Отопление+вентиляция, Вентиляция спортзала |
|
|
|
31.10.2010, 17:16
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 5792

|
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Поправьте меня пожалуйста, если я неправа, буду очень благодарна! Есть у меня спортзал площадью 1030 кв.метров и высотой 11 метров. Делаю в нем дежурное водяное отопление до температуры +5 градусов. Это 48 кВт тепла. Недостающее тепло для нагрева до +15 (11 кВт) хочу добавить прямоточной системой вентиляции, совмещенной, так сказать, с воздушным отоплением. Если принять расход наружного воздуха на одного занимающегося 80 куб.м/час, получу 3520 куб м/час. Если подавать воздух с температурой +25 градусов с высоты 9 м через вихревые диффузоры так, чтобы скорость к достижению им рабочей зоны была 0,5 м/с, получается внесение в помещение как раз 11 недостающих кВт. Все бы замечательно, если бы новый СНиП Общественные здания 31-06-2009 не требовал воздухообмен в таком зале в количестве 2 крата... А это около 23 тыс. куб.м/час. Что же делать? Неужели гонять такое количество рециркуляционного воздуха? Заранее благодарю участвующих
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
31.10.2010, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
СНИП не зря требует 2 крата. Воздух в зале нужен не только на обеспечение кислородом занимающихся (кстати 80 кубов при энергичном движении маловато, имхо 100 минимум), но и на удаление вони и тепловлагоизбытков.
Сообщение отредактировал coverart - 31.10.2010, 19:56
|
|
|
|
|
1.11.2010, 9:29
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 5792

|
Хорошо, насчет вредностей согласна. Но теплопоступления от занимающихся составляют порядка 10 кВт. Тепловая напряженность помещения получается 1,1, и, следовательно градиент равен 0,5. При температуре уходящего воздуха в теплый период +29 градусов расход получается всего 8500 куб.м/час. Это опять же далеко не 23 тыс.куб.м/час! Кто-нибудь! Посоветуйте младшему товарищу что-нибудь дельное, как же избежать такого безумного расхода без риска возникновения замечаний?
|
|
|
|
|
1.11.2010, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Мне кажется такой высоты зал - это не школьный зал, и там, наверно, есть трибуны и балконы для зрителей. Их ведь тоже надо учесть....не по 80 м3/ч ...не знаю сколько по вашим нормам для зрителей. А в общем, такое Ваше техническое решение может быть, только 5*С дежурная Т - это слишком.... я бы предложил 10 - 12*С.....после 5*С зал тяжело нагреть - ощущаемая температура будет ниже из-за холодных ограждений...
|
|
|
|
|
1.11.2010, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700

|
Karri, а каким образом получилась цифра 23000 м3/ч? у Вас рабочая зона все 11 метров?
|
|
|
|
|
1.11.2010, 18:26
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 5792

|
Спортзал действительно не школьный, но зрителей там нет, только занимающиеся. Про температуру дежурного отопления не моя фантазия, это СНиП регламентирует, хотя, я пожалуй с вами и соглашусь и сделаю её побольше, действительно градусов 10... Но это не решит мою проблему с баснословным расходом на вентиляцию. А 23000 расхода это 2 крата не для рабочей зоны, а для всего объема помещения. В СНиП мне кажется регламентируеся кратность не для рабочей зоны, а во всем объёме. Хотя, я была бы рада, если бы именно для р.з. Может быть я ошибаюсь по поводу кратности в СНиП?
|
|
|
|
|
1.11.2010, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(karri @ 1.11.2010, 17:26)  Может быть я ошибаюсь по поводу кратности в СНиП? Здесь я пасс - не знаю ваших СНиПов. Я бы считал по 80м3/ч и добавил бы каких 20% - коэф. спокойного сна.... У нас норма по людям и если неизвестное кол-во - по площади: 7,2 м3/м2, правда это для школьных залов....
|
|
|
|
|
1.11.2010, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700

|
Завтра поищу нормативы, но чаще мы закладываем высоту именно рабочей зоны, т.к. задача вентиляции - обеспечить нормативные, комфортные условия в рабочей зоне. Я бы взял в вашем случае 2,5-3м, т.к. выше Вы все-равно обеспечить нормальную температуру не сможете, особенно воздшным отоплением.
|
|
|
|
|
1.11.2010, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Цитата(Wizlock @ 1.11.2010, 22:00)  ...но чаще мы закладываем высоту именно рабочей зоны... А как, интересно, Вы обеспечите вентиляцию именно рабочей зоны???
|
|
|
|
|
1.11.2010, 21:00
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 5792

|
А вентиляцию рабочей зоны мы обеспечим установив вихревые диффузоры, которые будут вносить качественный воздух компактной струёй не рассеиваясь по пути следования
|
|
|
|
|
1.11.2010, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Вы ничего не попутали? Свежий воздух и рециркуляционный? 11 кВт на приточке 3500 куб.м при температуре +25?? Это свежий (уличный, очищенный) или все-таки рециркуляционный воздух?
|
|
|
|
|
1.11.2010, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700

|
Параметры выпуска струи на высоте 9м несколько отличны от параметров РЗ, как по скорости так и по температуре, особенно если вент система используется в качесте отопления. Расчет ВР и сводится к определению скорости + температуры выпуска, чтобы на высоте Х, там где начинается РЗ, струя затухла до нормативной скорости скоости или я не прав? ЗЫ По такому принципу ведется расчет вихревых диффузоров, сопел. Подробнее можно почитать тут: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2570
Сообщение отредактировал Wizlock - 2.11.2010, 8:59
|
|
|
|
|
2.11.2010, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Цитата(karri @ 31.10.2010, 14:16)  Делаю в нем дежурное водяное отопление до температуры +5 градусов. А вы не забыли про пункт 5.1 б СНиП 41-01-2003? В нем прописано про +12С, а +5С это для производственных помещений.
|
|
|
|
|
2.11.2010, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700

|
Если обратить внимание на пункт 3.4 СНиП 2.04.05-91, еще большой вопрос нужна ли она там вообще, например в крупных магазинах, я вообще не закладываю дежурку ссылаясь на этот пункт, экспертизу все устраивает.
|
|
|
|
|
2.11.2010, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
А этот СНиП типа действующий?))
|
|
|
|
|
2.11.2010, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700

|
Положения СНиПа являются действующими если они не противоречат текущему актуальному СНиПу, так что все верно. В 41-01-2003 нет противоречий.
|
|
|
|
|
2.11.2010, 20:40
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 5792

|
Цитата(demon185 @ 2.11.2010, 10:49)  А вы не забыли про пункт 5.1 б СНиП 41-01-2003? В нем прописано про +12С, а +5С это для производственных помещений. Премного благодарна за сие напоминание. Действительно забыла, водой буду греть до +12С. А учитывая, что требуется то всего 15, уже подумаю про воздушный догрев, а то может оставшихся 3С тоже добавлю на отопление водяное...
|
|
|
|
|
  |