				Есть необходиомость установки двух групп трансформаторов тока на вводе в здание, одна - для приборов учётов, другая - для прибров контроля качества сети. Как правильно подключить трансформаторы тока: последовательно или параллельно и почему?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 12)
	 
	
		|  | 
				  3.11.2010, 11:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1471
 Регистрация: 7.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 41921
 
 
 
  
 | 
				Если учет энергосбытовский, то они вероятнее всего не разрешат на трансформаторы ничего больше вешать (от греха подальше). с ними надо согласовывать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2010, 11:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 342
 Регистрация: 23.4.2010
 Пользователь №: 53825
 
 
 
  
 | 
				А я на их трансформаторы ничего не вешаю, я свои ставлю дополнительно...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2010, 14:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2380
 Регистрация: 12.7.2006
 Из: г.Харьков
 Пользователь №: 3382
 
 
 
  
 | 
				Цитата(D. Alexey @ 3.11.2010, 10:09)  ...Как правильно подключить трансформаторы тока: последовательно или параллельно и почему?    Последовательно конечно. Ибо через эти две группы должен проходить один и тот же ток. П.С. Есть особо умные счетчики типа "Landis & Gyr", так те сами умеют качество сети контролировать и сообщать об этом. Тогда и дополнительное устройство не понадобится.
				Сообщение отредактировал Сергей В. - 3.11.2010, 14:41 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2010, 17:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Цитата(D. Alexey @ 3.11.2010, 11:09)  Есть необходиомость установки двух групп трансформаторов тока на вводе в здание, одна - для приборов учётов, другая - для прибров контроля качества сети. Как правильно подключить трансформаторы тока: последовательно или параллельно и почему?  Правельнее, чтобы не было гальванических связей между мерительными катушками каждой группы.  ЗЫ. А шо "Энергонадзор", уже дал добро на подобную акцию.  
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2010, 19:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 14839
 Регистрация: 28.11.2008
 Из: под Самарой..
 Пользователь №: 26006
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vadim999 @ 3.11.2010, 17:58)  ЗЫ. А шо "Энергонадзор", уже дал добро на подобную акцию. Так после ихних тр-ров ставь шо хошь, все равно эт для внутренних потребностей..
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.11.2010, 3:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 719
 Регистрация: 15.10.2006
 Пользователь №: 4319
 
 
 
  
 | 
				Цитата(D. Alexey @ 3.11.2010, 11:09)  Есть необходиомость установки двух групп трансформаторов тока на вводе в здание, одна - для приборов учётов, другая - для прибров контроля качества сети. Как правильно подключить трансформаторы тока: последовательно или параллельно и почему? Ё-моё. Последовательно конечно. Как такой вопрос вообще мог возникнуть?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.11.2010, 9:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 342
 Регистрация: 23.4.2010
 Пользователь №: 53825
 
 
 
  
 | 
				Коллеги! Это не вопрос, это жесть какая-то! У меня на объекте Заказчик нанял некую фирму, которая после сдачи мною ВРУ начала делать там АСКУЭ и ставить счётчики. Эти "перцы" поставили счётчики согласно ТУ, НО! перекоммутировали трансформаторы тока ПАРАЛЛЕЛЬНО!  Есно за деньги... Т. е., другми словами выполнили на объекте схему несанкционированного отбора электроэнергии (если я правильно понимаю). Теперь ещё жоще: эти деньги пытаются отжать с меня, так как, якобы, я неправильно сделал...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.11.2010, 11:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Цитата(D. Alexey @ 8.11.2010, 9:30)  ...У меня на объекте Заказчик нанял некую фирму, которая после сдачи мною ВРУ начала делать там АСКУЭ и ставить счётчики. Эти "перцы" поставили счётчики согласно ТУ, НО! перекоммутировали трансформаторы тока ПАРАЛЛЕЛЬНО!  Есно за деньги... Т. е., другми словами выполнили на объекте схему несанкционированного отбора электроэнергии (если я правильно понимаю). Теперь ещё жоще: эти деньги пытаются отжать с меня, так как, якобы, я неправильно сделал...   Если Ваша работа выполнена согласно проекта и формально принята/сдадена, то не хай, Зака "гуляет лесом".   А установка АСКУЭ (тем более в "догонку" после завершения ракбот по ВРУ) это отдельная самостоятельная работа (проектирование, монтаж, приемо/сдача...).  В том числе и перекоммутирование ТТ под АСКУЭшные счетчики.
				Сообщение отредактировал vadim999 - 8.11.2010, 11:55 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.11.2010, 11:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.11.2010, 19:56)  Так после ихних тр-ров ставь шо хошь, все равно эт для внутренних потребностей..   Ой-ли!  А ссылку мона?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.11.2010, 12:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2380
 Регистрация: 12.7.2006
 Из: г.Харьков
 Пользователь №: 3382
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vadim999 @ 8.11.2010, 10:52)  Ой-ли!  А ссылку мона?  Ссылку на что? Что мешает после опломбированного коммерческого узла учет ставить другое учетное оборудование для ТЕХНИЧЕСКОГО учета?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2010, 12:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1153
 Регистрация: 14.2.2008
 Пользователь №: 15568
 
 
 
  
 | 
				Я обычно ставлю трансы не с шиной, а с окном под первичный проводник.... И контакта лишнего силового нет, и заморачиваться не надо - потому что паралельно не воткнешь при всем желании, а то сразу и в вопрос не въехал - неужели так могут включить?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.11.2010, 11:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 14839
 Регистрация: 28.11.2008
 Из: под Самарой..
 Пользователь №: 26006
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Pzotov @ 13.11.2010, 12:20)  Я обычно ставлю трансы не с шиной, а с окном под первичный проводник.... И контакта лишнего силового нет, и заморачиваться не надо - потому что паралельно не воткнешь при всем желании, а то сразу и в вопрос не въехал - неужели так могут включить?  Интересно,эт только у меня курсова не видно? Текст не могу отредактировать...Ну а чудеса на подстанциях еще и не такие встречал...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 