> Значение уставки сбрасывается
gammawave
сообщение 14.10.2010, 9:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 76301



Всем добрый день! В проекте использую термостаты GIRA 180202. Задаю нужную уставку, соответственно термостат посылает телеграмму либо на нагрев либо на холод, но спустя 15-20 мин обнаруживаю, что значение уставки вернулось к значению по умолчанию blink.gif . В чтем может быть дело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Melnikov
сообщение 14.10.2010, 9:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Решение проблемы надо искать в детальном анализе параметров, которые Вы задали в термостате.
Не совсем понятно как и где вы задаете нужную уставку, о какой уставке идет разговор их у терморегулятора целых три - базовая, текущая-режимная и ручная подстройка +-. Какая из них слетает? Как вы это определяете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin_X
сообщение 14.10.2010, 10:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828



Такого артикула у GIRA нет, уточните
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gammawave
сообщение 14.10.2010, 10:38
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 76301



Цитата(Konstantin_X @ 14.10.2010, 10:19) *
Такого артикула у GIRA нет, уточните

Да точно, я имел ввиду 1052.. или 1055.. ситуация на них одинаковая. А под уставками я подразумеваю:(режим комфорт) Уставка "по умолчанию" это та которая задается через параметры в ETS, а "выставляемая" это та которую задаем прямо с клавиши термостата (+ или - от Уставки по умолчаню). Если не корректно называю, поправьте rolleyes.gif Но вопрос открыт. Есть подозрение что есть какой то параметр отвечающий за это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 14.10.2010, 12:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Из ответа так и не понятно, что же (какой именно параметр и где) слетает. Для информации даю Вам ссылку на хорошую брошюрку по управлению климатом, правда она на английском, но при желании разберетесь она построена по типу комиксов. Не смотря на то что эта брошюрка от АББ - принципов по управлению климатом и работу терморегуляторов никто не менял.
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/En...sHB_HVAC_EN.pdf
успехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin_X
сообщение 14.10.2010, 12:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828



Уставка не возвращается к значению по умолчанию, а изменяется на величину выставленную в параметре: Dead band between heating and cooling. Если установите этом параметр минимально возможным, то описываемый Вами эффект пропадет, но это может привести к одновременной работе системы охлаждения и нагрева какое-то время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Long_*
сообщение 15.10.2010, 9:53
Сообщение #7





Guest Forum






В первый раз столкнулся с таким боком года 3 назад. Весь проект сделал под принцип автоматического переключения холод/тепло. А потом выяснилась эта х...я.

Это особенность работы гировского термостата при включенном параметре "автоматическое переключение зима/лето". В тех поддержке Гиры (в Германии) мне сказали, что "вот так оно работает".
Вызвано это тем, что на самом деле действуют две уставки - для нагрева (совпадает с тем что выставляешь на термостате) и для охлаждения (сдвигается на величину мертвой зоны).

При переключении зима/лето по внешней команде такого эффекта не наблюдается.
Из-за этого до сих пор применяю глобальное переключение "зима/лето" через внешний объект. sad.gif

С уважением,
Павел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 15.10.2010, 12:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Вообще климат штука интересная и сложная в наладке. Даже тогда, когда вроде бы все работает, а именно посылаются телеграммы включения холода, тепла, открываются клапаны, включаются вентиляторы это не значит, что он налажен, так как критерием является поддержание температуры близкой +-0,3 градуса к значению текущей уставки, причем отдельно при управлении отоплением (зимой) и холодом (летом) потому как наладить их одновременно не всегда имеется возможность по причине отсутствия того или иного теплоносителя.
Свобода изменения уставок пользователем (колесом или шагом) тоже зло. Один заказчик захотел крутить эту коррекцию на +-5 градусов (никому не давайте такой диапазон, 2х градусов хватит за глаза), так вот, когда он менял эту уставку на 7-10 градусов система очень часто забывала выключать тепло, включая по его желанию холод (это было реализовано на тритонах). Пришлось ставить дополнительную логику отключения противоположной системы при проявлении в одной сигнала на включения. Так вот у этого заказчика пришлось на практике достаточно долго разбираться во всех параметрах и глюках данных терморегуляторов.
Каждое новое для Вас устройство, особенно имеющее аналоговую часть, под него на 100% попадает терморегулятор, требует к себе уважительного отношения, большого времени для отладки не всех, а только необходимых для Вас в проекте параметров, более того они могут неожиданно взбрыкнуть через полгода после наладки, например когда в кондиционеры дадут холод.
И вообще терморегуляторы не любят сильных режимных скачков и чем меньше свободы по переключению режимов мы даем пользователю тем меньше потребуется в пожарном порядке разрешать некорректную работу климата.
Понятно, что данный опус не есть методика решения проблемы обозначенный этой темой форума, но даст понять автору что такие проблемы были у каждого кто посягнул рулить погодой и решать их надо самому, что-бы в дальнейшем только копировать отработанную данным шаблоном функцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Long_*
сообщение 16.10.2010, 10:21
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Melnikov @ 15.10.2010, 12:31) *
Каждое новое для Вас устройство, особенно имеющее аналоговую часть, под него на 100% попадает терморегулятор, требует к себе уважительного отношения, большого времени для отладки не всех, а только необходимых для Вас в проекте параметров, более того они могут неожиданно взбрыкнуть через полгода после наладки, например когда в кондиционеры дадут холод.


+1k

каждый новый девайс - новые проблемы ... даже не проблемы, а, скорее, "особенности", как их называет производитель ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D. Alexey
сообщение 19.10.2010, 8:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



Если речь идёт о, так называемой, Base Setpoint Heating, по практике, уставка может возвращаться к значению по умолчанию в трех случаях:
1) Сброс питания шины
2) Извлечение накладки термостата из шинного соединителя
3) Перезагрузка параметров термостатата

В старых термостатах было так, задаются: абсолютная базовая уставка, отклонение для движка, абсолютная уставка Frost Protection, относительные отклонения для режимов Standby и Night, а также зона нечувствительности (в случае работы системы на нагрев и охлаждение).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных