> Автоматика котлов Ferolli
Diver
сообщение 1.9.2010, 16:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4310



Прикрепленный файл  ТМ.pdf ( 33,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53

Здравствуйте господа, какие контроллеры посоветуете к котлам Ferolli, с двумя бойлерами Buderus, схема ТМ прилагается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Alex_
сообщение 1.9.2010, 16:51
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Котлы двуступенчатые?
Речь о жестко запрограммированных контроллерах?
Тогда два контроллера в каскаде, каждый из них должен уметь управлять двумя ступенями горения, контуром отопления, бойлером.
Такие модели есть у каждого производителя - выбирайте.
Просто "прошитые" контроллеры, управляющие двумя бойлерами - редкость. Я таких не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Diver
сообщение 1.9.2010, 17:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4310



Скорей всего это будет Ханавел или Сименс, может кто еще посоветует, а поповоду двух бойлеров, - они же подключены паралельно поэтому достаточно контролировать температуру одного из двух
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 1.9.2010, 23:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



контроллер вам надо какойто спецефический
вопервых он должен управлять двумя котлами с двухступенчатой горелкой
больше вам от него ничего ненадо, так как на нагрев ГВС можно поставить датчик реле температуры и по нему включать трехходвой и насос на ГВС
во вторых контроллер должен по температурному графику включать и выключать котел, это даже не каскад получается
также контроллер при подачи сигнала с датчика ГВС должен включить левый котел на максимальную температуру
во вторых попробуйте к феролли еще чтонить подключить, намаетесь надолго (бумажные схемы ущербные, и электрические схемы внутри котла через ...опу сделаны)

а без контроллера схема вообще нерабочая получится, в ручном режиме работать нереально

я б вам посоветовал только ПЛК и тщательно обдумать алгоритм работы
стандартный контроллер мне кажется не найдете под вашу задачу, все бы было проще, если бы на отоплении стоял трехходовой кран
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кочегар
сообщение 15.9.2010, 14:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 44966



Можно поставить КРОМШРЕДЕР или Vaillant 630 , но в обеих вариантах на каждый котел нужно ставить модуль расширения и тогда всё получится. У обох есть вариант управления с переключением одного котла на ГВС.
Но c Vaillantом мне мненше нравится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных