[font="Arial"][/font]Нужна нормативная ссылка, запрещающая прохождение наружных сетей водопровода и канализации через подвальные помещения зданий.
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 76)
|
21.9.2010, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Про наличие такого запрета в нормах мне, например, не известно.
|
|
|
|
|
22.9.2010, 5:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Вы что имеете ввиду?Транзит?
|
|
|
|
|
22.9.2010, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Если вас интересует, я имею в виду транзит.
|
|
|
|
|
26.5.2011, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
хочу поднять тему. Проектирую сети нового жилого квартала в подомсковье. Хотел сделать разводку наружных сетей в канале, но умные люди насоветовали заку прокладку всех магистралей транзитом через все здания с подключениями в подземных парковках. При этом данное решения нравится и заку, и архам, и моему главному инженеру... Взялся за изучение норм, проглядел весь форум и понял, что попал... Запретов никаких нет. Максимум что можно притащить - это: СНиП 2.04.01-85. "14.28. При прокладке транзитных внутриквартальных сетей водоснабжения по техническим подпольям или подвалам зданий следует предусматривать мероприятия, исключающие силовое взаимодействие трубопроводов с конструкциями зданий." Но это для подрабатываемых территорий. ВСН 61-89 "4.3.3. Допускается прокладка труб внутриквартальных сетей водоснабжения через подвал или подполье жилых домов, кроме расположенных в сейсмических районах и (или) на просадочных грунтах. При этом трубы должны быть проложены в кожухе-гильзе. 4.3.12. Присоединение внутренней канализации к участку дворовой канализации, проходящей через здание, должно выполняться только в колодцах, устанавливаемых вне здания." Но это все для реконструкции и капитального ремонта жилых домов. МГСН 1.01-99 "10.1.6. Следует предусматривать водопроводные вводы в зданиях преимущественно от городской сети. Исключается прокладка транзитных водопроводных вводов через подвалы зданий." Но здесь речь именно о транзитных вводах. И плюс у меня Подмосковье. Неужели нельзя этого избежать?
|
|
|
|
|
26.5.2011, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
Попробуйте сыграть на том что у сетей и подвалов разные эксплуатирующие организации. Этак сдадут в аренду подвал кому нибудь, а они закроют его на ключ и не пустят туда никого )))
|
|
|
|
|
26.5.2011, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
Не получится. У всего поселка один собственник и своя служба эксплуатации. Для всех сетей предлагается сделать тех. этаж.
|
|
|
|
|
26.5.2011, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576

|
SAN, а чем Вам не нравится сама идея транзитной прокладки?
|
|
|
|
|
26.5.2011, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
а если авария и вся канализация поселка к вам в подвал, а мероприятия предусмотреть это будет затратно. а каналку зарыл в землю и бед не знаешь...
|
|
|
|
|
26.5.2011, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
1.Водопровод д350. У канализации тоже диаметры будут немаленькие. Плюс не забываем про водосток. Трубы не вечны. 2. если с водопроводом при перепаде высот играться можно без проблем, то с самотечной канализацией мне это предвидится большой проблемой. 3. Не нравится сама идея подключения всей внутренней канализации внутри здания в магистраль. Опять же заместо колодцев необходимо предусмотривать ревизии внутри здания. Через колодцы-то на сети быстрее заметишь засор магистрали...
Сообщение отредактировал SAN255 - 26.5.2011, 15:28
|
|
|
|
|
26.5.2011, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576

|
Это ж как должна выглядеть вертикальная планировка поселка, чтоб канажку пустить через все домики транзитом... А если не получится прямиком, учитывая перепады высот? А повороты как осуществлять? Что-то слабо себе представляю подобный способ прокладки канализации... Водопровод, ладно еще, даже удобно, никаких колодцев, хотя, немного удивляет размер трубы... он у Вас не кольцевой что ли?
|
|
|
|
|
26.5.2011, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
Транзит планируется с целью сэкономить место на улице. Вдоль дороги идти негде. Под дорогу в каналы заключать дорого. Есть места, где и каналом не пройти. Повороты с помощью прочисток. Вместо колодцев ревизии.
Сообщение отредактировал SAN255 - 26.5.2011, 16:24
|
|
|
|
|
26.5.2011, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Это пока у поселка один собственник, а по ЖК собственники квартир есть собственники этого всего дома, а зак ему туда сервитутом впихивает не относящиеся к дому коммуникации. Сам себя зароет- коммуникации делить потом -копья ломать. А потом еще собственнику коммуникации отвечать за повреждение имущества собственника недвижимости. Не кладите ничего не относящегося к этому дому в подвал дому. Икать потом не будете через Н лет, вместе с Заком.
|
|
|
|
|
26.5.2011, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576

|
Да уж, балансовая принадлежность это вообще отдельный вопрос, а чисто технически схемка вырисовывается довольно стремная, если честно, особенно со стороны эксплуатации подобного хозяйства... Как интересно будет выглядеть прочистка засорившегося участка канализационной сети, если устройство для прочистки в подвале жилого дома? Полный подвал фекалий? И опять же, при засоре, куда пойдут стоки, через горшки первых этажей? Но, сдается мне, в нормах запрет на подобную прокладку не прописан. Наверное, именно потому что бредово очень
|
|
|
|
|
27.5.2011, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
в нормах запрет на установку смотровых колодцев в подвале прописан и минимальные расстояния между ними на сети
|
|
|
|
|
26.10.2016, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403

|
Здравствуйте, подскажите возможна ли прокладка участка напорной сети ливневой канализации через сооружение подземной галареи, черз внутреннюю ее часть, например с устройством футляра, эта красота- внутриплощадочные сети на территории складов минеральных удобрений. Спасибо.
|
|
|
|
|
26.10.2016, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
если футляр длиной меньше одной трубы и эксплуатировать и то и другое будет один хозяин, то вполне проходной вариант.
|
|
|
|
|
26.10.2016, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403

|
[quote name='инж323' date='26.10.2016, 16:48' post='1246555'] если футляр длиной меньше одной трубы и эксплуатировать и то и другое будет один хозяин, то вполне проходной вариант. А что значит длина футляра меньше 1 трубы, у меня диаметр трубы 315 (напорн.) ширина галереи которую нужно пересечь 4,5 м, как вы считаете возможен такой вариант? Я думала чту необходимо устройство футляра по все длине трубы попадающей в галерею, чтобы края футляра выходили за ее пределы?
Сообщение отредактировал nadja - 26.10.2016, 16:57
|
|
|
|
|
26.10.2016, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
угу. И стыков что б не было в футляре.
|
|
|
|
|
28.10.2016, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
21.11.2016, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 3.11.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 79506

|
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли нормативы для промышленных (!) зданий, которые запрещают расположение смотрового колодца фекальной канализации внутри здания? Дело в том, что здание существующее и два колодца сети К1 в нем уже имеются (в помещении ЦТП и в цеху АБК), сейчас делаем реконструкцию здания и соответственно возникает вопрос - на основании каких нормативов выносить эти колодцы.
|
|
|
|
|
21.11.2016, 16:50
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
СП30 п.8.2.26 На сетях бытовой канализации устройство смотровых колодцев внутри зданий не допускается.
|
|
|
|
|
21.11.2016, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Dmitry_vk @ 21.11.2016, 17:50)  СП30 п.8.2.26 На сетях бытовой канализации устройство смотровых колодцев внутри зданий не допускается. с открытым лотком
|
|
|
|
|
22.11.2016, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 3.11.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 79506

|
Спасибо. Думала, что по промышленным зданиям есть отдельно СНиП, СП.
|
|
|
|
|
17.10.2017, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Всем привет!
Проконсультируйте, пожалуйста. Заказчик дал работку: рассмотреть возможность построить здание одноэтажное без подвала (закусочная) на существующую канализацию пэ200. Выносить сеть противится, так как придётся проходить под шоссе и это не его территория. В нормах нашёл, что смотровые колодцы внутри здания запрещены. У меня получается транзит. Нужно делать эксплуатируемый канал? Можно ли просто запихнуть в гильзу на всю длину (длина меньше 50м, значит будет без колодцев), с возможностью демонтажа? Или лучше сделать в жб обойму и забыть?
|
|
|
|
|
17.10.2017, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(Львиное сердце @ 17.10.2017, 12:57)  Всем привет!
Проконсультируйте, пожалуйста. Заказчик дал работку: рассмотреть возможность построить здание одноэтажное без подвала (закусочная) на существующую канализацию пэ200. Выносить сеть противится, так как придётся проходить под шоссе и это не его территория. В нормах нашёл, что смотровые колодцы внутри здания запрещены. У меня получается транзит. Нужно делать эксплуатируемый канал? Можно ли просто запихнуть в гильзу на всю длину (длина меньше 50м, значит будет без колодцев), с возможностью демонтажа? Или лучше сделать в жб обойму и забыть? а вы выдерживаете в горизонтали 3 м от фундамента здания?
|
|
|
|
|
17.10.2017, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(freese @ 17.10.2017, 12:33)  а вы выдерживаете в горизонтали 3 м от фундамента здания? Существующая сеть будет проходить через фундамент проектируемого здания (возможно он будет свайный или ленточный, еще не решили), заглубление канашки 1,4м
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.10.2017, 12:41
|
|
|
|
|
17.10.2017, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Львиное сердце @ 17.10.2017, 14:40)  Существующая сеть будет проходить через фундамент проектируемого здания (возможно он будет свайный или ленточный, еще не решили), заглубление канашки 1,4м Нельзя так делать. А ну как на существующих сетях под домом авария произойдет? Подмоет же фундамент... Да и дом всей скоей массой давить будетЮ что участит аварии...
|
|
|
|
|
17.10.2017, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.10.2017, 13:03)  А ну как на существующих сетях под домом авария произойдет? Подмоет же фундамент... Да и дом всей скоей массой давить будетЮ что участит аварии... Канал, футляр, обойма... Предусмотреть чтобы трубу не сдавило. Здание одноэтажное. Настаивать чтобы фундамент был свайным. Не получиться? Всё равно есть шанс поломки трубы?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.10.2017, 13:16
|
|
|
|
|
17.10.2017, 17:17
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170402

|
Транзит запрещен.
|
|
|
|
|
17.10.2017, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(avtor2 @ 17.10.2017, 17:17)  Транзит запрещен. норма? получите тех.условия у владельца сети. а так канал, футляр, обойма... но разницы между футляром и обоймой не вижу, футляр на канализации забутовать надо, получится та самая обойма
|
|
|
|
|
17.10.2017, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так и в договоре аренды земли сервитут с трубой канализационной небось указан и мол что строить нельзя над и рядом.
|
|
|
|
|
18.10.2017, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(инж323 @ 17.10.2017, 20:23)  Так и в договоре аренды земли сервитут с трубой канализационной небось указан и мол что строить нельзя над и рядом. Врядли указано, собственник (заказчик) один, он же и захотел здание новое на канашку построить. Цитата(Dima_UA @ 17.10.2017, 19:05)  норма?
получите тех.условия у владельца сети. а так канал, футляр, обойма... но разницы между футляром и обоймой не вижу, футляр на канализации забутовать надо, получится та самая обойма Респект, Димон! Спасибо большое! То что забутовывать надо, ссылаемся только на ТПР. Строители и заказчики не хотят слушаться, это же не требование, а рекомендация...((( И стройка моя не в Москве...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 18.10.2017, 12:28
|
|
|
|
|
18.10.2017, 12:55
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(pe_trik @ 21.11.2016, 16:11)  Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли нормативы для промышленных (!) зданий, которые запрещают расположение смотрового колодца фекальной канализации внутри здания? Дело в том, что здание существующее и два колодца сети К1 в нем уже имеются (в помещении ЦТП и в цеху АБК), сейчас делаем реконструкцию здания и соответственно возникает вопрос - на основании каких нормативов выносить эти колодцы. Нету таких нормативов. На трубе в колодце устанавливается обычная ревизия для внутрянки. 
|
|
|
|
|
19.10.2017, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Dima_UA @ 17.10.2017, 19:05)  получите тех.условия у владельца сети. Мой начальник сказал, что буду делать такой проход. Определились на футляре с забутовкой ЦПС. Обязательно тех условия или тех задание подойдёт? Цитата(Serg Ivanov @ 18.10.2017, 12:55)  Нету таких нормативов. На трубе в колодце устанавливается обычная ревизия для внутрянки.   Получается это уже не смотровой колодец и можно делать внутри дома?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 19.10.2017, 9:48
|
|
|
|
|
19.10.2017, 12:57
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Львиное сердце @ 19.10.2017, 9:49)  Мой начальник сказал, что буду делать такой проход. Определились на футляре с забутовкой ЦПС. Обязательно тех условия или тех задание подойдёт? Получается это уже не смотровой колодец и можно делать внутри дома? Задание. Можно. Я бы сделал 1500 мм в диаметре. Всё таки там работать внутри надо.
|
|
|
|
|
19.10.2017, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2017, 12:57)  Задание. Можно.
Я бы сделал 1500 мм в диаметре. Всё таки там работать внутри надо. Согласен. Спасибо) Что только не придумают, чтобы уйти от норм)) А возможно ли сделать такой колодец не поворотный, а с подключением выпуска? В колодце будет тройник под 45 и после уже идти ревизия...
|
|
|
|
|
19.10.2017, 16:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Львиное сердце @ 19.10.2017, 13:14)  Согласен. Спасибо) Что только не придумают, чтобы уйти от норм)) А возможно ли сделать такой колодец не поворотный, а с подключением выпуска? В колодце будет тройник под 45 и после уже идти ревизия... А почему нет? Назовите сей колодец приямком, что бы ни кто не прицепился..
|
|
|
|
|
19.10.2017, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
|
|
|
|
|
20.10.2017, 8:57
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Львиное сердце @ 19.10.2017, 16:51)  Если это сети не транзитные из соседних зданий и нет просадочности грунта - не надо.
|
|
|
|
|
20.10.2017, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2017, 8:57)  Если это сети не транзитные из соседних зданий и нет просадочности грунта - не надо. Спасибо большое, Серж!
|
|
|
|
|
20.10.2017, 14:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Львиное сердце @ 20.10.2017, 10:45)  Спасибо большое, Серж! И не под фундаментами. Пожалуйста.
|
|
|
|
|
20.10.2017, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2017, 14:03)  И не под фундаментами. Пожалуйста. Почему? Обойма не защитит? Здание одноэтажное... А если через фундамент? И вариант под ростверком?
|
|
|
|
|
23.10.2017, 9:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Львиное сердце @ 20.10.2017, 18:29)  Почему? Обойма не защитит? Здание одноэтажное... А если через фундамент? И вариант под ростверком? Тогда в футляре в этих местах.
|
|
|
|
|
6.4.2018, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403

|
Здравствуйте, подскажите возможна ли прокладка участка наружной напорной сети ливневой канализации через канал который непосредственно примыкает к зданиям, с доступом в этот канал, данный канал специально будет устроен между двумя вплотную стоящих друг к другу зданиями, вынести сеть больше некуда, либо повесить на стену здания...
|
|
|
|
|
10.4.2018, 8:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
В проходной канал - можно. Обслуживание, ремонт и замена труб Вашей сети в местах примыкания к зданию не должно сопровождаться раскопками.
|
|
|
|
|
17.7.2018, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Снова заказчик хочет сделать тяп ляп! Ситуация: жилой дом прямоугольной формы из 10 секций с подвалом, в подвале кладовки для жильцов. Заказчик хочет ливневую канализацию с дворовой части дома пустить через подвал в магистраль. Заказчик один, эксплуатировать будет он. Знаю, что нормативов нет. Грунты у меня не просадочные. Следовательно такую штуку замутить можно. Вопрос: Обязательно ли делать футляр без стыков через весь подвал? Там 15 метров. Понимаю, что желательно, да. Но таких длинный вроде нет, они по 6м только... Или нет? Нужна ли забутовка пространства между трубой и гильзой ЦПС? Если делать всю трубу в футляр и ЦПС, то как её потом менять?... Жуть какая!!!
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.7.2018, 16:11
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 30,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
|
|
|
|
|
17.7.2018, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
я не стал бы делать футляр, это не транзитная каналья с другого района.
|
|
|
|
|
17.7.2018, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Dima_UA @ 17.7.2018, 16:15)  я не стал бы делать футляр, это не транзитная каналья с другого района. Только в местах прохода через стены подвала? А если трубу прорвёт? Кладовкам капец всем...
|
|
|
|
|
17.7.2018, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Транзит К2 сделать не через кладовки, а по тех.коридору. В этот коридор приямок с дренажниками. Футляр бы тоже не делал.
|
|
|
|
|
17.7.2018, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Young @ 17.7.2018, 16:23)  Транзит К2 сделать не через кладовки, а по тех.коридору. В этот коридор приямок с дренажниками. Футляр бы тоже не делал. Технического коридора нет, там везде кладовки. Уже всё в рабочке!
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.7.2018, 16:32
|
|
|
|
|
17.7.2018, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Львиное сердце @ 17.7.2018, 16:31)  Технического коридора нет, там везде кладовки. Уже всё в рабочке! Настоять, раз зак хочет ливневку внутрь, то выбить пару кладовок. Опять же, кто их купит, с транзитом ливневки? З.Ы. А остальные сети тоже через кладовые тащите?
Сообщение отредактировал Young - 17.7.2018, 16:35
|
|
|
|
|
17.7.2018, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
у нас в старой часте города все дворовые дождеприемники лет как 100 идут через подвалы в наружную сеть на улицу.
|
|
|
|
|
17.7.2018, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Young @ 17.7.2018, 16:34)  Настоять, раз зак хочет ливневку внутрь, то выбить пару кладовок. Опять же, кто их купит, с транзитом ливневки? З.Ы. А остальные сети тоже через кладовые тащите? Нет, только ливнёвка из внутреннего двора. А чем футляр незя? Не заменить потом ничего? Цитата(Dima_UA @ 17.7.2018, 16:37)  у нас в старой часте города все дворовые дождеприемники лет как 100 идут через подвалы в наружную сеть на улицу. Но там наверное подвалы без кладовок, чисто для инженерных сетей... Или нет?
|
|
|
|
|
17.7.2018, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Да можно футляр. Вы инженер, вам и решать. Я написал как бы сделал я.
|
|
|
|
|
17.7.2018, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
как нет, а где советский народ картошку и закрутки держал, и до теперь держит. и не помню что бы хоть раз что то затопило. а вот теперь живу в 9-ке, то в подвал зайти не могу и транзита нет. Совпадение?
|
|
|
|
|
17.7.2018, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Young @ 17.7.2018, 16:39)  Да можно футляр. Вы инженер, вам и решать. Я написал как бы сделал я. Я понимаю, мне страдать с таким заказчиком. Я просто консультируюсь. Спасибо. Цитата(Dima_UA @ 17.7.2018, 16:41)  и не помню что бы хоть раз что то затопило. Мне же, как инженеру надо предусмотреть мероприятия если вдруг прорвёт... Отделаться приямками?
|
|
|
|
|
17.7.2018, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
это если вдруг раз в сколько будет?
|
|
|
|
|
17.7.2018, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Львиное сердце @ 17.7.2018, 16:42)  Я понимаю, мне страдать с таким заказчиком. Я просто консультируюсь. Спасибо. Я меня последние дома почти все такие были: несколько секций, под ними парковка, парковка большая, над ней двор и зеленка, с них воронками для инверсионных кровель дождевой сток собирается внутрь парковки и отдельными от жилья выпусками уводится в наружку. Общепринятое решение. Можно и разуклонкой отводить, но не комильфо разводить реки разливанные во дворе во время дождя.
|
|
|
|
|
17.7.2018, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Dima_UA @ 17.7.2018, 16:45)  это если вдруг раз в сколько будет? Поняно. Спасибо!
|
|
|
|
|
17.7.2018, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ну сделайте обойму, ну проложите ПЕ сварную трубу.....
|
|
|
|
|
17.7.2018, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Dima_UA @ 17.7.2018, 16:45)  это если вдруг раз в сколько будет? И приямки не делать? Или всё таки на всякий случай?) Цитата(Dima_UA @ 17.7.2018, 16:47)  ну сделайте обойму, ну проложите ПЕ сварную трубу..... Видать я сильно паникую, что вот так всё тяп ляп. Получается это везде уже делают так и нормально!)
|
|
|
|
|
17.7.2018, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а как вы без приямков-то? их вообще нет?
|
|
|
|
|
17.7.2018, 17:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А зачем приямки, если это транзитная труба в обойме?
|
|
|
|
|
17.7.2018, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Так там же есть другие сети, на которых тоже возможны аварии и которые тоже нужно куда-то опорожнять.
|
|
|
|
|
17.7.2018, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Львиное сердце @ 17.7.2018, 16:14)  Снова заказчик хочет сделать тяп ляп! Ситуация: жилой дом прямоугольной формы из 10 секций с подвалом, в подвале кладовки для жильцов. Заказчик хочет ливневую канализацию с дворовой части дома пустить через подвал в магистраль. Заказчик один, эксплуатировать будет он. Знаю, что нормативов нет. Грунты у меня не просадочные. Следовательно такую штуку замутить можно.
Вопрос: Обязательно ли делать футляр без стыков через весь подвал? Там 15 метров. Понимаю, что желательно, да. Но таких длинный вроде нет, они по 6м только... Или нет?
Нужна ли забутовка пространства между трубой и гильзой ЦПС?
Если делать всю трубу в футляр и ЦПС, то как её потом менять?... Жуть какая!!! вы . понятно в некотором ужасе, но не стоит так сильно быть в ужасе от его предложения. уберете трубу в БЕТОННЫЙ футляр на всей длине пересечения подвала и что вас в таком случае напряжет? он все равно в полу- вы ж постараетесь?- и что в таком случае грозит жителям и заку? не очень хорошее решение, но при вашем доме замкнутом кругом через арку не менее приятный вариант- да там и воде с канальей и теплом можно идти и мест будет очень в обрез. спокойней Штюбинг! и Щетина может обернуться благом, хотя и можно плохо сделать из неплохого варианта. будьте щепетильней и внимательней к аспектам и всё у вас будет хорошо.
|
|
|
|
|
17.7.2018, 20:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(инж323 @ 17.7.2018, 20:12)  уберете трубу в БЕТОННЫЙ футляр на всей длине пересечения подвала и что вас в таком случае напряжет? он все равно в полу- вы ж постараетесь? Как-то делал такой транзит ливнёвки через подвал служебного здания водоканала. Там у них было овощехранилище для своих. В полу не получалось, пришлось делать, как получалось. С лесенкой через обойму с трубой поперек центрального прохода в подвале. Но другого варианта просто не было, все согласились на этот.
|
|
|
|
|
17.7.2018, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(andrey R @ 17.7.2018, 20:21)  Как-то делал такой транзит ливнёвки через подвал служебного здания водоканала. Там у них было овощехранилище для своих. В полу не получалось, пришлось делать, как получалось. С лесенкой через обойму с трубой поперек центрального прохода в подвале. Но другого варианта просто не было, все согласились на этот. а в начале Рублевкм, слева в домиках- поленились нормально и по уму пересечку такую сделать- был засор при хорошем ливне и всю парковку в доме вместе с машинами утопили. И вроде и линия в полу получалась, но колодцев захотелось иметь в парковке этой на транзитной линии .
|
|
|
|
|
17.7.2018, 22:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(инж323 @ 17.7.2018, 22:03)  колодцев захотелось иметь в парковке этой на транзитной линии . Гениальное решение
|
|
|
|
|
17.7.2018, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Отлично, что кто-то делал, согласовывал и работает. С точки зрения нтд как такое решение - транзит сети через подземную часть - выглядит?
|
|
|
|
|
17.7.2018, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
выглядит в плотной проработке решений еще до получения ТУ и ТУ на вынос из пятна застройки и очень тщательной проработке..... любых дурацких ситуаций. Затем ТУ и ТУ на вынос(не путать очередность получения их) и далее автор НВК получает в работу практически отработанное решение. эт если зак так может. Если не может, то лучше не дергаться и ждать оба ТУ.
|
|
|
|
|
18.7.2018, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Young @ 17.7.2018, 17:18)  а как вы без приямков-то? их вообще нет? Так как у нас пожаротушения нет в подвале (кладовки категории Д), заказчик не захотел делать приямки, переносным насосом будет всё выкачиваться с подключением в водосток.
|
|
|
|
|
18.7.2018, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Сомнительное решение. Любая авария на магистральной сети грозит затоплением кладовых и исками от владельцев. А опорожнение стояков как и куда? А саму хотелку отсутствия приямков вы как-то документально закрепили? Если это только на словах, то может быть мучительно больно, когда зак от своих слов откажется.
Сообщение отредактировал Young - 18.7.2018, 11:13
|
|
|
|
|
18.7.2018, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(инж323 @ 17.7.2018, 20:12)  спокойней Штюбинг! и Щетина может обернуться благом, хотя и можно плохо сделать из неплохого варианта. будьте щепетильней и внимательней к аспектам и всё у вас будет хорошо. Спасибо за успокоение!) Цитата(Young @ 18.7.2018, 11:09)  Сомнительное решение. Любая авария на магистральной сети грозит затоплением кладовых и исками от владельцев. А опорожнение стояков как и куда? А саму хотелку отсутствия приямков вы как-то документально закрепили? Если это только на словах, то может быть мучительно больно, когда зак от своих слов откажется. Вот такие у нас заказчики, экономия на всём! Я не знаю как тут поступать... Я говорил про аварию, про опорожнение сети, ГИП передавал заказчику, а он против. Что тут сделаешь? Стандартный выход начальников: не хочешь делать так, никто тебя тут не держит...
|
|
|
|
|
18.7.2018, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Львиное сердце @ 18.7.2018, 11:23)  Что тут сделаешь? Документально закрепить отказ, хотя бы электронным письмом. Потому как слова потом забываются, а письмо всегда можно показать.
|
|
|
|
|
18.7.2018, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Young @ 18.7.2018, 11:26)  Документально закрепить отказ, хотя бы электронным письмом. Потому как слова потом забываются, а письмо всегда можно показать. Согласен! Учту!
|
|
|
|
|
11.5.2022, 22:03
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338568

|
п.8.4 СП8.13130.2009 Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
|
|
|
|