Программирование контроллера Corrigo E15D-V |
|
|
|
Гость_split118_*
|
4.9.2010, 11:09
|
Guest Forum

|
Доброго времени суток.
Есть приточная установка Volf с газовой горелкой Giersch RG20N. Контроллер (Corrigo E15D-V) автоматики установки сконфигурирован для модулируемой горелки или двухступенчатой, а на самом деле горелка - одноступенчатая, не модулируемая.
Подскажите, пожалуйста, можно ли перепрограммировать этот контроллер на установленную горелку. Дело в том, что фирма, которая собирала автоматику и программировала контроллер приказала долго жить.
Или в конфигурации горелки не использовать 2ю ступень?
Если я правильно понял, то контроллер дает сигнал на включение горелки, а регулировка температуры на выходе установки регулируется приводом байпасной заслонки газовой секции приточной установки.
Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 71)
|
|
5.9.2010, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Corrigo E15D-V программируется под конкретную задачу. Регулировка температуры осуществляется включением/выключением горелки по сигналу с термодатчика установленного на выходе установки или с комнатного термостата, байпас служит для обеспечения плавности регулирования, особенно при включении/выключении горелки. В Вашем случае управление горелкой осуществляйте сигналом включения первой ступени, проверьте только на какую температуру выключения/выключения этой ступени запрограммирован контроллер, возможно нужна будет корректировка.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_split118_*
|
5.9.2010, 15:58
|
Guest Forum

|
Цитата(WAKO @ 5.9.2010, 10:35)  Corrigo E15D-V программируется под конкретную задачу. Регулировка температуры осуществляется включением/выключением горелки по сигналу с термодатчика установленного на выходе установки или с комнатного термостата, байпас служит для обеспечения плавности регулирования, особенно при включении/выключении горелки. В Вашем случае управление горелкой осуществляйте сигналом включения первой ступени, проверьте только на какую температуру выключения/выключения этой ступени запрограммирован контроллер, возможно нужна будет корректировка. Спасибо, тогда такое уточнение: если в моей схеме установлены датчик наружного воздуха, датчик в приточном воздуховоде, датчик на выходе горелки, то управление горелкой будет осуществляться по датчику на выходе горелки? Дело в том, что в моем случае контроллер не позволяет мне выбрать режим управления установкой по температуре в приточном воздуховоде. А поменять конфигурацию контроллера без программы Corrigo E Tool и преобразователя RS-485 мне, скорее всего, не удастся. Подскажите, как выйти из этой ситуации. Может, установить дополнительные термостат в помещении и использовать каскадную регулировку по температуре в помещении? Простите за настойчивость.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2010, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Сложно обсуждать не зная параметров программирования контроллера, если есть схема установки и условия работы, пришлите. Видимо у Вас погодозависимое регулирование(уличный датчик), если нельзя регулировать по датчику на входе - зачем он там установлен, еще вопросик у Вас система с рециркуляцией?, если да, то это объясняет наличие датчика на входе. Вроде эти контроллеры имеют режим программирования с помощью кнопок управления и ЖК дисплея, но могу ошибаться.
Уточните что Вы имеете ввиду под каскадной регулировкой и как думаете подключать комнатный термостат.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_split118_*
|
6.9.2010, 19:07
|
Guest Forum

|
Цитата(WAKO @ 6.9.2010, 10:46)  Сложно обсуждать не зная параметров программирования контроллера, если есть схема установки и условия работы, пришлите. Видимо у Вас погодозависимое регулирование(уличный датчик), если нельзя регулировать по датчику на входе - зачем он там установлен, еще вопросик у Вас система с рециркуляцией?, если да, то это объясняет наличие датчика на входе. Вроде эти контроллеры имеют режим программирования с помощью кнопок управления и ЖК дисплея, но могу ошибаться.
Уточните что Вы имеете ввиду под каскадной регулировкой и как думаете подключать комнатный термостат. Дело в том, что в первоначальном варианте установка состояла из приточного вентилятора, секции отопления на горячей воде и секции охлаждения на лед-воде. В схеме автоматики стоял контроллер Cоrrigo L. В старом контроллере в конфигурации самого контроллера я мог выбрать несколько вариантов управления, а именно: 1) Управления по температуре в приточном воздуховоде 2) Управления по температуре в приточном воздуховоде с компенсацией по наружной температуре 3) Управление по температуре комнатного термостата, так называемое каскадное регулирование температуры Все вышеизложенное из описание на сам контроллер. Так как в первом варианте изначально не было комнатного термостата я выбрал режим управления по температуре в приточном воздуховоде с компенсацией по наружной температуре. Контроллер это позволял. После того, как секцию горячей воды заменили на газовую секцию с горелкой фирмы Giersch автоматика была заменена на ту, в которой был установлен в качестве управления контроллер Corrigo E. Но сама схема автоматики была собрана под двухступенчатую горелку, а горелка фирмы Giersch оказалась одноступенчатой не модулируемой. А в конфигурации контроллера я могу выбрать только функцию управления по комнатному термостату, которого предприятие, на котором установлена это оборудование, не закупало. Камеры смешения в приточной установке нет. Установка работает на стопроцентном наружном воздухе. Комнатный термостат с датчиком PT 1000 я думаю, если предприятие, его приобретет, подключать на свободный аналоговый вход и использовать так называемую каскадную регулировку температуры. Спасибо за помощь.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_split118_*
|
6.9.2010, 19:20
|
Guest Forum

|
Цитата(flizer @ 6.9.2010, 18:31)  Corrigo E программируется без программы Corrigo E Tool прямо с дисплея. Читай мануал http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...mp;hl=Corrigo+EЯ прочитал в мануале раздел "Конфигурация контроллера". Но вся проблема в том, что прибор уже был запрограммирован на фирме, которая поставляла автоматику для заказчика. Он был запрограммирован для газовой горелкой с управлением приточной установкой по температуре в помещении и с компенсацией по наружной температуре. Но я хочу эту программу переделать, потому что контроллер на той фирме был сконфигурирован под двухступенчатую модулируемую горелку, а на самом деле горелка оказалась одноступенчатой не модулируемой. И увы я не могу поменять конфигурацию, по банальной причине контроллер меня не пускает в эту самую конфигурацию не под одним из паролей. Перед этим на приточной установке стоял контроллер Corrigo L и секция подогрева на горячей воде, и управление осуществлялось по температуре приточного воздуха, но все это сняли и заменили газовой горелки. А теперь я имею дело с контроллером Corrigo E, в котором я не получается выбрать режим управления установкой по температуре приточного воздуха. Такого пункта в конфигурации нет или я просто не могу туда попасть. Буду благодарен любому совету.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2010, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(split118 @ 6.9.2010, 20:20)  Я прочитал в мануале раздел "Конфигурация контроллера".
Он был запрограммирован для газовой горелкой с управлением приточной установкой по температуре в помещении и с компенсацией по наружной температуре.
Такого пункта в конфигурации нет или я просто не могу туда попасть.
Буду благодарен любому совету. Так нет же в конфигурации Corrigo-E понятия газовой горели!? Прикрутили "умельцы"? Состав приточной установки огласите! Какой теплообменник(как от сгораемого газа тепло передается воздуху)?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2010, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Ставь управление электрическим калорифером, контроль по вытяжке или притоку. Ступенчатый контроллер – нагрев, ступень 1(Step controller heating, step 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2010, 10:10
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Что-то не втопил: если двуступенчатый алгоритм поддерживает - запараллелить "сухие контакты" включающие ступени , да всё. Зачем алгоритм то ломать? Если выход 0-10В с контроллера, а горелка вкл/выкл (одноступ.) "придумать схемку", чтобы при 5В реле замыкалось. Потом, в процессе эту уставку можно сменить. Я бы в любом случае просто поставил самый простой Zelio, а дальше бы делал, что хотел с управлением горелки. Смысл девушку (м)учить - может проще с другой стороны зайти??
|
|
|
|
|
|
|
Гость_split118_*
|
7.9.2010, 18:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Анатолий1 @ 6.9.2010, 20:27)  Так нет же в конфигурации Corrigo-E понятия газовой горели!? Прикрутили "умельцы"? Состав приточной установки огласите! Какой теплообменник(как от сгораемого газа тепло передается воздуху)? В состав приточной установки входит герметичный газовый теплообменник, в который вставлена газовая горелки фирмы Giersch с принудительным отводом продуктов сгорания, а также теплообменник ледяной воды, секция фильтров и секция приточного вентилятора. Воздух проходит секцию фильтрации, обдувает газовый теплообменник, затем теплообменник лед-воды и подается в цех.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_split118_*
|
7.9.2010, 18:31
|
Guest Forum

|
Цитата(flizer @ 6.9.2010, 22:25)  Ставь управление электрическим калорифером, контроль по вытяжке или притоку. Ступенчатый контроллер – нагрев, ступень 1(Step controller heating, step 1) Так вся проблема в том, что я не могу поменять конфигурацию в самом контроллере. Первую ступень нагрева я могу выбрать в существующей конфигурации, не задействуя второй ступени обогрева. Сигнал включения горелки поступает с цифрового выхода через промежуточное реле первой ступени. А управление мощностью выполняет сама горелка. Весь вопрос не в выборе вида нагревателя, а в том, что я не могу выбрать режим управления приточной установкой по температуре приточного воздуха, потому что на фирме, собиравшей автоматику, установлен режим управления установкой по комнатной температуре. Плюс к этому я не могу установить комнатный термостат или датчик, потому в обслуживаемом помещении находится агрессивная среда.
Сообщение отредактировал split118 - 7.9.2010, 18:43
|
|
|
|
|
|
|
Гость_split118_*
|
7.9.2010, 18:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Usach @ 7.9.2010, 10:10)  Что-то не втопил: если двуступенчатый алгоритм поддерживает - запараллелить "сухие контакты" включающие ступени , да всё. Зачем алгоритм то ломать? Если выход 0-10В с контроллера, а горелка вкл/выкл (одноступ.) "придумать схемку", чтобы при 5В реле замыкалось. Потом, в процессе эту уставку можно сменить. Я бы в любом случае просто поставил самый простой Zelio, а дальше бы делал, что хотел с управлением горелки. Смысл девушку (м)учить - может проще с другой стороны зайти?? Все так. Я и сам разобрался ,как включать горелку. Просто я не задействую контакты на включение второй ступени горелки. Но мне нужно изменить в конфигурации режим с "Каскадного регулирования комнатной температурой" на "Регулирование температуры приточного воздуха в зависимости от наружной температуры". А последнего режима в моей конфигурации контроллера нет.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_victorzaharov_*
|
30.10.2010, 16:04
|
Guest Forum

|
Я бы никому не советовал использовать контроллер corrigo в вентиляционных системах использующих водяные калориферы: очень много размороженных калориферов. Для того чтобы этого не происходило нужно сделать много уставок. И это не гарантирует что калорифер не будет разморожен. RLU2.. дешевле и много надёжней.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2010, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(victorzaharov @ 30.10.2010, 17:04)  Я бы никому не советовал использовать контроллер corrigo в вентиляционных системах использующих водяные калориферы: очень много размороженных калориферов. Для того чтобы этого не происходило нужно сделать много уставок. И это не гарантирует что калорифер не будет разморожен. RLU2.. дешевле и много надёжней. Вот уж насколько "корягу" не люблю, но это бред какой-то.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144

|
Цитата(victorzaharov @ 30.10.2010, 21:04)  Я бы никому не советовал использовать контроллер corrigo в вентиляционных системах использующих водяные калориферы: очень много размороженных калориферов. Для того чтобы этого не происходило нужно сделать много уставок. И это не гарантирует что калорифер не будет разморожен. RLU2.. дешевле и много надёжней. Фирме системаир посоветуйте  Если все сделано руками и голова на месте, то очень даже трудно заморозить, постараться нужно. Полная защита от дурака не возможна в принципе.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_victorzaharov_*
|
31.10.2010, 15:27
|
Guest Forum

|
Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод... Я скажу почему контроллер Corrigo так часто размораживает калорифер. Во первых обмерзание он контролирует по датчику в канале. Если у вас датчик далеко от калорифера он будет обязательно разморожен. Есть ещё одна проблема, у него в меню есть опция shutdown mode. Я заглянул в его описание там вообще нет такого слова. Методом проб и ошибок я понял о чем это. Это температура на обратной воде когда установка выключена. Вы можете случайно оставить её слишком низкой и калорифер накрылся медным тазом. Это нестрашно когда калорифер сто киловатт, а вот когда он шестьсот или восемьсот это вас просто разорит. Заварить его невозможно. Как правило такие приточки устанавливаются во время строительства, следовательно вмонтировать новый вам понадобится ломать стену. Это выльется вам в большие деньги. Контроллер Corrigo очень ненадёжен.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата RLU2.. дешевле и много надёжней. Реклама Siemens засчитана. Сладострастно вспоминаю секас с комплектными щитами "Корфа" на одном объекте, в которых была установлена эта дрянь вместе с их логическим гуаноблоком. Скажем так, из своего опыта скажу, что по вменяемости алгоритмов управления Siemens "сливает" не только Corrigo, но и Danfoss ECL. Цитата Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод... Я скажу почему контроллер Corrigo так часто размораживает калорифер. Во первых обмерзание он контролирует по датчику в канале. Если у вас датчик далеко от калорифера он будет обязательно разморожен. Есть ещё одна проблема, у него в меню есть опция shutdown mode. Я заглянул в его описание там вообще нет такого слова. Методом проб и ошибок я понял о чем это. Это температура на обратной воде когда установка выключена. Вы можете случайно оставить её слишком низкой и калорифер накрылся медным тазом. Это нестрашно когда калорифер сто киловатт, а вот когда он шестьсот или восемьсот это вас просто разорит. Заварить его невозможно. Как правило такие приточки устанавливаются во время строительства, следовательно вмонтировать новый вам понадобится ломать стену. Это выльется вам в большие деньги. Контроллер Corrigo очень ненадёжен. Бред и туфта. Во-первых контролируется не только по датчику, но и по термостату. Во вторых контролируется по воде.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_victorzaharov_*
|
31.10.2010, 17:02
|
Guest Forum

|
Может скажете как? То есть что надо сделать чтобы контролировался. У меня объект где разморозилось три приточки на контроллере corrigo, случайно не вы их монтировали. Понимаете, если бы это был бы единственный случай я бы не делал бы никаких выводов. Я не знаю ни одного случае, пусть калорифер не разморозился, умные люди предпочитают приточки с corrigo в мороз не включать, когда бы corrigo работало нормально. Что касается термостата то он не предохранит в лютый мороз от обмерзания если не будет хватать теплоносителя. А что касается ваших слов бред и туфта я вам скажу следующее, вы человек случайный в этом деле потому как инженер вы должны основывать свои выводы исключительно на основании документации. Если бы вы сказали что на основании такой-то записи в документации вы сделали такой вывод с вами можно было бы говорить. Вы же берёте свои выводы из пальца. Скажу вам также следующее, Английская версия описания corrigo состоит из 28 страниц тогда как Русская 78. Знаете о чем это говорит, о том что в Русской версии одна "вода". Надо сказать что и Английская выглядит безобразно. Если вы закладываете слово frost, пожалуй самое главное слово в контроллере данного типа, вы обнаруживаете что такого слова в описании нет! А если его нет то функции по обмерзанию вы закладываете на свой страх и риск, а это неправильно.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 17:08
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата У меня объект где разморозилось три приточки на контроллере corrigo а я вижу в телевизоре каждый день ловят пьяных за рулем мерсов. вывод - на мерсах ездят только пьяные. ага?  p.s. почти равнодушен к коригам, скорее даже в негативе, но мимо такого заявления пройти мимо не могу, т.к. глубоко убежден что проблемы разморозки эт почти всегда проблемы эксплуатации. хотяб потому что если видишь, что автоматика некорректно работает - не включай до устранения.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_victorzaharov_*
|
31.10.2010, 17:10
|
Guest Forum

|
Реклама Siemens засчитана. Я Siemens не продаю я их устанавливаю. В отличии от corrigo у Siemens функция защиты от обмерзания работает следующим образом. При падении температуры на датчике обратной воды до двенадцати градусов контроллер начинает приоткрывать клапан воды чтобы температура повысилась. Если температура падает до пяти градусов то выключается приточный вентилятор. То есть на основании сказанного единственный случай при котором контроллер Siemens может разморозить приточку это отсутствие в лютый мороз теплоносителя. А это обстоятельство от вас не зависит. Так-то вот.
Проблемы эксплуатации. А разморозился калорифер, кто будет платить если на 800 киловатт калорифер стоит около 20 тысяч долларов а его ещё надо привезти и установить. А вы им говорите, ну разморозился , это ваши проблемы. Вы прямо доктор!
Что касается фирмы Korf, жулики ещё те. Они собирали щиты на основе контроллера Siemens но при этом их не программировали. Это всё равно если бы вы покупали корпус сотового телефона как сотовый телефон. Самое странное что это им сходило с рук. Я так понимаю они не знали как его программировать.
Сообщение отредактировал LordN - 31.10.2010, 18:43
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 18:02)  Что касается термостата то он не предохранит в лютый мороз от обмерзания если не будет хватать теплоносителя. А что касается ваших слов бред и туфта я вам скажу следующее, вы человек случайный в этом деле потому как инженер вы должны основывать свои выводы исключительно на основании документации. 1) Не надо хамить Abysmo. В отличии от Вас он давний участник форума и в его квалификации никто не сомневается (хотя мы с ним и не всегда во всём согласны  ). 2) Касательно документации. А Вы не пробовали почитать Руководство по эксплуатации Корриго? Описываемый Вами алгоритм Siemens: Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 18:10)  При падении температуры на датчике обратной воды до двенадцати градусов контроллер начинает приоткрывать клапан воды чтобы температура повысилась. Если температура падает до пяти градусов то выключается приточный вентилятор. То есть на основании сказанного единственный случай при котором контроллер Siemens может разморозить приточку это отсутствие в лютый мороз теплоносителя. А это обстоятельство от вас не зависит. Так-то вот. ничем не отличается от того же алгоритма Корриго описываемого в главе "Водяной калорифер. Защита от замораживания". Ну и просмотрите конфигурацию входов и список аварий. Там найдёте и термостат защиты от замораживания по воздуху, и отключение установки по низкой Т обратной воды, и аварию по низкой температуре приточного воздуха. Трёх уровней защиты Вам недостаточно?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_victorzaharov_*
|
31.10.2010, 18:15
|
Guest Forum

|
Вы невнимательно читали то что я вам писал. Описание corrigo Английская версия это 28 страниц. Русская версия 78. Это говорит о том что Русская версия состоит из воды. Также я вам писал что закладывая слово frost в описании на Английском, такого слова там нет. Это говорит что все защиты по обмерзанию вы должны предусмотреть сами. Вот так и получается что corrigo размораживает калорифер. То есть каждый во что горазд. Так быть не должно. Что касается отключения установки по низкой Т обратной воды в corrigo я проверял эту функцию прикладывая лёд на датчик обратной воды, не выключается. Если бы эта функция была бы она обязательно была бы расписана в документации на Английском, её нет. По датчику в канале она выключается, по термостату тоже, по датчику воды нет. Вы говорите не надо хамить. Это не я а вы употребляете такие слова туфта и бред при этом ваши умозаключения отталкиваются от филькиной грамоты описание corrigo на Русском языке.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Manual Corrigo E Ventilation - 105 страниц. Input and output lists - стр 16 Frost protection - стр. 29 Alarm setting - стр. 86
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
victorhazarov, сиди, изучай мануал. Мы же не виноваты, что систему тебе собрали и настроили криворукие шараш-монтажники, а потом пьяный сантехник уснул на задвижке в ИТП и ты разморозил свой супер дорогой калорифер. Лично у меня вот такая документация. Слово frost в ней встречается 239572347239472384 раз.
Corrigo.pdf ( 1,35 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 93Так что не надо тут ля-ля про фиговый контроллер. Алгоритм защиты от замораживания в Corrigo идентичен Siemens RLU. Frost protection The heater return water temperature is measured using the analogue input ”Frost protection sensor”. Low temperatures will generate an internal, proportional signal that is used to force the heating valve open thereby preventing freeze-up of the heater. The internal signal (“Internal signal”) is 100 % when the signal ”Frost protection sensor” is equal to or lower than “Alarm level”. When ”Internal signal” reaches 100% or the digital input ”Frost protection” is activated, the unit is shut down, the heating output is set to completely open mode and an alarm is activated. When ”Frost protection sensor” is higher than ”Alarm level” the signal declines linearly to 0 for ”Frost protection sensor” equal to or higher than “Alarm level” + “Prop. Band”.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Описание на CORRIGO на английском - 95 страниц. Элементарно можно найти на сайте REGIN. На русский перевод не очень удачный, но в принципе тоже можно разобраться. Общий недостаток описаний - отсутствие примеров с пояснениями, но это встречается сплошь и рядом у многих производителей. 28 страниц - это инструкция пользоателя (как ввести уставку по температуре, какие кнопки нажимать для просмотра/квитирования аварий и т.п.).
Контроллер как контроллер. Алгоритм защиты от замораживания более чем достаточный, если руки не из филейной части растут. Не говоря уже о капиллярном термостате и датчике температуры обратки калорифера (обе уставки, кстати, настраиваемые, можно перестраховаться и взять с большим запасом), дискретные входы-выходы контроллера программируемые, можно хоть черта повесить на дискретный вход, на этот вход назначить аварийный сигнал и дать ему соответствующий приоритет (A,B,C,D) и функциональность (останов системы или продолжение работы).
Кроме того, по температуре обратки CORRIGO отрабатывает дважды - 1 порог (например, 25 *С) используется в ПИ-регуляторе как уставка, ниже которой температура не должна опускаться (отрабатывает 3-ходовой клапан), 2 порог - уставка аварии (заводская 5 *С, я обычно выставляю 7 *С), по ней контроллер отключает вентилятор и закрывает приточную заслонку. По усмотрению можно сделать как автоматическое включение вентсистемы при возвращении температуры обратки в рабочий диапазон или пропадании аварийного сигнала термостата, так и останов системы до вмешательства оператора - это делается через присвоение аварии соответстующего класса.
Если ничего сверхестественного от приточки не нужно - CORRIGO вполне самодостаточный контроллер. Только сначало надо инструкцию изучить.
Сообщение отредактировал dani1978 - 31.10.2010, 18:47
|
|
|
|
|
|
|
Гость_victorzaharov_*
|
31.10.2010, 19:29
|
Guest Forum

|
Во-первых не сиди а сидите, вы же говорите что вы не хамите. Если бы вы внимательно смотрели документ то обратили бы внимание нету года выпуска. Еще вначале этого года этого документа не было. Было единственное на 28-ми страницах. Я говорил про него. Видимо corrigo сделало работу над ошибками. У них там иначе не выживешь. Я также не исключаю что этот алгоритм они передрали у Siemens, отстал от жизни. Но к сожалению контроллеры corrigo которые мне встречались до сих пор никуда не годились. Я выяснил почему же разморозились калориферы. Была выставлена слишком низкая температура в Shutdown mode, калориферы разморозились когда приточка была выключена. Я попрошу вас больше мне не писать вообще по причине того что вы ведёте себя так будто я занял у вас три рубля до зарплаты и не отдал, что привело вас в состояния отупения. У меня прямо какое-то чувство вины.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 19:40
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Была выставлена слишком низкая температура в Shutdown mode, калориферы разморозились когда приточка была выключена ну, и где логика? сначала вы пишите что корига виновата в потери калорифера за 20килобаксов, а потом - выставлена слишком низкая температура. спрашивается - причем здесь коррига?  т.е. с ваших слов получается что: мануал не нашли, тыкали уставки наугад(бабок зажали спецам?), разморозили калорифер. ага?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_victorzaharov_*
|
31.10.2010, 19:56
|
Guest Forum

|
Ага. Читайте внимательно что написано. Я писал что, гипотетически, разморозился калорифер. У меня калориферы не размерзаются, я ставлю Siemens и всем советую. Его нужно правильно программировать. А corrigo, вы напишите пользователю чтобы он не забыл запрограммировать shutdown mode, а если у пользователя нет пароля как ему быть! Меня радует тот факт что regin пересмотрел, и видимо переделал, свой контроллер. Как быть с тысячами тех контроллеров которые установлены.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 20:56)  Как быть с тысячами тех контроллеров которые установлены. Осмелюсь предположить - их значительно больше! И, о чудо - работают! "- Я не люблю кошек! - Просто вы их готовить не умеете! "
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 19:29)  Если бы вы внимательно смотрели документ то обратили бы внимание нету года выпуска. Еще вначале этого года этого документа не было. Было единственное на 28-ми страницах. Я говорил про него. Видимо corrigo сделало работу над ошибками. У них там иначе не выживешь. Я также не исключаю что этот алгоритм они передрали у Siemens, отстал от жизни. Реджиновский сервер: ftp://ftpserver.regin.se/Pdf%20documents/Manuals/English/Пароль и логин: guest.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_victorzaharov_*
|
31.10.2010, 20:21
|
Guest Forum

|
Вот вам душераздирающая история связанная с corrigo. Есть такая ярмарка Коньково. Организация подрядчик устанавливала там три приточки производительностью двадцать тысяч кубов в час. Стоимость контракта миллион долларов, были ещё и чиллера. Организация подрядчик получила только половину этой суммы по причине того что температура воздуха в канале колебалась в пределах от десяти градусов до двадцати восьми. Арендаторы просто не могут работать при таких условиях. Они простуживались. Приезжали специалисты много раз, шуточное ли дело полмиллиона долларов. Ничего не было сделано. Может быть вы мне подскажете в чем было дело, раз уж вы такой знаток corrigo.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 21:21)  Вот вам душераздирающая история связанная с corrigo. Есть такая ярмарка Коньково. Организация подрядчик устанавливала там три приточки производительностью двадцать тысяч кубов в час. Стоимость контракта миллион долларов, были ещё и чиллера. Организация подрядчик получила только половину этой суммы по причине того что температура воздуха в канале колебалась в пределах от десяти градусов до двадцати восьми. Арендаторы просто не могут работать при таких условиях. Они простуживались. Приезжали специалисты много раз, шуточное ли дело полмиллиона долларов. Ничего не было сделано. Может быть вы мне подскажете в чем было дело, раз уж вы такой знаток corrigo. Лехко. Навскидку вижу 3 причины: - не правильно подобран Kvs . - не настроен ПИ регулятор. - частоник фонит на показания датчика Копать можно и дальше...  PS: Может этот вопрос не ко мне? Тады - звыняйте, шо влез.
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 31.10.2010, 20:30
|
|
|
|
|
|
|
Гость_victorzaharov_*
|
31.10.2010, 20:31
|
Guest Forum

|
Неверно! Есть ещё одна причина, стыдно не знать.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Виктор, хотелось бы понять, о чем идет речь про тысячи установленных Корриг? В одном случае Корриги идут в качестве комплекта автоматики (например, установки SystemAir TopVex, TA-xxxx и др.) в составе приточных или приточно-вытяжных систем. Контроллеры запрограммированы на заводе, доступа в раздел "system" действительно нет, т.к. пароль изменен на заводе-изготовителе и посмотреть, что в нем забито в практически невозможно - нужно обращаться за паролем в представительство REGIN, те связываются с заводом-изготовителем и т.д. Однако в 99,9 % это попросту не нужно, так как контроллер к Вам приходит уже настроенным. В другом случае Коррига (например, купленная у дилера) позволяет делать любые настройки. Пароль на системный уровень - 1111. У Корриг, конечно, есть свои неудобства/недостатки - малоинформативный дисплей, своеобразная (возможно, для моего понимания) настройка состояния дискретных сигналов, некоторые "корки" с RS485 ModBus, не вполне корректная прошивка на русском языке, но ни один из них я бы не отнес к критичным в плане надежности. P.S. Так что же там за чудеса в Коньково?? Неужели температура теплоносителя?  Или напряжение в сети пляшет на 30-40%?
Сообщение отредактировал dani1978 - 31.10.2010, 20:37
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 21:31)  Неверно! Есть ещё одна причина, стыдно не знать. Огласите, плизз. Просветите, так-сказать.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_victorzaharov_*
|
31.10.2010, 21:08
|
Guest Forum

|
Это что просьба или ирония? Причина была довольно банальной и и её понять никто не мог. Что касается пароля он необходим, вы должны знать что у вас записано поскольку речь может идти о дорогом калорифере. Кстати сказать regin выдаёт пароли по запросу действующие один день чтобы можно было зайти в меню конфигурации и изменить пароль. Почему не регулировалась температура я не скажу, скажу лишь ошибка монтажа. Кстати сказать в выражении огласите please запятой не требуется. Огласите это глагол а please это междометие, то есть разные части речи.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Виктор, без иронии - в чем же была причина в Коньково и почему Вы не хотите её назвать? Тем более, что ранее Вы писали, что причину эту стыдно не знать, а в последнем сообщении, что она была банальной и к тому же ошибкой монтажа. Если ошибка монтажа - что за ошибка и при чем тут Corrigo?
Сообщение отредактировал dani1978 - 31.10.2010, 21:19
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
>Это что просьба или ирония? И то,и то!
>Причина была довольно банальной и и её понять никто не мог.
Так "банальна" или - "" никто понять немог". Вы уж определитесь.
>Что касается пароля он необходим, вы должны знать что у вас записано поскольку речь может >идти о дорогом калорифере. Кстати сказать regin выдаёт пароли по запросу действующие один >день чтобы можно было зайти в меню конфигурации и изменить пароль.
Пароль дело последнее. Нужно иметь принципиальную схему автоматики. Нажать кнопку RESET, перепрошить контроллер "под себя"
>Почему не регулировалась температура я не скажу, скажу лишь ошибка монтажа.
Так причем здесь контроллер?(после "скажу лишь" уместен дефис)
>Кстати сказать в выражении огласите please запятой не требуется. Огласите это глагол а please >это междометие, то есть разные части речи.
Я физик, не лирик.( После "Кстати сказать" запятая обязательна)
С уважением, Анатолий
|
|
|
|
|
|
|
Гость_victorzaharov_*
|
31.10.2010, 21:29
|
Guest Forum

|
В этом конкретном случае corrigo был не при чем. Люди потеряли полмиллиона, обидно наверное. А причина была проста, я не уверен пишется ли это в описании corrigo, в описании Siemens пишется. Сигнальные провода не должны быть в группе с силовыми. Тут же они связали их на расстоянии в метров пятнадцать в тугой жгут. То есть шла наводка. Причина банальная. Меня больше всего удивило что столько людей не могли этого понять, это ведь так просто. Тут же мне кто-то пишет да нет же, плёвое дело отстроить corrigo. Уверяю вас нет. C corrigo надо быть очень внимательным, именно это я хотел сказать. И не верьте людям которые говорят что это просто, непросто. Нельзя расхолаживаться, надо быть очень внимательным.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_victorzaharov_*
|
31.10.2010, 21:35
|
Guest Forum

|
Анатолий, кстати сказать в выражении, я привожу собственные слова, буква в это тоже часть речи - союз. Союз в нашем языке служит для связи слов и предложений. Опять стыдно не знать. Что касается дефиса, в Русском языке, а равно и в Английском, нет правил на использование дефиса. Вы опять что-то высасываете из пальца и лезете в споры. Учитесь учиться. Извините за каламбур.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Виктор, не сочтите за хамство, но при сигнальные и силовые провода можно найти даже в ПУЭ, а это, извиняюсь, букварь. Если проблемы у людей возникают на таком уровне, то это... эээ... плохо.
Сообщение отредактировал dani1978 - 31.10.2010, 21:38
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 22:35)  Анатолий, кстати сказать в выражении, я привожу собственные слова, буква в это тоже часть речи - союз. Союз в нашем языке служит для связи слов и предложений. Опять стыдно не знать. Что касается дефиса, в Русском языке, а равно и в Английском, нет правил на использование дефиса. Вы опять что-то высасываете из пальца и лезете в споры. Учитесь учиться. Извините за каламбур. Не учите меня писАть. Вы здесь(на форуме) без_году_неделя "Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам идти". "Учитесь учиться" - это моя фраза.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_victorzaharov_*
|
31.10.2010, 22:13
|
Guest Forum

|
Почему бы не учить вас писать если у вас даже здесь проблемы. Есть слово такое, которое впервые употребил А.И.Солженицын, образованщина. То есть люди которые считают себя необоснованно людьми образованными, вы один из них. Как вы там сказали: туфта. Кстати сказать вы знаете смысл этого слова. Не пишите мне больше, мне с вами просто не о чем говорить.
Что касается проводов. Думаю в правилах ПУЭ это есть, я их не читал. Я сейчас не работаю на ярмарке Коньково, я оттуда ушёл. Но даже когда я развёл провода всё равно температура в канале у меня колебалась в пределах одного градуса. У Siemens больше полградуса на самом дешёвом водяном клапане не бывает. С наилучшими пожеланиями. Этот абзац адресован dany1978.
Сообщение отредактировал victorzaharov - 31.10.2010, 22:15
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 22:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 23:13)  Не пишите мне больше, мне с вами просто не о чем говорить. Аналогично! Досвидос!
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 22:13)  Что касается проводов. Думаю в правилах ПУЭ это есть, я их не читал. Да уж. Документацию на контроллер не читал, нормативы (ПУЭ) тоже не читал...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_victorzaharov_*
|
31.10.2010, 22:47
|
Guest Forum

|
Документацию на контроллер я читал, Английскую её версию. Других не читаю. Что касается ПУЭ то читать его, как это странным вам не покажется, ненужно. Вы должны монтировать оборудование именно так как требует этого документация на это оборудование. В документации так и написано, если вы монтируете оборудование не в соответствии с требованиями документации то фирма производитель снимает с себя гарантийные обязательства. Вы им потом ничего не докажете вот, мол, этого требовали правила ПУЭ.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Виктор, ну прямо-таки очень хочется увидеть пример, когда требования изготовителя идут вразрез с ПУЭ! Ужасно хочется немного оттоптаться: - если ПУЭ читать не нужно, возможно ли при этом пройти проверку знаний по ЭБ? Ну это я про всякую фигню типа удостоверения о проверке знаний, которое даёт право быть допущенным к работе в электроустановках? Не поверите - требуют предъявить (если ответственный за электрохозяйство не выжил из ума / забил болт / вечно под газом)? - на Вашем примере мы видим, что, если бы Вы ранее прочитали ПУЭ, то не возник бы вопрос с прокладкой силовых и контрольных линий, соответственно были бы сэкономлены пол-миллиона и калориферы целы. Может, ну хотя бы одним глазком, ну хоть изредка следует заглядывать в ПУЭ? - если в Коньково, не зная ПУЭ, так обошлись с силовыми/контрольными кабелями, остается только догадываться, как там решены вопросы, например, с заземлением электрооборудования? В этой области, отбросив ПУЭвские предрассудки, ведь тоже есть новаторские решения. - ну и контрольные кабели, кстати, экранированные? Заземлены?
Сообщение отредактировал dani1978 - 31.10.2010, 23:08
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2010, 23:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Уважаемый victorzaharov! Вы своим необоснованным высказыванием в сторону Корриги показали себя как проффесионал,дальнейшими неадекватными выпадами в сторону уважаемых участников форума Вы ярко проявили себя и как человек.Лично мне все Ваши высказывания КРАЙНЕ ОТВРАТИТЕЛЬНЫ,в связи с чем прошу Вас далее не утруждать себя сообщениями на данном форуме!
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2010, 6:43
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
из всего прочитанного могу сделать лишь такой вывод: ламеры, не лезьте в этот бизнес. учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал дедушка Ленин, хотяп до уровня юзер. контроллер это не бытовой прибор типа тарелка, ложка, вилка. пользование им предполагает немалый багаж знаний и умений. в мануале на контроллер производитель отражает только то, что считает нужным, помимо того что обязательно и прописано в различной нормативке.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_victorzaharov_*
|
1.11.2010, 8:29
|
Guest Forum

|
Совершенно верно уважаемый LordN. Могу также добавить когда осенью прошлого года я написал на сайт regin.se просьбу чтобы они дали мне разъяснения по документации, тогда существовала только версия на 28-ми страницах, та про которую пишет психованный гражданин появилась в мае 2010-го, они сыграли в молчанку. С наилучшими пожеланиями.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2010, 9:29
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
производитель никогда не отвечает на письма юзеров. максимум - перешлет к региональному представителю и то врядли, не его это задачи.. что до документации - у меня на компе лежат варианты мануалов с 2005го года. возмущение же вызывает только то, что практически все ваши претензии к корригам не имеют никаких оснований и сводятся к "не нашел, не сумел, не разобрался" как-то так
|
|
|
|
|
|
|
Гость_victorzaharov_*
|
1.11.2010, 14:53
|
Guest Forum

|
It's only seems to you! Моя претензия, она одна, что этот контроллер никуда не годится. Он не может вам гарантировать того чтобы не разморозился калорифер. Это самое главное. Чтобы он не разморозился вы должны сделать уставки в меню конфигурации, хорошо если оно у вас не запаролено. Если запаролено вы должны запрашивать у regin.se пароль на один день чтобы войти в меню конфигурации. Они по-русски не читают. На что ведутся наши горе-инсталяторы, вроде психованного гражданина на этом форуме, меню якобы руссифицировано. Однако читая описание на Русском языке понимаешь что оно написано на каком-то тарабарском, меню такое же. Английский, 28-мь страниц, не тот который 105, я его не читал потому как corrigo я устанавливать никогда не собирался, вариант также оставляет желать лучшего. Английское слово shutdown имеет один единственный смысл - аварийное отключение. Они же, авторы описания, подразумевают совсем другое, когда приточка выключена оператором или же в автоматическом режиме выключена. Есть очень большая разница между двумя этими режимами! В таких вопроса не должно быть неясностей. Всё должно быть чётко и ясно. Приблизительно так как я говорю: контроллер дрянь.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_victorzaharov_*
|
1.11.2010, 15:11
|
Guest Forum

|
И ещё. Последние десять лет я ставлю RLU222. Я не помню чтобы у меня не то что калорифер разморозился а была бы хоть одна рекламация. В половине случаев я менял corrigo на Siemens. И сейчас если мне звонят с проблемами связанными с corrigo у меня есть единственное предложение, сменить его на Siemens. Меняют охотно. Corrigo же тут же отправляется в мусорное ведро. С наилучшими пожеланиями всем тем кто был вольным или невольным читателем. Больше я писать не буду!
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2010, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(victorzaharov @ 1.11.2010, 15:11)  Больше я писать не буду! Это радует.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2010, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(victorzaharov @ 1.11.2010, 22:53)  ... Английское слово shutdown имеет один единственный смысл - аварийное отключение. ... А я-то, чудак, не зная, каждый день жму на Shutdown в Windows. А это, оказывается - авария
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2010, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838

|
Цитата(victorzaharov @ 1.11.2010, 14:53)  Английское слово shutdown имеет один единственный смысл - аварийное отключение. а мужики-то и не знают... (с) (Ost, на флажке буквально опередили)Ну в общем спасибо, я по выходным обычно форум не читаю, но тут насладился сполна - повеселили Мне вот только интересно - это правда такой странный пиар RLU (вряд ли, Siemens - контора серьезная, а первое апреля вроде далеко еще) или правда на просторах России водятся такие, кхм, своеобразные инженеры? А по теме - где находится то мусорное ведро, куда отправляют корриги?  С другой стороны, если такие люди с прибылью работают на рынке по десять лет, значит, рынок автоматизации еще совсееем не заполнен, это радует
Сообщение отредактировал ManMadeGod - 1.11.2010, 15:54
|
|
|
|
|
|
|
Гость_victorzaharov_*
|
1.11.2010, 15:54
|
Guest Forum

|
Для вас я сделаю исключение. Последний объект где я поставил Siemens вместо corrigo, три недели назад, особенно интересен. Человек который занимался эксплуатацией этого corrigo высказал следующее: мы прошлый год две недели варили калорифер. Калорифер киловатт на сто пятьдесят. Всем сердитым гражданам я пожелаю чтобы вы когда-нибудь разморозили бы со своими корригами калорифер киловатт на восемьсот, вы в один миг умными станете! Сейчас видно время ещё не пришло.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2010, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
shutdown Verb завершать работу выключать shutdown Noun закрытие завершение работы отключение выключение остановка двигателя закрытие системы
Странно, других переводов не нашёл
p.s. за 10 лет работы Корригами, по вине контроллера, аварий калорифера не было.
Сообщение отредактировал flizer - 1.11.2010, 18:18
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2010, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(flizer @ 1.11.2010, 18:16)  p.s. за 10 лет работы Корригами, по вине контроллера, аварий калорифера не было. 10 лет с Corrigo E?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2010, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
В интернете есть довольно известная забавная картинка - скан инструкции какого-то перфоратора. Там показан работник с перфоратором, направивший бур в голову своего напарника. Картинка перечеркнута, мол, так делать нельзя.
Раньше мне казалось это просто забавным. Теперь мне понятна её истинная актуальность.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(cauto @ 1.11.2010, 21:09)  10 лет с Corrigo E? Конечно начинали со старых
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Ох, давно я так не веселился!  Виктор Захаров, примите мои искренние аплодисменты! Юрий Никулин и Олег Попов отдыхают!  Интересно, у вас есть своя машина? Наверное нету. Ведь ни в одном руководстве пользователя (которое прилагается производителем к автомобилю) нет ни слова о том, как делать сход-развал, чистить-регулировать инжектор/карбюратор/форсунки, регулировать зажигание и т.п. Про существование Руководства по сервисному обслуживанию автомобиля вы не догадываетесь, а прочитать в руководстве пользователя о необходимости прохождения ТО и выполнить эту инструкцию вы считаете выше своего достоинства. Соответственно через какое-то время автомобиль просто перестанет ездить - отвалится колесо, словит клина двигатель... Следуя вашей логике, все автомобили дерьмо и подлежат выбросу на помойку  И холодильник вы выбросили - в его инструкции пользователя ведь на рассказано про технологию замены фреона и методе калибровки датчика температуры в морозильной камере!  Оставьте контактные данные? С удовольствием окажу вам помощь в утилизации выбрасываемых вами Corrigo E! Сам приеду, сниму, увезу - полный сервис! Причем бесплатно! Ах да... Вы же наверное телефоном-то тоже не пользуетесь, ведь в его руководстве пользователя не сказано , как откалибровать чувствительность приемника и мощность передатчика радиотракта для обеспечения надежной и устойчивой его работы в сети, следовательно это дерьмо тоже в помойке
Сообщение отредактировал ViS - 2.11.2010, 14:50
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 0:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Vis, если вдруг у Вас не будет места куда девать Корриги, поделитесь парочкой. А ты я тут сплошь и рядом Siemens демонтирую и меняю на Segnetics, так как заказчику нужна диспетчеризация, адекватные алгоритмы работы и дисплей на русском. А Захарыч, то слышь, у нас все наоборот делает! И заказчики довольны - Siemens творит чудеса, сам калорифер заваривает, сам систему настраивает. Не контроллер, а сказка!
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 1:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Abysmo, теперь осталось только найти спеца, который меняет Segnetics обратно на Corrigo и можно будет создать предприятие с замкнутым циклом производства  . Например, ООО "СИСЕКОР" (СИменс - СЕгнетикс - КОРриго). Заодно можно будет наладить производство собственных контроллеров-амулетов от порчи и сглаза калориферов.
Сообщение отредактировал dani1978 - 3.11.2010, 1:26
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 2:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(Abysmo @ 3.11.2010, 0:15)  Vis, если вдруг у Вас не будет места куда девать Корриги, поделитесь парочкой. А ты я тут сплошь и рядом Siemens демонтирую и меняю на Segnetics... Ну... если с Захарычем договорюсь - поменяю парочку на Пиксели, есть у вас завалялись, шоп полтора-два месяца с Питера не ждать  Корижка вообще-то мой любимый контроллер, еще со времен С-шек и L-ок, не одну сотню поставил за десяток лет. Вот только калориферов за это время всего штук 5 оказалось у меня размороженных, да и те по вине эксплуатации. Тут Захарыча не догнать
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Вот только калориферов за это время всего штук 5 оказалось у меня размороженных, да и те по вине эксплуатации. Тут Захарыча не догнать smile.gif Тссссссссссс..... Это, не пиши про это. А то вдруг подумает, что Corrigo не хуже Siemens, не видать нам халявы.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Умолк, заткнулся, сховался, настроил сканер на поиск помойного ведра Захарыча. Объект пока не обнаружен - шифруется, конспиратор!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2011, 16:49
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
у кого-нить есть программка на системаировскую корригу? я так понимаю что региновский етул к ней не стыкуется.. не могу влезть в систему чтоб поменять параметры ПИ-регулятора. стандартный пароль не проходит.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2011, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(LordN @ 28.1.2011, 16:49)  у кого-нить есть программка на системаировскую корригу? я так понимаю что региновский етул к ней не стыкуется.. не могу влезть в систему чтоб поменять параметры ПИ-регулятора. стандартный пароль не проходит. Перепрошей. Делов-то.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2011, 22:35
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49850

|
Хоть и поздновато, и "основные участники" уже не участники: непонимание возможно возникло из за указание неправильной маркировки контроллера, так как пароль на один день работал на контроллерах С и L серий (расчитывался из сложения суммы день месяц год + доп манипуляции). На контроллерах серии Е это не практикуется (только systemair закрывает). Опять же контроллеры серии Е програмировать через дисплей всё равно что рассматривать мир через дверной глазок. victorzaharov вероятно высказал мнение, а потом уж поздно было отступать ..
Сообщение отредактировал DGriev - 28.1.2011, 22:42
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2011, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(DGriev @ 28.1.2011, 22:35)  Хоть и поздновато, и "основные участники" уже не участники: непонимание возможно возникло из за указание неправильной маркировки контроллера, так как пароль на один день работал на контроллерах С и L серий (расчитывался из сложения суммы день месяц год + доп манипуляции). На контроллерах серии Е это не практикуется (только systemair закрывает). Опять же контроллеры серии Е програмировать через дисплей всё равно что рассматривать мир через дверной глазок. Шнурок к ноуту и твори, выдумывай, пробуй. Че сказать то хотел?
|
|
|
|
|
|