> Расчет водопотребления склада
Гость_privall_*
сообщение 13.9.2010, 8:54
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день уважаемые специалисты. Помогите пожалуйста разобраться молодому инженеру ВК. Рассчитываю баланс и считаю водопотребление и водоотведение на объект. Объект пристройка к складу в Подмосковье. Технолог прислал данные по потребителям:
1) Администрация работает 11 часов количество 20 человек.
2) Зарядная комната Заливной кран и сливной трап для поломоечных машин; количество потребителей – 1; одновременно работающих – ;
емкость бака поломоечной машины 60 л; характер расхода периодический; время заполнения емкости(в минутах) – 5; расход на единицу (в л/сек) – 0,2; суточный расход всеми потребителями (в м³/сутки) – 0,15; наименование примесей в сточных водах – бытовые.
3) Зарядная комната. Аварийный душ количество потребителей – 1; одновременно работающих – ; характер расхода периодический; расход на единицу (в л/сек) – 0,2.
Как мне посчитать часовой расход по поливочному крану? Как мне посчитать часовой и суточный расходы воды для аварийного душа? Взять из п. 12 приложения 2 СНиП 2.04.01-85 значения для холодной воды?
Или просто для аварийного душа посчитать часовой расход следующим образом 0,2х3600/1000=0,72 м3/ч А как посчитать суточный расход? Хотелось бы услышать мнение Andrey R.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 26)
Гость_privall_*
сообщение 13.9.2010, 10:20
Сообщение #2





Guest Forum






Подскажите пожалуйста, нужно ли учитывать расход воды на аварийный душ (зарядная комната погрузчиков) в таблицу расходов и баланс водопотребления и водоотведения объекта? Прочитал, что для нормальной работы душа нужен расход 114л/мин, если меньше может быть повторный ожог у пострадавшего Т.е. 1,9 л/с а у меня технолог прислал 0,2 л/с Он прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_privall_*
сообщение 13.9.2010, 11:59
Сообщение #3





Guest Forum






Где же Андрей Анатольевич....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.9.2010, 12:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(privall @ 13.9.2010, 12:59) *
Где же Андрей Анатольевич....

Правила форума http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules :
"...Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума."
Пока получаете замечание за нарушение правил форума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 13.9.2010, 12:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



А что такое у Вас аварийный душ в акамуляторной? Там хоть перегородка есть?
Не акамуляторы случаем промывать? rolleyes.gif
И поливочный кран у Вас также в зарядной?
Електрика+ Вода=Замыкание=пожар = и т.д.

Считайте по потребителям и количеству душей, и кол смен.
А все остальное включено. Читайте примечания к таблице Снипа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_privall_*
сообщение 13.9.2010, 12:18
Сообщение #6





Guest Forum






Аварийный душ на случай ожога Если человек обожжется Подойдет и дернет за ручку и обольется
Перегородки есть
Ольга O а вы не могли ответить на мои вопросы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.9.2010, 12:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(privall @ 13.9.2010, 13:18) *
Ольга O а вы не могли ответить на мои вопросы?

а второе предупреждение хотите?
Цитата(privall @ 13.9.2010, 9:54) *
- Как мне посчитать часовой расход по поливочному крану?
- Как мне посчитать часовой и суточный расходы воды для аварийного душа? Взять из п. 12 приложения 2 СНиП 2.04.01-85 значения для холодной воды?
Или просто для аварийного душа посчитать часовой расход следующим образом 0,2х3600/1000=0,72 м3/ч А как посчитать суточный расход? Хотелось бы услышать мнение Andrey R.

- Поливочный - это заливной для машины? Вам же все дано: 0,2 л/сх60х5=60 л за 5 мин, в сутки 0,15 куб в час, значит 0,15/0,06=2,5 раза заполнится эта машина в сутки. Осталось уточнить у технолога- эти 2,5 раза попадут в один час или нет.
- по аварийному душу нужно задавать вопросы технологу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_privall_*
сообщение 13.9.2010, 13:05
Сообщение #8





Guest Forum






Ольга О а как привлечь внимание специалистов и модераторов что бы не получать предупреждения
Подскажите пожалуйста, нужно ли учитывать расход воды на аварийный душ (зарядная комната погрузчиков) в таблицу расходов и баланс водопотребления и водоотведения объекта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.9.2010, 13:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(privall @ 13.9.2010, 14:05) *
Ольга О а как привлечь внимание специалистов и модераторов что бы не получать предупреждения
Подскажите пожалуйста, нужно ли учитывать расход воды на аварийный душ (зарядная комната погрузчиков) в таблицу расходов и баланс водопотребления и водоотведения объекта?

Чтобы не получать предупреждения, нужно не нарушать принятые правила.
Чтобы привлечь внимание специалистов тут сложнее. Черт его знает, что для этого нужно.
Аварийный душ стоит добавлять к посчитанным расходам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_privall_*
сообщение 13.9.2010, 13:40
Сообщение #10





Guest Forum






Ольга О подскажите пожалуйста как добавить аварийный душ к посчитанным расходам? Душ может понадобится а может и не понадобиться в течение рабочего дня. Если по секундному расходу то все понятно к посчитанному секундному расходу прибавлю 0,2 л/с и все. А как быть с часовыми и суточными?
И еще вопрос если я заполняю баланс водопотребления и водоотведения то я включаю аварийный душ в таблицу или просто пишу внизу что есть аварийный душ который периодически срабатывает и у него расход 0,2 л/с? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_privall_*
сообщение 13.9.2010, 14:13
Сообщение #11





Guest Forum






Может Tzar что подскажет rolleyes.gif

Сообщение отредактировал OlgaO - 13.9.2010, 15:10
Причина редактирования: один день бана на изучение правил форума
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_privall_*
сообщение 14.9.2010, 15:09
Сообщение #12





Guest Forum






Так никто и не ответил helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_privall_*
сообщение 21.9.2010, 8:27
Сообщение #13





Guest Forum






Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста как добавить аварийный душ к посчитанным расходам? Душ может понадобится а может и не понадобиться в течение рабочего дня. Если по секундному расходу то все понятно к посчитанному секундному расходу прибавлю 0,2 л/с и все. А как быть с часовыми и суточными?
И еще вопрос если я заполняю баланс водопотребления и водоотведения то я включаю аварийный душ в таблицу или просто пишу внизу что есть аварийный душ который периодически срабатывает и у него расход 0,2 л/с? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.9.2010, 8:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(privall @ 21.9.2010, 9:27) *
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста как добавить аварийный душ к посчитанным расходам? Душ может понадобится а может и не понадобиться в течение рабочего дня. Если по секундному расходу то все понятно к посчитанному секундному расходу прибавлю 0,2 л/с и все. А как быть с часовыми и суточными?
И еще вопрос если я заполняю баланс водопотребления и водоотведения то я включаю аварийный душ в таблицу или просто пишу внизу что есть аварийный душ который периодически срабатывает и у него расход 0,2 л/с? helpsmilie.gif

Зачем до сих пор мучаетесь этими вопросами?
Логически то рассуждайте. Душ может понадобится в любую секунду, значит Вы должны обеспечит его водой в любую секунду.
Прибавляете к посчитанным расходам, как и любой другой душ на производстве.
Часовой и суточный расход на этот душ сможете найти только с помощью технолога. Он Вам должен сказать, как долго должен работать этот душ.
Обычный душ рассчитывается на 45 минут его работы после смены и количество человек на один душ берется по СНиПу административных зданий.
В таблицу включаете суммой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_privall_*
сообщение 21.9.2010, 8:59
Сообщение #15





Guest Forum






Это аварийный душ Технолог дает только секундный расход и все. Душ работает можно сказать как спринклерная система. Т.е. стоит в режиме ожидания По нормам EN он должен работать 15 минут, но не сказано сколько по времени раз он должен сработать в 1 час. Я беру что он срабатывает 1 раз в час. Не знаю как взять расход за сутки Подскажите ответ на это вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.9.2010, 11:47
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(privall @ 21.9.2010, 9:59) *
..... он должен работать 15 минут, но не сказано сколько по времени раз он должен сработать в 1 час. Я беру что он срабатывает 1 раз в час. Не знаю как взять расход за сутки Подскажите ответ на это вопрос.

15 минут - это вполне нормальная цифра цифра на один раз.
Если возможен повтор ситуации в сутки, то технолог Вам об этом должен сказать, именно технолог знает технологический процесс, цепочку.
И мне больше нечего уже добавить к сказанному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 21.9.2010, 14:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Цитата(vod30 @ 13.9.2010, 13:08) *
А что такое у Вас аварийный душ в акамуляторной? Там хоть перегородка есть?
Не акамуляторы случаем промывать? rolleyes.gif
И поливочный кран у Вас также в зарядной?
Електрика+ Вода=Замыкание=пожар = и т.д.

Считайте по потребителям и количеству душей, и кол смен.
А все остальное включено. Читайте примечания к таблице Снипа.

Вот у меня в зарядной(аккумуляторной) 2ва ПЛК. Мне кажется это правильно и наверняка есть норма!

ну а вместо душа просто мойка mellow.gif но тоже для этих целей как и душ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_privall_*
сообщение 21.9.2010, 14:33
Сообщение #18





Guest Forum






NezZayka а зачем у вас в зарядной 2 ПЛК - поливочных крана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 21.9.2010, 15:04
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



знала что спросите) просто она очень длинная одного будет мало... Я решила поставить их через 20 м как ПК)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 21.9.2010, 15:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



А у Вас есть там трапы???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_privall_*
сообщение 21.9.2010, 15:46
Сообщение #21





Guest Forum






NezZayka назначение 2-х поливочных кранов - противопожарное? Вам технолог выдал на них задание?

Трапы есть Один под аварийным душем другой для наполнения поломоечной машины
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 21.9.2010, 16:00
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



ПЛКи для мытья пола и тд, без пожарных нужд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.9.2010, 14:41
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(OlgaO @ 13.9.2010, 14:22) *
Чтобы привлечь внимание специалистов ... Черт его знает, что для этого нужно.

Как чё? Достаточно быть блондинкой с ногами от ушей smile.gif Ну, или брунеткой... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_privall_*
сообщение 27.9.2010, 11:00
Сообщение #24





Guest Forum






Andrey R а если серьезно ответить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 27.9.2010, 13:53
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



А Андрей и не шутит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.9.2010, 15:53
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Во, Зайка в курсе biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KCU
сообщение 3.11.2011, 13:34
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 127605



Ребята, а куда отводили воду от трапов в зарядной? в К1 или К2? предварительная очистка/отстойка есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 15:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных