> Утепление жилого дома как правильно?, строители утепляют изнутри, сомневаюсь что это правильно
panoFF
сообщение 20.10.2010, 9:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.6.2009
Пользователь №: 34267



Вопрос очень Важен для меня. Строители строят жилье для пострадавших от пожаров. часть домов выполняют из керамзитобетонных блоков утепление дома ведется следующим образом: сайдинг, влаговетрозащита (пленка) минплита 50мм, блок, минплита 50мм. Есть основания подозревать что это в корне неправильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
jota
сообщение 20.10.2010, 9:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Изнутри ещё наверно гипсокартон на минеральную вату.
Для определения истины надо конструкцию ограждения пересчитать на паропроницаемость и определить зону конденсации паров в конструкции наружного ограждения.
По-вмдимому, такая конструкция была расчитана кем-то и утверждена. С вопросами Вам надо обратится не на форум, а в технический надзор который контролирует это строительство и к ответственному архитектору или инженеру самоуправления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
panoFF
сообщение 20.10.2010, 10:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.6.2009
Пользователь №: 34267



Да конечно, не указал, что потом профиль и ГКЛ. толщина блока 200мм.
Сроки сами знаете какие определил премьер (два мес), все оформляться будет потом, технадзор просто не успевает за всем

Сообщение отредактировал panoFF - 20.10.2010, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.10.2010, 10:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Какая расчётная зимняя температура для отопления в вашем регионе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
panoFF
сообщение 20.10.2010, 11:42
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.6.2009
Пользователь №: 34267



Московская обл. -28 кажется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.10.2010, 12:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы правы.
Есть повод для беспокойства. На границе между керамзитным блоком и внутренним слоем минваты возможна конденсация водяных паров и, как следствие - развитие плесени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
panoFF
сообщение 20.10.2010, 12:18
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.6.2009
Пользователь №: 34267



огромное спасибо. будем воевать. А расчет произведен в какой программе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
panoFF
сообщение 20.10.2010, 12:38
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.6.2009
Пользователь №: 34267



Толщину пленки поставили большую 5 мм., она в лучшем случае 0,3 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.10.2010, 12:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Расчитана программой Termika
Цепляю инсталяцию. Программа на польском и англ. языках - выбор языка в окошках наверху.
Есть более серъёзные программы см. www.wufi.de WUFI-Bio 2.0
Термическую проводимость слоёв я взял приблизительные значения. Надо уточнить по факту, т.е. по характеристикам используемых материалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arch_artem
сообщение 22.10.2010, 11:30
Сообщение #10


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



Да, тут без пароизоляции изнутри - никак. Сайдинг должен крепится на обрешетку, т.е. м/у сайдингом и утеплителем д.б. вент зазор 30-50 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 22.10.2010, 18:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



По моему мнению, Более Важным моментом является отсечение функции теплоаккумулирующей способности стен. А затем уже все остальное описанное jota.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arch_artem
сообщение 23.10.2010, 15:57
Сообщение #12


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



Да здесь бы сохранить основное назначение стены, а теплоаккумулирующая способность - побочное свойство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных