> Схема системы отопления, на первый взгляд будет ли работать такая схема
КулЁма
сообщение 21.10.2010, 3:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.2.2010
Пользователь №: 46132



Здравствуйте, очень важно мнение компетентных людей , с одноэтажным зданиями ни когда не встречалась при расчете гидравлики . Есть сомнения будет или нет работать такая схема, арматура регулирующая будет просто это пока только наметки. Котельная примерно на 200-300 метров вынесена от здания. Одноэтажное деревянное здание( только на бумаге). Заранее большое спасибо rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  для_форума.dwg ( 141,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 689
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
zshi
сообщение 21.10.2010, 13:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735



работать будет, но схема страшненькая. Регулировать за..мучаетесь.
Расставите расчетные температуры по помещениям, может это вас на что-то натолкнет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 21.10.2010, 17:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Зачем Вы СО проектируете как самотечную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 21.10.2010, 18:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



А обратка в полу что-ли или в подвале??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
linux
сообщение 21.10.2010, 19:05
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.4.2010
Пользователь №: 52933



Очень уж хитро ... Зачем выныриваете в середине здания c трубами? и вопрос как у Ernestas - СО самотек (на 200-300 м)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КулЁма
сообщение 22.10.2010, 0:45
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.2.2010
Пользователь №: 46132



Выныриваю в постирочной и от туда уже делаю разводку, просто как только не прикидывала , как мне кажется это более верный вариант.Обратка в цоколе под полом первого этажа.Большое спасибо за ответы rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vdovushkin
сообщение 22.10.2010, 7:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 20.12.2009
Пользователь №: 42919



как то уж очень мудрено все. может сделать просто два кольца, так проще регулировать будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 22.10.2010, 9:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Коллекторная лучевая самое то.
ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.10.2010, 10:08
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Трубопроводы через помещение электрощитовой прокладывать не допускается.
Зачем в с/у регистр?
Подающий трубопровод при подключении прибора не имеет смысла опускать вниз и тут же поднимать, это создаст воздушный затвор - подключайте по прямой.
Если есть цоколь на каком основании принято решение о применении СО с верхней разводкой?
Если гидравлику увяжете схема работать будет, но схема не очень хорошая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 25.10.2010, 9:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



КулЁма, усложняете схему, сделайте лучевую схему, с коллектором в постирочной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КулЁма
сообщение 26.10.2010, 3:49
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.2.2010
Пользователь №: 46132



Спасибо , именно так и сделала в районе где проектируется здание не допускается прокладка трубопроводов в цоколе и на чердаке rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных