> Проблема с дренажем кондиционера
Porter
сообщение 28.10.2010, 10:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.6.2008
Пользователь №: 19297



Суть проблемы вот в чем:
В офисном здании мы установили кондиционеры настенного типа. Дренаж от внутренних блоков свели в канализацию. В теплый период года система работает отлично, но при включении на обогрев начались проблемы. Запах канализации идет из внутренних блоков при работающем вентиляторе. Учитывая, что летом этой проблемы не было, напрашивается вывод, что создавая разряжение, вентилятор тянет воздух из канализации...
Кто с таким сталкивался, подскажите как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Skaramush
сообщение 28.10.2010, 10:06
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Сифоны сделаны? Если нет, вот вам и причина, если сделаны - плесните водички в конденсатоприёмник, сифон пересох. С таким сталкиваться приходится постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 28.10.2010, 10:07
Сообщение #3





Guest Forum






думается, что в теплый период года, у вас есть конденсат, и он заполняет сильфоник при входе канализацию, как только перешли на зимний период, то видимо конденсата очень мало или вообще нет, то и является причиной запаха, проверьте сильфоник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 28.10.2010, 10:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Для таких ситуаций есть сифоны с "сухим" затвором
http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=sho...amp;category=32
или механическим запахозапирающим устройством
http://www.hl-system.ru/products/sifoni/sifon_cond/



Сообщение отредактировал WAKO - 28.10.2010, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Porter
сообщение 28.10.2010, 15:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.6.2008
Пользователь №: 19297



сифоны сделаны из трубы металопластиковой, гибкой. Разобрать стены нет возможности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.10.2010, 16:30
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Значит обречена служба эксплуатации воду лить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 28.10.2010, 16:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Porter @ 28.10.2010, 18:59) *
сифоны сделаны из трубы металопластиковой, гибкой. Разобрать стены нет возможности.

Цитата(Skaramush @ 28.10.2010, 19:30) *
Значит обречена служба эксплуатации воду лить.

Или ставить сифон на входе в канализацию.
Ставили 138 и 136 по нижней ссылке - нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 29.10.2010, 9:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Porter @ 28.10.2010, 16:59) *
сифоны сделаны из трубы металопластиковой, гибкой. Разобрать стены нет возможности.

Видимо отчасти в этом и причина, диаметр "сифона" небольшой, емкость "гидрозатвора" маленькая, быстро испаряется.
Кроме того возможно в помещении есть дисбаланс воздухообмена - производительность вытяжки больше притока, вот и компенсируется приток из канализации. Если возможно, придавите вытяжку или увеличьте приток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 29.10.2010, 10:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Канализационный стояк сделан правильно? Если нет вентиляции канализационного стояка (стояк не выведен на крышу), то при сливе к примеру от других источников в стояке возникает разряжение которое вытягиваеи воду из гидрозатворов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных