> Прохождение наружных сетей ВК через подвалы зданий, Нужна нормативная ссылка
Гость_NOV.L_*
сообщение 21.9.2010, 19:36
Сообщение #1





Guest Forum






[font="Arial"][/font]Нужна нормативная ссылка, запрещающая прохождение наружных сетей водопровода и канализации через подвальные помещения зданий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 76)
aleksey_v
сообщение 21.9.2010, 23:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Про наличие такого запрета в нормах мне, например, не известно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 22.9.2010, 5:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Вы что имеете ввиду?Транзит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 22.9.2010, 15:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Если вас интересует, я имею в виду транзит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 26.5.2011, 10:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



хочу поднять тему.
Проектирую сети нового жилого квартала в подомсковье.
Хотел сделать разводку наружных сетей в канале, но умные люди насоветовали заку прокладку всех магистралей транзитом через все здания с подключениями в подземных парковках.
При этом данное решения нравится и заку, и архам, и моему главному инженеру...
Взялся за изучение норм, проглядел весь форум и понял, что попал...
Запретов никаких нет.
Максимум что можно притащить - это:
СНиП 2.04.01-85.
"14.28. При прокладке транзитных внутриквартальных сетей водоснабжения по техническим подпольям или подвалам зданий следует предусматривать мероприятия, исключающие силовое взаимодействие трубопроводов с конструкциями зданий."
Но это для подрабатываемых территорий.
ВСН 61-89
"4.3.3. Допускается прокладка труб внутриквартальных сетей водоснабжения через подвал или подполье жилых домов, кроме расположенных в сейсмических районах и (или) на просадочных грунтах. При этом трубы должны быть проложены в кожухе-гильзе.
4.3.12. Присоединение внутренней канализации к участку дворовой канализации, проходящей через здание, должно выполняться только в колодцах, устанавливаемых вне здания."
Но это все для реконструкции и капитального ремонта жилых домов.
МГСН 1.01-99
"10.1.6. Следует предусматривать водопроводные вводы в зданиях преимущественно от городской сети. Исключается прокладка транзитных водопроводных вводов через подвалы зданий."
Но здесь речь именно о транзитных вводах. И плюс у меня Подмосковье.
Неужели нельзя этого избежать?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 26.5.2011, 14:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



Попробуйте сыграть на том что у сетей и подвалов разные эксплуатирующие организации. Этак сдадут в аренду подвал кому нибудь, а они закроют его на ключ и не пустят туда никого )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 26.5.2011, 14:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Не получится.
У всего поселка один собственник и своя служба эксплуатации.
Для всех сетей предлагается сделать тех. этаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 26.5.2011, 15:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



SAN, а чем Вам не нравится сама идея транзитной прокладки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 26.5.2011, 15:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



а если авария и вся канализация поселка к вам в подвал, а мероприятия предусмотреть это будет затратно. а каналку зарыл в землю и бед не знаешь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 26.5.2011, 15:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



1.Водопровод д350.
У канализации тоже диаметры будут немаленькие.
Плюс не забываем про водосток.
Трубы не вечны.
2. если с водопроводом при перепаде высот играться можно без проблем, то с самотечной канализацией мне это предвидится большой проблемой.
3. Не нравится сама идея подключения всей внутренней канализации внутри здания в магистраль.
Опять же заместо колодцев необходимо предусмотривать ревизии внутри здания.
Через колодцы-то на сети быстрее заметишь засор магистрали...

Сообщение отредактировал SAN255 - 26.5.2011, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 26.5.2011, 15:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Это ж как должна выглядеть вертикальная планировка поселка, чтоб канажку пустить через все домики транзитом...
А если не получится прямиком, учитывая перепады высот? А повороты как осуществлять? Что-то слабо себе представляю подобный способ прокладки канализации... Водопровод, ладно еще, даже удобно, никаких колодцев, хотя, немного удивляет размер трубы... он у Вас не кольцевой что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 26.5.2011, 16:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Транзит планируется с целью сэкономить место на улице.
Вдоль дороги идти негде.
Под дорогу в каналы заключать дорого.
Есть места, где и каналом не пройти.
Повороты с помощью прочисток. Вместо колодцев ревизии.

Сообщение отредактировал SAN255 - 26.5.2011, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.5.2011, 18:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Это пока у поселка один собственник, а по ЖК собственники квартир есть собственники этого всего дома, а зак ему туда сервитутом впихивает не относящиеся к дому коммуникации. Сам себя зароет- коммуникации делить потом -копья ломать. А потом еще собственнику коммуникации отвечать за повреждение имущества собственника недвижимости.
Не кладите ничего не относящегося к этому дому в подвал дому. Икать потом не будете через Н лет, вместе с Заком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 26.5.2011, 19:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Да уж, балансовая принадлежность это вообще отдельный вопрос, а чисто технически схемка вырисовывается довольно стремная, если честно, особенно со стороны эксплуатации подобного хозяйства... Как интересно будет выглядеть прочистка засорившегося участка канализационной сети, если устройство для прочистки в подвале жилого дома? Полный подвал фекалий? И опять же, при засоре, куда пойдут стоки, через горшки первых этажей? Но, сдается мне, в нормах запрет на подобную прокладку не прописан. Наверное, именно потому что бредово очень
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 27.5.2011, 12:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



в нормах запрет на установку смотровых колодцев в подвале прописан и минимальные расстояния между ними на сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 26.10.2016, 16:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



Здравствуйте, подскажите возможна ли прокладка участка напорной сети ливневой канализации через сооружение подземной галареи, черз внутреннюю ее часть, например с устройством футляра, эта красота- внутриплощадочные сети на территории складов минеральных удобрений. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.10.2016, 16:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



если футляр длиной меньше одной трубы и эксплуатировать и то и другое будет один хозяин, то вполне проходной вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 26.10.2016, 16:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



[quote name='инж323' date='26.10.2016, 16:48' post='1246555']
если футляр длиной меньше одной трубы и эксплуатировать и то и другое будет один хозяин, то вполне проходной вариант.
А что значит длина футляра меньше 1 трубы, у меня диаметр трубы 315 (напорн.) ширина галереи которую нужно пересечь 4,5 м, как вы считаете возможен такой вариант? Я думала чту необходимо устройство футляра по все длине трубы попадающей в галерею, чтобы края футляра выходили за ее пределы?

Сообщение отредактировал nadja - 26.10.2016, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.10.2016, 17:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



угу. И стыков что б не было в футляре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 28.10.2016, 14:54
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pe_trik
сообщение 21.11.2016, 16:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 3.11.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 79506



Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли нормативы для промышленных (!) зданий, которые запрещают расположение смотрового колодца фекальной канализации внутри здания?
Дело в том, что здание существующее и два колодца сети К1 в нем уже имеются (в помещении ЦТП и в цеху АБК), сейчас делаем реконструкцию здания и соответственно возникает вопрос - на основании каких нормативов выносить эти колодцы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 21.11.2016, 16:50
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



СП30
п.8.2.26 На сетях бытовой канализации устройство смотровых колодцев внутри зданий не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.11.2016, 17:02
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Dmitry_vk @ 21.11.2016, 17:50) *
СП30
п.8.2.26 На сетях бытовой канализации устройство смотровых колодцев внутри зданий не допускается.

с открытым лотком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pe_trik
сообщение 22.11.2016, 11:50
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 3.11.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 79506



Спасибо.
Думала, что по промышленным зданиям есть отдельно СНиП, СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 17.10.2017, 11:57
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем привет!

Проконсультируйте, пожалуйста.
Заказчик дал работку: рассмотреть возможность построить здание одноэтажное без подвала (закусочная) на существующую канализацию пэ200. Выносить сеть противится, так как придётся проходить под шоссе и это не его территория.
В нормах нашёл, что смотровые колодцы внутри здания запрещены. У меня получается транзит.
Нужно делать эксплуатируемый канал?
Можно ли просто запихнуть в гильзу на всю длину (длина меньше 50м, значит будет без колодцев), с возможностью демонтажа?
Или лучше сделать в жб обойму и забыть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 17.10.2017, 12:33
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Львиное сердце @ 17.10.2017, 12:57) *
Всем привет!

Проконсультируйте, пожалуйста.
Заказчик дал работку: рассмотреть возможность построить здание одноэтажное без подвала (закусочная) на существующую канализацию пэ200. Выносить сеть противится, так как придётся проходить под шоссе и это не его территория.
В нормах нашёл, что смотровые колодцы внутри здания запрещены. У меня получается транзит.
Нужно делать эксплуатируемый канал?
Можно ли просто запихнуть в гильзу на всю длину (длина меньше 50м, значит будет без колодцев), с возможностью демонтажа?
Или лучше сделать в жб обойму и забыть?

а вы выдерживаете в горизонтали 3 м от фундамента здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 17.10.2017, 12:40
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(freese @ 17.10.2017, 12:33) *
а вы выдерживаете в горизонтали 3 м от фундамента здания?


Существующая сеть будет проходить через фундамент проектируемого здания (возможно он будет свайный или ленточный, еще не решили), заглубление канашки 1,4м

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.10.2017, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.10.2017, 13:03
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Львиное сердце @ 17.10.2017, 14:40) *
Существующая сеть будет проходить через фундамент проектируемого здания (возможно он будет свайный или ленточный, еще не решили), заглубление канашки 1,4м

Нельзя так делать. А ну как на существующих сетях под домом авария произойдет? Подмоет же фундамент... Да и дом всей скоей массой давить будетЮ что участит аварии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 17.10.2017, 13:14
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(alexandrpjatkov @ 17.10.2017, 13:03) *
А ну как на существующих сетях под домом авария произойдет? Подмоет же фундамент... Да и дом всей скоей массой давить будетЮ что участит аварии...


Канал, футляр, обойма... Предусмотреть чтобы трубу не сдавило. Здание одноэтажное.
Настаивать чтобы фундамент был свайным.

Не получиться? Всё равно есть шанс поломки трубы?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.10.2017, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avtor2
сообщение 17.10.2017, 17:17
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170402



Транзит запрещен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.10.2017, 19:05
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(avtor2 @ 17.10.2017, 17:17) *
Транзит запрещен.

норма?

получите тех.условия у владельца сети.
а так канал, футляр, обойма...
но разницы между футляром и обоймой не вижу, футляр на канализации забутовать надо, получится та самая обойма
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.10.2017, 20:23
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так и в договоре аренды земли сервитут с трубой канализационной небось указан и мол что строить нельзя над и рядом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 18.10.2017, 12:25
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(инж323 @ 17.10.2017, 20:23) *
Так и в договоре аренды земли сервитут с трубой канализационной небось указан и мол что строить нельзя над и рядом.


Врядли указано, собственник (заказчик) один, он же и захотел здание новое на канашку построить.

Цитата(Dima_UA @ 17.10.2017, 19:05) *
норма?

получите тех.условия у владельца сети.
а так канал, футляр, обойма...
но разницы между футляром и обоймой не вижу, футляр на канализации забутовать надо, получится та самая обойма


Респект, Димон!
Спасибо большое!

То что забутовывать надо, ссылаемся только на ТПР.
Строители и заказчики не хотят слушаться, это же не требование, а рекомендация...(((
И стройка моя не в Москве...

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 18.10.2017, 12:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2017, 12:55
Сообщение #34


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(pe_trik @ 21.11.2016, 16:11) *
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли нормативы для промышленных (!) зданий, которые запрещают расположение смотрового колодца фекальной канализации внутри здания?
Дело в том, что здание существующее и два колодца сети К1 в нем уже имеются (в помещении ЦТП и в цеху АБК), сейчас делаем реконструкцию здания и соответственно возникает вопрос - на основании каких нормативов выносить эти колодцы.

Нету таких нормативов. На трубе в колодце устанавливается обычная ревизия для внутрянки.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 19.10.2017, 9:49
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dima_UA @ 17.10.2017, 19:05) *
получите тех.условия у владельца сети.


Мой начальник сказал, что буду делать такой проход. Определились на футляре с забутовкой ЦПС.
Обязательно тех условия или тех задание подойдёт?

Цитата(Serg Ivanov @ 18.10.2017, 12:55) *
Нету таких нормативов. На трубе в колодце устанавливается обычная ревизия для внутрянки.



Получается это уже не смотровой колодец и можно делать внутри дома?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 19.10.2017, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2017, 12:57
Сообщение #36


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 19.10.2017, 9:49) *
Мой начальник сказал, что буду делать такой проход. Определились на футляре с забутовкой ЦПС.
Обязательно тех условия или тех задание подойдёт?
Получается это уже не смотровой колодец и можно делать внутри дома?

Задание.
Можно.

Я бы сделал 1500 мм в диаметре. Всё таки там работать внутри надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 19.10.2017, 13:14
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2017, 12:57) *
Задание.
Можно.

Я бы сделал 1500 мм в диаметре. Всё таки там работать внутри надо.


Согласен. Спасибо)
Что только не придумают, чтобы уйти от норм))

А возможно ли сделать такой колодец не поворотный, а с подключением выпуска? В колодце будет тройник под 45 и после уже идти ревизия...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2017, 16:25
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 19.10.2017, 13:14) *
Согласен. Спасибо)
Что только не придумают, чтобы уйти от норм))
А возможно ли сделать такой колодец не поворотный, а с подключением выпуска? В колодце будет тройник под 45 и после уже идти ревизия...

А почему нет? Назовите сей колодец приямком, что бы ни кто не прицепился.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 19.10.2017, 16:51
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2017, 16:25) *
А почему нет? Назовите сей колодец приямком, что бы ни кто не прицепился.. rolleyes.gif

rolleyes.gif wink.gif clap.gif

Но сети до и после колодца (если нет подвала) надо в обойму, футляр или канал, ага?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2017, 8:57
Сообщение #40


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 19.10.2017, 16:51) *
rolleyes.gif wink.gif clap.gif

Но сети до и после колодца (если нет подвала) надо в обойму, футляр или канал, ага?

Если это сети не транзитные из соседних зданий и нет просадочности грунта - не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 20.10.2017, 10:45
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2017, 8:57) *
Если это сети не транзитные из соседних зданий и нет просадочности грунта - не надо.


Спасибо большое, Серж!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2017, 14:03
Сообщение #42


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 20.10.2017, 10:45) *
Спасибо большое, Серж!

И не под фундаментами. Пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 20.10.2017, 18:29
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2017, 14:03) *
И не под фундаментами. Пожалуйста.


Почему? Обойма не защитит? Здание одноэтажное...
А если через фундамент?
И вариант под ростверком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2017, 9:34
Сообщение #44


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 20.10.2017, 18:29) *
Почему? Обойма не защитит? Здание одноэтажное...
А если через фундамент?
И вариант под ростверком?

Тогда в футляре в этих местах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 6.4.2018, 15:35
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



Здравствуйте, подскажите возможна ли прокладка участка наружной напорной сети ливневой канализации через канал который непосредственно примыкает к зданиям, с доступом в этот канал, данный канал специально будет устроен между двумя вплотную стоящих друг к другу зданиями, вынести сеть больше некуда, либо повесить на стену здания...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.4.2018, 8:28
Сообщение #46


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



В проходной канал - можно. Обслуживание, ремонт и замена труб Вашей сети в местах примыкания к зданию не должно сопровождаться раскопками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 17.7.2018, 16:14
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Снова заказчик хочет сделать тяп ляп!
Ситуация: жилой дом прямоугольной формы из 10 секций с подвалом, в подвале кладовки для жильцов. Заказчик хочет ливневую канализацию с дворовой части дома пустить через подвал в магистраль. Заказчик один, эксплуатировать будет он.
Знаю, что нормативов нет. Грунты у меня не просадочные. Следовательно такую штуку замутить можно.

Вопрос: Обязательно ли делать футляр без стыков через весь подвал? Там 15 метров. Понимаю, что желательно, да. Но таких длинный вроде нет, они по 6м только... Или нет?

Нужна ли забутовка пространства между трубой и гильзой ЦПС?

Если делать всю трубу в футляр и ЦПС, то как её потом менять?... Жуть какая!!!

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.7.2018, 16:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 30,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.7.2018, 16:15
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я не стал бы делать футляр, это не транзитная каналья с другого района.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 17.7.2018, 16:17
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dima_UA @ 17.7.2018, 16:15) *
я не стал бы делать футляр, это не транзитная каналья с другого района.

Только в местах прохода через стены подвала? А если трубу прорвёт? Кладовкам капец всем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.7.2018, 16:23
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Транзит К2 сделать не через кладовки, а по тех.коридору. В этот коридор приямок с дренажниками. Футляр бы тоже не делал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 17.7.2018, 16:31
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Young @ 17.7.2018, 16:23) *
Транзит К2 сделать не через кладовки, а по тех.коридору. В этот коридор приямок с дренажниками. Футляр бы тоже не делал.

Технического коридора нет, там везде кладовки. Уже всё в рабочке!

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.7.2018, 16:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.7.2018, 16:34
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Львиное сердце @ 17.7.2018, 16:31) *
Технического коридора нет, там везде кладовки. Уже всё в рабочке!

Настоять, раз зак хочет ливневку внутрь, то выбить пару кладовок.
Опять же, кто их купит, с транзитом ливневки?
З.Ы. А остальные сети тоже через кладовые тащите?

Сообщение отредактировал Young - 17.7.2018, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.7.2018, 16:37
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



у нас в старой часте города все дворовые дождеприемники лет как 100 идут через подвалы в наружную сеть на улицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 17.7.2018, 16:38
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Young @ 17.7.2018, 16:34) *
Настоять, раз зак хочет ливневку внутрь, то выбить пару кладовок.
Опять же, кто их купит, с транзитом ливневки?
З.Ы. А остальные сети тоже через кладовые тащите?


Нет, только ливнёвка из внутреннего двора.

А чем футляр незя? Не заменить потом ничего?

Цитата(Dima_UA @ 17.7.2018, 16:37) *
у нас в старой часте города все дворовые дождеприемники лет как 100 идут через подвалы в наружную сеть на улицу.


Но там наверное подвалы без кладовок, чисто для инженерных сетей... Или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.7.2018, 16:39
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Да можно футляр. Вы инженер, вам и решать. Я написал как бы сделал я.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.7.2018, 16:41
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



как нет, а где советский народ картошку и закрутки держал, и до теперь держит. и не помню что бы хоть раз что то затопило.
а вот теперь живу в 9-ке, то в подвал зайти не могу и транзита нет. Совпадение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 17.7.2018, 16:44
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Young @ 17.7.2018, 16:39) *
Да можно футляр. Вы инженер, вам и решать. Я написал как бы сделал я.

Я понимаю, мне страдать с таким заказчиком. Я просто консультируюсь. Спасибо.

Цитата(Dima_UA @ 17.7.2018, 16:41) *
и не помню что бы хоть раз что то затопило.

Мне же, как инженеру надо предусмотреть мероприятия если вдруг прорвёт... Отделаться приямками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.7.2018, 16:45
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



это если вдруг раз в сколько будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.7.2018, 16:46
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Львиное сердце @ 17.7.2018, 16:42) *
Я понимаю, мне страдать с таким заказчиком. Я просто консультируюсь. Спасибо.

Я меня последние дома почти все такие были: несколько секций, под ними парковка, парковка большая, над ней двор и зеленка, с них воронками для инверсионных кровель дождевой сток собирается внутрь парковки и отдельными от жилья выпусками уводится в наружку. Общепринятое решение. Можно и разуклонкой отводить, но не комильфо разводить реки разливанные во дворе во время дождя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 17.7.2018, 16:46
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dima_UA @ 17.7.2018, 16:45) *
это если вдруг раз в сколько будет?

Поняно. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.7.2018, 16:47
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ну сделайте обойму, ну проложите ПЕ сварную трубу.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 17.7.2018, 16:54
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dima_UA @ 17.7.2018, 16:45) *
это если вдруг раз в сколько будет?

И приямки не делать? Или всё таки на всякий случай?)

Цитата(Dima_UA @ 17.7.2018, 16:47) *
ну сделайте обойму, ну проложите ПЕ сварную трубу.....

Видать я сильно паникую, что вот так всё тяп ляп. Получается это везде уже делают так и нормально!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.7.2018, 17:18
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а как вы без приямков-то? их вообще нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.7.2018, 17:39
Сообщение #64


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А зачем приямки, если это транзитная труба в обойме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.7.2018, 17:41
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Так там же есть другие сети, на которых тоже возможны аварии и которые тоже нужно куда-то опорожнять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.7.2018, 20:12
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Львиное сердце @ 17.7.2018, 16:14) *
Снова заказчик хочет сделать тяп ляп!
Ситуация: жилой дом прямоугольной формы из 10 секций с подвалом, в подвале кладовки для жильцов. Заказчик хочет ливневую канализацию с дворовой части дома пустить через подвал в магистраль. Заказчик один, эксплуатировать будет он.
Знаю, что нормативов нет. Грунты у меня не просадочные. Следовательно такую штуку замутить можно.

Вопрос: Обязательно ли делать футляр без стыков через весь подвал? Там 15 метров. Понимаю, что желательно, да. Но таких длинный вроде нет, они по 6м только... Или нет?

Нужна ли забутовка пространства между трубой и гильзой ЦПС?

Если делать всю трубу в футляр и ЦПС, то как её потом менять?... Жуть какая!!!

вы . понятно в некотором ужасе, но не стоит так сильно быть в ужасе от его предложения. уберете трубу в БЕТОННЫЙ футляр на всей длине пересечения подвала и что вас в таком случае напряжет? он все равно в полу- вы ж постараетесь?- и что в таком случае грозит жителям и заку?
не очень хорошее решение, но при вашем доме замкнутом кругом через арку не менее приятный вариант- да там и воде с канальей и теплом можно идти и мест будет очень в обрез.
спокойней Штюбинг! и Щетина может обернуться благом, хотя и можно плохо сделать из неплохого варианта. будьте щепетильней и внимательней к аспектам и всё у вас будет хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.7.2018, 20:21
Сообщение #67


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(инж323 @ 17.7.2018, 20:12) *
уберете трубу в БЕТОННЫЙ футляр на всей длине пересечения подвала и что вас в таком случае напряжет? он все равно в полу- вы ж постараетесь?

Как-то делал такой транзит ливнёвки через подвал служебного здания водоканала. Там у них было овощехранилище для своих. В полу не получалось, пришлось делать, как получалось. С лесенкой через обойму с трубой поперек центрального прохода в подвале.
Но другого варианта просто не было, все согласились на этот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.7.2018, 22:03
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(andrey R @ 17.7.2018, 20:21) *
Как-то делал такой транзит ливнёвки через подвал служебного здания водоканала. Там у них было овощехранилище для своих. В полу не получалось, пришлось делать, как получалось. С лесенкой через обойму с трубой поперек центрального прохода в подвале.
Но другого варианта просто не было, все согласились на этот.

а в начале Рублевкм, слева в домиках- поленились нормально и по уму пересечку такую сделать- был засор при хорошем ливне и всю парковку в доме вместе с машинами утопили. И вроде и линия в полу получалась, но колодцев захотелось иметь в парковке этой на транзитной линии .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.7.2018, 22:30
Сообщение #69


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(инж323 @ 17.7.2018, 22:03) *
колодцев захотелось иметь в парковке этой на транзитной линии .

Гениальное решение smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.7.2018, 22:31
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Отлично, что кто-то делал, согласовывал и работает.
С точки зрения нтд как такое решение - транзит сети через подземную часть - выглядит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.7.2018, 23:31
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



выглядит в плотной проработке решений еще до получения ТУ и ТУ на вынос из пятна застройки и очень тщательной проработке..... любых дурацких ситуаций. Затем ТУ и ТУ на вынос(не путать очередность получения их) и далее автор НВК получает в работу практически отработанное решение. эт если зак так может. Если не может, то лучше не дергаться и ждать оба ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 18.7.2018, 11:05
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Young @ 17.7.2018, 17:18) *
а как вы без приямков-то? их вообще нет?

Так как у нас пожаротушения нет в подвале (кладовки категории Д), заказчик не захотел делать приямки, переносным насосом будет всё выкачиваться с подключением в водосток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.7.2018, 11:09
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Сомнительное решение. Любая авария на магистральной сети грозит затоплением кладовых и исками от владельцев. А опорожнение стояков как и куда?
А саму хотелку отсутствия приямков вы как-то документально закрепили? Если это только на словах, то может быть мучительно больно, когда зак от своих слов откажется.

Сообщение отредактировал Young - 18.7.2018, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 18.7.2018, 11:23
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(инж323 @ 17.7.2018, 20:12) *
спокойней Штюбинг! и Щетина может обернуться благом, хотя и можно плохо сделать из неплохого варианта. будьте щепетильней и внимательней к аспектам и всё у вас будет хорошо.

Спасибо за успокоение!)

Цитата(Young @ 18.7.2018, 11:09) *
Сомнительное решение. Любая авария на магистральной сети грозит затоплением кладовых и исками от владельцев. А опорожнение стояков как и куда?
А саму хотелку отсутствия приямков вы как-то документально закрепили? Если это только на словах, то может быть мучительно больно, когда зак от своих слов откажется.

Вот такие у нас заказчики, экономия на всём!
Я не знаю как тут поступать... Я говорил про аварию, про опорожнение сети, ГИП передавал заказчику, а он против. Что тут сделаешь?
Стандартный выход начальников: не хочешь делать так, никто тебя тут не держит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.7.2018, 11:26
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Львиное сердце @ 18.7.2018, 11:23) *
Что тут сделаешь?

Документально закрепить отказ, хотя бы электронным письмом. Потому как слова потом забываются, а письмо всегда можно показать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 18.7.2018, 11:32
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Young @ 18.7.2018, 11:26) *
Документально закрепить отказ, хотя бы электронным письмом. Потому как слова потом забываются, а письмо всегда можно показать.

Согласен! Учту!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ESys
сообщение 11.5.2022, 22:03
Сообщение #77





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338568



п.8.4 СП8.13130.2009 Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 6:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных