Собственник хочет подключится к сетям здания., какие могут быть законные основания для отказа? |
|
|
|
21.10.2010, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Чудна жизнь. Вот так, ходишь на работу, ходишь, потом -БАЦ, ...вторая смена.
Работаю главным инженером ТСЖ, 1,2 этаж -офисы, 3-технический, 4-12 -жилые. Сижу в пятницу на работе, время 20.00 -в дверях появляется тетка, говорит, "здравствуйте, я ХХХ, примите уведомление". и передает мне свидетельство о собственности на нежилые помещения, площадью 200 кв.м. на ТЕХНИЧЕСКОМ ЭТАЖЕ (она его купила 4 месяца назад у инвестора) (вт.ч. и на то где я сижу). И требование до 20.00 понедельника освободить помещение.
Как изначально инвестор пом. на техэтаже сумел оформить в собственность (2004-2005гг) не знаю, но оформил. В этих помещениях находятся стояки и запорные и спускные краны отопления.
Ну, помещение мы освободили.
Теперь эта мадам орет: "требую подключить меня к сетям" я- по проекту тут нет ни офисов, ни тем более санузлов в офисе - пошла в пень. она- нас..рать, я имею право подключиться. Если надо я переделаю проект. я- здесь нет мокрых зон, ( стояки ВК есть, но где-бы Вы санузел не оборудовали, под Вами -сплошняком офис.) санузлы в другом крыле. она-подключайте, суд, тра-та-та.
Чего делать-то? надо обосновать невозможность подключения к ВК и вентиляции так, что-б ни один суд не прицепился.
С электрикой понятно -пусть идет в МКС и там себе мощность покупает и свой кабель тянет.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 21)
|
21.10.2010, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
1. проектом не предусмотрено. 2. техническая возможность отсутствует. 3. см. п.1 - сети не рассчитаны на доп. потребителя, поэтому сущ. потребители будут явно ущемлены.
П.С. Вам надо хорошего юриста. а тетка пусть идет в суд. решение суда, любое, будет вам только на пользу.
Сообщение отредактировал даниил - 21.10.2010, 12:01
|
|
|
|
Гость_Алексей ВК_*
|
21.10.2010, 12:03
|
Guest Forum

|
Может я ошибаюсь но без соглясия жильцов (без их подписей) ей этого делать нельзя.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 12:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(l-nikolaev @ 21.10.2010, 12:43)  Работаю главным инженером ТСЖ, 1,2 этаж -офисы, 3-технический, 4-12 -жилые.
инвестор пом. на техэтаже сумел оформить в собственность (2004-2005гг) не знаю, но оформил. В этих помещениях находятся стояки и запорные и спускные краны отопления.
Чего делать-то? А как получилось, что главинж ТСЖ не в курсе, какие помещения принадлежат ТСЖ? Кто этот техэтаж обслуживал все эти годы и пользовался им? На каком основании? Без четкого выяснения вопросов собственности, о чём речь? К юристам
|
|
|
|
|
21.10.2010, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(andrey R @ 21.10.2010, 13:13)  А как получилось, что главинж ТСЖ не в курсе, какие помещения принадлежат ТСЖ? Кто этот техэтаж обслуживал все эти годы и пользовался им? На каком основании? Без четкого выяснения вопросов собственности, о чём речь? К юристам Получилось очень просто. Пошли мы в ФРС, дайте говорим данные о зарегестрированных собственниках на техэтаже - не дадим. Дайте за кем зарегестрированы пом№1, 23 м2 - -не закем... сейчас -Вы=же сказали, что не за кем, - А, там не 23м2, а 23,1 м2, запрос составлен неккоректно. Пошли в БТИ, дайте последение планы- не дадим, пока не покажете справку о передаче дома от застройщика к ТСЖ - а его =нет. Эксплуатировал его я и другой гл. инженер до меня Но выбивание дверей на него с заменой замков- происходило регулярно, по той причине, что еще несколько особо ушлых людей отгородили там себе кладовки по 20-40 м2 и считали, что имеют право ими пользоваться. В общем 90-е годы не закончились. Господа ткните носом меня в норматив, где написано, что нельзя санузлы размещать где захочется, сегодня мадам принесла проект, в нем: санузел -2 шт., душ, ванная!!! под ними - офисы сухая зона. Или нет такого жесткого норматива.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 21.10.2010, 14:58
|
|
|
|
|
21.10.2010, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Воспользуйтесь п.17.10 СНиП 2.04.01-85*
|
|
|
|
|
21.10.2010, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
так Вы, как организация по эксплуатации ей этот проект не согласовывайте. Пусть сначала помещение в жилое переведет )))
|
|
|
|
|
21.10.2010, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Подключение осуществляется к сетям ресурсоснабжающей организации или к ИТП, ВУ абонента при наличии его согласия. Вы не имеете права выдавать ТУ, вы только можете согласиться с подключением , либо нет. Регулируется ПП РФ 83. К тому же указанные помещения не есть жилые и для них действует другой тариф и соответственно - к ВУ тянут они свои трубы. По поводу санузлов- и СнИп есть и многое другое- выбор достаточный. Это даже не трогая правомочности оформления в собственность этого техэтажа.
У нас одна подруга камеры дымоудаления одному жителю продала и была так рада.Потом искренне огорчалась, что договор пришлось откорректировать- эх, стока площадей, да и желающий вот он и низя как оказалось продать.И до кучи еще и часть Л\к с машинным отделением туда попало- обнаружилось в распоряжении её, мол уберите вот отсюда всякое, это будет продано.
|
|
|
|
|
22.10.2010, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Пункт из СНиП на внутренний водопровод
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима; под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
Примечание. В помещениях приточных вентиляционных камер допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора.
К сожалению тут не доковыряешься, они приволокли проект, где санузлы и ванная присоединены так, что сливы от них уходят через стены на техническую (общедомовую) сторону и в стояк.
Есть-ли норматив, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ устраивать с/у и ванны где ни попадя, и как отказать им если они скажут, что они готовы сварить кессон под вновь спроектированной ванной.
Зы. проект переустройства они заказали и оформили у ГИПа здания. он и нарисовал им эти ванные и с/у.
|
|
|
|
|
22.10.2010, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388

|
А мадам - ничего! Цитата(l-nikolaev @ 22.10.2010, 9:46)  Зы. проект переустройства они заказали и оформили у ГИПа здания. он и нарисовал им эти ванные и с/у. По-мойму, сопротивление бесполезно.
|
|
|
|
|
22.10.2010, 10:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(l-nikolaev @ 22.10.2010, 10:46)  и как отказать им Вам же написали... Вы собственник, а не снабжающая организация. Хотите - разрешаете, не хотите - не разрешаете. Заставить Вас (ТСЖ) нельзя. Кроме того, техпомещения предназначены для инженерных коммуникаций здания, а не для офисов и жилья. Вам к юристам надо и в суд.
|
|
|
|
|
22.10.2010, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
А зачем ей отказывать, ваш отказ может быть мотивирован либо отказом ресурсоснабжающей организации на увеличение лимитов или её отказом на Ваше предложение заключить с Вами договор на тех.обслуживание (не на монтаж). Если она откажется, то будет основание и Вам отказать, т.к. это общедомовая система и технически не может обслуживаться без полного доступа к ней. Если уж тех.этаж продали, то хоть с неё вы какие-то деньги поимеете.
|
|
|
|
|
22.10.2010, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388

|
Цитата(andrey R @ 22.10.2010, 10:05)  Вы собственник, а не снабжающая организация. А мадам чем хуже? Цитата(l-nikolaev @ 21.10.2010, 11:43)  и передает мне свидетельство о собственности на нежилые помещения Вообще, интересны цели автора темы. На площадь есть право собственности. Собственнику ГИП оформил проект. Что не так? Некрасивая мадам?
|
|
|
|
|
22.10.2010, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
ежели мадам портит нервы, то есть следующий вариант, из неконструктивных. Вам надо распустить слух что застройщик продал тех.этаж (от которого все зависят и без которого помрут неизбежно). Далее говорите что там будет непойми что и потому смерть уже близка. Советуете людям действовать, даете им телефоны того застройщика, ГИПа, прокуратуры. Неплохо бы пригласить ТВ, но к разговору с ними надо хорошо подготовится. П.С. результата будет немного, но хоть и вы им нервы немного попортите. и то хлеб )))) В общем все как всегда: нужен хороший юрист и прямая дорога в суд! П.П.С. "ГИП" "собственнику" проект оформил - зачеркнул "тех.этаж", написал "жилое"? не смешите.
|
|
|
|
|
22.10.2010, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388

|
Цитата(даниил @ 22.10.2010, 10:59)  П.П.С. "ГИП" "собственнику" проект оформил - зачеркнул "тех.этаж", написал "жилое"? не смешите.  А кто "не смешите"? Я вроде ничего не придумал, все со слов автора. Автору, вроде нет резона сочинять. Это Родина, дорогой товарищ, родная Родина.
|
|
|
|
|
22.10.2010, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А слова "жилое" пишет не ГИП. Это изменение назначения , которое необходимо выполнить в соответствии с действующими Правилами. Сделать проект( это только задумка) , теперь его надо согласовать переводя техэтаж в жилье, а потом уж только выяснять вопросы присоединения к сетям ж\дома это жилое помещение. А вот техэтаж и что б прошел по инсоляции,не имея окон, это уже вопрос. А окна рубить- реконструкция и нарушение целостности фасада, как архрешения, так и нарконструкции- оформлять надо до начала всяких "смр - мероприятий", ибо тут сильно много всяких аспектов. И чего Эксплуатирующая Служба голову ломает, для этого УК голову пусть себе морщит изнутри её? Ум напрягает и моск парит.И собственники в лице всякого правления и ОСС.
|
|
|
|
|
22.10.2010, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Господа! Благодарен всем кто принимает участие в обсуждении.
несколько уточнений:
Тип помещения остался -НЕЖИЛОЕ! на вопрос: ".. а зачем ванна и душ и спальня?" - ответ: :" ..а я в кровати лучше думаю, и моюсь я тоже часто..."
Окошки на техэтаже есть (правда маленькие 60х60 см.)
УК нет, эксплуатирует тех часть- служба эксплуатации ТСЖ (гл. инженер +2 слесаря)
САМЫЙ прикол в том, что у нее на кадастровом плане (бывший БТИ) вид помещения "нежилое", крупными буквами написано "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ"
НЕ придумываю и не сочиняю ничего. То, что вопрос продажи техэтажа можно решить только в суде - этим будем заниматься, тут засада: мадам -добросовестный приобретатель, инвестор до вступления нового ЖК сумел оформить право собственности, и теперь продал ее.
Просто задача в том, что ей сейчас отвечать и как отфутболивать на время принятия решений и судебных тяжб.
|
|
|
|
|
22.10.2010, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388

|
Цитата(l-nikolaev @ 22.10.2010, 11:38)  Просто задача в том, что ей сейчас отвечать и как отфутболивать на время принятия решений и судебных тяжб. Это задача?? Да просто игнорировать, раз смело идете на тяжбы, где проблема-то?
|
|
|
|
|
22.10.2010, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
да так и говорите - по решению суда! а то что бывший ГИП накатал новый проектик - это ее проблемы. вы ж по старому живете - а там ее нет. у тетки поинтересуйтесь, бабосы за проектик ГИПу она как платила? ежели чек(платежка) имеется, то это хорошо. и проект ее скопируйте, у того ГИПа сходите под подпись, печать заверьте. (не поставит, так хоть напугается). и в суде его покажите - дескать никакой она не добросовестный, вона че задумала, врет всем. и ГИПа того туда же.
|
|
|
|
|
22.10.2010, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Автор, отправьте барышню на МВК. Такие переделки проходят через них и никак не по другому. И пусть голову ломает- это её собственность и ей надо перевести её в жилую, а уж потом вам подключать к системам ж\д дома жилое помещение новое или к ВУ и ИТП нежилое. Бумажки(проекты, стравки) должны быть документами. а не просто листочком с текстоми частным мнением ГИПа или еще кого. Ну а вам- смотреть за соблюдением нормативов и не парить себя излишне. Люди вон бассейны 6х8 в квартирах делают и убирают потом не потому что нормы нарушены(и никто даже не успел начать противодействовать), а потому как любимой не понравился так оформленный интерьер.
Гы, а высота техэтажа видимо приличная. Люблю тоже высокие техэтажи. Но вот теперь буду опасаться заставлять делать высокий, что б в продажу не уходил и "булошники" потом его в жилье или офисы не превращали.
|
|
|
|
|
22.10.2010, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388

|
Цитата(инж323 @ 22.10.2010, 12:21)  ей надо перевести её в жилую, а уж потом вам подключать к системам Инж323, а нежилое помещение обладать сортиром не могет никак? Да я не прикопаться, и не за мадам, но своего она добьется. Не пойму, зачем трепать нервы СЕБЕ (автору).
|
|
|
|
|
22.10.2010, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(toddd @ 22.10.2010, 13:29)  Инж323, а нежилое помещение обладать сортиром не могет никак? Да я не прикопаться, и не за мадам, но своего она добьется. Не пойму, зачем трепать нервы СЕБЕ (автору). Может обладать,но расположен он должен быть по нормативу. И присоединен к своей системе водоснабжения этого нежилого помещения с другим тарифом за воду и быть системе еще и субабонентом по воде. И куча еще всего. И системы дома не должны попасть в необслуживаемое пространство после её перепланировок. А периметр как правило занят магистралями СО с кранами и прочими приблудами и доступ к окну у дамы получается будет перекрыт, если магистрали оставить дому(не ей) и коридорчик будет порядка метра шириной- 0.7 на проход и сами магистрали еще. И окно окажется у кго в итоге? В жилом помещении этом или в коридоре с коммуникациями, которым обеспелили нормативный проход и нормальную эксплуатацию? Или даме придется переложить магистрали и в соответствии с новым проектом ведь. А кто его заказал? И еще и по всем инстанциям согласовать переделку эту надо. Ну и до кучи , коль получается реконструкция СО , то и согласно ФЗ 261 и 190 счетчики тогда ставить, коль реконструкция началась- все по закону. А даме лишь платить- она ж подпала под такое.Сама. Хотя как это она прикупив до "введения ЖК нового" в действие купила, а озадачилась лишь сейчас? ; года чего думала?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc