> Установка теплообменника, Установка вертикального теплообменника горизонтально
SAP
сообщение 26.10.2010, 15:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



Добрый день! Есть существующий вертикальный теплообменный аппарат (далее ТА) пар-вода. Ради экономии средств поступило предложение установки данного ТА в проектируемую станцию подготовки воды, но горизонтально. Возможно ли это? Как будут влиять на него нагрузки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Машинист
сообщение 26.10.2010, 16:35
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



добрый.
1. А тип аппарата какой ?
2. Подведомственный ? Тогда подобное изменение конструкции только в соответствии с ПБ можно делать, с организацией-изготовителем, специализированной экспертной, и РТН.
ПБ откройте, почитайте. Запрос изготовителю сделайте.
3. С точки зрения теплотехники - горизонтальная схема даже эффективнее. Но хуже в компоновке: габариты в плане больше, опоры меняются. Отвод конденсата меняется, конденсатосборник потребуется, регулирование уровня и т.д. Плюс надо смотреть, что там с компенсацией расширений, как оно будет работать в горизонтальном положении. В общем, см. п.1 и 2
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 26.10.2010, 16:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Машинист @ 26.10.2010, 19:35) *
добрый.

3. С точки зрения теплотехники - горизонтальная схема даже эффективнее. Но хуже в компоновке: габариты в плане больше, опоры меняются. Отвод конденсата меняется, конденсатосборник потребуется, регулирование уровня и т.д. Плюс надо смотреть, что там с компенсацией расширений, как оно будет работать в горизонтальном положении. В общем, см. п.1 и 2
Удачи!


Я бы даже сказал что опоры заново придется делать, поскольку вертикальные висят в опорной раме (ПСВ) и не имеют нижних опор в принципе. А верхние при этом тоже использовать не получится, поскольку опорная поверхность направлена перпендикулярно продольной оси.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 27.10.2010, 9:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Есть 2 важных момента:
1. Отвод конденсата - конденсат должен иметь возможность беспрепятственно стекать вниз.
2. Крепеж трубной доски и характер трубок (прямые или витые).

Если у вашего вертикального вход пара сверху, а выход конденсата снизу, то скорее всего нельзя, потому, что повернув т/о на бок у вас могут быть проблемы с отводом конденсата.

Если теплообменник со спирально-навивными трубками, то тоже нельзя.
Дело в том, что трубный пучок имеет внутреннее крепление, нагрузка на которое может измениться, если повернуть т/о горизонтально.

Что за теплообменник-то и что по этому поводу пишет изготовитель в документации ?

Мое мнение, что скорее всего этого делать не следует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 8:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных