I-d диаграмма, Построение "луча процесса" |
|
|
|
27.10.2010, 17:08
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 46430

|
Помогите разобраться,как строится "луч процесса". Летний режим: известны данные,tв=18С при влажности 55%,и tн=32С при I=54.8кДж/кг.(опишу свою задачу:мне нужно найти количество теплопритоков от наружного воздуха,чтобы погасить их мультизональной VRF- системой,другие теплопритоки найдены. как я разобрался чтобы найти эти теплопритоки используется формула Q=1.2*L*(I1-I2). Вот эта разницу энтальпий мне нужно найти по "лучу процесса". При этом в проект заложена приточно-вытяжная установка с расходом 2000м3/ч,без секции охлаждения,т.е. все теплопритоки я должен погасить VRF- системой ) буду благодарен советам.
Сообщение отредактировал zaevvl0886 - 27.10.2010, 17:10
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
28.10.2010, 8:25
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Ты должен строиться не по лучу процесса, он совершенно для других задач. Твою задачу можно решить правильно и не очень. Правильно. Учитывать энтальпию воздуха после смешения с внутренним и исходя из нее рассчитывать нагрузку. Не очень правильно. Рассчитывать, будто ты гасишь теплоприток на испарителе. Цифра получится несколько больше, но легче считать. В этой теме sprot выложил свою программу для работы с ид-диаграммой, и даже руководство к ней дал. Строишь процесс охлаждения от наружных параметров до внутренних при температуре холодоносителя 5оС и цифру получившейся мощности закладываешь в расчет. Исходя из постановки вопроса, предлагаю делать не очень правильно. П.С. Зачем тебе внутренний воздух летом 18оС, пингвинятник охлаждаешь?
|
|
|
|
|
28.10.2010, 8:32
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 46430

|
это помещения фондохранилищ ,и по тех. условию я должен поддерживать в них tв=18С,и влажность 50-60проц
|
|
|
|
|
28.10.2010, 8:44
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Ну-ну, дерзай.
|
|
|
|
|
28.10.2010, 9:47
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 46430

|
у меня вот возник вопрос,начитался всего,и запутался.Как раз на счёт углового коэффициента процесса изменения состояния воздуха в помещении в тёплый период он находится: Е=(3.6*Qя+2,54W)/W. а откуда берутся избыток явной теплоты Qя,и количество влаги W в этой формуле? И подходит ли это формула мне?
|
|
|
|
|
28.10.2010, 9:52
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
zaevvl0886
В данном разделе выкладываются программы Тему переношу в спецраздел. Двойник темы уже в Мусрке. Настоятельно рекомендую ознакомиться с Правилами форуме и особенно с п. 5. Первое и последнее устное предупреждение.
|
|
|
|
|
28.10.2010, 10:19
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(zaevvl0886 @ 28.10.2010, 9:47)  у меня вот возник вопрос,начитался всего,и запутался.Как раз на счёт углового коэффициента процесса изменения состояния воздуха в помещении в тёплый период он находится: Е=(3.6*Qя+2,54W)/W. а откуда берутся избыток явной теплоты Qя,и количество влаги W в этой формуле? И подходит ли это формула мне? Я же там выше тебе уже написал утвердительно, что эта формула тебе не пригодится. 1. Считаешь теплоизбытки в помещении. Это и будет Qя. 2. Берешь книгу, хотя бы эту и смотришь, как посчитать требуемое количество холода на испарителе. 3. С помощью указанной программы строишь процесс и считаешь. 4. Складываешь и, исходя из суммы, подбираешь оборудование для охлаждения. Есть путь еще проще. Найди себе какую-нибудь экселевскую "считалочку" теплоизбытков. Благо, народ их наделал горы. В некоторых даже учитывается неохлажденный приточный воздух. И посчитай в ней всё, что душа возжелает. Тут будет только 2 недостатка: 1. Недостаточная достоверность результата. 2. Ты так ничего и не поймешь: зачем, как и отчего выбирают процессы на ид-диаграмме. Но, думаю, для тебя это не критично.
|
|
|
|
|
28.10.2010, 10:37
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 46430

|
от меня как раз и требуется,чтоб я предоставил все расчёты вручную,и приложил к расчётам свой процесс в I-d диаграмме
|
|
|
|
|
28.10.2010, 11:14
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Вперед и с песней.
|
|
|
|
|
28.10.2010, 13:23
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 46430

|
короче я только больше запутался,у меня в помещениях фондохранилищ и влаги как бы нет(экспонаты да книги). можно попросить тебя решить эту задачу,третий день на одном месте топчусь
|
|
|
|
|
28.10.2010, 14:56
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Нет, конечно. Решать задачи за студентов - не педагогично!
|
|
|
|
|
28.10.2010, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888

|
Я бы сделал так:
строю точку 1 - Tн и Iн строю точку 2 - Т=5 град. Цельсия, ФИ=100% соединяю полученные точки отрезком нахожу точку пересечения полученного отрезка и изотермы (Т=18 град. Цельсия), беру Энтальпию полученной точки и подставляю в формулу, тем самым получив кол-во кВт необходимое на охлаждение вашего кол-ва воздуха до 18 град.Цельсия.
С уважением Янин Олег.
|
|
|
|
|
29.10.2010, 9:34
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 46430

|
а как учесть воздух после смешения в рекуператоре?
|
|
|
|
|
29.10.2010, 11:01
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 46430

|
получается строя точки на диаграмме точки наружного tн и внутреннего воздуха tв,соединяя их,я нахожу точку смеси tс, и искомая разница энтальпий будет вычисляться разностью от tс до tв , подставляю в формулу и получаю искомую мною величину. Я правильно думаю??? а как находится tс?
|
|
|
|
|
29.10.2010, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888

|
Температура смеси
T=(M1*t1+M2*t2)/(M1+M2), где
М - массовый расход воздуха (кг/ч) t - температура воздуха (град.Цельсия)
|
|
|
|
|
29.10.2010, 12:09
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 46430

|
спасибо,теперь вроде стало всё на свои места.
|
|
|
|
|
29.10.2010, 12:24
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(zaevvl0886 @ 29.10.2010, 9:34)  а как учесть воздух после смешения в рекуператоре? Это что за новости?! Что за смешивающий рекуператор?
|
|
|
|
|
29.10.2010, 12:34
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 46430

|
в выпущенном проекте стоит приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором,секции охлаждения в ней не предусмотрена. а тот человек который занимался этим до меня не сделал кондиционирование,вот мне и досталось.
|
|
|
|
|
29.10.2010, 12:49
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 46430

|
по сути находя эту температуру смеси я должен руководствоваться температурной эффективностью теплоутилизатора,которая составляет 52 проц.тогда....
|
|
|
|
|
10.8.2015, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Подскажите по диаграмме, мы же процесс когда строим нам количество воздуха подаваемого в помещение все равно как считать? По влаге или по теплоизбыткам одно и то же должно получиться для того и считаем луч процесса а то у меня по влаге и по теплу разные количества получаются. Это неточность в и-д диаграмме или я туплю?
|
|
|
|
|
10.8.2015, 20:39
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 275135

|
Цитата(Norb @ 10.8.2015, 16:21)  Подскажите по диаграмме, мы же процесс когда строим нам количество воздуха подаваемого в помещение все равно как считать? По влаге или по теплоизбыткам одно и то же должно получиться для того и считаем луч процесса а то у меня по влаге и по теплу разные количества получаются. Это неточность в и-д диаграмме или я туплю? Здравствуйте. Ваше мнение верно, при перерасчете значения углового коэффициента либо по полной теплоте либо по полной влаге, результат должен быть одинаковым.
|
|
|
|
|
11.8.2015, 7:52
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
для замкнутых процессов надо решать уравнение баланса. типа такого
|
|
|
|
|
11.8.2015, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(LordN @ 11.8.2015, 7:52)  для замкнутых процессов надо решать уравнение баланса. типа такого Спасибо. Да это я посчитал, я про сам процесс происходящий в помещении. Расход только разный получается по теплу и влаге, я на бумаге нарисовал процесс. Сижу думаю расход по влагосодержанию определить (он больше получается) или по теплу (разница точнее по и-д диаграмме определяется). Попробую еще в программе забить что-ли.
|
|
|
|
|
11.8.2015, 10:38
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 275135

|
Цитата(Norb @ 11.8.2015, 8:28)  Расход только разный получается по теплу и влаге... Для того чтоб при расчете по теплоизбыткам и по влагоизбыткам расходы воздуха совпадали, нужно иметь корректный тепло-влажный баланс: Qп=Qя+Qс где: Qп [Вт] – теплота полная; Qя [Вт] – теплота явная; Qс [Вт] – теплота скрытая. Для систем кондиционирования воздуха, с предельной точностью, определяю следующие зависимости: Qп=G*(Iнач-Iкон)/3,6 [Вт]; Qя=G*c*(tнач-tкон)/3,6 [Вт]; Qc=G*r*0,001*(dнач-dкон)/3,6 [Вт]. W=G*0,001*(dнач-dкон) [кг/ч] где: G [кг/ч] – массовый расход воздуха; Iнач, Iкон [кДж/кг] – соответственно начальная и конечная энтальпия; tнач, tкон [C] – соответственно начальная и конечная температура; dнач, dкон [г/кг] – соответственно начальное и конечное влагосодержание. с=1,005 [кДж/(кг*С)] – удельная теплоемкость влажного воздуха; r=2500 [кДж/(кг*С)] – удельная теплота парообразования (скрытая). Поскольку в этих формулах пренебрежённа такая составляющая, как теплоемкость водяного пара, то результат расчетов включает в себя погрешность около 3%. Значение углового коэффициента изменения состояния воздуха можно определить по следующим формулам: 1.1. E=3,6*Qп/Wп; где: Qп [Вт] – теплота полная; Wп [кг/ч] – влага полная. 1.2. E=1000*(Iнач-Iкон)/(dнач-dкон); где: Iнач, Iкон [кДж/кг] – соответственно начальная и конечная энтальпия; dнач, dкон [г/кг] – соответственно начальное и конечное влагосодержание.
|
|
|
|
|
29.10.2015, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Подскажите может кто делал догрев от минусовой на минусовую температуру на притоке зимой? Какие-то проблемы могут возникнуть?
|
|
|
|
|
29.10.2015, 20:01
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
ключевое слово = байпас
|
|
|
|
|
3.11.2015, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Может кто-то сказать про такой процесс, предполагается влажность после сотового увлажнителя регулировать автоматикой. Может кто-то делал такое на практике?
|
|
|
|
|
3.11.2015, 17:15
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
и что это за процесс из точки 9 в точку 10? чем вы собрались его создавать? на практике?
|
|
|
|
|
3.11.2015, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(LordN @ 3.11.2015, 18:15)  и что это за процесс из точки 9 в точку 10? чем вы собрались его создавать? на практике? Спасибо за внимание, это процесс в помещении
|
|
|
|
|
3.11.2015, 23:08
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
обычно имеются отдельно влагопритоки и отдельно теплопритоки, их конечно можно в один луч упаковать.. а если требуется поменять расходы луч сами пересчитывать будете? а смысл? не проще ли задать считать программе? это раз. два, какой физический процесс будет создавать переход 7-8? адиабатический так не умеет, ну или придётся как-то очень сильно постараться чтоб сумел
|
|
|
|