Задвижка с электроприводом в колодце, Нужны нормативы по установке задвижек в подтапливаемых колодцах |
|
|
|
29.9.2010, 11:12
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56331

|
Господа специалисты подскажите пожалуйста какие нибудь нормативные документы на установку задвижек с электроприводами в колодцах на системе водоснабжения. Колодец подтапливается, и как следствие задвижка отказывается вовремя срабатывать. Нужно обосновать перенос этой задвижки нормами в гидроизолированное помещение.
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 62)
|
29.9.2010, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365

|
У нас теже проблемы, колодцы топит, арматуру с электроприводом не ставят, крутят по несколько человек. Хотя по нормам водопроводные колодцы д.б. сухими, типовыми проектами предусматривается гидроизоляция колодцев от грунтовых вод - что по факту или не делается совсем или делается оч. плохо. Отсюда последствия. У нас проекты с эл. задв. не согласовывают. По сущ. вопроса: - гидроизолированное сооружение - это и есть водопроводный колодец (ТПР на колодцы - есть в сериях на форуме); - п.8.19 СНиП 2.04.02-84* - установка арматуры на водоводах.
|
|
|
|
|
29.9.2010, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(SERUHA @ 29.9.2010, 14:12)  Господа специалисты подскажите пожалуйста какие нибудь нормативные документы на установку задвижек с электроприводами в колодцах на системе водоснабжения. Колодец подтапливается, и как следствие задвижка отказывается вовремя срабатывать. Нужно обосновать перенос этой задвижки нормами в гидроизолированное помещение. А что это за задвижка? Каково предназначение сети и непосредственно задвижки? Обрисуйте поподробней ситуацию.
|
|
|
|
|
29.9.2010, 12:25
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56331

|
Задвижка стоит на наполнение пожарных ёмкостей. При заполнении должна перекрывать поток, что собственно и не происходит.
|
|
|
|
|
29.9.2010, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(SERUHA @ 29.9.2010, 12:12)  ....какие нибудь нормативные документы на установку задвижек с электроприводами в колодцах на системе водоснабжения. Колодец подтапливается, и как следствие задвижка отказывается вовремя срабатывать. Нужно обосновать перенос этой задвижки нормами в гидроизолированное помещение. Зачем Вам нормы, если есть уже такая проблема? Выносите в помещение без всяких норм. Задвижка с электроприводом в помещении всегда лучше задвижки с электроприводом в колодце. Гидроизолированное помещение - это в смысле не с дырявой крышей?
|
|
|
|
|
29.9.2010, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(SERUHA @ 29.9.2010, 14:12)  Господа специалисты подскажите пожалуйста какие нибудь нормативные документы на установку задвижек с электроприводами в колодцах на системе водоснабжения. Колодец подтапливается, и как следствие задвижка отказывается вовремя срабатывать. Нужно обосновать перенос этой задвижки нормами в гидроизолированное помещение. А разве то что задвижка не срабатывает из=за влаги уже само по себе не является обоснованием для переноса?
|
|
|
|
|
29.9.2010, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(SERUHA @ 29.9.2010, 13:25)  Задвижка стоит на наполнение пожарных ёмкостей. При заполнении должна перекрывать поток, что собственно и не происходит. заполнение пожарного резервуара предусматривается пожарным рукавом (п.9.31 снип 2.04.02-84) и задвижка с электроприводом не нужна...
|
|
|
|
|
29.9.2010, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Алекс_Кок @ 29.9.2010, 16:20)  заполнение пожарного резервуара предусматривается пожарным рукавом (п.9.31 снип 2.04.02-84) и задвижка с электроприводом не нужна... Бывает и через пожарный рукав, а бывает и непосредственно водопроводной трубой врезаются. Естествено во втором случае ставят на ответвление запорную арматуру. все зависит от условий и требований заказчика.
|
|
|
|
|
29.9.2010, 14:15
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.9.2010, 13:32)  все зависит от условий и требований заказчика и не забывать про нормы! При новом строительстве и реконструкции – только по пожарным рукавам!
|
|
|
|
|
29.9.2010, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 29.9.2010, 17:15)  и не забывать про нормы! При новом строительстве и реконструкции – только по пожарным рукавам! Но ведь там же не сказано что не допускается пополнять при помощи врезки от водопровода.
|
|
|
|
|
29.9.2010, 14:34
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56331

|
Цитата А разве то что задвижка не срабатывает из=за влаги уже само по себе не является обоснованием для переноса? Есть ещё один вариант - поставить электропривод со соответствующей степенью защиты от влаги, т.е. работающий под водой. Но от этого варианта как раз нужно отбрехаться с помощью нормативов.
|
|
|
|
|
29.9.2010, 14:52
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.9.2010, 14:27)  Но ведь там же не сказано что не допускается пополнять при помощи врезки от водопровода. В п.9.31 есть термин «следует», который обязателен к применению. Старая редакция п.9.31 (до изменения): «Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по трубопроводам от водопроводных сетей; допускается предусматривать их заполнение по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора длиной до 500м.» В новой редакции то, что «допускалось» - перешло в «следует», а то что было «следует» - не перешло в статус «допускается».
|
|
|
|
|
29.9.2010, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Spok_only @ 29.9.2010, 15:15)  и не забывать про нормы! При новом строительстве и реконструкции – только по пожарным рукавам! Если в пожрезервуаре хранится запас воды и для автоматического, то согласно СП5.13130.2009 п. 5.9.13 "При определении вместимости резервуара для установок водяного пожаротушения следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в течение всего времени пожаротушения." Как думаете, реально это выполнить по пожрукавам? Цитата(SERUHA @ 29.9.2010, 15:34)  Есть ещё один вариант - поставить электропривод со соответствующей степенью защиты от влаги, т.е. работающий под водой. Но от этого варианта как раз нужно отбрехаться с помощью нормативов. Да что Вы всё с этим нормативом? Не прописать всего в нормативах то. В нормативе увидите, что при подземной прокладке арматура должна устанавливаться в колодцах. Найдите журнал ВСТ номер 8 за 2010. Там как раз рассказывают и про макс степень защиты IP68 и про затопляемый электропривод в кессоне.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
29.9.2010, 15:29
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ 29.9.2010, 16:19)  Как думаете, реально это выполнить по пожрукавам? Запасся попкорном
|
|
|
|
|
29.9.2010, 17:01
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(OlgaO @ 29.9.2010, 15:19)  Если в пожрезервуаре хранится запас воды и для автоматического, то согласно СП5.13130.2009 п. 5.9.13 "При определении вместимости резервуара для установок водяного пожаротушения следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в течение всего времени пожаротушения." Как думаете, реально это выполнить по пожрукавам? Требования п.9.31 СНиП 2.04.02-84 распространяются только на пожарные резервуары и водоемы, в которых сохраняется вода на наружное противопожарное водоснабжения зданий, указанных в прим.1 к п.2.11.
|
|
|
|
|
29.9.2010, 17:23
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56331

|
Цитата Да что Вы всё с этим нормативом? Не прописать всего в нормативах то. В нормативе увидите, что при подземной прокладке арматура должна устанавливаться в колодцах. Найдите журнал ВСТ номер 8 за 2010. Там как раз рассказывают и про макс степень защиты IP68 и про затопляемый электропривод в кессоне. А нельзя ли эту статейку как нибудь получить? Цитата Требования п.9.31 СНиП 2.04.02-84 распространяются только на пожарные резервуары и водоемы, в которых сохраняется вода на наружное противопожарное водоснабжения зданий, указанных в прим.1 к п.2.11. Вот вот. И давайте тему с пожарными рукавами закончим.Это всё равно не относиться к делу.
|
|
|
|
|
29.9.2010, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(OlgaO @ 29.9.2010, 20:19)  Найдите журнал ВСТ номер 8 за 2010. !!!! Всем читать обязательно !!!!
|
|
|
|
|
29.9.2010, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Spok_only @ 29.9.2010, 18:01)  Требования п.9.31 СНиП 2.04.02-84 распространяются только на пожарные резервуары и водоемы, в которых сохраняется вода на наружное противопожарное водоснабжения зданий, указанных в прим.1 к п.2.11. Вам не кажется странным , что пожарный резервуар с водой на наружный пожар не может заполняться по трубе от водопровода, а такой же резервуар, но с водой на автоматическое пожаротушение, может? Цитата(SERUHA @ 29.9.2010, 18:23)  А нельзя ли эту статейку как нибудь получить? Поищите. номер свежий.
|
|
|
|
|
30.9.2010, 7:11
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(OlgaO @ 29.9.2010, 20:46)  Вам не кажется странным ... Не кажется.
|
|
|
|
|
30.9.2010, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 30.9.2010, 10:11)  Не кажется. Хорошо, у меня был проект в котором пришлось предусматривать пожарный водопровод от резервуаров (мощностей городского водопровода не хватало). При этом необходимо было обеспечить на наружное пожаротушение 30 л/cек+ на установку автоматического пожаротушения (расход точно не помню но он не маленький т.к. производство взрывоопасное)+на внутреннее пожаротушение(4 струи по 5л/сек). При этом так же было необходимо чтобы имелась возможность подключения к городскому водопроводу. Единственный вариант который был пропущен пожарниками и экспертизой-это когда противопожарный резервуар подключался напрямую к городскому водопроводу. На вопрос зака (ездили на экспертизу с ним)-нельзя ли вместо водопровода подавать воду в резервуар по пожарным рукавам, был резонный ответ:"Вы хоть представляете какие расходы в данной системе?"
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.9.2010, 7:55
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
30.9.2010, 9:28
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ 29.9.2010, 21:46)  Вам не кажется странным , что пожарный резервуар с водой на наружный пожар не может заполняться по трубе от водопровода, а такой же резервуар, но с водой на автоматическое пожаротушение, может? Гыыы... ОльПална, все уже было: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=545274Цитата(alexandrpjatkov @ 30.9.2010, 8:54)  Единственный вариант который был пропущен пожарниками и экспертизой-это когда противопожарный резервуар подключался напрямую к городскому водопроводу. Гыгыгыы. И правильно. Что за дурь - рукава раскатывать для пополнения, когда можно сделать нормально... Подключили с разрывом струи - и все живут спокойно.
|
|
|
|
|
30.9.2010, 9:28
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.9.2010, 7:54)  Хорошо, у меня был проект в котором пришлось предусматривать пожарный водопровод от резервуаров (мощностей городского водопровода не хватало). При этом необходимо было обеспечить на наружное пожаротушение 30 л/cек+ на установку автоматического пожаротушения (расход точно не помню но он не маленький т.к. производство взрывоопасное)+на внутреннее пожаротушение(4 струи по 5л/сек). При этом так же было необходимо чтобы имелась возможность подключения к городскому водопроводу. Единственный вариант который был пропущен пожарниками и экспертизой-это когда противопожарный резервуар подключался напрямую к городскому водопроводу. На вопрос зака (ездили на экспертизу с ним)-нельзя ли вместо водопровода подавать воду в резервуар по пожарным рукавам, был резонный ответ:"Вы хоть представляете какие расходы в данной системе?" Повторяю, что требования п.9.31 СНиП 2.04.02-84 распространяются только на пожарные резервуары и водоемы, в которых сохраняется вода на наружное противопожарное водоснабжения зданий, указанных в прим.1 к п.2.11., при этом расход на наружное пожаротушение – до 10л/с.На предыдущее сообщении под №20 требования п.9.31 не распространяются.
|
|
|
|
|
30.9.2010, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 20.8.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 68997

|
Цитата(SERUHA @ 29.9.2010, 11:12)  Господа специалисты подскажите пожалуйста какие нибудь нормативные документы на установку задвижек с электроприводами в колодцах на системе водоснабжения. Колодец подтапливается, и как следствие задвижка отказывается вовремя срабатывать. Нужно обосновать перенос этой задвижки нормами в гидроизолированное помещение. Пользуюсь отраслевым документом РД 153-34.0-49.101-2003 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ", так вот там в п.12.21 написано "...Запорно-пусковые устройства (электрозадвижки, клапаны и т. п.) установок пожаротушения для удобства эксплуатации рекомендуется группировать в отдельных узлах управления. Такие узлы управления должны размещаться в местах, доступных и безопасных при пожаре, с температурой воздуха не ниже +5 С.... Не допускается размещение узлов управления и отдельных запорно-пусковых устройств в подвалах и колодцах, которые могут быть заполнены водой или залиты нефтепродуктами, а также в помещениях, защищаемых установками пожаротушения.
|
|
|
|
|
30.9.2010, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 30.9.2010, 12:28)  Повторяю, что требования п.9.31 СНиП 2.04.02-84 распространяются только на пожарные резервуары и водоемы, в которых сохраняется вода на наружное противопожарное водоснабжения зданий, указанных в прим.1 к п.2.11., при этом расход на наружное пожаротушение – до 10л/с. На предыдущее сообщении под №20 требования п.9.31 не распространяются. Т.е. если просто наружное пожаратушение, то нельзя (надо бояться микробов, застоя воды, и прочих "мертвых зон"), а если в добавок на это еще навешено внутреннее пожаротушение и АПТ -то фиг с ним, пускай все горит и заражается?
|
|
|
|
|
6.10.2010, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44687

|
"Бывает и через пожарный рукав, а бывает и непосредственно водопроводной трубой врезаются. Естествено во втором случае ставят на ответвление запорную арматуру. все зависит от условий и требований заказчика." СНиП 2.04.02-84* п.8.8. "Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускаются" Противопожарный запас - непитьевой. Поэтому обязательно - разрыв струи, и заполнение - самотеком через поплавковые клапаны.[color="#FF0000"][/color]
|
|
|
|
|
6.10.2010, 17:16
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(водов @ 6.10.2010, 15:43)  Поэтому обязательно - разрыв струи, и заполнение - самотеком через поплавковые клапаны.[color="#FF0000"][/color] Я может немножко и дурноватый, но все-таки не могу понять, зачем к сооружению (в данном случае это пожрезервуар), которое за время своего существования может никогда и не заработает (дай то бог), тянуть стационарный водопровод. И меня совсем не волнует гнилая вода в резервуаре, а вызывает тревогу «тухлячок», который десятилетиями будет образовываться в трубопроводах для их наполнения!!! Кстати, в п.9.12 СП 8.13130.2009 тоже написано: «Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам». Может пора осознать, что любой отросток трубы, в котором есть, но не движется вода – это источник микробиологического загрязнения!
Сообщение отредактировал Spok_only - 6.10.2010, 17:17
|
|
|
|
|
6.10.2010, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Spok_only @ 6.10.2010, 18:16)  Я может немножко и дурноватый, Да ладно Вам. Не надо так. Цитата но все-таки не могу понять, зачем к сооружению (в данном случае это пожрезервуар), которое за время своего существования может никогда и не заработает (дай то бог), тянуть стационарный водопровод. ситуации бывают разные. Категоричность просто ни к чему.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
6.10.2010, 22:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Spok_only @ 6.10.2010, 18:16)  Я может немножко и дурноватый, но все-таки не могу понять.... Кстати, в п.9.12 СП 8.13130.2009 тоже написано: «Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам». Может пора осознать, что любой отросток трубы, в котором есть, но не движется вода – это источник микробиологического загрязнения! Ну, и в показаниях немного путаетесь, и выдвигаете не слишком убедительные аргументы  Для меня, во всяком случае Итак, с начала это долгой дискуссии Вы выдвигали аргумент вида "так написано в СНиП, и точка". При этом Вы прекрасно помнили, что в предыдущем СНиП была совсем иная формулировка. И я не единственный на форуме, кто считает, что в данной редакции акцент на длине пожрукавов, а не на способе заполнения. Теперь Вы взываете к здравому смыслу. Ну, давайте поговорим о микробном загрязнении. С позиций здравого смысла. Сначала было бы неплохо оценить, как часто необходимо пополнять запас воды. Думаю, зависеть будет от двух факторов: скорость испарения, и фильтрация через бетон. Для открытых резервуаров, смею предположить, актуально именно испарение с поверхности, а для бетонных резервуаров - фильтрация. Испарение считать сложно - условия совсм разные для разных регионов, я остановлюсь на ЖБ резервуарах. Возьмем резервуар 6х6х4(Н). Площадь фильтрации 122,4 м2. Расход фильтрации - 112,4х3/1000=0,37 м3/сут. Т.е. значимый уровень для пополнения резервуаров (100 мм разности высот уровней) появится через 10дней. Да, микробное заражение в трубе - возможно. Не обязательно, а весьма вероятно. ОК, я ссогласен. В трубе чрез 2-3 дня (когда из трубы ушел остаточный хлор) началось размножение страшной-престрашной кишечной палочки. Ну и что? Ну. развилась она, и поползла по трубе... Тупиковой, замечу. Ну, доползла. Ну, попала в проточную трубу, с высокой концентрацией остаточного хлора, который там именно для этого случая. Аминь. Царство небесное палочке. Раз в 10 дней труба промывается - при пополнении резервуара. Так что микробное заражение - не впечатляет, если честно... А вот необходимость раз в 10 дней - открывать колодец, раскатывать рукав, чтобы залить 3 куба воды за 10 минут - смущает большее. Два человека, час возни. Проще на автоматику повесить, с моей точки зрения. кинув стационарную трубу. А если Вашей логике следовать - то тупиковые сети надо запретить вообще.
|
|
|
|
|
7.10.2010, 8:24
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9545
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(SERUHA @ 29.9.2010, 11:12)  Господа специалисты подскажите пожалуйста какие нибудь нормативные документы на установку задвижек с электроприводами в колодцах на системе водоснабжения. Колодец подтапливается, и как следствие задвижка отказывается вовремя срабатывать. Нужно обосновать перенос этой задвижки нормами в гидроизолированное помещение. Вернёмся к нашим баранам..(С) ИМХО, электропривод задвижки должен быть установлен на поверхности и управлять задвижкой через колонку: Колонки управления задвижками с ручным и электрическим приводом серия 3.901-13 Колонки предназначены для дистанционного управления задвижками с ручным и электрическим приводами и может применяться в сооружениях водоснабжения и канализации. Проект состоит из шести выпусков НЗМИ : Выпуск 1. Колонка управления задвижкой Ду 50- 150мм под эл./привод тип <А>. Выпуск 2. Колонка управления задвижкой Ду 200- 400 мм. под эл./привод типа <Б>. Выпуск 3. Колонка управления задвижкой Ду 500- 1000 мм. под эл./привод типа <В>. Выпуск 4. Колонка управления задвижкой Ду 800- 1200 мм. под эл./привод типа <Г>. Выпуск 5. Колонка управления задвижкой Ду 50- 250 мм. с ручным приводом. Выпуск 6. Колонка управления задвижками Ду 300- 400 мм. с ручным приводом.
Прикрепленные файлы
kol1.jpg ( 46,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 128
|
|
|
|
|
7.10.2010, 9:51
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(BUFF @ 6.10.2010, 22:20)  Возьмем резервуар 6х6х4(Н). Площадь фильтрации 122,4 м2. Расход фильтрации - 112,4х3/1000=0,37 м3/сут. Т.е. значимый уровень для пополнения резервуаров (100 мм разности высот уровней) появится через 10дней. Исходя из реального объема воды в резервуаре такое действие можно производить и раз в 30 дней. Цитата(BUFF @ 6.10.2010, 22:20)  Ну, попала в проточную трубу, с высокой концентрацией остаточного хлора, который там именно для этого случая. Аминь. Царство небесное палочке. В моей области все водоснабжение осуществляется из подземных водозаборов! В населенных пунктах с III категорией, да и в большинстве со II категорией системы водоснабжения состоят из скважин, ВБ и сети, хлораторные отсутствуют. Хлорируют раз в полгода (на глазок бросив хлорную известь в ВБ), иногда подвергают хлорированию по требованию работников санэпидемстанции, вот такие реалии жизни. Избыточный хлор я редко наблюдаю даже в обласном центре. Цитата(BUFF @ 6.10.2010, 22:20)  А вот необходимость раз в 10 дней - открывать колодец, раскатывать рукав, чтобы залить 3 куба воды за 10 минут - смущает большее. Два человека, час возни. Труд облагораживает человека!
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
7.10.2010, 10:30
|
Guest Forum

|
Цитата(Spok_only @ 7.10.2010, 10:51)  Исходя из реального объема воды в резервуаре такое действие можно производить и раз в 30 дней.
В моей области все водоснабжение осуществляется из подземных водозаборов! В населенных пунктах с III категорией, да и в большинстве со II категорией системы водоснабжения состоят из скважин, ВБ и сети, хлораторные отсутствуют. Хлорируют раз в полгода (на глазок бросив хлорную известь в ВБ), иногда подвергают хлорированию по требованию работников санэпидемстанции, вот такие реалии жизни. Избыточный хлор я редко наблюдаю даже в обласном центре.
Труд облагораживает человека! Хм. Когда я читаю эту фразу - так и хочется послать Вас с лопатой хлорировать воду ежедневно, как и проложено по нормативам. Облагораживать других личным примером. Обеспечивать, так сказать, то самое санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, за которое Вы так страстно боретесь... Или в прокуратуру Вас послать... уже, опять таки, поработать во имя здоровья населения. Без обид, просто странно такое слышать. Или Вы просто здесь пар спускаете?  А в остальном... получается странная вещь. У Вас получается аргумент типа "у нас с чистой водой жопа, поэтому всем надо делать так, как я сказал" Вы настойчиво объясняете всем, как надо жить и работать, исходя из Ваших местных реалий? Мы в данном случае - что обсуждаем? Как у Вас в области вообще не обеззараживают воду, или проектировать пожрезервуары в городах России? Я Вас правильно понял - в случае, когда обеззараживание воды в системах делается не как у Вас в области, а как положено, то Вы вполне допускаете, что это возможно - стационарный трубопровод? Тогда, боюсь, Вы снова входите в противоречие с тем, что говорили ранее. О чем я уже писал. А если не допускаете - то к чему Вы вообще это написали? Просто так, что бы мы оценили, в каких сложных условиях Вам приходится работать? Да, мне жаль, что у Вас нарушаются требования к качеству воды централизованного водоснабжения. И давайте, конечно же, обсудим и реальные размеры пожарных резервуаров. Я дал типовой размер (для нашей фирмы), которые мы проектируем в сельской местности. Объем чуть меньше 133 м3, одного - хватает на 3 часа пожаротушения с 10 л/с, двух - вполне хватает и на пожар, и на регулирование В1 для совмещенного водопровода. О каких объемах говорите Вы? Возьмем резервуар в 4 раза больше. 24х6х4(Н). 533 м3. Расчетное время пополнения - 14 дней вместо 10. Еще больше? 1000 м3? Так это уже не пожарное водоснабжение деревни. Так каков же реальный объем пожарного резервуара, на который Вы ориентируетесь? И это... забыл спросить... а что, за 30 дней - вырастет особо хлор-устойчивая бацилла, которой остаточный хлор в трубе будет служить питанием, а не ядом?Поймите правильно, я не против того, что у Вас есть сложившееся мнение по данному вопросу. Даже если мне оно кажется неверным. Я пытаюсь понять мотивацию.
Сообщение отредактировал BUFF - 7.10.2010, 10:41
|
|
|
|
|
7.10.2010, 11:35
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(BUFF @ 7.10.2010, 10:30)  И давайте, конечно же, обсудим и реальные размеры пожарных резервуаров. Я дал типовой размер (для нашей фирмы), которые мы проектируем в сельской местности. Объем чуть меньше 133 м3, одного - хватает на 3 часа пожаротушения с 10 л/с 133-0,37х30сут.=121,9 - что больше требуемых 108куб.м. Цитата(BUFF @ 7.10.2010, 10:30)  Я Вас правильно понял - в случае, когда обеззараживание воды в системах делается не как у Вас в области, а как положено, то Вы вполне допускаете, что это возможно - стационарный трубопровод? Я пытаюсь понять мотивацию. Я предполагаю, что исходя из реалий эксплуатации систем водоснабжения во всем бывшем СССР и было внесено изменение в п.9.31 СНиП 2.04.02-84.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
7.10.2010, 12:52
|
Guest Forum

|
Цитата(Spok_only @ 7.10.2010, 12:35)  133-0,37х30сут.=121,9 - что больше требуемых 108куб.м. И что? 133х2 (по СНиП) - еще больше. Или это Вы показали, как можно ни хрена не пополнять пожзапасы, если хоть как-то объема резервуара хватает? Вам показать, как в резервуаре строительного объема 133 воды хранится только 116 кубов?  Мог и 108 написать... Я просто привел пример, как прикидывал расчетное время пополнения. И регулирование хозпитьевого водопровода тоже не случайно помянул. Как Вы можете догадываться, из монолитного ЖБ резервуары делаются любые. А последний заказчик - вообще стальные заводского изготовления потребовал. Извините, но тогда Ваша логика классно укладывается в схему "сделаем офигенный пруд, а заполнять бум раз в год - все равно, дай бог, не понадобится". Тогда и нормально все - и пожрукава, и контроль за заполнением визуальный, и люди благородно трудятся. Извините... Вас этим летом пожары в РФ - ничему не научили? Цитата(Spok_only @ 7.10.2010, 12:35)  Я предполагаю, что исходя из реалий эксплуатации систем водоснабжения во всем бывшем СССР и было внесено изменение в п.9.31 СНиП 2.04.02-84. А я вот склонен думать, что это сократили то, что кажется предельно очевидным для инженера, и оставили то, что нуждается в уточнении - длину пожарных рукавов, и дополнительное согласование длинных рукавов (с высокими потерями, низкими расходами и, соответственно, большим временем заполнения). И кто из нас прав? Помнится, я Вам уже рассказывал, что московскую облСЭС и экспертизу - полностью устраивает мое понимание СНиП. Здесь в теме выяснилось, что и в Сибири в экспертизе склонны СНиП понимать именно так... И, как бы сказать, помягче... Я географию проектирования имею от Якутии или Ямала до Туапсе. И для меня Ваши "реалии эксплуатации систем водоснабжения во всем бывшем СССР" - кошмарный бред и уголовщина. Я, как и Вы, видел такое - но это не основание менять СНиП, как Вы пишете, а основание для письма в прокуратуру. Налицо нарушение закона №52-ФЗ, статьи 19. Для России, конечно же. Мне кажется, я повторюсь, что Вы свое личное мнение пытаетесь выдать за мнение авторов СНиП. Это не беда, но Вы так категоричны в этом и упорны... И, главное, что меня беспокоит... Я задал пару вопросов, но ответов не увидел. Мы рассматриваем нормальные системы водоснабжения, или только те, которые приняты у Вас в области, уголовные? Что там с хлор-устойчивой бациллой, которая за 30 дней привыкнет к хлору? И как быть с тупиковыми сетями? Откуда взялись 30 дней? Что, если 3 дня - можно стационарный водопровод? А 10 дней? Вернемся к здравому смыслу и бактериальному загрязнению, или замнем? Мне, если честно, не критично. Повторюсь, меня интересовала аргументация.
|
|
|
|
|
7.10.2010, 13:19
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(BUFF @ 7.10.2010, 12:52)  Мы рассматриваем нормальные системы водоснабжения, или только те, которые приняты у Вас в области, уголовные? Пусть будет, что я не прав. Только состояние систем водоснабжение в моей области не сильно отличается от состояния во всей Украине. Неужели в России намного лучше?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
7.10.2010, 13:53
|
Guest Forum

|
Цитата(Spok_only @ 7.10.2010, 14:19)  Только состояние систем водоснабжение в моей области не сильно отличается от состояния во всей Украине. Неужели в России намного лучше? Нет, в деревнях и селах - незначительно А там, куда приходят деньги - там уже часто делается нормально, по уму, и Зак справедливо хочет много. Хотя тоже по-разному бывает... Как-то раз вместо 225 трубы - 125 положили... Так получилось  Я уже год терпеливо жду - как сдавать будут
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
7.10.2010, 17:38
|
Guest Forum

|
Spok_only, спасибо. Я посидел, подумал, и это обсуждение натолкнуло меня на забавную мысль... В части, касающейся водоснабжения из подземных источников, Вы очень во многом правы. Да, на маленьких расходах, мы часто имеем обеззараживание УФ-ом, а не хлором. Если имеем вообще... Да, часто пожрукав будет самым дешевым и простым способом. Хоть и не самым лучшим, но, похоже, самым безопасным. Для пожарных водоемов, как минимум. И пожрезервуаров без НС (аналогов прудов), того, что в нормативах называется или "специальные резервуары" или "пожарные резервуары" Но задумался я о другом. Рядовой для многих объект: АПТ с резервуарами вне населенного пункта. Никаких рукавов, автоматическое пополнение. 2 тупиковых линии на пополнение резервуаров, и бактериальное заражение гарантировано. Причем всей сети - так как хлора в системе нет вообще. Скважины и УФ. Или скважины + маленькие РЧВ, работающие на сеть, и большие пожрезервуары для наружного пожаротушения (тоже автоматическое пополнение во время пожара). Согласно 9.33 СНиП и 9.14 СП8, пожрезервуары оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется. А ведь переливной - нужен. Он становится единственным способом обеспечить рециркуляцию воды в тупиковой линии при водоснабжении из подземного источника и обеззараживании ультрафиолетом. Тупо забирать с аварийного уровня избыток воды, и сливать в К2. Просто чтобы вода в трубе не застаивалась. Раз в сутки включать насос на подачу/открывать задвижку на время, достаточное для замещения воды в трубе. Недоработка-с... и в СНиП, и в СП, и я мог бы и раньше об этом подумать. Так что - спасибо
|
|
|
|
|
7.10.2010, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(BUFF @ 7.10.2010, 18:38)  ....Рядовой для многих объект: АПТ с резервуарами вне населенного пункта. Никаких рукавов, автоматическое пополнение. 2 тупиковых линии на пополнение резервуаров, и бактериальное заражение гарантировано. Причем всей сети - так как хлора в системе нет вообще. Скважины и УФ. .... Гарантировано? Подключение линии на пополнение резервуаров АПТ до УФ с установкой эл.клапана. Клапан установить у самой трубы на проточном хоз.-питье. Клапан всегда закрыт, а когда открыт, то движение воды в сторону резервуаров. И что? бактериальное заражение?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
8.10.2010, 13:01
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ 7.10.2010, 19:36)  Гарантировано? Вероятно, а не гарантировано. Виноват  Как Вы написали, я и сам так делал - единственный вариант. Но все равно он мне так не нравится... Он ничего не гарантирует даже при грамотной эксплуатации.
|
|
|
|
|
8.10.2010, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(BUFF @ 8.10.2010, 14:01)  .... Но все равно он мне так не нравится... Он ничего не гарантирует даже при грамотной эксплуатации. Полных гарантий тогда уж и с рукавом нет  . Рукав тяжелый, длинный, раскатывается по земле, скатывается, грязнится. Внутри после воды может появиться черте че. И вот тот же водопровод от скважины на хоз.-питье с УФ. По любому ответвление на подключку шланга до УФ. Это ответвление все такое же , только с закрытой ручной задвижкой и соединительной муфтой.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
8.10.2010, 14:02
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ 8.10.2010, 14:43)  Полных гарантий тогда уж и с рукавом нет  . Рукав тяжелый, длинный, раскатывается по земле, скатывается, грязнится. Внутри после воды может появиться черте че. И вот тот же водопровод от скважины на хоз.-питье с УФ. По любому ответвление на подключку шланга до УФ. Это ответвление все такое же , только с закрытой ручной задвижкой и соединительной муфтой. Да рукав... меня не оставляет ощущение, что это то, что кочует из старого СНиП, в пользу бедных. Буквально. Решение с низким бюджетом. То, что он не дезинфицирован - плевать, так как он не стоит постоянно. Как и шланг. Рукав, и пруды. Только вот пруды с стоимостью земли становятся высокобюджетным решением. А гарантии... Пес с ними, с полными гарантиями. Лишь бы по уму сделано было...
|
|
|
|
|
10.10.2011, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
У меня другая ситуация... Станция скорой помощи. По ТУ Водоканала водомерный узел необходимо установить в колодце, на обводной водомера - задвижку с электроприводом... Колодец находится в 180 метрах от станции. Хотелось бы отказаться от установки электрозадвижки в колодце, чем можно аргументировать? Или это нормальная ситуация? Там ещё вся проблема в том, что проектировщик не дал задание электрикам... по сути эта задвижка должна открываться от кнопок у пожарных кранов... Хотелось бы согласовать её перенос в здание, тем самым ещё и сэкономить на разделе электрики... по-скольку теперь все затраты ложатся на станцию скорой помощи, а с финансированием там совсем туго.
|
|
|
|
|
10.10.2011, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Ставьте счётчик пропускающий пож. расход.
|
|
|
|
|
10.10.2011, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Вы, кста, как-то писали про счетчик, напомните мне плиз.... какова его стоимость и принцип работы? порог чувствительности и т.д.
|
|
|
|
|
10.10.2011, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Закладываю такие: http://www.vodopribor.su/production/waterc...bined/index.htmТам и прайс есть. Есть ещё Meitween, они немного подороже. Недавно попались аналоги Zenner, цену не знаю. А в целом, тож на тож и выходит, эл. задвижка около 30 000+обычный счётчик=50-55 000р. или счётчик от 45 000р.
|
|
|
|
|
10.10.2011, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Всё не так просто.... В данной ситуации придется устанавливать и счетчик и задвижку... Существует 94 Федеральный закон, согласно которому проводятся электронные торги, если в проектно-сметной документации - электрозадвижка, то счетчик взамен предусматривать нельзя, поскольку это идет вразрез конкурсной документации. Это первое. Второе. счетчики диаметрами 50, 80. Расход у станции - 2 м. куб. в час. У счетчика диам. 50 - номинальный расход расход 50 м. куб.
|
|
|
|
|
10.10.2011, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Reflex, так если есть псд и кд в виде священной коровы - вы чем занимаетесь? По комбинированному счетчику, 50 - номинал, минимум - 0,02. Не то? upd: счетчик должен быть предназначен для колодезной установки, афаик.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 10.10.2011, 15:46
|
|
|
|
|
10.10.2011, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Скажем так... за мной закреплен ряд объектов, реконструкцию которых я курирую. Что касается конкурсной документации, то согласно вышеуказанного федерального закона, при обосновании не выполнять и не актировать определенные виды работ допустимо. Но в рамках одного контракта необходимо выполнить максимально возможный объем работ. В рамках другого контракта установка предложенного водомера возможна. Я раньше никогда не сталкивался с подобными водомерами, они надежны в использовании?
|
|
|
|
|
10.10.2011, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Вы - стройподряд или проектный?
|
|
|
|
|
10.10.2011, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Правительство, Министерство строительства и ЖКХ
|
|
|
|
|
11.10.2011, 6:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
А, ну круто: "Правительство, минстрой и жкх" не может у водоканала пробить нормальный в/у.
|
|
|
|
|
11.10.2011, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Хочу сначала определиться с вариантами решения. "Пробить" тоже можно, но наглеть не нужно.
Сообщение отредактировал Reflex - 11.10.2011, 8:54
|
|
|
|
|
11.10.2011, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Только что звонил в конструкторский отдел завода "Водоприбор", уточнял информацию по поводу альтернативы использования комбинированных счетчиков КВМ без устройства обводной и электрофицированной задвижки, информация не подтвердилась... Водоканал тоже изо всех сил сопротивляется...
|
|
|
|
|
7.9.2015, 10:59
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Спасибо Buff и Spok_only за конструктивный диалог! Полезного почерпнул для себя))
Сообщение отредактировал Водяной - 7.9.2015, 11:00
|
|
|
|
|
7.9.2015, 11:01
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94142

|
Все смешалось "в кучу кони, люди": пожарный резервуар с резервуаром чистой воды. Я тему начинал но вразумительных ответов про необходимость выноса электропривода затворов из колодцев не получил. В ПУЭ говорится о выносе электропривода затвора из колодца на пожароопасных трубопроводах транспортирующих нефть, газ, керосин,бензин и это понятно, не дай бог искра проскочит. Про вынос электропривода из колодца на водопроводе в ПУЭ ничего не нашел, дайте конкретную ссылку. Товарищ который ссылался на типовой проект с выносным электроприводом то же меня не убедил. Да там где электропривод устанавливается на поверхности типовой проект полезен, но у нас речь должна идти о нормативных требованиях. Аргументировать тем, что раз есть типовой проект, то нужно выносить электропривод по моему мнению некоректно. Товарищ который ссылался на п.8.19 СНиП 2.04.02-84 то же не убедителен так, как электропривод у нас управляется автоматически от уровня воды в резервуаре. Мне нужна конкретная ссылка на нормативные документы.
|
|
|
|
|
7.9.2015, 12:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9545
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ale10875 @ 7.9.2015, 11:01)  Аргументировать тем, что раз есть типовой проект, то нужно выносить электропривод по моему мнению некоректно. Мне нужна конкретная ссылка на нормативные документы. Посчитайте, что дешевле: привод в колодце в соответствующем исполнении или привод на колонке без оного исполнения. Не говоря уже об удобстве эксплуатации, монтажа, замены. Ну и пп.1.4. СНиП 2.04.02-84 или что там его заменяет в СП.
|
|
|
|
|
7.9.2015, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Техническое решение обосновывается не только нормами. Моё мнение, задвижка с электроприводом в колодце (даже если привод ip68 зашищен ) -опасное решение.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 7.9.2015, 15:31
|
|
|
|
|
7.9.2015, 16:01
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9545
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(MEX-74 @ 7.9.2015, 15:29)  Техническое решение обосновывается не только нормами. Моё мнение, задвижка с электроприводом в колодце (даже если привод ip68 зашищен ) -опасное решение. Это само-собой. Плюс габариты камеры придётся увеличить.
|
|
|
|
|
7.9.2015, 19:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.9.2015, 13:56)  Посчитайте, что дешевле: привод в колодце в соответствующем исполнении или привод на колонке без оного исполнения. Не говоря уже об удобстве эксплуатации, монтажа, замены. Ну и пп.1.4. СНиП 2.04.02-84 или что там его заменяет в СП. А какого исполнения привод вы предлагаете вынести на улицу? 54? Цитата(Serg Ivanov @ 7.9.2015, 17:01)  Это само-собой. Плюс габариты камеры придётся увеличить. Диаметр подпитки узнать нужно сначала, потом за габарит речь вести.
|
|
|
|
|
7.9.2015, 21:12
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3588
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Ну не меньше уж, чем IP 55
|
|
|
|
|
8.9.2015, 8:32
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9545
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Ferdipendoz @ 7.9.2015, 21:12)  Ну не меньше уж, чем IP 55 Зачем? Поливать из шланга не будут. Цитата Цифра 0 говорит о том, что устройство не имеет защиты от попадания внутрь воды и влаги. Цифра 1 говорит о том, что корпус устройства защищает от вертикально капающих капель воды. Цифра 2 говорит о защите от попадания внутрь вертикаль капающих капель воды, при наклоне устройство до 15 градусов. Цифра 3 свидетельствует о защите устройства от капель в виде дождя. Цифра 4 свидетельствует о защите устройства от массивных брызг воды. Цифра 5 свидетельствует о защите устройства от струй воды. Цифра 6 свидетельствует о защите устройства от массивных струй воды. Цифра 7 свидетельствует о защите устройства от попадания внутрь воды и влаги при частичном или непродолжительном погружении в воду. Цифра 8 свидетельствует о полной защите устройства при длительном погружении в воду.
|
|
|
|
|
8.9.2015, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
на сколько помню от воды это вторая цифра? (а первая это открытость прибора)
|
|
|
|
|
9.9.2015, 8:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9545
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(PesPes @ 8.9.2015, 17:24)  на сколько помню от воды это вторая цифра? (а первая это открытость прибора) Да.
|
|
|
|
|
21.9.2022, 12:06
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.3.2018
Пользователь №: 337775

|
Цитата(SERUHA @ 29.9.2010, 14:12)  Господа специалисты подскажите пожалуйста какие нибудь нормативные документы на установку задвижек с электроприводами в колодцах на системе водоснабжения. Колодец подтапливается, и как следствие задвижка отказывается вовремя срабатывать. Нужно обосновать перенос этой задвижки нормами в гидроизолированное помещение. Как вариант принять применительно СП 155.13130.2014 Приложение А, пункт А.15
|
|
|
|