> кондиционер Mitsubishi Heavy, тех.документация
Гость_Nastulban_*
сообщение 28.10.2010, 17:17
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, где можно скачать техническую документацию на FDC100VN
Дело в том, что установили, запустили, а толком отстроить не можем, пульт сложный и без инструкции ни разобраться ни тем более отстроить не получается. Заранее очень признательна!!!
Анастасия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
airwave
сообщение 29.10.2010, 11:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



http://ifolder.ru/20005336
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nastulban_*
сообщение 30.10.2010, 6:49
Сообщение #3





Guest Forum






Добрый день!!! Огромное Вам с пасибо, что вы откликнулись на мою просьбу, но я хотела бы Вас попросить ещё скинуть ссылочку, если конечно она есть подробно по настройкам пульта данной модельки и если возможно на русском языке. Дело в том, что у нас небыло инструкции, и мы понатыкали что попало, сейчас вылазит ошибка Е40, но нам хотелось бы залесть опять в него и привести значения к необходимым для нормальной работы, а там их столько, что можно ногу сломать. А второй, точно такой же кондиционер, вообще ведёт себя странно, вроде работает все нормально, охлаждает, а потом через некоторое время отключается полностью и пока не нажмёшь вкл., молчит. Что это может быть и как с этим бороться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 30.10.2010, 8:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



C пульта ничего нельзя сделать так, чтобы MHI останавливался по ошибке.
E40 - стр.305
К проблемам могут привести только настройки с помощью dip переключателей, но тогда и коды ошибок будут соответствующие.
Вы из какого города?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nastulban_*
сообщение 30.10.2010, 8:11
Сообщение #5





Guest Forum






ОМСК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 30.10.2010, 10:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



По E40 читайте сервис мануал. Это реле высокого давления. Могли банально перезаправить кондиционер. Надо вешать Testo и наблюдать за работой.
По поводу отключения пульта. Необходима дополнительная информация. Сколько внутренних блоков на одном наружном, не подключен ли проводной пульт параллельно с инфракрасным приемником для беспроводного пульта и т.п.

Сообщение отредактировал airwave - 30.10.2010, 10:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nastulban_*
сообщение 30.10.2010, 17:52
Сообщение #7





Guest Forum






Два кондиционера. Наружка одна и внутренний один. т.е. получается две наружки и два внутренних блока и самое интересное, что и тот и тот кондиционер отключается. Только у одного ещё ошибка Е40 и никак её не стереть. По ошибке газ стравили, вроде нормально, но ошибка в меню остаётся со всеми параметрами и также как и первый кондюк отключается сам по себе и гаснет дисплей пульта, как будто их ктото выключает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nastulban_*
сообщение 3.11.2010, 4:51
Сообщение #8





Guest Forum






ау!!!! помогите кто знает что это и как с этим бороться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
***Костя***
сообщение 3.11.2010, 7:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31510



Цитата(Nastulban @ 3.11.2010, 12:51) *
ау!!!! помогите кто знает что это и как с этим бороться?


Обратитесь к поставщикам оборудования! Лучше них никто не поможет. Компания "Биоконд" - официальный дистрибьютор MHI на территории РФ.

Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 3.11.2010, 10:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Другого варианта нет.
Чтобы решить проблему, нужен квалифицированный спец на объекте.
Нажатием кнопок пульта там ошибки не сбрасываются.
Открою страшную тайну MHI, если причина ошибки устранена, то с пульта она сбрасывается снятием питания.
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAPAT
сообщение 29.4.2011, 6:42
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.3.2008
Из: Брег Волги
Пользователь №: 16711



На рисунках даны выжимки из сервисных мануалов и инструкций по эксплуатации сплит систем Mitsubishi Heavy
Может быть кому-то будет полезным.

Основные неисправности сплит систем, карта ошибок. Диагностика

Прикрепленный файл  Kody_oshibok_vnutr_blok.jpg ( 171,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165

Прикрепленный файл  Kody_oshibok_nar_blok.jpg ( 151,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120

Прикрепленный файл  Kody_oshibok_po_vremeni.jpg ( 307,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92


Сообщение отредактировал MAPAT - 29.4.2011, 6:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.4.2011, 7:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Спасибо камрад!
Что бы мы без тебя делали rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timur6369
сообщение 29.4.2014, 11:44
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.1.2014
Пользователь №: 219269



Добрый день форумчане!
Дело значит такое:
Кондиционер митсубиси хэви, инверторный, стоит в серверной, без зимнего комплекта newconfus.gif
Включаем - работает 5 мин, компрессор разгоняется, берет нагрузку 2,4 А (из 5А рабочего тока) в течение 5 минут. И тут внезапный челщок и компрессор вырубает до полного 0!!!. Ошибка не загорается. Минут через 5 опять включается компрессор и так же разгоняется наполовину и вырубает. через продолжительное время (1-2 дня) загорается ошибка:
1. Недостаточно фреона
2. Рабочий клапан закрыт
3. Ошибка датчика 1го теплообменника

Если измерить давление во время остановки: 0,9 МПа (9 Бар)
Во время работы компрессор инвернторный держит температуру кипения 0-5 градусов

HELP
HELP
HELP

в чем может быть причина. кондиционер SRK50JZ-S
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 29.4.2014, 20:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Незачем плодить темы, и так, если кто захочет - ответит.
Вам мало того, что сообщает кондиционер или Вы считаете, что на форуме собрались исключительно чумаки и кашпировские, которые мечат по фото?

Не знаете, как - вызовите тех, кто знает. Город - Дефолт-сити? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 29.4.2014, 23:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Цитата(timur6369 @ 29.4.2014, 12:44) *
давление во время остановки: 0,9 МПа (9 Бар)


http://youtu.be/ZlxJ0jtSF1Y

ПС
Как вставлять видео???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных