> Отопление+вентиляция, Вентиляция спортзала
karri
сообщение 31.10.2010, 17:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 5792



Здравствуйте, уважаемые форумчане. Поправьте меня пожалуйста, если я неправа, буду очень благодарна!
Есть у меня спортзал площадью 1030 кв.метров и высотой 11 метров. Делаю в нем дежурное водяное отопление до температуры +5 градусов. Это 48 кВт тепла. Недостающее тепло для нагрева до +15 (11 кВт) хочу добавить прямоточной системой вентиляции, совмещенной, так сказать, с воздушным отоплением. Если принять расход наружного воздуха на одного занимающегося 80 куб.м/час, получу 3520 куб м/час. Если подавать воздух с температурой +25 градусов с высоты 9 м через вихревые диффузоры так, чтобы скорость к достижению им рабочей зоны была 0,5 м/с, получается внесение в помещение как раз 11 недостающих кВт. Все бы замечательно, если бы новый СНиП Общественные здания 31-06-2009 не требовал воздухообмен в таком зале в количестве 2 крата... А это около 23 тыс. куб.м/час. Что же делать? Неужели гонять такое количество рециркуляционного воздуха? Заранее благодарю участвующих rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
coverart
сообщение 31.10.2010, 19:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



СНИП не зря требует 2 крата. Воздух в зале нужен не только на обеспечение кислородом занимающихся (кстати 80 кубов при энергичном движении маловато, имхо 100 минимум), но и на удаление вони и тепловлагоизбытков.

Сообщение отредактировал coverart - 31.10.2010, 19:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karri
сообщение 1.11.2010, 9:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 5792



Хорошо, насчет вредностей согласна. Но теплопоступления от занимающихся составляют порядка 10 кВт. Тепловая напряженность помещения получается 1,1, и, следовательно градиент равен 0,5. При температуре уходящего воздуха в теплый период +29 градусов расход получается всего 8500 куб.м/час. Это опять же далеко не 23 тыс.куб.м/час!
Кто-нибудь! Посоветуйте младшему товарищу что-нибудь дельное, как же избежать такого безумного расхода без риска возникновения замечаний? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.11.2010, 10:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Мне кажется такой высоты зал - это не школьный зал, и там, наверно, есть трибуны и балконы для зрителей. Их ведь тоже надо учесть....не по 80 м3/ч ...не знаю сколько по вашим нормам для зрителей. А в общем, такое Ваше техническое решение может быть, только 5*С дежурная Т - это слишком.... я бы предложил 10 - 12*С.....после 5*С зал тяжело нагреть - ощущаемая температура будет ниже из-за холодных ограждений...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 1.11.2010, 10:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Karri, а каким образом получилась цифра 23000 м3/ч? у Вас рабочая зона все 11 метров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karri
сообщение 1.11.2010, 18:26
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 5792



Спортзал действительно не школьный, но зрителей там нет, только занимающиеся. Про температуру дежурного отопления не моя фантазия, это СНиП регламентирует, хотя, я пожалуй с вами и соглашусь и сделаю её побольше, действительно градусов 10... Но это не решит мою проблему с баснословным расходом на вентиляцию.
А 23000 расхода это 2 крата не для рабочей зоны, а для всего объема помещения. В СНиП мне кажется регламентируеся кратность не для рабочей зоны, а во всем объёме. Хотя, я была бы рада, если бы именно для р.з. Может быть я ошибаюсь по поводу кратности в СНиП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.11.2010, 18:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(karri @ 1.11.2010, 17:26) *
Может быть я ошибаюсь по поводу кратности в СНиП?

Здесь я пасс - не знаю ваших СНиПов. Я бы считал по 80м3/ч и добавил бы каких 20% - коэф. спокойного сна.... smile.gif
У нас норма по людям и если неизвестное кол-во - по площади: 7,2 м3/м2, правда это для школьных залов....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 1.11.2010, 20:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Завтра поищу нормативы, но чаще мы закладываем высоту именно рабочей зоны, т.к. задача вентиляции - обеспечить нормативные, комфортные условия в рабочей зоне. Я бы взял в вашем случае 2,5-3м, т.к. выше Вы все-равно обеспечить нормальную температуру не сможете, особенно воздшным отоплением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 1.11.2010, 20:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(Wizlock @ 1.11.2010, 22:00) *
...но чаще мы закладываем высоту именно рабочей зоны...


А как, интересно, Вы обеспечите вентиляцию именно рабочей зоны???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karri
сообщение 1.11.2010, 21:00
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 5792



А вентиляцию рабочей зоны мы обеспечим установив вихревые диффузоры, которые будут вносить качественный воздух компактной струёй не рассеиваясь по пути следования rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 1.11.2010, 21:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вы ничего не попутали? Свежий воздух и рециркуляционный? 11 кВт на приточке 3500 куб.м при температуре +25?? Это свежий (уличный, очищенный) или все-таки рециркуляционный воздух?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 1.11.2010, 21:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(karri @ 1.11.2010, 23:00) *
А вентиляцию рабочей зоны мы обеспечим установив вихревые диффузоры, которые будут вносить качественный воздух компактной струёй не рассеиваясь по пути следования rolleyes.gif

biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Хорошо, хорошо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 2.11.2010, 8:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Параметры выпуска струи на высоте 9м несколько отличны от параметров РЗ, как по скорости так и по температуре, особенно если вент система используется в качесте отопления. Расчет ВР и сводится к определению скорости + температуры выпуска, чтобы на высоте Х, там где начинается РЗ, струя затухла до нормативной скорости скоости или я не прав?

ЗЫ По такому принципу ведется расчет вихревых диффузоров, сопел.

Подробнее можно почитать тут: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2570


Сообщение отредактировал Wizlock - 2.11.2010, 8:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 2.11.2010, 9:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(karri @ 31.10.2010, 14:16) *
Делаю в нем дежурное водяное отопление до температуры +5 градусов.

А вы не забыли про пункт 5.1 б СНиП 41-01-2003? В нем прописано про +12С, а +5С это для производственных помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 2.11.2010, 12:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Если обратить внимание на пункт 3.4 СНиП 2.04.05-91, еще большой вопрос нужна ли она там вообще, например в крупных магазинах, я вообще не закладываю дежурку ссылаясь на этот пункт, экспертизу все устраивает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 2.11.2010, 13:55
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



А этот СНиП типа действующий?))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 2.11.2010, 14:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Положения СНиПа являются действующими если они не противоречат текущему актуальному СНиПу, так что все верно. В 41-01-2003 нет противоречий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karri
сообщение 2.11.2010, 20:40
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 5792



Цитата(demon185 @ 2.11.2010, 10:49) *
А вы не забыли про пункт 5.1 б СНиП 41-01-2003? В нем прописано про +12С, а +5С это для производственных помещений.


Премного благодарна за сие напоминание. Действительно забыла, водой буду греть до +12С. А учитывая, что требуется то всего 15, уже подумаю про воздушный догрев, а то может оставшихся 3С тоже добавлю на отопление водяное...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных