				Уважаемые господа!При автономном теплоснабжение с использованием газовых котлов требуется установка предохранительного клапана на внитрикотловом контуре.
 Вопрос – требуется ли установка предохранительного клапана при использовании индукционных водонагревателе?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 17)
	 
	
		|  | 
				  8.6.2006, 18:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 176
 Регистрация: 9.12.2005
 Из: Подмосковье
 Пользователь №: 1675
 
 
 
  
 | 
				На наличие предохранительного клапана в закрытой системе отопления тип котла не влияет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Гость_Александр_* | 
				  8.6.2006, 18:42 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				(На наличие предохранительного клапана в закрытой системе отопления тип котла не влияет. ) А причем тут тип котла. В независимых системах теплоснабжения, при использовании теплообменников, никаких предохранительных клапанов не устанавливается. У меня индукционный водонагреватель "Эдиссон" на электричестве работает.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.6.2006, 7:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2421
 Регистрация: 1.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 26
 
 
 
  
 | 
				Dimur дело говорит - устанавливать предохранительные клапаны в системах нагрева воды, если есть вероятность вскипания и/или перегрева совершенно нормальное правильное мероприятие.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.6.2006, 12:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3016
 Регистрация: 30.9.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1271
 
 
 
  
 | 
				Цитата В независимых системах теплоснабжения, при использовании теплообменников, никаких предохранительных клапанов не устанавливается А я, дурак, ставлю везде на нагреваемый контур, если температура греющего больше 100 градусов.     Теперь перестану, а при экспертизе буду ссылаться на гостя_Александра с форума АВОК.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.6.2006, 12:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 176
 Регистрация: 9.12.2005
 Из: Подмосковье
 Пользователь №: 1675
 
 
 
  
 | 
				Цитата(zeman @ Jun 15 2006, 13:24 ) А я, дурак, ставлю везде на нагреваемый контур, если температура греющего больше 100 градусов.     Теперь перестану, а при экспертизе буду ссылаться на гостя_Александра с форума АВОК.  А я, значит, дважды дурак - я на любой замкнутый контур так и норовлю что-то вроде группы безопасности влепить, с манометром, термометром и (стыдно признаться) предохранительным клапаном.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.6.2006, 19:08 |  
		| 
 Инженер-физик широкого профиля :-)
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 5577
 Регистрация: 27.3.2005
 Из: Московская область
 Пользователь №: 596
 
 
 
  
 | 
				Присоединюсь к компании дважды дураков ...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.6.2006, 12:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 442
 Регистрация: 20.7.2004
 Пользователь №: 73
 
 
 
  
 | 
				Да-а-а, народ!    Похоже  вы своих заказчиков на лишенее оборудование раскручиваете.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.6.2006, 13:49 |  
		| 
 старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44845
 Регистрация: 23.11.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 273
 
 
 
  
 | 
				Цитата(asl @ Jun 20 2006, 13:31 ) Да-а-а, народ!    Похоже  вы своих заказчиков на лишенее оборудование раскручиваете.   Да, действительно если Заказчик потратится на предохранительный клапан, он же может обанкротиться.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2007, 13:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 13
 Регистрация: 14.1.2007
 Пользователь №: 5518
 
 
 
  
 | 
				Может кто подскажет-разрешается ли отводящий трубопровод от предохранительного клапана установленного на паровом коллекторе опускать вниз?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.10.2007, 9:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 483
 Регистрация: 4.7.2006
 Пользователь №: 3311
 
 
 
  
 | 
				Цитата(BAOT @ 3.10.2007, 14:54) [snapback]172156[/snapback] Может кто подскажет-разрешается ли отводящий трубопровод от предохранительного клапана установленного на паровом коллекторе опускать вниз? Вообще это нужно, сбрасываемый теплоноситель необходимо удалять в безопасное для обслуживающего персонала место, но у производителей предохранителей есть условия монтажа такого дренажа, я у одного производителя читал что нельзя делать более двух поворотов трубы слива.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_lerik_* | 
				  4.10.2007, 9:58 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				всегда клапан безопасности ставлю. Даже на контуре с низкотемпературной системой(60-50 на фанкойловую систему).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.10.2007, 12:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				Коллеги, учите матчасть, клапан будет стоять и на воде 7/12 0С и на 150/70 и на 95/70, и ставиться он не для красоты, а для сброса лишка при привышении рабочего давления в системе. А что у вас там греет или холодит воду, ему не важно, хоть динамомашина с индукционной катушкой.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.10.2007, 18:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 13
 Регистрация: 14.1.2007
 Пользователь №: 5518
 
 
 
  
 | 
				Коллеги,уже выучившие матчасть,ответьте пожалуйста исходя из личного опыта как можно поступить в следующем случае:стоит предохранительный клапан на деаэраторе,отводящий трубопровод для того чтобы увести сбрасываемую среду от клапана в безопасное место небходимо его повернуть и поднять вверх на 2 метра (по другому раскрутиться в данных стеснённых условиях невозможно),сможет ли клапан работать в таком случае?Примечание:сам клапан,как и деаэратор иностранной поставки и перенастроить его на большее давление учтя гидравлическое сопротивление отводящего трубопровода (линейные потери,повороты,статический напор 2-х метрового столба) будет проблематично...
 пока писал подумал,что работать клапан-то будет,но сбрасывать будет реже чем нежели при прямом отводящем трубопроводе.
 
 Сообщение отредактировал BAOT - 4.10.2007, 18:12
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.10.2007, 19:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3016
 Регистрация: 30.9.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1271
 
 
 
  
 | 
				Вы уж определитесь, перед тем как задавать вопрос. Сначала спросили про предохранительный клапан на паровом коллекторе. Его само собой нужно отводить вверх, так как там пар и отводится он в атмосферу. Потом резко переключились на деаэратор. Здесь вопрос не так однозначен. У меня вообще существуют опасения, что он там не нужен.  Если же он стоит в комплекте поставки и стоит на воде, то конечно же никакой подъем после него не допустим. Вообзе то с трудом представляю ситуацию, где бы это являлось необходимым. Что то Вы мутите.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.10.2007, 22:50 |  
		| 
 проектировщикъ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1119
 Регистрация: 30.6.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 6
 
 
 
  
 | 
				это что, я как то приехал на авторский надзор на свою котельную и такое увидел      |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.10.2007, 14:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 13
 Регистрация: 14.1.2007
 Пользователь №: 5518
 
 
 
  
 | 
				zeman,вопросы были по двум разным клапанам,с тем,что на паре вопрос отпал,поэтому второй вопрос с первым особой связи не имел.Вообще деаэратор и вся его обвязка-это австрийская поставка в проекте необходимо отвести и подвести потоки к нему.На деаэраторе 2 клапана-один сверху на деаэрационной колонне,а второй сверху на самом баке,так вот второй вопрос был по клапану,который на баке,т.е средой для него будет питательная вода,Ду отводящего от клапана фланца 250мм и условия компановки таковы,что этот трубопровод необходимо поднять на высоту порядка 2м...
				
 Сообщение отредактировал BAOT - 5.10.2007, 14:44
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |