Alex II
сообщение 27.8.2010, 0:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187



добрый день!

имеется радиальная тепловая сеть, в которую поступает теплоноситель от ТЭЦ. Длина магистрали около 3 км. Основная часть потребителей находится в середине сети и в конце сети, между ними примерно 1км по магистрали. Так же есть некоторое количество малых потребителей, разбросанных по всей магистрали. С противоположного от ТЭЦ конца сети подключается дополнительный источник тепла. Исходя из гидравлического расчёта, скорость воды в трубе между двумя группами больших потребителей около 0,05 м/с и меньше. На сколько это плохо и как скажется на мелких потребителях, которые находятся на этом участке магистрали?

Благодарю за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Alex II
сообщение 30.8.2010, 0:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187



добавлю:
на сколько может остыть теплоноситель при таких маленьких скоростях? повлияет ли это на гидравлику?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 30.8.2010, 5:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Если в результате подключения дополнительного источника теплоты у Вас появляется на некотором участке точка с нулевым расходом воды рекомендую данный участок тепловой сети не использовать, т.е. отсечь задвижками. Как это скажется на гидравлику Вам должно быть видно, ведь имеется гидравлический расчет. Теплоноситель может остыть очень сильно особенно критично - в обратном трубопроводе, а вот насколько сильно это будет зависеть от стабильности режима в Вашей сети. Может получится что остывший теплоноситель будет перемещаться между потребителями и попадать то к одним то к другим (при не очень стабильном режиме).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.8.2010, 9:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(old_iva @ 30.8.2010, 5:54) *
появляется на некотором участке точка с нулевым расходом воды рекомендую данный участок тепловой сети не использовать, т.е. отсечь задвижками.

+1
Второй путь - кольцо, т.е. ложить трубу между источниками.....Но кольцевые системы в России не используются......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex II
сообщение 30.8.2010, 10:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187



old iva, да, у меня есть такая мысль по поводу отсечения задвижкой, к сожалению пока что при таком варианте остаются участки с очень малень кой скоростью...
jota, если соеденить источники тепла дополнительным трубопроводом и создать кольцо, то теплоноситель должен будет двигаться по кольцу в одну сторону? или за счёт чего там не будет нулевой точки? Извиняюсь за глупый вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 30.8.2010, 11:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Вы бы про систему в общем поподробнее рассказали (открытая, закрытая), с какой целью теплоисточник цепляется, и т.д. Расчетная схема была бы очень желательна для понимания ситуации. В моем понимании если теплоисточник подключается в конец сети то сеть надо как минимум (в зависимости от мощности нового источника) реконструировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 30.8.2010, 11:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Цитата(jota @ 30.8.2010, 12:05) *
+1
Второй путь - кольцо, т.е. ложить трубу между источниками.....Но кольцевые системы в России не используются......


Можно поподробнее почему не используют. И где тогда используют (кроме Казахстана)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex II
сообщение 30.8.2010, 12:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187



сеть закрытая, зависимая. Реконструировать надо, но мало, метров 300. Раньше на этой сети сидели заводы, сейчас только жилой сектор, поэтому диаметр немного завышен. Старая станция закрывается, рядом с ней построена пиковая котелня, на другой стороне сети строится новая станция из за удобства доставки топлива и экономической выгоды для "отдельно стоящих людей" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.8.2010, 12:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(old_iva @ 30.8.2010, 11:58) *
Можно поподробнее почему не используют. И где тогда используют (кроме Казахстана)?

Используют радиальные системы с перемычками в основном - псевдокольцевая система.
Я давно не занимался тепловыми сетями и не готов к дискуссии и согласился с Вашими доводами исходя из своего прошлого опыта....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 30.8.2010, 12:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Без схемы все равно плохо понятно.
Пиковая котельная и дополнительный источник теплоты - это все таки немного разные вещи. Скорости менее 0,05 м/с -это разве не повод для реконструкции? Ну это были так эмоции.
Если это пиковая котельная то необходимо чтобы теплоноситель проходил по следующему маршруту: источник-> пиковая котельная->потребители или источник->потребители с одним температурным графиком-> пиковая ->потребители с другим температурным графиком. Таким образом без сети соединяющей источники не получится.
Если это разные источники - то лучше поделить зоны влияния физически задвижками и открыть на этом участке дренаж.



Цитата(jota @ 30.8.2010, 15:21) *
Используют радиальные системы с перемычками в основном - псевдокольцевая система.
Я давно не занимался тепловыми сетями и не готов к дискуссии и согласился с Вашими доводами исходя из своего прошлого опыта....


Да я не хотел дискутировать. Мне просто интересна данная тема и я пытался у Вас получить информацию по данному вопросу. Просто очень интересно тогда что называется кольцевыми системами?

Если сеть радиальная с перемычками, но в кольцах свои насосные - это кольцевая схема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.8.2010, 22:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Всё в принципе уже описано и разрисовано - вот выборка
http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/findimg.exe?...241229242232046

см Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети
Кольцевые системы требуют серъёзного гидравлического расчёта. Сейчас есть компьютерные программы, с помощью которых можно расчитать, смоделировать работу кольца с несколькими источниками при переменной характеристике потребления. Кроме этого есть компьютеризованные системы управления отпуском тепла в кольцо. Поэтому только сейчас появилась возможность строить полноценные кольцевые системы.

Сообщение отредактировал jota - 30.8.2010, 22:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.8.2010, 22:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Jota +2 за эрудицию.
Но здесь речь идет, как раз о кольцевой схеме по Соколову! Единственное - застойных зон не будет, а делать в схеме с одного конца основной источник, а с другого пиковый - глупость. Пиковый - доводчик ставится на той же линии подачи (т.е. из подачи - в подачу) , для поднятия температуры. Иначе это не пиковый, а резервный. За такие скорости нужно пинать. Есть неофициальные рекомендации для централизованного теплоснабжения материальная характеристика сети в кв.м/присоединенную мощность в Гкал должна быть в диапазоне 100-200, иначе к нормируемым потерям не приблизиться, а тут даже остывание будет сверх допустимого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex II
сообщение 31.8.2010, 8:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187



Извиняюсь за неточности, но я имел ввиду, что сейчас это пиковая котелня, а после закрытия станции это будет обычной котельной (после небольшой реконструкции). Хотя я согласен, что ничего особо хорошего из этого не получится. Но нужно предложить лучший вариант с наименьшими затратами (как впрочем и всегда)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 31.8.2010, 11:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Позвольте обратить внимание, кольцевая система по Соколову использует более двух ТЭЦ и предназначена для иных целей, чем указано автором темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex II
сообщение 3.9.2010, 16:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187



Цитата(KGP1 @ 31.8.2010, 11:34) *
Позвольте обратить внимание, кольцевая система по Соколову использует более двух ТЭЦ и предназначена для иных целей, чем указано автором темы.


Подскажите пожалуйста, как выглядит кольцевая система по Соколову и для каких целей предназначена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 9.9.2010, 10:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Предлагаю Вам посмотреть первоисточник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex II
сообщение 9.9.2010, 16:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187



Спасибо, посмотрел. К сожалению там не так много информации по кольцевым сетям. Не могли бы вы предлжить какуюнибудь литературу, где описываются именно кольцевые сети? Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 10.9.2010, 9:53
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Alex II @ 9.9.2010, 17:25) *
Спасибо, посмотрел. К сожалению там не так много информации по кольцевым сетям. Не могли бы вы предлжить какуюнибудь литературу, где описываются именно кольцевые сети? Заранее благодарен

Извините, это скорее к jota. Считаю, что в Вашем случае это вряд ли пригодиться. Можно открыть тему по кольцевым сетям, вот только необходимо сформулировать вопрос.

Сообщение отредактировал KGP1 - 10.9.2010, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex II
сообщение 10.9.2010, 10:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187



Информацию по кольцевым сетям хотел больше для самообразования, так что если кто подскажет, буду благодарен smile.gif

А сейчас получается такая схема: 2 точки, это источники тепла, нижний - планируемый. Красная линия - закрытая перемычка. Красная точка - нулевая точка при двух источниках тепла. Если открыть перемычку (реконструировать на больший Ду), то можно ли направить потоки по кольцу для того, чтобы избежать маленьких скоростей и нулевой точки? Спасибо всем за советы
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PIC_1.JPG ( 5,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 10.9.2010, 11:55
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Смотрите ситуация следующая: У Вас будут два источника энергии качающие теплоноситель навстречу друг другу. В любом случае у Вас получится что часть сети буде запитано с одного источника, а часть с другого. Между ними всегда будет нулевая точка с очень большой вероятностью разморозки сети в данном месте. Данную точку можно сместить вверх или вниз (по вашей схеме) отрегулировав гидравлический режим на выходе с источников. Избежать нулевой точки в такой схеме невозможно.

Если не хотите реконструировать сеть то как вариант (см.схему)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных