> Колодец-гаситель и перекачивающая КНС, Колодец-гаситель и перекачивающая КНС
vod30
сообщение 1.11.2010, 15:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Подскажите пожалуйста можно ли устраивать перекачивающую КНС с входящим напорным трубопроводом.
Тоесть не устраивать отдельно колодец-гаситель перед КНС, а заводить напорую трубу с устройством гасителя прямо в перекачивающую КНС

Сообщение отредактировал vod30 - 1.11.2010, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Алекс_Кок
сообщение 1.11.2010, 17:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



у вас что идет напорная канализация в КНС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.11.2010, 17:23
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



что не запрещено, то разрешено....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 1.11.2010, 18:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



На данный момент напорка заканчивается гасителем.
Но возникла необходимость в подаче воды на очистные сооружения и нехватает пару метров напора. Места очень мало и хочется совместить гаситель с КНС.
В Снипах запрещения не нашел, но хочеться быть уверенным на 110% что можно, что бы экспертиза не докопалась.

Проще из гасителя сделать КНС с гашением напора, чем рядом делать еще КНС тем более что это еще на бумаге.

Сообщение отредактировал vod30 - 1.11.2010, 18:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.11.2010, 19:17
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А не проще насос поставить с большим напором в уже существующей КНС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 2.11.2010, 10:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Оборудование уже закуплено. Часть проекта уже выполнено в материале.
Так что есть только два варианта.
1. Гаситель с самотеком в КНС (места впритык)
2. КНС совмещенная с гасителем. (нормативов нет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.11.2010, 10:21
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(vod30 @ 2.11.2010, 10:17) *
Оборудование уже закуплено. Часть проекта уже выполнено в материале.
Так что есть только два варианта.

А что оба варианта идиотские, это Вас не беспокоит? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 2.11.2010, 11:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Боюсь спросить: ваша вторая кнс всё равно перекачивающая же, вы пишете - нельзя сразу на напорку поставить насос, не предусматривая гашение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 2.11.2010, 12:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



поменять насос разумнее чем городить еще одну КНС!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 2.11.2010, 23:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Таки уже всё куплено и бабло попилено - тут проще новую насосную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 3.11.2010, 8:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Если вам не хватает пары метров,то попробуйте диаметр трубы завысить, материал другой заложить.

Руки и голову оторвать тем,кто гонит паровоз вперед рельс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 3.11.2010, 11:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Суть еще в следующем.
Для очистных нужен определенный постоянный расход.
Если давать прямо из напорки существующей, то это выйдет плохо для очистных (один раз 1 м3 другой 10 м3).
Нужен промежуточный объем, что бы на очистные попадал постоянный расход.
Вопрос остается открытым.
Можно ли совместить гаситель с перекачивающей КНС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 3.11.2010, 12:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(vod30 @ 3.11.2010, 13:47) *
Суть еще в следующем.
Для очистных нужен определенный постоянный расход.
Если давать прямо из напорки существующей, то это выйдет плохо для очистных (один раз 1 м3 другой 10 м3).
Нужен промежуточный объем, что бы на очистные попадал постоянный расход.
Вопрос остается открытым.
Можно ли совместить гаситель с перекачивающей КНС?

А Вы не боитесь пролем, связанных с тем чтов промежуточной емкости будут отстаиваться стоки (т.е. возможны засоры при ненадлежащем обслуживании)? Я так понял что Вы хотите чтобы колодец гаситель выполнял еще и роль усреднителя (сглаживал скачки не концентраций а расходов). Но тогда может возникнуть проблема с габаритами данного сооружения (если конечно расходы не очень маленькие). Мне кажется проще поставить новый насос в старую КНС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.11.2010, 13:01
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(alexandrpjatkov @ 3.11.2010, 12:53) *
Вы хотите чтобы колодец гаситель выполнял еще и роль усреднителя

Не, он хочет, чтобы приемный резервуар КНС выполнял роль и гасителя и усреднителя. И при этом был маленьким, ибо башой не влезет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 3.11.2010, 13:11
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(andrey R @ 3.11.2010, 15:01) *
И при этом был маленьким, ибо башой не влезет smile.gif

А разве такое бывает? smile.gif

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.11.2010, 13:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.11.2010, 13:43
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(alexandrpjatkov @ 3.11.2010, 13:11) *
А разве такое бывает? smile.gif

Цитата(aleksey_v @ 2.11.2010, 23:48) *
Таки уже всё куплено и бабло попилено

laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 3.11.2010, 14:31
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(vod30 @ 3.11.2010, 11:47) *
Суть еще в следующем.
Для очистных нужен определенный постоянный расход.
Если давать прямо из напорки существующей, то это выйдет плохо для очистных (один раз 1 м3 другой 10 м3).
Нужен промежуточный объем, что бы на очистные попадал постоянный расход.

первая ваша КНС будет подавать нужный вам объем(очень просто регулируется автоматикой)!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 3.11.2010, 15:55
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(vod30 @ 1.11.2010, 18:38) *
Места очень мало

Цитата(vod30 @ 3.11.2010, 11:47) *
Нужен промежуточный объем, что бы на очистные попадал постоянный расход.

Настолько уж хочется КНС, что здравый смысл и совесть удалось убить навсегда? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 3.11.2010, 16:59
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



В чем же здавый смысл?
В замене насосов?
Проще поставить КНС глубиной 3 м чем автоматикой регулировать два потока напорки.
схему прилагаю.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  НВК_pred1_Model.pdf ( 1,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 235
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 3.11.2010, 17:07
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(vod30 @ 3.11.2010, 16:59) *
Проще поставить КНС глубиной 3 м чем автоматикой регулировать два потока напорки.

Эва как...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных