Добрый день уважаемые специалисты Выполняю перенос сетей наружного противопожарного водопровода В2 диаметром 315 мм труба ПЭ100 При переносе из-за перепада высот возникла необходимость сделать в колодце стояк В2 см. прилагаемый чертеж Можно ли так сделать? У кого-нибудь есть подробный чертеж разреза колодца с установленным гидрантом или где можно это посмотретьт?
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 66)
|
7.11.2010, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
посмотрите установку гидранта в типовом альбоме на водопроводные колодцы. Да и судя по вашему чертежу перепад 2 метра делать нет смысла, проще заглубиться с большим уклоном на 4 метра, нормы позволяют! а если все таки решите делать перепад, то делайти его до гидранта.
|
|
|
|
|
7.11.2010, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Kopchello в каком альбоме посмотреть установку гидрантов? В каких нормах написано что можно заглубиться на 4 метра? Перепад нужно делать в отдельном колодце ло гидранта?
Перепад нужно делать в отдельном колодце ло гидранта? - На этот вопрос ты ответил в чертеже Я его не сразу скачал Извини Kupchello
C каким миниамльным и максимальным уклоном может прокладываться противопожарный водопровод В2? И где об этом написано? Прокладываю спринклерное и гидрантное кольцо
|
|
|
|
|
7.11.2010, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Можно и так, как в вас или в #2, но нетехнологично - слишком глубокая, большая, со значительным перерасходом материалов и трудозатрат камера. Лучше, как сказано в #2, только камеру слепить после подъема на менее заглубленном участке, если возможно. Разрез колодца с гидрантом посмотрите в натуре и/или используйте фантазию. Альбомы - водопроводные колодцы, их не много, ищите. Что за вопрос "В каких нормах написано что можно заглубиться на 4 метра?" не понятен. Водопроводы и на 20 метров можно заложить - в определенных местах, всё зависит от конкретных условий. Перепад в отдельном колодце - бред. Про уклоны написано в СНиПе - я бы руководствовался наружкой для того, что в земле.
|
|
|
|
|
7.11.2010, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
Установка гидранта смотрите лист №20 "ТПР 901-09-11.84 = Колодцы водопроводные - Альбом2", поищите в инете,
|
|
|
|
|
7.11.2010, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
максимальных уклонов на водопроводе нет, так что можно его пускать хоть вертикально))) Лучше всего сделать вот так
|
|
|
|
|
7.11.2010, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Kopchello но ведь все равно же сеть прокладывается с каким-то минимальным уклоном Во внутрренних сетях это 0,002 А в наружных сколько? В прикрепленном файле значение отметки, которая выделенна красным должна быть указана на плане сети или не обязательно?
|
|
|
|
|
7.11.2010, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.04.02-84* 8.13. Водоводы и водопроводные сети надлежит проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.
|
|
|
|
|
7.11.2010, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Огромное спасибо за ваши ответы Kopchello В прикрепленном выше файле Kolodec3 значение отметки, которая выделенна красным должна быть указана на плане сети или не обязательно?
|
|
|
|
|
7.11.2010, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 19:32)  В прикрепленном выше файле Kolodec3 значение отметки, которая выделенна красным должна быть указана на плане сети или не обязательно? Смотрите гост на оформление проектов наружки.
|
|
|
|
|
7.11.2010, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
На плане сети, если она проектируется, отметки не ставятся))) Отметки ставьте на профиле, в месте изменения уклона, поворота, или там где колодец.
|
|
|
|
|
7.11.2010, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
На плане только показывается трасса сети получается В стадии П просто показывается трасса, колодцы с гидрантами, отметки земли и отметки оси труб + пояснительная записка Это так? А если сеть переносится?
отметки оси труб в колодцах
|
|
|
|
|
7.11.2010, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
Совершенно верно, но только отметки оси труб не нужно указывать
|
|
|
|
|
7.11.2010, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Kopchello интересует выполнение стадии П в России Получается в стадии П просто показывается трасса, колодцы с гидрантами, отметки земли+ пояснительная записка Без отметок осей труб - просто картинка? У кого-нибудь есть стадия П противопожарного водопровода + записка?
|
|
|
|
|
7.11.2010, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
На стадию П делается записка, план направления трасс, просто сеть показывается линиями с обозначением что за сеть и откуда-куда идет (выполняется на сьемке 1:1000 или 1:2000). Иногда требуется план сетей выполненный на сьемке 1:500, там уже вы детально прорисовываете сеть, с указанием колодцев, диаметров, длин участков, привязок сети. Если промышленный и сложный обьект то могут потребовать профиля и разрезы по соружениям, даже на стадии П
|
|
|
|
|
7.11.2010, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
А что показывается на стадии П когда переносятся наружные дождевые сети В стадии П просто показывается трасса, колодцы с отметками земли и лотков труб + пояснительная записка?
|
|
|
|
|
7.11.2010, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
при переносе сети показывается существующая сеть, зачеркнутая крестиками с надписями "демонтировать " и новая сеть, на которой показываются длины, диаметры, колодцы. Отметки земли остаются прежними, т.к вы работаете или на сьемке или на генплане. Отметки труб или лотков на плане не показываются
|
|
|
|
|
7.11.2010, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Kopchello так делается стадия П по 87 закону? Получается просто картинка Почему отметки верха колодцев остаются прежними если сеть перенеслась?
|
|
|
|
|
7.11.2010, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
я не знаю что такое 87 закон))) на плане указываются не отметки верха колодца а отметки земли. Вы эти отметки не ставите, и вообще етих отметок никак не касаетесь, так как вы уже работаете на топосьемке или генплане с существующими отметками.
|
|
|
|
|
7.11.2010, 21:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Kopchello @ 7.11.2010, 20:59)  я не знаю что такое 87 закон))) Постановление это  Очередная российская разработка под кодовым названием - как всё запутать окончательно Цитата(Kopchello @ 7.11.2010, 20:59)  и вообще етих отметок никак не касаетесь, так как вы уже работаете на топосьемке или генплане с существующими отметками. А что, проект новой вертикальной планировки делать нельзя?
|
|
|
|
|
7.11.2010, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
В стадию П делайте план с вашими сетями и записку. Иногда делается сводный план сетей (генплан со всеми сетями, которые проектируются, его делает генпланист, а вы даете ему задание, указываете свои сети. Это и есть стадия П. Иногда при согласовании стадии П в експертизе или у чиновников может потребоваться чтото дополнительно (профили, ведомость обемов работ и т.д., все что придет на ум бюракратам, предугадать сложно))) Так что делайте смело записку и план с сетями и все. А что, проект новой вертикальной планировки делать нельзя?  [/quote] Проект новой вертикальной планировки делают до вас генпланисты)))) это их кусок хлеба. А вы уже потом работаете на ихней вертикалке и их отметок не касаетесь))
Сообщение отредактировал Kopchello - 7.11.2010, 21:05
|
|
|
|
|
7.11.2010, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Андрей я могу показать на плане проектируемых и демонтируемых сетей вычисленные новые отметки верха колодцев и лотков трубы в стадии П? План с вертикальной планировкой участка на котором будет строиться сеть Это противоречит 87 постановлению?
|
|
|
|
|
7.11.2010, 21:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Kopchello @ 7.11.2010, 21:08)  Проект новой вертикальной планировки делают до вас генпланисты)))) это их кусок хлеба. А вы уже потом работаете на ихней вертикалке и их отметок не касаетесь)) А если я даю задание и тем и другим? Но по сути Вы правы, нефиг касаться того, чего не понимаешь
|
|
|
|
|
7.11.2010, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
Не знаю, что вам ответит Андрей, но если хотите то можете показывать на плене отметки верха колодца, лотка в колодце (если ето канализация) и оси трубы (если ето водопровод) Противоречит ли ето требованием закона №87не знаю, наверное нет? Я не с россии, о єтом закон ничего не знаю)))) спросите у своих соотечествеников)))
Сообщение отредактировал Kopchello - 7.11.2010, 21:27
|
|
|
|
|
7.11.2010, 21:27
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 21:16)  Андрей я могу показать на плане проектируемых и демонтируемых сетей вычисленные новые отметки верха колодцев и лотков трубы в стадии П? План с вертикальной планировкой участка на котором будет строиться сеть Это противоречит 87 постановлению? А почитать 87 постановление? Вы не можете ничего дорисовывать в геоподоснову или топографию. Проектные отметки планировки показываются на "вертикалке". Это чертёж марки ГП
|
|
|
|
|
7.11.2010, 21:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Kopchello @ 7.11.2010, 21:27)  Не знаю, что вам ответит Андрей, но если хотите то можете Да фигня вопрос  Можно даже рожу противную дорисовать с надписью - здравствуй, зак Полюбоваться, стереть и отправится читать нормативку
|
|
|
|
|
7.11.2010, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Андрей я не собираюсь ничего дорисовывать в геоподоснову или вертикалку Я просто показываю на своем плане проектируемых и демонтируемых сетей вычисленные новые отметки верха проектируемых колодцев и лотков трубы в этих колодцах в стадии П Противоречит это или нет 87 постановлению которое все окончательно запутало
|
|
|
|
|
7.11.2010, 21:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 21:37)  Андрей я не собираюсь ничего дорисовывать в геоподоснову или вертикалку Я просто показываю на своем плане проектируемых и демонтируемых сетей вычисленные новые отметки верха проектируемых колодцев и лотков трубы в этих колодцах в стадии П Нет. Вы идете к генпланщикам и показываете им "вычисленные новые отметки". И выслушиваете, что они Вам скажут  Ну а дальше - по обстоятельствам
|
|
|
|
|
7.11.2010, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180

|
Если по пост. 87 этого не требуется, то зачем лишняя информация?
|
|
|
|
|
7.11.2010, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Андрей генпланист у нас довольно тупой Он посмотрит и скажет Твои отметки верхов колодцев - ты их указывай А на отметки лотков труб в колодцах ему также наплевать Что должен сделать генпланист?
|
|
|
|
|
7.11.2010, 22:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(ира @ 7.11.2010, 21:42)  Если по пост. 87 этого не требуется, то зачем лишняя информация? По постановлению 87 требуется проектировать комплексно, а не рисовать нечто в одном разделе, не информируя об этом разработчиков другого  Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 21:47)  генпланист у нас довольно тупой Он посмотрит и скажет Твои отметки верхов колодцев - ты их указывай Видимо у вас там не только он такой  Генпланист не должен рисовать Ваши цифры, он должен сделать вертикалку с их учетом. Или послать Вас куда подальше
|
|
|
|
|
7.11.2010, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
Генпланист может вас вообще послать...ему видней как спланировать территорию, где и какие отметки поставить и он прав. а вам на плане надо указать только сеть с колодцами и все. Отметки ваших колодцев и лотков никого не..интересуют))))) Они могут заинтересовать в будущем только строителей, но для них делается стадия Р, где на профилях и указываются отметки верха колодцев, лотков и труб. Мне кажется все предельно ясно.
|
|
|
|
|
7.11.2010, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Так генпланист уже сделал вертикалку на территории куда я переношу сеть Он же не должен за меня определять отметки верха колодцев или должен? Подскажите
Генпланист - наемная бабушка 60-65 лет С ней все ругаются из-за ее генпланов((
|
|
|
|
|
7.11.2010, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
А кому они нужны, отметки верха ваших колодцев? Верх колодца(люка) скорее всего будет совпадать с проектной отметкой территории, а ето уже не ваш раздел. Вас єтот вопрос, про отметки верха колодца, на стадии П вообще не должен волновать. ЗАБЕЙТЕ на него и забудьте.
|
|
|
|
|
7.11.2010, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Отметки верха колодцев нужны мне чтобы посмотреть на какой глубине будет лоток канализационной трубы Т.к. это дождевая сеть то я буду стараться закладыать лоток трубы ниже глубины промерзания
|
|
|
|
|
7.11.2010, 22:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 22:07)  Так генпланист уже сделал вертикалку на территории куда я переношу сеть Он же не должен за меня определять отметки верха колодцев или должен? Подскажите Нет, это Вы должны теперь назначать отметки своих люков, исходя из этой вертикалки
|
|
|
|
|
7.11.2010, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Андрей а можно серьезно Я назначаю отметки верха люков или генпланист? как должно быть?
|
|
|
|
|
7.11.2010, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
Верх вашего колодца будет на отметке территории, эту отметку вы берете с вертикалки, и для вас она существующая. глубину лотка вы на стадии п прикидываете только усно, для себя, так сказать для общего развития и понятия ситуации, как пойдет ваша сеть. Эти отметки вы нигде не показываете, они у вас в уме или в черновике. Еще раз повтаряю, отметки верха колодца и лотка трубы на стадии П никаму не нужны и нигде не показываются. А с каких это пор ливневка прокладывается ниже глубины промерзания?
|
|
|
|
|
7.11.2010, 22:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 22:22)  Андрей а можно серьезно Я назначаю отметки верха люков или генпланист? как должно быть? Нету отдельно Вас и отдельно генпланиста. Вы одно дело делаете. Среди проектировщиков (так уж повелось  ) принято обмениваться заданиями. Вот во взаимодействии всех специалистов проект и делается. А уж решать вопросы отвода поверхностного стока без генпланщика - просто невозможно. Добрая половина решений принимается в рамках генплана и вертикалки.
|
|
|
|
|
7.11.2010, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
А с каких это пор ливневка прокладывается ниже глубины промерзания? Канализацию начинаю прокладывать выше глубины промерзания согласно п.4.8 СНиП 2.04.03-85 4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации мини¬мальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м; для труб большего диаметра — на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения кол¬лекторов с постоянным (малоколеблющимся) рас¬ходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами. Далее заглубляюсь ниже глубины промерзания
Так генпланист уже сделал вертикалку на территории куда я переношу сеть
|
|
|
|
|
7.11.2010, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
До существования рынка "Каширский двор", первой этой территории, если ехать в центр по шоссе, то справа был пустырь и овраг. И по тому оврагу тек видимо ручей или еще кто. Но вот с реализацией вертикальной планировки или с самим проектов как то промашка получилась. И торчал колодец, уже кольцами 0.7 метра, как башня, рядом со склоном существовавшего недозасыпанного оврага. На колец 5 примерно, стыки издалеко видать и люк сверху. Потом уж все это засыпали и рыночную территорию делали. Как эту "башню" не уронили , не знаю. Оврага там уже более 10 лет нет., да и продолжение Нахимовского проложено еще и тоже изменением вертикалки. Жив ли тот генпланист сейчас?
|
|
|
|
|
7.11.2010, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 22:22)  Андрей а можно серьезно Я назначаю отметки верха люков или генпланист? как должно быть? 'Отметки люка' в общем-то задаете вы: хотите - на метр вылезайте над красной землей, хотите - яму делайте. Как-то уже слишком несерьезно тема загнулась. И автор не все ответы читает.
|
|
|
|
|
7.11.2010, 23:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Я хочу сделать верх люка вровень с планировкой которую сделал генпланист Я не хочу никуда вылезать Отм земли мне нужна чтобы прикинуть где будет лоток трубопровода и сделать в будующем таблицу колодцев Алексей как вы делаете стадию Р Вы отметки верха люка говорите ставить генпланисту или все-таки ставите сами, согласовываете с ним а затем делаете проект и таблицу колодцев?
|
|
|
|
|
7.11.2010, 23:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 23:30)  Вы отметки верха люка говорите ставить генпланисту или все-таки ставите сами, согласовываете с ним а затем делаете проект и таблицу колодцев? Вы вдвоем с генпланистом проговариваете или прорисовываете общую концепцию. Потом расходитесь и каждый вояет свое. Потом снова встречаетесь и увязываете решения.
|
|
|
|
|
7.11.2010, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 23:30)  Вы отметки верха люка говорите ставить генпланисту или все-таки ставите сами, согласовываете с ним а затем делаете проект и таблицу колодцев? frolovA, а почему, как вы думаете, вертикальщику или генпланисту должны быть интересны мои люки, и в частности их отметки? Какую таблицу колодцев вы имеете в виду?
|
|
|
|
|
7.11.2010, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Таблица колодцев где прописано количество и состав железобетонных элементов из которых будут делать колодец
|
|
|
|
|
8.11.2010, 0:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
frolovA, таблицу у нас в конторе исполняют изредка - по требованию зака. Что все-таки вы скажете про интерес генпланиста к вашим колодцам?
|
|
|
|
|
8.11.2010, 0:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(aleksey_v @ 8.11.2010, 0:05)  таблицу у нас в конторе исполняют изредка - по требованию зака. То есть, по чертежам вашей конторы не строят?
|
|
|
|
|
8.11.2010, 0:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
В нашей конторе эту таблицу делают всегда У бабушки-генпланиста отсутствует интерес к моим колодцам Вот тебе планировка и делай свои колодцы вровень с планировкой
|
|
|
|
|
8.11.2010, 0:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 22:22)  Андрей а можно серьезно Я назначаю отметки верха люков или генпланист? как должно быть? Цитата(frolovA @ 8.11.2010, 0:08)  В нашей конторе эту таблицу делают всегда У бабушки-генпланиста отсутствует интерес к моим колодцам Вот тебе планировка и делай свои колодцы вровень с планировкой Вот и всё. Делайте вровень с планировкой и не спрашивайте, должен ли вертикальщик ставить отметки крышек люков.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 0:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Алексей я так и делаю Просто здесь высказали мнение что это делает генпланист
|
|
|
|
|
8.11.2010, 0:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Значит, пропустил я этот момент, когда кто-то высказывал такое мнение.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 0:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(frolovA @ 8.11.2010, 0:08)  В нашей конторе эту таблицу делают всегда У бабушки-генпланиста отсутствует интерес к моим колодцам Вот тебе планировка и делай свои колодцы вровень с планировкой И правильно, что на данном этапе, у неё отсутствует интерес к вашим колодцам. Он может появиться в дальнейшем, при выполнении сводного плана инженерных сетей, и то не конкретно к отметкам люков, а к сетям НВК в целом. А то что Вам выдана вертикальная планировка и Вы ориентируясь на неё определяете планировочную отметку земли - это в порядке вещей. А люки колодцев, если они не на проезжей части и не на тротуарах, а к примеру на газоне где-нибудь, нужно делать на 50-70 мм выше планировочной отметки земли и отмосточку вокруг люка не забыть.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 0:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(aleksey_v @ 8.11.2010, 0:28)  Вот и всё. Делайте вровень с планировкой и не спрашивайте, должен ли вертикальщик ставить отметки крышек люков. Дождеприемники кто расставляет и по какому принципу?
|
|
|
|
|
8.11.2010, 0:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Оффтопите, Андрей Ратникович.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 0:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(aleksey_v @ 8.11.2010, 0:45)  Оффтопите, Андрей Ратникович. Вовсе нет  И, если не затруднит, обращайтесь ко мне по нику, а не по придуманным Вами словообразованиям Так кто же расставляет дождеприемники и чем при этом руководствуется?
|
|
|
|
|
8.11.2010, 0:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Дождеприемники должен расставлять генпланист Но чаще их расставляет инженер ВК в зависмости от расхода и планировки местности а затем согласовывает с генпланистом
|
|
|
|
|
8.11.2010, 0:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(frolovA @ 8.11.2010, 0:57)  Дождеприемники должен расставлять генпланист Но чаще их расставляет инженер ВК в зависмости от расхода и планировки местности а затем согласовывает с генпланистом А генпланист из чего исходит, когда должен?
|
|
|
|
|
8.11.2010, 1:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(andrey R @ 8.11.2010, 0:58)  А генпланист из чего исходит, когда должен?   Из вертикальной планировки.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 1:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Исходит из рельефа местности Поправьте меня если я не прав
|
|
|
|
|
8.11.2010, 1:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(frolovA @ 8.11.2010, 1:01)  Исходит из рельефа местности Поправьте меня если я не прав Он же этот рельеф сам проектирует, а потом из него исходит? Не, можно конечно в каждую ямку воткнуть по решетке, будет чем подрядчику поживиться
|
|
|
|
|
8.11.2010, 1:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Андрей не томите  Напиши как вы считаете из чего исходит генпланист расставляя решетки?
|
|
|
|
|
8.11.2010, 1:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
andrey R, не затруднит. Положим, я ничего не знаю про то, кто, почему и где ставит дождеприемники. Принимаем данное допущение. Тогда, имхо, их ставит или вертикальщик, или, что менее вероятно, технолог-дождевик. Но отметки приемников первого волновать не должны, а технолог уж разберется - куда по вертикалке и в какие отметки вотнуть дождеприемники.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 1:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
технолог-дождевик  цитата
|
|
|
|
|
8.11.2010, 1:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(aleksey_v @ 8.11.2010, 1:07)  их ставит или вертикальщик, или, что менее вероятно, технолог-дождевик. Но отметки приемников первого волновать не должны, а технолог уж разберется - куда по вертикалке и в какие отметки вотнуть дождеприемники. То есть, вертикальщик расставляет решетки, не затрудняя себя вопросом, можно ли их подключить к сети (отметки не интересуют)? А ВКшник, не должен влиять на вертикальщика даже тогда, когда ему невозможно расставить решетки так, чтобы собрать в них весь сток с площадки? Цитата(frolovA @ 8.11.2010, 1:06)  Андрей не томите  Напиши как Я ж написал выше, это совместная работа. Пересечение зон влияния генпланиста и ВКшника. Кто из них ведущий, а кто ведомый - не суть, обычно это более опытный из них. Важно решить задачу с минимальными издержками - собрать весь сток с площадки минимальным количеством решеток и присоединиться к внешней сети. А уж в процессе они совместно решат, что лучше - изменить планировку или поставить лишние решетки. Или изменить планировку и убрать лишнюю решетку. Я уж молчу про возможности генпланиста своими средствами изменить ВКшнику расчетный расход по сети... Цитата(aleksey_v @ 8.11.2010, 1:07)  andrey R, не затруднит. Спасибо
|
|
|
|
|
8.11.2010, 1:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(andrey R @ 8.11.2010, 1:17)  То есть, вертикальщик расставляет решетки, не затрудняя себя вопросом, можно ли их подключить к сети (отметки не интересуют)? Должен бы затрудинть. Цитата(andrey R @ 8.11.2010, 1:17)  А ВКшник, не должен влиять на вертикальщика даже тогда, когда ему невозможно расставить решетки так, чтобы собрать в них весь сток с площадки? Должен бы повлиять. Совместная работа, верно. Я только очень смутно прослеживаю цепь от "делайте вровень" и "отметок крышек" до "кто расставляет решетки". Когда спрашивают, кто ставит 'отметку люка', чтобы понять, сколько жб будет в колодце, я не могу ответить про совметную миссию нвк и генплана по расстановке решеток, вместо "смотри красную землю". upd: поэтому вопрос о расстановке решеток считаю оффтопом.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 8.11.2010, 1:52
|
|
|
|
|
8.11.2010, 10:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Решетка - это тот же люк колодца, только с дырками. Поэтому разницы никакой с точки зрения отметок и бетона. С решетками даже сложнее, чем с обычными колодцами, поскольку они больше завязаны на генплан, нежели обычные колодцы. Поэтому Вы не правы с оффтопом Ну а вопрос "кто ставит отметки" - вполне школярский, да и ответили на него много раньше.
|
|
|
|