся в помещении.

Температуру воздуха, подаваемого воздушно-тепловыми завесами, следует принимать не выше 50°С у наружных дверей и не выше 70°С у наружных ворот и проемов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 18:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных