Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Трёхпозиционный привод клапана, Я попал?
asm
сообщение 2.9.2010, 10:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Подписали меня на работу, за которую я сам по доброй воле ни за что бы не взялся на таких условиях.
В общем, реконструкция семи приточек.
На оборудовании жутко жмутся, и дешёвые поларбировские привода на клапанах на 0-10в поменять ни за что не хотят.
Как ими регулировать, я представляю себе смутно.
В контроллере есть только классический ПИД с выходом 0-100%.
И непредсказуемое время выполнения цикла программы.
Есть, разумеется, таймеры, но если я на нём задам 0.5с, заметить, что он дотикал я могу через 0.5 а могу и через 1.5.
Нет, в тупом-примитивном варианте я проблему решу, но это, боюсь, будет даже не ПИД, а ерунда какая-то.
Велосипед изобретать не хочется, хочется хоть каких-то образцов для работы с такими приводами.
В первом приближении хочется брать уставку, смотреть рассогласование с реальной т-рой, умножать на коэффициент, и приплюсовывать к переменной.
Другая процедура каждый цикл смотрит на эту переменную, и если в ней натикало более 1 сек, то она включит привод на 1 сек, и вычтет эту 1 сек из переменной.
При переходе с плюса на минус, переменная обнуляется, чтобы сильных прелётов не было.
На этом пока идеи заканчиваются...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
LordN
сообщение 2.9.2010, 10:54
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ниченипонял. че нужно то? управление векторным приводом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 2.9.2010, 11:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



не понятно:(
сделайте свой регулятор
если проблема в цикле регулирования, то тут все просто есть время хода привода от 0 до 100% (к примеру 10 секунд), есть желаемый Вами цикл регулирования (к примеру 1 сек). Делаем ограничение, если на текущем цикле требуется переместить привод более чем на 10% (в данном примере), то перемещаем его только на 10% и начинаем цикл заново. Грубо говоря так:
%-новое положение клапана;
%1-рассчитанное на текущем щаге перемещение (+ или -);
%2-предъидущее положение;
//-модуль
IF /%1/>(100%/Время привода)*Время цикла THEN
IF %1<0 THEN %1=-(100%/Время привода)*Время цикла;
ELSE %1=(100%/Время привода)*Время цикла;
END IF;
END_IF;
%:=%2+%1;
%2:=%;
Все это дело нужно привязать к времени цикла соответственно, и ни каких перекрутов/недокрутов не будет.
Хорошо очень все это дело описано у TAC (1,5-2 года назад по совету LordN сам содрал оттуда регулятор).

Сообщение отредактировал limite - 2.9.2010, 11:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 2.9.2010, 12:35
Сообщение #4


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Правильно ли я понял: Есть привод Белимо, 3-х поз. ~230В. И аффтор не знает как организовать ПИД на 3-х позиционном управлении (открыто/не трогаем/закрыто)??
Если да - то просто скачайте PDF-ник на ТРМ32 или ТРМ33 у Овна. Там всё разжевано.(За что Овну ОГРОМНОЕ спасибо от трудящихся).Типа 100% - открыто, 0%-закрыто и не трогаем.
Исчо у Хоневела есть преобразователь из линейного сигнала в 3-х и 2-х позиционный. Посмотрите в примочках для XL500(50,100). Может как-нибудь пригодится.

Сообщение отредактировал Usach - 2.9.2010, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.9.2010, 12:52
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



см.прицеп.
asm, дальше разберетёсь?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vector.pdf ( 7,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 2.9.2010, 15:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



вот про трехпозиционные и аналоговые

Сообщение отредактировал limite - 2.9.2010, 15:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PIDA.pdf ( 345,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 2.9.2010, 15:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(limite @ 2.9.2010, 16:13) *
вот про трехпозиционные и аналоговые

Спасибо. Помню, что у кого-то специальный ПИД под такое управление был.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 2.9.2010, 15:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(LordN @ 2.9.2010, 13:52) *
см.прицеп.
asm, дальше разберетёсь?

Как такое реализовать, понятно, но как оно работает, честно говоря не понимаю.
Имея обычный ПИД с выходом 0-100%, в случае, если он выдаёт менее 50, я шажками (пропорциональными рассогласованию относительно 50%) двигаюсь в одну сторону, а если более, то в другую?
А почему мы стремимся к 50%? Тон а ПИДе задаёт П, плюс, у него есть всякие мёртвые зоны. Неужели должно жить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.9.2010, 17:09
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



интегральное звено эмулирует обратную связь по положению штока. т.е. время хода выхода интеграла от 0 до 100% д.б. = времени хода реального привода.
компараторы выдают направление движения.
естественно там где-то нужно прикрутить мертвую зону к компараторам, инициализацию интеграла, установку начального положения штока, ограничение снизу минимального времени одного шага.
если же взять векторный привод со встроенным индикатором положения штока, то этот интеграл не нужен.

что еще.. dan2n в качестве векторного - это полный атас. время хода вперед и назад - прилично отличаются, помнится секунды в две-четыре.
время непрерывного хода и "шагового" хода - это просто пц. оно вообще может в разы отличаться. время минимального шага у него щас не помню, но не менее полусекунды. можете порыться на форуме сегнетоэлектриков, я там выкладывал макрос векторный. давно уже. плюс парни сделали свой и даже встроили его в конструктор. но я его не пробовал.

p.s. мнэ.. стоп. я ошибся. интеграл и компараторы надо поменять местами.. сорри.

в прицепе исправленное.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vector.pdf ( 8,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 3.9.2010, 13:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



"Тенденция переменилась" (С)
До этих клапанов доберусь лишь к зиме, но доберусь обязательно.
Думаю не заниматься мазохизмом, и напишу пока письмецо, что или погано буду регулировать, с пониженной защищённостью от нештатных ситуаций, или пусть привода меняют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 12.11.2010, 21:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



В первом приближении задача решилась.
ПИД из википедии, берётся только приращение, суммируется шаг за шагом, как накапливается на пол секунды, даётся пол секунды движения привода и накопитель вычитает эти пол секунды.
Вот как бы только побороться с границами диапазона привода, лишённого концевиков, а то чувствую, износится механика...?
Поставить счётчик, на количество импульсов в одну сторону, и при превышении определённого количества игнорировать их?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 13.11.2010, 10:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Не беритесь за такие помоешные объекты, дороже потом встанет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 13.11.2010, 10:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



А меня как бы не спрашивают, браться мне за такие объекты, или нет.
Это начальство решает smile.gif
В любом случае, это меня не убивает, и это делает меня "сильнее".
Может пригодится в жизни, может нет, но для общего развития такой опыт полезен.
Другое дело, что не хочется ходить по граблям и изобретать велосипеды, и если уж делать, то делать максимально правильно.

Скоро, там же, буду с Весперовскими частотниками по МодБасу учиться общаться...
Из-за нехватки выходов на борту контроллера, их (частотников) релейные выходы участвуют в технологии smile.gif))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 13.11.2010, 12:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
А меня как бы не спрашивают, браться мне за такие объекты, или нет.
Это начальство решает smile.gif


А что с Вами не советуются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 13.11.2010, 12:35
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



Цитата(asm @ 12.11.2010, 21:04) *
Вот как бы только побороться с границами диапазона привода, лишённого концевиков, а то чувствую, износится механика...?
Поставить счётчик, на количество импульсов в одну сторону, и при превышении определённого количества игнорировать их?

износятся выходные элементы контроллера (если это реле), а в приводе то полюбому есть внутренние концевики, какой-нить термоконтакт или имеются выхода для организации внешнего останова (только если это не вообще ущербный привод)
я решаю это так:
суммирую время импульсов в одну сторону и если накапливается больше чем ход привода в 1,5 раза то считаю что привод достиг крайнего положение, соответственно если приходит импульс в другую сторону то обнуляю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.11.2010, 13:04
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(asm @ 13.11.2010, 0:04) *
В первом приближении задача решилась.
ПИД из википедии, берётся только приращение, суммируется шаг за шагом, как накапливается на пол секунды, даётся пол секунды движения привода и накопитель вычитает эти пол секунды.
Вот как бы только побороться с границами диапазона привода, лишённого концевиков, а то чувствую, износится механика...?
Поставить счётчик, на количество импульсов в одну сторону, и при превышении определённого количества игнорировать их?


а чем не устроила нарисованная мною схема? у вас трудности с реализацией алгоритма по ней? не сваливайте в одну кучу пид и управление вектором и у вас все получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПТВ-ЭМО_*
сообщение 29.11.2010, 9:53
Сообщение #17





Guest Forum






Ха, меня тоже подписали на эту работу - придётся всю инфу перелопатить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 29.11.2010, 11:42
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



Чего то это все мне напоминает, если это в сколково, то можете не дергаться, тут все упирается в контроллер, и не какими алгоритмами не поможешь. Контроллеры Хоневелл? если да то я автор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274