> Что значит точность ± (1,9 % of fdr + 5 ед. счета)
poludenny
сообщение 28.9.2010, 13:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Здравствуйте!
Для цифровых токовых клещей АРРА указана точность измерения ± (1,9 % of fdr + 5 ед. счета), имеется два диапазона измерения 400/1000 А.
Если на диапазоне 400А измерить ток и высветится, к примеру значение 5А, то с какой это будет погрешностью?

А 1,9 % of fdr это от верхнего предела диапазона?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Сергей В.
сообщение 28.9.2010, 15:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Вначале маленький off:
- Доктор, болит!
- Бросайте пить.
- Не пью!
- Бросайте курить.
- Не курю!
- .... тяжелый случай, это Вам к специалисту надо...

Пришлось позвонить специалисту biggrin.gif .
Его версия: FDR - full dynamic range, полный динамический диапазон. Хотя он такой абревиатуры еще не встречал, ему попадалась только FR.

Поскольку для электроизмерительных приборов традиционно применяется погрешность, приведенная к концу шкалы, то похоже в Вашем случае будет так:
(400/5)*1,9% + 5 единиц младшего разряда,
если один знак после запятой, то - +/-(1,52+0,5)А
если два:+/-( 1,52+0,05)А

П.С. Хотя для клещей Benning дают проценты от измеренной величины, так и написано: of reading.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 28.9.2010, 15:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Спасибо!

Цитата(Сергей В. @ 28.9.2010, 15:37) *
(400/5)*1,9% + 5 единиц младшего разряда,
если один знак после запятой, то - +/-(1,52+0,5)А


А почему (400/5)*1,9%? Мне кажется, что (400*0,019+0,5)А
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 28.9.2010, 15:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(Сергей В. @ 28.9.2010, 15:37) *
П.С. Хотя для клещей Benning дают проценты от измеренной величины, так и написано: of reading.


О, простите меня, каюсь, я протупил или перепил)))

Там написано ± (1,9 % of rdg + 5 ед. счета)
Наверно так и есть, rdg это reading

Сообщение отредактировал poludenny - 28.9.2010, 15:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 28.9.2010, 15:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Как раз потому, что приведенная.
Т.е. максимальная точность в конце шкалы ( диапазона).
В середине шкалы точность хуже в два раза и т.д.

Цитата(poludenny @ 28.9.2010, 15:52) *
О, простите меня, каюсь, я протупил или перепил)))

Там написано ± (1,9 % of rdg + 5 ед. счета)
Наверно так и есть, rdg это reading

laugh.gif Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится слово "пиво"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 28.9.2010, 16:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(Сергей В. @ 28.9.2010, 15:56) *
Как раз потому, что приведенная.
Т.е. максимальная точность в конце шкалы ( диапазона).
В середине шкалы точность хуже в два раза и т.д.


Ну всетаки не пойму, почему на 5-ку делите.

Если пишут, что точность +/- 2% от полной шкалы, шкала 100А, то что бы мы не померяли у нас получится, к примеру 10 +/- 2А или 80 +/- 2А или 1 +/- 2А
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 28.9.2010, 17:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(poludenny @ 28.9.2010, 16:18) *
Ну всетаки не пойму, почему на 5-ку делите.

Если пишут, что точность +/- 2% от полной шкалы, шкала 100А, то что бы мы не померяли у нас получится, к примеру 10 +/- 2А или 80 +/- 2А или 1 +/- 2А

Ну Вы же сами написали:
Цитата
на диапазоне 400А измерить ток и высветится, к примеру значение

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 28.9.2010, 19:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Так 5А не имет же отношения к погрешности, погрешность составляет 1,9% от 400А т.е. 7,6А
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 28.9.2010, 20:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Пока ехал домой - привел в порядок свои мысли и разобрался где я напутал.
Стрелочные и цифровые приборы малость таки отличаются друг от друга.
Стрелочные, Ц-20 например, как бессмертная классика rolleyes.gif , шкала 50 делений, класс точности 4. Имеем: если стрелка отклонилась на 50 делений, то полученный результат может отличаться от истинного не более чем на 4%. Если стрелка отклонилась на 25 делений, результат может отличаться от истинного на 50/25х4=8%, и т.д. Это в основном связано с особенностями стрелочных головок. Это и называется погрешностью (эти самые, указанные на шкале 4%), приведенной к концу шкалы. В этом случае, если прибор показал одно деление, то относительная погрешность показаний составит 80%. Считывать на стрелочных приборах в долях делений - некорректно, а кто помнит - на некоторых приборах до 10 единиц вообще не было разбивки на деления.
В теории, относительная погрешность свыше 100% - это нонсенс. Типа расстояние до Луны может оказаться минус 10 км.
В цифровых приборах распределение погрешности по диапазону почти равномерное. Именно поэтому пишут: 2% от измеренного плюс несколько единиц младшего разряда. 5Ах2%=0,1А, да плюс 0,5А десятых получаем уже абсолютную погрешность, равную 0,6А, что соответствует полной относительной погрешности чуть более 10%. Т.е. истинное значение измеренного тока может находиться в диапазоне 4.4А -- 5.6А. Допустим Вы намеряли 200А. Умножаем на 2%, получаем 4А, да плюс 5А, это уже обсолютная - 9А, к 200А это относительная погрешность менее 5%.
Если брать процент от конца диапазона да плюс единицы младшего разряда, то можно получить погрешность, превышающую измеренную величину, а это, см. выше, нонсенс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 28.9.2010, 21:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(poludenny @ 28.9.2010, 13:13) *
Здравствуйте!
Для цифровых токовых клещей АРРА указана точность измерения ± (1,9 % of fdr + 5 ед. счета), имеется два диапазона измерения 400/1000 А.
Если на диапазоне 400А измерить ток и высветится, к примеру значение 5А, то с какой это будет погрешностью?

А 1,9 % of fdr это от верхнего предела диапазона?

Так, поехали по порядку.
1. Погрешность бывает основная и дополнительная. Основная обусловлена конструкцией прибора и даётся для стандартных условий. Дополнительная появляется от воздействия дестабилизирующих факторов (температура, влажность, вибрация, давление и т.д.)
2. Погрешность в процентах бывает от полной шкалы (%FS) и от измеренного значения (%Rdg).
Для нестандартных условий основная и дополнительная погрешности суммируются.

В данном случае (я так понимаю там %Rdg) при шкале 400.0 и реальном токе 5А прибор может показать от 4.4 до 5.6 А. Такой большой разброс из-за цифрового способа измерения и пресловутых +/-5 единиц счёта. Приведённая (реально получаемая) погрешность для данного случая получается почти 8% из-за неоптимального диапазона измерения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 29.9.2010, 8:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных