	 |  Газовые настенные котлы большой мощности , подбор котла для церкви |  |  |  
	
		|  | 
				  6.10.2010, 12:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 181
 Регистрация: 10.3.2009
 Из: Страны не пуганных идиотов
 Пользователь №: 30229
 
 
 
  
 | 
				Вопрос заключается в следующем: Делаю проект теплогенераторной церкви. Объем здания по наружному обмеру 1600 м3 (включая толщину стен) высота от пола до потолка 5,6 м отапливаемая площадь 275 м2. Заказчик в  последний момент переиграл с газовым котлом и хочет поставить только настенный котёл.  По часовому расход тепла на отопление Q  = 0,37 х 1,032 х (15+28) (1+0,06) х 1600 = 27846 Ккал/час  вроде бы подходит 35 киловатник, ну например корейский котёл Navien Ace35 к (///////////) теплопроизводительностью 30094 Ккал/час   в паспорте котла указано что от. площадь не более 350 м2. Но смущает одно высота отапливаемого помещения 5,6 м. Диаметр труб отопления 108х4,0 мм., хотя температура внутри здания в расчётах  бралось 15 градусов. Вот хотел спросить, потянет ли такой котёл такое здание, если нет то каким можно заменить в настенном варианте. Да и ещё , чуть не забыл я в расчёте тепла и топлива принимал коэф. удельной тепловой характеристики здания   принял  q = 0,37 ккал/м3.ч  как для здания клуба объёмом до 5000 м3. Так как не нашёл для культовых зданий и температуру принял по просьбе батюшки +15 градусов не знаю прав ли я или нет. Может кто ни буть делал подобные проекты газоснабжения теплогенераторных церквей.
				Сообщение отредактировал EJIEHA - 8.10.2010, 15:14 
						Причина редактирования: Цена убрана, т.к. обсуждаются только технические характеристики.
					 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 19)
	 
	
		|  | 
				  6.10.2010, 15:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 60
 Регистрация: 23.4.2010
 Пользователь №: 53911
 
 
 
  
 | 
				есть Стандарт АВОК 2-2004 "Храмы православные. ОВК", вот там есть температуры, ну в принципе вы с 15 попали в точку, там что-то насколько помню в диапазоне от 14 до 18 градусов.
 насчет остального ничем помочь не могу, с настенными котлами большой мощности сталкивалась, фирмы Saunier Duval, но у них тоже мах.35кВт.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.10.2010, 16:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4383
 Регистрация: 14.11.2006
 Пользователь №: 4724
 
 
 
  
 | 
				Мысли вслух: а поставить 2 котла не реально? Каждый на 50% теплопроизводительности.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.10.2010, 22:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1169
 Регистрация: 30.5.2007
 Из: Черкассы
 Пользователь №: 9054
 
 
 
  
 | 
				Что-то мне кажется +15 в церкви много будет. Зимой ведь все одетые стоят, гардеробов нет. Думаю, +5...10 достаточно.  duo.pdf  ( 3,07 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 31 Если очень много - они есть и меньше. Самый маленький кажется 14кВт.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.10.2010, 17:37 |  
		| 
 ВСЕГДА!
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 9.4.2008
 Пользователь №: 17561
 
 
 
  
 | 
				1. Поставь 2 штуки, хоть в каскад, хоть раздельно.2. А зачем диаметр 108? Это ж какие потери...
 3. Надо бы сначала сделать проект на тепло, а затем газ к котлам подводить, а так наоборот как-то получается .
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.10.2010, 22:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 60
 Регистрация: 23.4.2010
 Пользователь №: 53911
 
 
 
  
 | 
				если еще актуально- есть чешские настенные конденсационные котлы с мощностью 49кВт. только я не рекламирую и надеюсь, что ниткаких правил не нарушу выложив ссылку. Просто сижу считаю расчет-заявку, у зака такие вот котлы, стало интересно, нашла сайт.http://www.thermona.ru/podstr/vyrobky/zavesne/duo50ft.html |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.10.2010, 23:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Карлсончик @ 7.10.2010, 22:30)  есть чешские настенные конденсационные котлы .... С каких пор они стали кондесатными?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ЁЖик_* | 
				  8.10.2010, 1:39 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Но.Что-то подсказывает, что речь не о Газовых настенных котлах "большой" мощности, а о продажах Навьенов (как всегда).
 Но.
 Предлог выбран, вполне подходящий. Для "страны непуганных идиотов" (см. девиз на аватарке).
 
 Пэ.Сэ.: И пусть я буду идиотом (полным), но пост №1 - чистой воды реклама (без ссылок естественно, но с прямым указанием "сладких" цен).
 
 Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.10.2010, 1:58
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ЁЖик_* | 
				  8.10.2010, 2:02 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				В 13:34 - рекламке двое суток "стукнет".
				
 Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.10.2010, 2:15
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ЁЖик_* | 
				  8.10.2010, 2:44 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LevaK @ 6.10.2010, 23:24)  Что-то мне кажется +15 в церкви много будет. Зимой ведь все одетые стоят, гардеробов нет. Думаю, +5...10 достаточно. Недостаточно.
				Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.10.2010, 2:46 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2010, 9:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3016
 Регистрация: 30.9.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1271
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ЁЖик @ 8.10.2010, 2:39)  Но.Что-то подсказывает, что речь не о Газовых настенных котлах "большой" мощности, а о продажах Навьенов (как всегда).
 Но.
 Предлог выбран, вполне подходящий. Для "страны непуганных идиотов" (см. девиз на аватарке).
 
 Пэ.Сэ.: И пусть я буду идиотом (полным), но пост №1 - чистой воды реклама (без ссылок естественно, но с прямым указанием "сладких" цен).
 Посмотрел все сообщения ТС. По моему у Вас паранойя.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2010, 9:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 60
 Регистрация: 23.4.2010
 Пользователь №: 53911
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 7.10.2010, 23:55)  С каких пор они стали кондесатными? да, это я ошиблась, не конденсационный.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ЁЖик_* | 
				  8.10.2010, 11:54 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(zeman @ 8.10.2010, 10:02)  ... Вас паранойя. Спасибо - доктор.  Все сообщения значит - посмотрели?   Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.10.2010, 12:01 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2010, 12:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 181
 Регистрация: 10.3.2009
 Из: Страны не пуганных идиотов
 Пользователь №: 30229
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ЁЖик @ 8.10.2010, 2:39)  Но.Что-то подсказывает, что речь не о Газовых настенных котлах "большой" мощности, а о продажах Навьенов (как всегда).
 Но.
 Предлог выбран, вполне подходящий. Для "страны непуганных идиотов" (см. девиз на аватарке).
 
 Пэ.Сэ.: И пусть я буду идиотом (полным), но пост №1 - чистой воды реклама (без ссылок естественно, но с прямым указанием "сладких" цен).
 а Вы действительно ///////// с большой буквы , а не Ёжик
				Сообщение отредактировал EJIEHA - 8.10.2010, 15:16 
						Причина редактирования: Обзываться не обязательно (с)
					 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ЁЖик_* | 
				  8.10.2010, 12:25 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				УГУ
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2010, 12:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 60
 Регистрация: 23.4.2010
 Пользователь №: 53911
 
 
 
  
 | 
				Сан Саныч, ну вы потом напишите, что приняли, что выбрали?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2010, 13:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 181
 Регистрация: 10.3.2009
 Из: Страны не пуганных идиотов
 Пользователь №: 30229
 
 
 
  
 | 
				Остановились на котле 35 КВт.
				
				
				 
	Прикрепленные файлы
	
		 расчёт.rar  ( 28,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.10.2010, 23:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 26.1.2010
 Из: Димитровград
 Пользователь №: 45112
 
 
 
  
 | 
				Если говорить о 35 киловатнике, я бы выбрал Вайлант плюсовский, или хотя бы прошку (36 KwT). Что то с Навьенами именно 30 и 35 KwT последнее время много проблем, и именно брак: то газовый клапан, то еще чего... Один раз даже был треснут изолятор на электроде ионизации. А Вайланты работают уже не первый год и никаких проблем. Если нужен большей мощности, то есть конденсационные настенники у Вайланта. Единственное их стоимость...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.10.2010, 15:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 29
 Регистрация: 13.9.2010
 Из: Пермский край
 Пользователь №: 71902
 
 
 
  
 | 
				Вайланд на порядок будет лучше или Висман.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |