> работа силового трансформатора
Гость_влад23_*
сообщение 27.10.2010, 23:58
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста нормативы работы трансформатора-не могу найти документы.
Трансформатор 40кВт 10/0,4КВ,нагружал активной нагрузкой на автоматах КТП.
1. напряжения холостой ход:..........................................0-А=230, 0-В=235, 0-С=232 А-В=403, А-С=403, В-С=405
симметричная нагрузка каждой фазы-ноль:............................228 234 229 398 397 400
сопротивление 20-22ом
примерно 2,4 КВт на фазу

2.холостой ход .......................................................0-А=228..0-В=233..0-С=232.......А-В=402...А-С=400...В-С=408

Нессиметричная нагрузка........................фазы А......0-А=216..0-В=223..0-С=250.......А-В=399...А-С=403...В-С=407
10,5ом....................................................фазы В..............246.........220.........223...............395...........402......
....408
..............................................................фазы С..............221.........251.........221...............403...........401......
...401

Это нормально??

Сообщение отредактировал влад23 - 28.10.2010, 0:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Гость_влад23_*
сообщение 28.10.2010, 0:22
Сообщение #2





Guest Forum






не получается свести в таблицу(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 29.10.2010, 13:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



А ЕКСЕЛ для кого придуман?
Сути вопроса не понял если честно.
Вы нагрузили транс на 10% мощности, и что интересует конкретно?
Если уж строго подходить, то должны быть значения напряжения по первичке, и ток (а не сопротивление)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_влад23_*
сообщение 29.10.2010, 20:08
Сообщение #4





Guest Forum






конкретно:при нагрузке 10 проц.такое падение напряжения нормально или трансформатор неисправен???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 5.11.2010, 3:55
Сообщение #5


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(влад23 @ 29.10.2010, 20:08) *
конкретно:при нагрузке 10 проц.такое падение напряжения нормально или трансформатор неисправен???

1) нормально
2) ненормально
всё зависит от напряжения КЗ этого трансформатора.
В общем случае - скорее, вариант 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 16:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных