Материал труб для стояков горячего водоснабжения, горячее водоснабжение |
|
|
|
|
24.9.2010, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.3.2010
Пользователь №: 48357

|
Здравствуйте! Проектирую девятиэтажный дом, встал вопрос из каких труб лучше сделать стояки для горячей воды. Вычитала что сейчас принимают пластмассу,только какую лучше принять PN 20 или PN 25 для стояков? И еще не могу определиться с диаметром для стальных знаю как расчитать получается для стояка на 24 прибора необходимо сделать стояк Ду25, а для пластмассы принимать 32х5,4 или 40х6,7 по-расчету оба пропускают? Подскажите пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 42)
|
|
24.9.2010, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Привет. ну если 25 ВГП то это ведь условный д25, а так он другой там наружный 30 с чем то и толщина стенки 3.2 так что принимай 32 х 5.4 или попробуй еще меньше просчитай,а по поводу PN чем больше тем больше стойкость к изнашиванию. Я взяла бы PN20.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2010, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Предлагаю взять сталь.На пластик компенсаторов уйма будет....или очень модные кривые стояки.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2010, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982

|
Я тоже за сталь. Тем более, что на горячей воде она дольше служит, чем на холодной. Когда меняли стояки в жилом доме через 35 лет службы, то в стояках на горячей воде не было никаких отложений. А вот на холодной сечение вдвое уменьшилось.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2010, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
и я за сталь - любой ремонт в квартире может обернуться пробитым пластиковым стояком. Еще из общения со слесарями трех разных жэков вынес, что им удобней и привычней работать со сталью и стальными резьбовыми фитингами.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2010, 12:01
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2010, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
да уж по более месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2010, 23:30
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(NezZayka @ 26.9.2010, 11:57)  да уж по более месяца  ну да, мы помним что вы уже специалист  9-и этажка с 24-и приборами - эт наверное "крутая" общага для джашмутов...
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2010, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33668
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Vict @ 27.9.2010, 0:30)  9-и этажка с 24-и приборами - эт наверное "крутая" общага для джашмутов...  От такого проекта баксами за версту будет "пахнуть". Как на стадии экспертизы, так и далее, да и до того. Этож что такое надо написать в назначениях помещений и как состыковать с названием здания, что 24 приборов хватало? Ни магазин ,ни выставочный зал,ни что другое с минимальными расходами и колвом приборов в голову не лезут. Умеют же люди?! Учитесь Викт  Телефонная станция, без рабочих мест практически????
Сообщение отредактировал инж323 - 26.9.2010, 23:50
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2010, 23:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
по-моему, количество приборов на стояк ваще не говорит о назначении дома. Я не догоняю чего-то?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2010, 23:57
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(инж323 @ 26.9.2010, 23:49)  Умеют же люди?! Учитесь Викт  да уж наверное поздно:) Хотя лет 8 назад был в нечто подобном(в Минске) - 1 душ на 2 этажа, правда мойка кухонная на каждом этаже "Гостиница" ГУП "Электроника".. Цитата(Никитос @ 26.9.2010, 23:51)  стояк ваще не говорит о назначении дома. Я не догоняю чего-то? угу... тормозите
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2010, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4054
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Alissa @ 25.9.2010, 8:09)  Тем более, что на горячей воде она дольше служит, чем на холодной. Когда меняли стояки в жилом доме через 35 лет службы, то в стояках на горячей воде не было никаких отложений. А вот на холодной сечение вдвое уменьшилось. М-да, раньше как-то наоборот было...))
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2010, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Я за сталь 3262, но на крайний случай можно и армированный полипропилен пн20-25!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2010, 10:08
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5268
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
м/пласт + фитинги пресс
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2010, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(nick2 @ 27.9.2010, 11:08)  м/пласт + фитинги пресс это ЖЭКу нужно иметь соответсвенно все инструменты под металлопласт, а также набор прессфитингов и обученный под это дело персонал??
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2010, 10:59
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5268
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
проблемы ЖЭКа, а не проектанта.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2010, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(nick2 @ 27.9.2010, 11:59)  проблемы ЖЭКа по-моему это будет проблемой жильцов
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2010, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33668
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Попробуйте связать воедино 9 этажей и 24 прибора с буквой "Ж" в слове ЖЭК и вообще слово "жителей" с этим. Или дом совсем не "Ж" или с колвом приборов что то совсем не то.
Это ЖЖЖЖЖ неспроста@Винни Пух.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2010, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20743
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(nick2 @ 27.9.2010, 13:08)  м/пласт + фитинги пресс однозначно трубы из ХПВХ. И ржавчину как стальные не дают, и коэфициент теплового расширения не высок (можно обойтись без компенсаторов)
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2010, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189

|
Народ помоему Светулику уже по одному месту наши мнения. Но вообще я за сталь если открыто проложены стояки и за полипропелен - если закрыто
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2010, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Не,ну хз конечно...у моих родителей в квартире 2 стояка. Первый на ванную и туалет, второй на кухню. Да,не бьется (д.б. по идее 27 прибора) количество приборов....ну может челл описался))))
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2010, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
если предположить, что на первом этаже встройка и она имеет отдельную сеть, то всё нормально, 3 прибора на этаж.
Сообщение отредактировал Young - 27.9.2010, 12:01
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2010, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.9.2010, 12:47)  ...трубы из ХПВХ... Хотелось бы узнать мнение форумчан, по поводу этого материала. Хлор и его вредность в В1, какие мысли.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2010, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20743
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(NezZayka @ 28.9.2010, 12:24)  Хотелось бы узнать мнение форумчан, по поводу этого материала. Хлор и его вредность в В1, какие мысли. Как мне говорили на семинаре-атомы хлора в даных трубах сильно связан химическими связями с другими веществами и поэтому хлор в воду не выделяется. Покрайней мере все сертификаты, санитарные заключения и разрешения у них имеются. В монтаже данные трубы не сложные, клеевые соединения держат давление хорошо (спрашивал у рабочих).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.9.2010, 11:21
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2010, 13:06
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5268
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
ХПВХ применяются в основном там, где нужна химстойкость и отсутствие металлических фитингов. например - бассейны, установки обратного осмоса, трубопроводы для химрастворов
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2010, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20743
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(nick2 @ 28.9.2010, 16:06)  ХПВХ применяются в основном там, где нужна химстойкость и отсутствие металлических фитингов. например - бассейны, установки обратного осмоса, трубопроводы для химрастворов Тип I-для холодного и горячкго водоснабжения; Тип II-для холодного, горячего водоснабжения и отопления (см. инструкцию по проектированию и монтажу труб из ХПВХ)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.9.2010, 13:28
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Елена Гаврилова_*
|
28.9.2010, 13:48
|
Guest Forum

|
Только PN25, армированные, так как они обеспечивают нормативный срок службы труб для ГВС - 25 лет
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2010, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Как их на планах и схемах обозначать? (диаметр нар. и толщ. стенки)???
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2010, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20743
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(NezZayka @ 28.9.2010, 16:59)  Как их на планах и схемах обозначать? (диаметр нар. и толщ. стенки)??? Я обозначаю наружный диаметр и пишу материал (полипропилен-ПП, хлорированый поливинилхлорид-ХПВХ или PVC-C и т.п.)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.9.2010, 14:16
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2010, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
без толщины? а когда гидравлику считаешь то по внутреннему? я всегда по внутреннему (вот допустим ПП 25*4,2 это внутренний 16,6 думаю это аналог 15мм)
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2010, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20743
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(NezZayka @ 28.9.2010, 17:21)  без толщины? а когда гидравлику считаешь то по внутреннему? я всегда по внутреннему (вот допустим ПП 25*4,2 это внутренний 16,6 думаю это аналог 15мм) Я для этого беру таблицы шевелева для пластмассовых труб.Либо в последнее время таблицы гидравлического рассчета от производителей труб.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2010, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.3.2010
Пользователь №: 48357

|
Добрый вечер! Нет, мне не Цитата по-одному месту наши мнения очень было интересно послушать их,но намного проще,честно говоря, позвонить специалистам по пластмассовым трубам и проконсультироваться с ними, от стали сейчас стараются уходить и требования заказчика были именно пластмасса. Объясняю количество приборов 24, это потому что на первом этаже офисы, а со второго по девятый на горячее водоснабжение: ванна,мойка и умывальник. итого 24. Проект уже на этой недели надо сдавать,поэтому сама себя проверяла и уточняла вопросы в которых сомневалась. А загвоздка была в том, что если стояк объединен в секционный узел, то расход считают с коэф. 0.7 и тогда расход получался маленький и было на стояк достаточно 32х5,4, а если без него, то слишком большая скорость и лучше 40х6,7. А поскольку пластмассу первый раз закавдываю, то и хотела посоветоваться!!! Правда с компенсаторами мнения разошлись. Необходимо ли их ставить на каждом этаже?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2010, 6:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20743
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Светулик @ 28.9.2010, 21:32)  Правда с компенсаторами мнения разошлись. Необходимо ли их ставить на каждом этаже? Если на полипропилен-да, иначе на каждом этаже при тепловом удлинении ваш стояк будет выгибаться в дугу. Как то рассчитывал- в пределах одного этажа тепловое удлинение составляет 2-2,5 см.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.9.2010, 6:14
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2010, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.3.2010
Пользователь №: 48357

|
Вот и у меня около этого получилось,поставила на каждом этаже,хотя заказчику это наврятли понравится, теперь посмотрим что экспертиза скажет)
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2010, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796

|
Цитата(Светулик @ 29.9.2010, 22:40)  Вот и у меня около этого получилось,поставила на каждом этаже,хотя заказчику это наврятли понравится, теперь посмотрим что экспертиза скажет) правильно сделали, экспертиза примет проект и все, а заказчику многое не нравится, но на поводу у него идти низя
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2010, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796

|
Цитата(Alissa @ 25.9.2010, 13:09)  Я тоже за сталь. Тем более, что на горячей воде она дольше служит, чем на холодной. Когда меняли стояки в жилом доме через 35 лет службы, то в стояках на горячей воде не было никаких отложений. А вот на холодной сечение вдвое уменьшилось. это потому что у вас ГВС идет по открытой схеме из тепл. сетей, там вода проходит подготовку, а именно удаление кислорода, при закрытой схеме от теплообменника на ГВС идет обычная холодная вода и стальной стояк на ГВС зарастает еще быстрее чем стояк В1
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2010, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.3.2010
Пользователь №: 48357

|
Большое спасибо)
|
|
|
|
|
|
|
|
5.10.2010, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Цитата(Young @ 27.9.2010, 7:50)  это ЖЭКу нужно иметь соответсвенно все инструменты под металлопласт, а также набор прессфитингов и обученный под это дело персонал?? Какой ЖЭК? Уже давно везде ТСЖ, которые нанимают специализированные эксплуатирующие организации, у которых специалисты и весь инструмент. Новостройки и ЖЭК это редкость
|
|
|
|
|
|
|
|
5.10.2010, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(demon185 @ 5.10.2010, 10:24)  Какой ЖЭК? Уже давно везде ТСЖ, которые нанимают специализированные эксплуатирующие организации, у которых специалисты и весь инструмент. Новостройки и ЖЭК это редкость вы сами это видели или просто так говорите? Лично мой опыт общения со слесарями показывает, что нанимают того, кого устраивает зарплата, а Цитата специализированные эксплуатирующие организации, у которых специалисты и весь инструмент - вот это действительно редкость. вот из этой статьи, которую написал глав. мех. службы эксплуатации Цитата Вертикальные стояки в высотных зданиях в настоящее время выполняются исключительно из стальных труб, поскольку полимерные не рассчитаны на такую комбинацию высокой температуры и давления (больше 10 атмосфер), которая имеет место в ряде зданий.
Сообщение отредактировал Young - 5.10.2010, 10:31
|
|
|
|
|
|
|
|
5.10.2010, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33668
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Зачем смешивать несмешиваемое? Объекты Дон строя эксплуатируются собственной Службой и там сложилась за это время действительно неплохая она. Но и вся схема воплощения объекта в реалию действительности несколько своя, и она у всех почти несколько своя. Но эта разность их и общее все одно вобщем то ПОКА говорят о том, что нестальные стояки или не выживают прилично на стадии строительства, или их "нестальность" будет серьезно влиять на сроки СМР и разные условия при которых необходимо запускать и включать стояки под давление. В итоге пока все же по совокупности достоинств и недостатков сталь переиграет всех. Пока переиграет и переигрывает. Варианты, ремонта без отселения жильцов тут не расматриваемы- это совсем другие условия СМР и ППР.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.10.2010, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Цитата(Young @ 5.10.2010, 7:25)  вы сами это видели или просто так говорите? Лично мой опыт общения со слесарями показывает, что нанимают того, кого устраивает зарплата, а - вот это действительно редкость. вот из этой статьи, которую написал глав. мех. службы эксплуатации Видели, лично у нас в новостройках ТСЖ и они нанимают компании по эксплуатации. Знаю не по наслышке поверьте. С какими слесарями общались вы мне не известно
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2011, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981

|
Добрый день. Про стояки все отписались. Скажите на магистрали горячей воды лучше что ставить? Я пока делаю магистраль на подающем и циркуляционных трубопроводах сталь, а на разводящих участках армированный ППР. Или можно и магистрали из пластика, что лучше?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2011, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
линейные удлинения и способы компенсации просчитывайте и выбирайте. с учетом прочих качеств материалов естественно.
|
|
|
|
|
|