Heatman
сообщение 9.9.2010, 9:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623




Пытаюсь найти фанкойлы большой производительности. Очень хотелось бы применить Volcano или ВЕЗАвский АВО на охлаждение, однако производитель не дает инфо по поводу работы таких агрегатов на охлаждение, к тому же отвод конденсата в таких агрегатах не предусмотрен.

Подскажите плиз, существуют ли в природе АВО для охлаждения ) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Гость_Илья М_*
сообщение 9.9.2010, 10:09
Сообщение #2





Guest Forum






Существуют!!!...называются ФАНКОЙЛ!...))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.9.2010, 10:31
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Heatman @ 9.9.2010, 9:49) *
Пытаюсь найти фанкойлы большой производительности. Очень хотелось бы применить Volcano или ВЕЗАвский АВО на охлаждение, однако производитель не дает инфо по поводу работы таких агрегатов на охлаждение, к тому же отвод конденсата в таких агрегатах не предусмотрен.

Подскажите плиз, существуют ли в природе АВО для охлаждения ) ?

Существуют. Конкретный пример - производитель Галлетти, серия "АРЕО". Если нужно - могу выложить данные. Изначально предназначен как для нагрева, так и для охлаждения воздуха, имеет поддон для сбора конденсата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.9.2010, 10:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Можно использовать отопительные калориферы на охлаждение если подавать воду с температурой выше точки росы (14 - 15*С) проверить по ID....
Для этого достаточно применить смесительный узел....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.9.2010, 11:03
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(jota @ 9.9.2010, 10:38) *
Можно использовать отопительные калориферы на охлаждение если подавать воду с температурой выше точки росы (14 - 15*С) проверить по ID....
Для этого достаточно применить смесительный узел....

Смотря по местности, риск остаётся - подъём влажности после дождя, например и - здравствуй, водопад. Можно, конечно, датчик конденсации с контроллером поставить, но проще тогда доработать и просто установить поддон. Или найти АВО изначально двойного назначения.

Сообщение отредактировал Skaramush - 9.9.2010, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.9.2010, 11:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Skaramush @ 9.9.2010, 11:03) *
риск остаётся - подъём влажности после дождя,

Я имел ввиду не приточки, а агрегаты рециркуляции.....в помещении дождя не будет.....
Конечно, если доля приточного воздуха будет высокая, то без кондиционирования притока риск есть.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.9.2010, 11:13
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(jota @ 9.9.2010, 11:09) *
Я имел ввиду не приточки, а агрегаты рециркуляции.....в помещении дождя не будет.....
Конечно, если доля приточного воздуха будет высокая, то без кондиционирования притока риск есть.... smile.gif

Я тоже. Предположительно, помещения вроде рыночного павильона, раз АВО двойного назначения требуется. А в таких колебания влажности - запросто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 9.9.2010, 11:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



АВО двойного действия будет называться по-другому, т.к конструктивно поменяется немало - поддон, слив, изоляция, да и скорости надо посмотреть в сечении т/о - капли не будут ли летать, т.е. снижать скорость и сам теплообменник другой может быть нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.9.2010, 11:57
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Как говорится, "найдите десять отличий".
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AREO_Technical.pdf ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heatman
сообщение 9.9.2010, 13:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



Цитата(Skaramush @ 9.9.2010, 11:57) *
Как говорится, "найдите десять отличий".



Galetti - точно в яблочко. Огромное спасибо))
По поводу АВО как фанкойла с температурами исключающими конденсацию - тоже интересная идея, но опасная)))) ph34r.gif

ЗЫ:
если уж включать фантазию, то можно АВО оборудовать отверстиями для отвода конденсата(если конструкция конечно позволит его собирать в нижней части без пролива вниз) и (ну если уже надо) дренажными помпами.

По поводу дренажных помп - был случай. В санатории 168 номеров устанавливали сплиты, во всех отвод дренажа осуществлялся через гидрозатвор - как результат все 168 текли ((((. Была идея установить на каждый по аквариумной помпе, однако обошлись.
Вместо помп обошлись обычной трубкой- кембриком, торчащей из дренажной трубы , которая удаляла воздух из вертикального участка дренажа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных