Элеватор на 205 градусов |
|
|
|
9.9.2010, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029

|
Уважаемые коллеги! Заказчик заявил данные в магистрали теплоснабжения 205 градусов,ее надо снизить до 95, подскажите марку элеватора на такую температуру, те что мне встречались рассчитаны до 150, и какие еще есть нюансы проектирования теплового пункта с такой входящей температурой.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 21)
|
9.9.2010, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Может у него пар с такой температурой?
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Alex_77 @ 9.9.2010, 13:59)  Уважаемые коллеги! Заказчик заявил данные в магистрали теплоснабжения 205 градусов,ее надо снизить до 95, подскажите марку элеватора на такую температуру, те что мне встречались рассчитаны до 150, и какие еще есть нюансы проектирования теплового пункта с такой входящей температурой. Только через паяный теплообменник.
|
|
|
|
|
9.9.2010, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(Alex_77 @ 9.9.2010, 12:59)  Уважаемые коллеги! Заказчик заявил данные в магистрали теплоснабжения 205 ... -- интересно, какое давление??...
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 9.9.2010, 16:00
|
|
|
|
|
9.9.2010, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029

|
2-3 атмосферы
|
|
|
|
|
9.9.2010, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389

|
попробывать поиграться с коэффициентом смешивания
Сообщение отредактировал BadMax - 9.9.2010, 16:55
|
|
|
|
|
9.9.2010, 19:17
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Цитата(Alex_77 @ 9.9.2010, 17:05)  2-3 атмосферы Давление насыщения при температуре 205°С 1,724 МПа
|
|
|
|
|
9.9.2010, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Цитата Только через паяный теплообменник. не только
|
|
|
|
|
9.9.2010, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
если забыть о давлении, то есть такие штучки.
|
|
|
|
|
9.9.2010, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
"Заказчик заявил" устно? Заказчик выдает легитимную бумагу или ТУ на теплоснабжение? Это расчетная величина, чему равняется срезка температурного графика, не верю, да и еще с таким давлением?
|
|
|
|
|
9.9.2010, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
цифры конечно сомнительные...
|
|
|
|
|
9.9.2010, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 30.5.2007
Пользователь №: 9005

|
Алекс, не увидел в сообщении от вас - какой все же род теплоносителя - это водяной пар или термалка? По иронии судьбы работал и с термалкой (правда 190 градусов) и с перегретым паром (200...210 градусов) "минус" 0,1 бар изб. С термалкой все просто. А с перегретым паром пришлось поизвращаться - малопотенциальний источник энергии. у вас правда давление побольше и можно попробовать напрямую конденсировать в ТО, без охлаждения до точки росы конденсатом. Площадь ТО правда выростит, но количество единиц оборудования уменьшится - схема будет попроще.
Но вообще перегретый пар редкость, обычно после турбин. Но тогда давление стараются сработать до вакуума. Поэтому ваши данные какие то "серединка на половинку"
|
|
|
|
|
9.9.2010, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(Иванов В.А. @ 9.9.2010, 19:17)  Давление насыщения при температуре 205°С 1,724 МПа -- подскажите, на какое давление Ру=??? МПа выпускаются элеваторы 40с10бк.
|
|
|
|
|
10.9.2010, 6:01
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 9.9.2010, 23:52)  -- подскажите, на какое давление Ру=??? МПа выпускаются элеваторы 40с10бк. Ру= 1,6 МПа А СП 41-101-95 запрещает непосредственно подключать здания к тепловой сети с такими параметрами. Только через ЦТП. 3.2 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 °С. СНиП 41-02-2003 14.8 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах после ЦТП должна приниматься: при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме - равной, как правило, расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП; при независимой схеме - не более чем на 30 °С ниже расчетной температуры воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 °С и не ниже расчетной, принятой в системе потребителя. ...
|
|
|
|
|
10.9.2010, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029

|
Коллеги, спасибо за помощь,теплоносителем будет пар, с паром сталкиваюсь впервые, как правильно проектировать тепловые пункты с использованием пара? Может у кого схема типовая есть, скиньте пожалуйста.
|
|
|
|
|
10.9.2010, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Цитата Коллеги, спасибо за помощь,теплоносителем будет пар, с паром сталкиваюсь впервые, как правильно проектировать тепловые пункты с использованием пара? Может у кого схема типовая есть, скиньте пожалуйста. Думаю, вам не поможет типовая схема. Я не стал бы называть схемы типовыми - таковыми их можно называть весьма условно. Схемное решение зависит от множества технических условий, которые вы не перечислили и часть которых скорее всего требуется еще выяснять. Кроме схемы надо уметь правильно подобрать множество компонентов, а именно: - диаметры паропроводов и конденсатопроводов - регулирующие клапаны, конденсатоотводчики, КИПиА, запорную и предохранительную арматуру, теплообменники, насосы и пр. - предусмотреть еще на стадии подготовки компоновочное решение, хотя бы приблизительно. Искренне рекомендую обратиться к специалистам на первый раз, чтобы не наделать ошибок и постепенно входить в тему, если планируете в дальнейшей этим профессионально заниматься. Могу конечно вам десяток схем прислать, но если нет тех. условий - это 100% бесполезно.
Сообщение отредактировал gilepp - 10.9.2010, 11:18
|
|
|
|
|
10.9.2010, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(gilepp @ 10.9.2010, 11:15)  Могу конечно вам десяток схем прислать, ... -- с тепловыми-паровыми схемами уже как-то определились, тут не понятно, -- что с конденсатом (параметры ???) делать.
|
|
|
|
|
10.9.2010, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Цитата -- с тепловыми-паровыми схемами уже как-то определились, тут не понятно, -- что с конденсатом (параметры ???) делать. А параметры-то какие ? Температура, расход... Где ближайший приемник конденсата ? Не видя схемы трудно советовать что-то. Если горячий - можно снимать выпар и использовать его, а конденсат транспортировать в котельную. Если холодный, то сразу в котельную. Модно его уже после доохладить, сняв тепло. Может его и качать не надо - сам докатится. Множество вариантов в зависимости от условий. Чего гадать ?
Сообщение отредактировал gilepp - 10.9.2010, 11:45
|
|
|
|
Гость_areneal_*
|
10.9.2010, 14:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Alex_77 @ 9.9.2010, 13:59)  Заказчик заявил данные в магистрали теплоснабжения 205 градусов,ее надо снизить до 95, подскажите марку элеватора Цитата(Alex_77 @ 10.9.2010, 11:52)  теплоносителем будет пар... Как вариант - установка смешивающего подогревателя/охладителя (по памяти, могу ошибаться - пароструйный эжектор...). Подмес - конденсат пара. На выходе на ответвлении клапан на контур циркуляции: часть возвращаем на котельную, часть - в эжектор. Правда по такой схеме придется еще и насос поставить. Еще вариант - пароводяной теплообменник...
Сообщение отредактировал areneal - 10.9.2010, 15:01
|
|
|
|
|
10.9.2010, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(areneal @ 10.9.2010, 14:59)  ...Еще вариант - пароводяной теплообменник... -- отличная идея, осталось за малым, составить технологическую схему, подобрать оборудование...
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 10.9.2010, 16:51
|
|
|
|
|
10.9.2010, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
|
|
|
|
Гость_areneal_*
|
13.9.2010, 7:33
|
Guest Forum

|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 10.9.2010, 17:50)  -- отличная идея, осталось за малым, составить технологическую схему, подобрать оборудование...  как не крути...
|
|
|
|
|
  |