Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Обозначение диаметров трубопроводов, Нормы и правила
NezZayka
сообщение 28.9.2010, 13:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Здравствуйте.
Всегда обозначала диаметры трубопроводов так: ВГП условный диаметр прохода и толщину стенки.
электросварные трубы - наружный диаметр и толщину стенки. Пластик то же наружный диаметр и толщину стенки.

Вопрос, какой документ это приписывает.

з.ы. ПП трубу обозначила в спецификации как 20х1,9 и тут прибежали началась возня... про доказульки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 65)
Vict
сообщение 28.9.2010, 13:59
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



в песочнице не пробовали поискать?
Да и тема для нее... песочнице..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 28.9.2010, 14:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



не нашла, пробовала, по этому и спрашиваю. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 28.9.2010, 14:46
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5253
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



ГОСТ для полиэтиленовых труб
Цитата
Труба из полиэтилена ПЭ 32, SDR 21, номинальным наружным диаметром 32 мм и номиналь­ной толщиной стенки 2,0 мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения:
Труба ПЭ 32 SDR 21 -32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001
Труба из полиэтилена ПЭ 80, SDR 17, номинальным наружным диаметром 160 мм и номиналь­ной толщиной стенки 9,1 мм, не используемая для хозяйственно-питьевого назначения:
Труба ПЭ 80 SDR 17 - 160 х 9,1 техническая ГОСТ 18599-2001


есть СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования
Приложение А - общая международная маркировка

Свод правил по проектированию и строительству СП 40-101-96
"Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена
Цитата
1.10. Условное обозначение труб состоит из слов: труба PPRC, размера наружного диаметра и типа трубы. Пример условного обозначения трубы из PPRC на давление 20 кгс/см2 наружным диаметром 32 мм: труба PPRC 32PN20.


Трубы из ПВХ
Цитата
Условное обозначение труб состоит из слова «труба», сокращенного наименования непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ 100, НПВХ 125), вида раструба, стандартного размерного отношения (SDR), тире, номинального наружного диаметра, номинальной толщины стенки трубы, назначения трубы: хозяйственно-питьевого назначения обозначают словом «питьевая», в остальных случаях — «техническая» и обозначения настоящего стандарта.

Пример условных обозначений:

труба НПВХ 100 без раструба, SDR 26, номинальным наружным диаметром 63 мм и номинальной толщиной стенки 2,5 мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения:

Труба НПВХ 100 SDR 26 — 63 х 2,5 питьевая ГОСТ Р 51613—2000




пока все , что нарыл

Сообщение отредактировал nick2 - 28.9.2010, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 28.9.2010, 14:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Вообщем в каждом ГОСТе на трубы в конце написано как они обозначаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 28.9.2010, 14:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Спасибо супер, а на чертежах (планы, аксонометрии ...) также обозначать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 28.9.2010, 14:59
Сообщение #7


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5253
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



если места мало, на чертежах маркирую трубопроводы буквами в разрыве изображения, внизу даю табличку где расшифровываю:
тип трубы, транспортируемая среда
(у меня в основном схемы бассейнов и систем водоочистки, там нужно показать потоки различных сред.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 28.9.2010, 15:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



ГОСТ 21.601-79*
СПДС для водопровода и канализации. Там все показано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 28.9.2010, 15:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



См. ГОСТ 21.601-79
Система проектной документации для строительства. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 28.9.2010, 15:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



я имею ввиду как на чертежах в зависимости от материала трубы, обозначать её диаметр( нар, номин. внутр, с толщ стенки , без толщ. стенки) в ГОСТ 21.601-79* этого я не нашла, поэтому здесь и пишу. а в гостах труб это для обозначения в спецификации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 28.9.2010, 15:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



обычно все сети разделяются по категориям. в записке в общих данных или в таблице сводной пишите какие трубы применяете для разных диаметров данных категорий.
Например: сеть В1 состоит из труб бла-бла-бла по ГОСТ, диаметр х толщина стенки, материал.
либо добавляйте на чертежах после диаметра сокращенное название материала. например D219х7.0 Ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 28.9.2010, 15:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Цитата(Timur_BB @ 28.9.2010, 16:16) *
обычно все сети разделяются по категориям. в записке в общих данных или в таблице сводной пишите какие трубы применяете для разных диаметров данных категорий.
Например: сеть В1 состоит из труб бла-бла-бла по ГОСТ, диаметр х толщина стенки, материал.
либо добавляйте на чертежах после диаметра сокращенное название материала. например

Вот меня и просят доказать вот это D219х7.0 Ст. спрашивают а почему не просто 200 или 220.
ГОСТ 21.601-79* рис 8,9 обозначение диаметров разное не понять какой материал...

Сообщение отредактировал NezZayka - 28.9.2010, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 28.9.2010, 15:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



потому что по ГОСТ положено писать так. наружный диаметр х толщина стенки. можно писать для удобства просто Dу200, а потом отдельно расшифровывать что это за конкретно Dу200. но это будет удобно только тем кто будет гидравлику проверять. монтажником же лучше показывать что за труба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 28.9.2010, 15:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



но вот есть у меня ощущение что не всегда указывать толщину стенки это правильно... вот ПП все же таки без толщины на чертежах а ПЭ с толщиной...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 28.9.2010, 15:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



если толщина трубы стандартна и для каждого диаметра в проекте постоянна, то можете указать толщину только в спецификации. вообщем не переживайте, ощущение это временно, это пройдет))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 28.9.2010, 16:40
Сообщение #16


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



ГОСТы.
Явное указание на обозначение диаметров на чертежах есть только в ГОСТ 21.602-2003 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования":
4.11 ...
Для трубопроводов из стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262) указывают диаметр условного прохода и толщину стенки. Для трубопроводов из стальных электросварных труб указывают наружный диаметр и толщину стенки. Для трубопроводов из других труб указывают аналогичные сведения в соответствии с требованиями стандартов на трубы (сортамент, технические условия).

В ГОСТ 21.601-79 "СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи" в примерах чертежей придерживаются тех же правил, но в тексте это не прописано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 28.9.2010, 16:53
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Цитата(Иванов В.А. @ 28.9.2010, 17:40) *
....
В ГОСТ 21.601-79 "СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи" в примерах чертежей придерживаются тех же правил, но в тексте это не прописано.

Вы же понимаете что это вилами на воде писано.
Я давно заметила что ОВ нормы сильнее чем нормы ВК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 28.9.2010, 17:01
Сообщение #18


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377







Сообщение отредактировал Иванов В.А. - 28.9.2010, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 28.9.2010, 20:33
Сообщение #19


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(NezZayka @ 28.9.2010, 16:53) *
Я давно заметила что ОВ нормы сильнее чем нормы ВК.
Вы и нормы ОВ знаете?! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 29.9.2010, 8:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Читала конечно некоторые. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toddd
сообщение 29.9.2010, 9:04
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388



Цитата(NezZayka @ 28.9.2010, 16:53) *
Я давно заметила что ОВ нормы сильнее чем нормы ВК.

Тоже приметил, перечитываю фразу второй день. Мощно. biggrin.gif
Хотя нет. Ищу прилагательное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 29.9.2010, 10:42
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(NezZayka @ 28.9.2010, 17:53) *
Я давно заметила что ОВ нормы сильнее чем нормы ВК.

Можно даже сказать: стандартно-нормативнее laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 29.9.2010, 10:56
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



biggrin.gif ну да, главное что мысль моя понятна
З.Ы. Надеюсь...

biggrin.gif ну да, главное что мысль моя понятна
З.Ы. Надеюсь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 20.10.2010, 15:19
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Привет, разъясните мне пожалуйста. Два простых вопроса: ориентируемся на табл. прикрепл. как даёт производитель.
1. Гидравлику считаем по внутреннему диаметру верно?
2. Диаметр пишем по какому столбику?

З.Ы. Надеюсь понятно спросила)

вот из за чего принципе вопрос дали чужой план, а на нем В1, Т3,Т4 с диаметрами 25,25,20 соответственно, с меня требуют реальные диаметры.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PPR.xls ( 13,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 20.10.2010, 22:37
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Блин) Спешила, написать).
Есть чертёж, про который известно лишь только, то что идут три трубы (это В1,Т3,Т4) и они обозначены вот так на одной выноске через запятую 25,25,20.
Пришел мужчина из снабжения и говорит какие трубы ему брать, я говорю бери по чертежу 25,25,20. А он какие это именно и дает табличку сортамента и говорит что проект сделан по ней и есть два поставщика они говорят разные данные по диаметрам труб. Вот и я задумалась действительно как из этой таблички понять какие именно брали трубы.
Выяснила что В1 это тонкостенные, а остальные толстые. Еще говорят возможно это указан примерный внутренний диаметр по расчету гидравлики.
Помогите мне разобраться с чертежом и с табличкой!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 20.10.2010, 22:44
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Если дана одна цифра, то это условный диаметр. Вот и подберите трубы так, чтобы обеспечить этот самый внутренний диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.10.2010, 22:49
Сообщение #27


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(NezZayka @ 20.10.2010, 22:37) *
Блин) Спешила, написать).
Блин, кролик, ..вы когда нибуть научитесь поиском пользоваться?
Читайте ГОСТ Р 52134-2003... это и есть про рандомсополимер...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zshi
сообщение 20.10.2010, 23:28
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735



При проектировании ЦТП/ИТП всегда указываю только Ду на всех схемах и чертежах. Только в спецификации Двнеш х толщ. стенки.
За 7 лет никто не ругался.

это ай-яй, но коротко и не засоряет чертежи. Про аксонометрию особенно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 11:09
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Вот проверти пожалуйста и поправьте если я неправа, если предположить что на чертеже действительно имелось ввиду внутренний диаметр (причины сомнения есть поверти), то на основании таблички трубы будут такие. пишу названия как в табличке по требованию снабженца чтоб он не перепутал
для В1 труба 32 тонкостенная, (тк. внутренний 26)
для Т3 труба 40 толстостенная, (тк. внутренний 26,6) или все же труба 32 толстостенная т.к. DN25 но у ней внутренний 21,2 ????
для Т4 труба 32 толстостенная, (тк. внутренний 21,2) или все же труба 25 толстостенная т.к. DN20 но у ней внутренний 16,6 ????

если брать толстостенные по DN то с гидравликой как это бьётся??? Жду помощи и разъяснения, очень)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 21.10.2010, 11:35
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(NezZayka @ 21.10.2010, 3:37) *
дает табличку сортамента
как из этой таблички понять какие именно брали трубы


Этот пост мощнее. dry.gif
А банально в спецификацию глянуть слабо? )))

до ф50 все диаметры обозначаются по внутреннему. или в дюймах )))
а какие трубы брать по толщине стенки, то смотрите рабочее давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 11:59
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



а спецификации нет, она и не нужна никому, вот даже если её составить то как понять по чертежу с диаметрами ( повторю есть в чем там сомневаться в обозначениях) какие трубы брать?

Я никак понять не могу я что вопрос как то неправильно задала? есть сомнительный чертёж, с непонятно какими диаметрами непонятно кем деланный, других данных нет (ни куда, ни откуда, ни зачем, ни для чего-кого).
есть только то что В1 тонкие остальные толстые, и есть вероятность что обозначены внутренние диаметры, цитирую " ... диаметры взяты по расчету из программы..." какой программы непонятно, но раз расчет то вероятно что гидравлический, соответственно внутренний диаметр.

Ответе пожалуйста на пост 29 правильно ли я понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 12:09
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а позвонить и спросить тех кто это проектировал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 21.10.2010, 12:13
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(NezZayka @ 21.10.2010, 16:59) *
есть чертёж, с непонятно какими диаметрами непонятно кем деланный,
других данных нет (ни куда, ни откуда, ни зачем, ни для чего-кого).


Ну, самый мощный! Просто постищщще!!!
Сильнее уже вряд ли получится ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 12:20
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Некуда звонить, я вам потом еще одну страшную тайну скажу про эту ситуацию, но в конце а то спугну.

Вот скажите мне только тогда так и я все сразу пойму: если по гидрорасчету диаметр получается (естественно внутренний) 32мм, то из той таблички которую я кинула, какую надо брать трубу тонкостенную и какую толстостенную?

И еще даниил ты бы как поступил на моём месте?

Сообщение отредактировал NezZayka - 21.10.2010, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 21.10.2010, 12:26
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



я б среднестенную, так сказать пожалел бы деньги заказчика. dry.gif
а если не жалеть то и толстостенной можно. тока потом как списывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 12:30
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(даниил @ 21.10.2010, 12:13) *
Ну, самый мощный! Просто постищщще!!!
Сильнее уже вряд ли получится ))))



Цитата(NezZayka @ 21.10.2010, 12:20) *
Некуда звонить, я вам потом еще одну страшную тайну скажу про эту ситуацию, но в конце а то спугну.


Сильнее еще получится ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 21.10.2010, 12:30
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Пошлите мужчину из снабжения к тем,кто проектировал ЭТО.Или к ГИПу вашему. Пусть спецификацию требует или хоть лист общих данных. Обычно там пишут какие трубы применяются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 12:35
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(NezZayka @ 21.10.2010, 12:20) *
Вот скажите мне только тогда так и я все сразу пойму: если по гидрорасчету диаметр получается (естественно внутренний) 32мм, то из той таблички которую я кинула, какую надо брать трубу тонкостенную и какую толстостенную?


Я всегда на чертёжах в примечаниях пишу с кокого материала стояки и трубы!
В спецификации указую толщину стенки ну и обозначение трубы как в каталогу производителя!
И всегда стараюсь применять для В1, Т3, Т4 трубы одного класа (например тонко-, средне- или толстостенные)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 12:55
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Цитата(Никитос @ 21.10.2010, 13:30) *
Пошлите мужчину из снабжения к тем,кто проектировал ЭТО.Или к ГИПу вашему. Пусть спецификацию требует или хоть лист общих данных. Обычно там пишут какие трубы применяются.

Ничего этого нет, есть просто так сказать промежуточный чертёж (я скажу набросок), ГИП в отпуске но это мало что меняет.

Цитата(Dima_UA @ 21.10.2010, 13:35) *
Я всегда на чертёжах в примечаниях пишу с кокого материала стояки и трубы!


и я стараюсь так делать

Цитата(Dima_UA @ 21.10.2010, 13:35) *
В спецификации указую толщину стенки ну и обозначение трубы как в каталогу производителя!


Вот табличка которую я скинула сюда это и есть точная копия каталога вот из него и требуют подобрать

Цитата(NezZayka @ 21.10.2010, 13:20) *
Вот скажите мне только тогда так и я все сразу пойму: если по гидрорасчету диаметр получается (естественно внутренний) 32мм, то из той таблички которую я кинула, какую надо брать трубу тонкостенную и какую толстостенную?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 13:22
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



ответе пожалуйста на пост 29 или 34 правильно ли я мыслю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.10.2010, 13:32
Сообщение #41


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Зайка, а не лукавите ли вы?
Если прочесть тему внимательно, то складывается впечатление шо вы наваяли фиг его знает шо, прога расчитала вам гидравлику, но не выдала результат какого класса сдр применить... вот вы и маетесь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 14:07
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Нет Викт честно я не лукавлю. Это не моё, я просто пытаюсь понять, уже для себя как делать правильно. Ответе пожалуйста на 29 пост или на 34. В этом наброске все сложнее, он даже не в Акаде, просто на бумажке. А пост я начинала про обозначения на чертежах, и с этим я разобралась все по госту, спасибо за гост кстати))). Но тут другой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 14:39
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Я считаю правильным 25,25,20 заказать как труба 32, труба40 ,труба 32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 14:40
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Трудно ответить.....
можете сами просчитать гидравлику, или искать тех кто сделал это до вас!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 14:56
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



у меня тоже была такая ситуация: одни проектанты расчитали трубы с одгой толщиной стенки,
я пересчитал с другой.....а строители как всегда купили трубы с совершенно другой толщиной стенки....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 14:57
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



во во прям в точку попал)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 21.10.2010, 15:01
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(NezZayka @ 21.10.2010, 15:39) *
Я считаю правильным 25,25,20 заказать как труба 32, труба40 ,труба 32


А может трубы с Ду 25,25,20 стальные и вам нужно в замен стали подобрать полипропилен полипропилен 32,32,25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 15:08
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



для холодной и гарячей воды принимаю всегда не менше PN16
Прикрепленный файл  Безымянный.bmp ( 653,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


и на сайте екопластика есть каталог....и таблицы потерь давления для разных труб и температур

Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.10.2010, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 15:13
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



ладно страшный секрет в том что неизвестен материал тех труб))). Но надо сделать из пластика PPR.
С условием заказа из той таблицы, В1 тонкие, остальные толстые, а 252520 это внутренний по расчету(неизвестно какого материала) Так решили, и дали мне задание...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 15:17
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(NezZayka @ 21.10.2010, 15:13) *
ладно страшный секрет в том что неизвестен материал тех труб))). Но надо сделать из пластика PPR.
С условием заказа из той таблицы, В1 тонкие, остальные толстые, а 252520 это внутренний по расчету(неизвестно какого материала) Так решили, и дали мне задание...


скорее всего условный Ду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 15:22
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Цитата(Dima_UA @ 21.10.2010, 16:17) *
скорее всего условный Ду

Я тоже думала так, но сказали что это внутренний
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 21.10.2010, 15:23
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(NezZayka @ 21.10.2010, 20:13) *
ладно страшный секрет в том что неизвестен материал тех труб))). Но надо сделать из пластика PPR.
С условием заказа из той таблицы, В1 тонкие, остальные толстые, а 252520 это внутренний по расчету(неизвестно какого материала) Так решили, и дали мне задание...


то был секрет полишинельки с самого начала rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 21.10.2010, 15:24
Сообщение #53


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(NezZayka @ 21.10.2010, 14:22) *
ответе пожалуйста на пост 29 или 34 правильно ли я мыслю?


NezZayka, мыслите Вы, конечно же, правильно!

В Вашей ситуации
при таких исходных данных
и такой постановке задачи:

- возьмите для всех систем одинаковые по SDR трубы
(чтобы не было ещё путаницы при закупках и монтаже);

- возьмите толстостенные трубы
(для обеспечения минимальной теплоизаляции и исключения образования конденсата);

- возьмите трубы ближайшего большего внутреннего диаметра
к указанному на выданном рисунке
(вряд ли будет превышение допустимого давления в точках подключения приборов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 15:29
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(NezZayka @ 21.10.2010, 15:22) *
Я тоже думала так, но сказали что это внутренний



в стальных водогазопроводных он почти таким и будет.....Ду=внутреннему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 15:35
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Спасибо Иванов В.А., Dima_UA, и остальные clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 15:38
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



радуваться будете...когда это всё заработает..... tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 21.10.2010, 16:13
Сообщение #57


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 21.10.2010, 15:29) *
в стальных водогазопроводных он почти таким и будет.....Ду=внутреннему

Справедливо только для усиленных труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 16:18
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Spok_only @ 21.10.2010, 16:13) *
Справедливо только для усиленных труб.


и обыкновенные не далеко убежали......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.10.2010, 21:17
Сообщение #59


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(NezZayka @ 21.10.2010, 14:07) *
Нет Викт честно я не лукавлю. Это не моё...
знайте зайка, пейсы чесать будете на базаре при покупке петуха(яйца, курицы..)...
Видал я давно такие "проекты"...
Либо у вас совсем шарага(со снабженцем! huh.gif ), либо ваша контора, и спецы в ней обогнали современность лет на пидисят...

Полный тупизм....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zshi
сообщение 21.10.2010, 22:12
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735



ошибочка )

Сообщение отредактировал zshi - 21.10.2010, 22:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 22.10.2010, 10:50
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Vict я поняла что Вы возмущенно сердитесь, понятно даже на что, но я совсем не поняла что Вы написали.
Про снабженца, он просто не хочет вникать и брать ответственность на себя (он наверно всегда так работал), а два поставщика хотят на неразберихе трубы подороже в парить.

Я Вам не врала!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 22.10.2010, 11:10
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Я Вам не врала!


Если не врали, то зачем оправдываетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 22.10.2010, 12:00
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



так я и не оправдываюсь), это уточнение)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.10.2010, 13:00
Сообщение #64


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(NezZayka @ 22.10.2010, 10:50) *
Про снабженца, он просто не хочет вникать и брать ответственность на себя
и очень правильно делает. Потому что у него должен быть полноценный проект со спецификацией, а не просто сомнительная бумажка с каракулями. И раз он пришел к вам, а не к тому кто выдал ему
Цитата(NezZayka @ 21.10.2010, 11:59) *
сомнительный чертёж, с непонятно какими диаметрами непонятно кем деланный, других данных нет (ни куда, ни откуда, ни зачем, ни для чего-кого).
значит вы его и сваяли....
Если же не вы ваяли - отсылаете его к автору выдачи бумажки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 22.10.2010, 13:17
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Да Вы правы в следующий раз так и сделаю, отсылать это тоже опыт! Но он пришел ко мне только потому что я ВКшница значит в трубах разбираюсь), ну я и взялась потому что по любому меня бы заставили... ну и самой стало как то интересно разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.10.2010, 13:25
Сообщение #66


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(NezZayka @ 22.10.2010, 13:17) *
ну я и взялась потому что по любому меня бы заставили... ну и самой стало как то интересно разобраться.
ну раз взялись - так возьмите и рассчитайте... исходники то у вас, а не у нас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 18:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных