frolovA
сообщение 7.11.2010, 14:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Добрый день уважаемые специалисты
Выполняю перенос сетей наружного противопожарного водопровода В2 диаметром 315 мм труба ПЭ100 При переносе из-за перепада высот возникла необходимость сделать в колодце стояк В2 см. прилагаемый чертеж Можно ли так сделать?
У кого-нибудь есть подробный чертеж разреза колодца с установленным гидрантом или где можно это посмотретьт?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kolodec.dwg ( 28,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 66)
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 15:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



посмотрите установку гидранта в типовом альбоме на водопроводные колодцы. Да и судя по вашему чертежу перепад 2 метра делать нет смысла, проще заглубиться с большим уклоном на 4 метра, нормы позволяют! а если все таки решите делать перепад, то делайти его до гидранта.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kolodec.dwg ( 45,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 7.11.2010, 16:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Kopchello в каком альбоме посмотреть установку гидрантов?
В каких нормах написано что можно заглубиться на 4 метра?
Перепад нужно делать в отдельном колодце ло гидранта?

Перепад нужно делать в отдельном колодце ло гидранта? - На этот вопрос ты ответил в чертеже Я его не сразу скачал Извини Kupchello

C каким миниамльным и максимальным уклоном может прокладываться противопожарный водопровод В2? И где об этом написано?
Прокладываю спринклерное и гидрантное кольцо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 7.11.2010, 16:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Можно и так, как в вас или в #2, но нетехнологично - слишком глубокая, большая, со значительным перерасходом материалов и трудозатрат камера. Лучше, как сказано в #2, только камеру слепить после подъема на менее заглубленном участке, если возможно.
Разрез колодца с гидрантом посмотрите в натуре и/или используйте фантазию. Альбомы - водопроводные колодцы, их не много, ищите.
Что за вопрос "В каких нормах написано что можно заглубиться на 4 метра?" не понятен. Водопроводы и на 20 метров можно заложить - в определенных местах, всё зависит от конкретных условий.
Перепад в отдельном колодце - бред. Про уклоны написано в СНиПе - я бы руководствовался наружкой для того, что в земле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 17:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



Установка гидранта смотрите лист №20 "ТПР 901-09-11.84 = Колодцы водопроводные - Альбом2", поищите в инете,
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  гидрант.doc ( 511 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 17:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



максимальных уклонов на водопроводе нет, так что можно его пускать хоть вертикально))) Лучше всего сделать вот так
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kolodec.dwg ( 47,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 7.11.2010, 19:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Kopchello но ведь все равно же сеть прокладывается с каким-то минимальным уклоном Во внутрренних сетях это 0,002 А в наружных сколько?
В прикрепленном файле значение отметки, которая выделенна красным должна быть указана на плане сети или не обязательно?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kolodec3.dwg ( 46,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 19:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
СНиП 2.04.02-84*
8.13. Водоводы и водопроводные сети надлежит проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 7.11.2010, 19:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Огромное спасибо за ваши ответы Kopchello
В прикрепленном выше файле Kolodec3 значение отметки, которая выделенна красным должна быть указана на плане сети или не обязательно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 7.11.2010, 19:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 19:32) *
В прикрепленном выше файле Kolodec3 значение отметки, которая выделенна красным должна быть указана на плане сети или не обязательно?

Смотрите гост на оформление проектов наружки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 19:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



На плане сети, если она проектируется, отметки не ставятся))) Отметки ставьте на профиле, в месте изменения уклона, поворота, или там где колодец.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kolodec4.dwg ( 46,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 7.11.2010, 19:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



На плане только показывается трасса сети получается В стадии П просто показывается трасса, колодцы с гидрантами, отметки земли и отметки оси труб + пояснительная записка Это так? А если сеть переносится?

отметки оси труб в колодцах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 19:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



Совершенно верно, но только отметки оси труб не нужно указывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 7.11.2010, 19:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Kopchello интересует выполнение стадии П в России Получается в стадии П просто показывается трасса, колодцы с гидрантами, отметки земли+ пояснительная записка Без отметок осей труб - просто картинка?
У кого-нибудь есть стадия П противопожарного водопровода + записка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 20:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



На стадию П делается записка, план направления трасс, просто сеть показывается линиями с обозначением что за сеть и откуда-куда идет (выполняется на сьемке 1:1000 или 1:2000). Иногда требуется план сетей выполненный на сьемке 1:500, там уже вы детально прорисовываете сеть, с указанием колодцев, диаметров, длин участков, привязок сети. Если промышленный и сложный обьект то могут потребовать профиля и разрезы по соружениям, даже на стадии П
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 7.11.2010, 20:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



А что показывается на стадии П когда переносятся наружные дождевые сети В стадии П просто показывается трасса, колодцы с отметками земли и лотков труб + пояснительная записка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 20:47
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



при переносе сети показывается существующая сеть, зачеркнутая крестиками с надписями "демонтировать " и новая сеть, на которой показываются длины, диаметры, колодцы. Отметки земли остаются прежними, т.к вы работаете или на сьемке или на генплане. Отметки труб или лотков на плане не показываются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 7.11.2010, 20:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Kopchello так делается стадия П по 87 закону?
Получается просто картинка Почему отметки верха колодцев остаются прежними если сеть перенеслась?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 20:59
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



я не знаю что такое 87 закон))) на плане указываются не отметки верха колодца а отметки земли. Вы эти отметки не ставите, и вообще етих отметок никак не касаетесь, так как вы уже работаете на топосьемке или генплане с существующими отметками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.11.2010, 21:03
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Kopchello @ 7.11.2010, 20:59) *
я не знаю что такое 87 закон)))

Постановление это smile.gif Очередная российская разработка под кодовым названием - как всё запутать окончательно wink.gif biggrin.gif
Цитата(Kopchello @ 7.11.2010, 20:59) *
и вообще етих отметок никак не касаетесь, так как вы уже работаете на топосьемке или генплане с существующими отметками.

А что, проект новой вертикальной планировки делать нельзя? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 21:08
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



В стадию П делайте план с вашими сетями и записку. Иногда делается сводный план сетей (генплан со всеми сетями, которые проектируются, его делает генпланист, а вы даете ему задание, указываете свои сети. Это и есть стадия П. Иногда при согласовании стадии П в експертизе или у чиновников может потребоваться чтото дополнительно (профили, ведомость обемов работ и т.д., все что придет на ум бюракратам, предугадать сложно))) Так что делайте смело записку и план с сетями и все.

А что, проект новой вертикальной планировки делать нельзя? smile.gif
[/quote]
Проект новой вертикальной планировки делают до вас генпланисты)))) это их кусок хлеба. А вы уже потом работаете на ихней вертикалке и их отметок не касаетесь))

Сообщение отредактировал Kopchello - 7.11.2010, 21:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 7.11.2010, 21:16
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Андрей я могу показать на плане проектируемых и демонтируемых сетей вычисленные новые отметки верха колодцев и лотков трубы в стадии П? План с вертикальной планировкой участка на котором будет строиться сеть
Это противоречит 87 постановлению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.11.2010, 21:25
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Kopchello @ 7.11.2010, 21:08) *
Проект новой вертикальной планировки делают до вас генпланисты)))) это их кусок хлеба. А вы уже потом работаете на ихней вертикалке и их отметок не касаетесь))

smile.gif
А если я даю задание и тем и другим? rolleyes.gif
Но по сути Вы правы, нефиг касаться того, чего не понимаешь biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 21:27
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



Не знаю, что вам ответит Андрей, но если хотите то можете показывать на плене отметки верха колодца, лотка в колодце (если ето канализация) и оси трубы (если ето водопровод) Противоречит ли ето требованием закона №87не знаю, наверное нет? Я не с россии, о єтом закон ничего не знаю)))) спросите у своих соотечествеников)))

Сообщение отредактировал Kopchello - 7.11.2010, 21:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.11.2010, 21:27
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 21:16) *
Андрей я могу показать на плане проектируемых и демонтируемых сетей вычисленные новые отметки верха колодцев и лотков трубы в стадии П? План с вертикальной планировкой участка на котором будет строиться сеть
Это противоречит 87 постановлению?

А почитать 87 постановление? smile.gif
Вы не можете ничего дорисовывать в геоподоснову или топографию. Проектные отметки планировки показываются на "вертикалке". Это чертёж марки ГП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.11.2010, 21:29
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Kopchello @ 7.11.2010, 21:27) *
Не знаю, что вам ответит Андрей, но если хотите то можете

Да фигня вопрос smile.gif Можно даже рожу противную дорисовать с надписью - здравствуй, зак biggrin.gif
Полюбоваться, стереть и отправится читать нормативку tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 7.11.2010, 21:37
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Андрей я не собираюсь ничего дорисовывать в геоподоснову или вертикалку Я просто показываю на своем плане проектируемых и демонтируемых сетей вычисленные новые отметки верха проектируемых колодцев и лотков трубы в этих колодцах в стадии П Противоречит это или нет 87 постановлению
которое все окончательно запутало rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.11.2010, 21:39
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 21:37) *
Андрей я не собираюсь ничего дорисовывать в геоподоснову или вертикалку Я просто показываю на своем плане проектируемых и демонтируемых сетей вычисленные новые отметки верха проектируемых колодцев и лотков трубы в этих колодцах в стадии П

Нет. Вы идете к генпланщикам и показываете им "вычисленные новые отметки". И выслушиваете, что они Вам скажут smile.gif Ну а дальше - по обстоятельствам rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ира
сообщение 7.11.2010, 21:42
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180



Если по пост. 87 этого не требуется, то зачем лишняя информация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 7.11.2010, 21:47
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Андрей генпланист у нас довольно тупой Он посмотрит и скажет Твои отметки верхов колодцев - ты их указывай А на отметки лотков труб в колодцах ему также наплевать
Что должен сделать генпланист?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.11.2010, 22:00
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ира @ 7.11.2010, 21:42) *
Если по пост. 87 этого не требуется, то зачем лишняя информация?

По постановлению 87 требуется проектировать комплексно, а не рисовать нечто в одном разделе, не информируя об этом разработчиков другого wink.gif

Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 21:47) *
генпланист у нас довольно тупой Он посмотрит и скажет Твои отметки верхов колодцев - ты их указывай

Видимо у вас там не только он такой smile.gif Генпланист не должен рисовать Ваши цифры, он должен сделать вертикалку с их учетом. Или послать Вас куда подальше smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 22:02
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



Генпланист может вас вообще послать...ему видней как спланировать территорию, где и какие отметки поставить и он прав. а вам на плане надо указать только сеть с колодцами и все. Отметки ваших колодцев и лотков никого не..интересуют))))) Они могут заинтересовать в будущем только строителей, но для них делается стадия Р, где на профилях и указываются отметки верха колодцев, лотков и труб. Мне кажется все предельно ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 7.11.2010, 22:07
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Так генпланист уже сделал вертикалку на территории куда я переношу сеть
Он же не должен за меня определять отметки верха колодцев или должен? Подскажите

Генпланист - наемная бабушка 60-65 лет С ней все ругаются из-за ее генпланов((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 22:10
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



А кому они нужны, отметки верха ваших колодцев? Верх колодца(люка) скорее всего будет совпадать с проектной отметкой территории, а ето уже не ваш раздел. Вас єтот вопрос, про отметки верха колодца, на стадии П вообще не должен волновать. ЗАБЕЙТЕ на него и забудьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 7.11.2010, 22:15
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Отметки верха колодцев нужны мне чтобы посмотреть на какой глубине будет лоток канализационной трубы Т.к. это дождевая сеть то я буду стараться закладыать лоток трубы ниже глубины промерзания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.11.2010, 22:19
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 22:07) *
Так генпланист уже сделал вертикалку на территории куда я переношу сеть
Он же не должен за меня определять отметки верха колодцев или должен? Подскажите

Нет, это Вы должны теперь назначать отметки своих люков, исходя из этой вертикалки tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 7.11.2010, 22:22
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Андрей а можно серьезно Я назначаю отметки верха люков или генпланист? как должно быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 22:26
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



Верх вашего колодца будет на отметке территории, эту отметку вы берете с вертикалки, и для вас она существующая. глубину лотка вы на стадии п прикидываете только усно, для себя, так сказать для общего развития и понятия ситуации, как пойдет ваша сеть. Эти отметки вы нигде не показываете, они у вас в уме или в черновике. Еще раз повтаряю, отметки верха колодца и лотка трубы на стадии П никаму не нужны и нигде не показываются.

А с каких это пор ливневка прокладывается ниже глубины промерзания? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.11.2010, 22:40
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 22:22) *
Андрей а можно серьезно Я назначаю отметки верха люков или генпланист? как должно быть?

Нету отдельно Вас и отдельно генпланиста. Вы одно дело делаете. Среди проектировщиков (так уж повелось smile.gif ) принято обмениваться заданиями. Вот во взаимодействии всех специалистов проект и делается.
А уж решать вопросы отвода поверхностного стока без генпланщика - просто невозможно. Добрая половина решений принимается в рамках генплана и вертикалки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 7.11.2010, 22:41
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



А с каких это пор ливневка прокладывается ниже глубины промерзания?
Канализацию начинаю прокладывать выше глубины промерзания согласно п.4.8 СНиП 2.04.03-85 4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации мини¬мальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м; для труб большего диаметра — на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения кол¬лекторов с постоянным (малоколеблющимся) рас¬ходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим
расчетами.
Далее заглубляюсь ниже глубины промерзания

Так генпланист уже сделал вертикалку на территории куда я переношу сеть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.11.2010, 23:20
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



До существования рынка "Каширский двор", первой этой территории, если ехать в центр по шоссе, то справа был пустырь и овраг. И по тому оврагу тек видимо ручей или еще кто. Но вот с реализацией вертикальной планировки или с самим проектов как то промашка получилась. И торчал колодец, уже кольцами 0.7 метра, как башня, рядом со склоном существовавшего недозасыпанного оврага. На колец 5 примерно, стыки издалеко видать и люк сверху.
Потом уж все это засыпали и рыночную территорию делали. Как эту "башню" не уронили , не знаю. Оврага там уже более 10 лет нет., да и продолжение Нахимовского проложено еще и тоже изменением вертикалки.
Жив ли тот генпланист сейчас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 7.11.2010, 23:21
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 22:22) *
Андрей а можно серьезно Я назначаю отметки верха люков или генпланист? как должно быть?

'Отметки люка' в общем-то задаете вы: хотите - на метр вылезайте над красной землей, хотите - яму делайте.
Как-то уже слишком несерьезно тема загнулась. И автор не все ответы читает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 7.11.2010, 23:30
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Я хочу сделать верх люка вровень с планировкой которую сделал генпланист Я не хочу никуда вылезать Отм земли мне нужна чтобы прикинуть где будет лоток трубопровода и сделать в будующем таблицу колодцев
Алексей как вы делаете стадию Р Вы отметки верха люка говорите ставить генпланисту или все-таки ставите сами, согласовываете с ним а затем делаете проект и таблицу колодцев?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.11.2010, 23:36
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 23:30) *
Вы отметки верха люка говорите ставить генпланисту или все-таки ставите сами, согласовываете с ним а затем делаете проект и таблицу колодцев?

Вы вдвоем с генпланистом проговариваете или прорисовываете общую концепцию. Потом расходитесь и каждый вояет свое. Потом снова встречаетесь и увязываете решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 7.11.2010, 23:37
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 23:30) *
Вы отметки верха люка говорите ставить генпланисту или все-таки ставите сами, согласовываете с ним а затем делаете проект и таблицу колодцев?

frolovA, а почему, как вы думаете, вертикальщику или генпланисту должны быть интересны мои люки, и в частности их отметки?
Какую таблицу колодцев вы имеете в виду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 7.11.2010, 23:42
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Таблица колодцев где прописано количество и состав железобетонных элементов из которых будут делать колодец
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.11.2010, 0:05
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



frolovA, таблицу у нас в конторе исполняют изредка - по требованию зака. Что все-таки вы скажете про интерес генпланиста к вашим колодцам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.11.2010, 0:08
Сообщение #48


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(aleksey_v @ 8.11.2010, 0:05) *
таблицу у нас в конторе исполняют изредка - по требованию зака.

То есть, по чертежам вашей конторы не строят? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 8.11.2010, 0:08
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



В нашей конторе эту таблицу делают всегда
У бабушки-генпланиста отсутствует интерес к моим колодцам Вот тебе планировка и делай свои колодцы вровень с планировкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.11.2010, 0:28
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 22:22) *
Андрей а можно серьезно Я назначаю отметки верха люков или генпланист? как должно быть?

Цитата(frolovA @ 8.11.2010, 0:08) *
В нашей конторе эту таблицу делают всегда
У бабушки-генпланиста отсутствует интерес к моим колодцам Вот тебе планировка и делай свои колодцы вровень с планировкой

Вот и всё. Делайте вровень с планировкой и не спрашивайте, должен ли вертикальщик ставить отметки крышек люков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 8.11.2010, 0:31
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Алексей я так и делаю Просто здесь высказали мнение что это делает генпланист
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.11.2010, 0:38
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Значит, пропустил я этот момент, когда кто-то высказывал такое мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 8.11.2010, 0:39
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(frolovA @ 8.11.2010, 0:08) *
В нашей конторе эту таблицу делают всегда
У бабушки-генпланиста отсутствует интерес к моим колодцам Вот тебе планировка и делай свои колодцы вровень с планировкой

И правильно, что на данном этапе, у неё отсутствует интерес к вашим колодцам. Он может появиться в дальнейшем, при выполнении сводного плана инженерных сетей, и то не конкретно к отметкам люков, а к сетям НВК в целом. А то что Вам выдана вертикальная планировка и Вы ориентируясь на неё определяете планировочную отметку земли - это в порядке вещей. А люки колодцев, если они не на проезжей части и не на тротуарах, а к примеру на газоне где-нибудь, нужно делать на 50-70 мм выше планировочной отметки земли и отмосточку вокруг люка не забыть. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.11.2010, 0:40
Сообщение #54


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(aleksey_v @ 8.11.2010, 0:28) *
Вот и всё. Делайте вровень с планировкой и не спрашивайте, должен ли вертикальщик ставить отметки крышек люков.

Дождеприемники кто расставляет и по какому принципу? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.11.2010, 0:45
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Оффтопите, Андрей Ратникович.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.11.2010, 0:54
Сообщение #56


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(aleksey_v @ 8.11.2010, 0:45) *
Оффтопите, Андрей Ратникович.

Вовсе нет smile.gif И, если не затруднит, обращайтесь ко мне по нику, а не по придуманным Вами словообразованиям smile.gif

Так кто же расставляет дождеприемники и чем при этом руководствуется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 8.11.2010, 0:57
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Дождеприемники должен расставлять генпланист Но чаще их расставляет инженер ВК в зависмости от расхода и планировки местности а затем согласовывает с генпланистом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.11.2010, 0:58
Сообщение #58


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(frolovA @ 8.11.2010, 0:57) *
Дождеприемники должен расставлять генпланист Но чаще их расставляет инженер ВК в зависмости от расхода и планировки местности а затем согласовывает с генпланистом

А генпланист из чего исходит, когда должен? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 8.11.2010, 1:00
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(andrey R @ 8.11.2010, 0:58) *
А генпланист из чего исходит, когда должен? smile.gif

biggrin.gif Из вертикальной планировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 8.11.2010, 1:01
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Исходит из рельефа местности
Поправьте меня если я не прав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.11.2010, 1:03
Сообщение #61


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(frolovA @ 8.11.2010, 1:01) *
Исходит из рельефа местности
Поправьте меня если я не прав

Он же этот рельеф сам проектирует, а потом из него исходит? smile.gif
Не, можно конечно в каждую ямку воткнуть по решетке, будет чем подрядчику поживиться biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 8.11.2010, 1:06
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Андрей не томите rolleyes.gif Напиши как вы считаете из чего исходит генпланист расставляя решетки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.11.2010, 1:07
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



andrey R, не затруднит.
Положим, я ничего не знаю про то, кто, почему и где ставит дождеприемники. Принимаем данное допущение. Тогда, имхо, их ставит или вертикальщик, или, что менее вероятно, технолог-дождевик. Но отметки приемников первого волновать не должны, а технолог уж разберется - куда по вертикалке и в какие отметки вотнуть дождеприемники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 8.11.2010, 1:10
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



технолог-дождевик rolleyes.gif

цитата
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.11.2010, 1:17
Сообщение #65


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(aleksey_v @ 8.11.2010, 1:07) *
их ставит или вертикальщик, или, что менее вероятно, технолог-дождевик. Но отметки приемников первого волновать не должны, а технолог уж разберется - куда по вертикалке и в какие отметки вотнуть дождеприемники.

То есть, вертикальщик расставляет решетки, не затрудняя себя вопросом, можно ли их подключить к сети (отметки не интересуют)?
А ВКшник, не должен влиять на вертикальщика даже тогда, когда ему невозможно расставить решетки так, чтобы собрать в них весь сток с площадки?

Цитата(frolovA @ 8.11.2010, 1:06) *
Андрей не томите rolleyes.gif Напиши как

Я ж написал выше, это совместная работа. Пересечение зон влияния генпланиста и ВКшника. Кто из них ведущий, а кто ведомый - не суть, обычно это более опытный из них. Важно решить задачу с минимальными издержками - собрать весь сток с площадки минимальным количеством решеток и присоединиться к внешней сети. А уж в процессе они совместно решат, что лучше - изменить планировку или поставить лишние решетки. Или изменить планировку и убрать лишнюю решетку.
Я уж молчу про возможности генпланиста своими средствами изменить ВКшнику расчетный расход по сети...

Цитата(aleksey_v @ 8.11.2010, 1:07) *
andrey R, не затруднит.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.11.2010, 1:50
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(andrey R @ 8.11.2010, 1:17) *
То есть, вертикальщик расставляет решетки, не затрудняя себя вопросом, можно ли их подключить к сети (отметки не интересуют)?

Должен бы затрудинть.
Цитата(andrey R @ 8.11.2010, 1:17) *
А ВКшник, не должен влиять на вертикальщика даже тогда, когда ему невозможно расставить решетки так, чтобы собрать в них весь сток с площадки?

Должен бы повлиять.
Совместная работа, верно.
Я только очень смутно прослеживаю цепь от "делайте вровень" и "отметок крышек" до "кто расставляет решетки". Когда спрашивают, кто ставит 'отметку люка', чтобы понять, сколько жб будет в колодце, я не могу ответить про совметную миссию нвк и генплана по расстановке решеток, вместо "смотри красную землю". upd: поэтому вопрос о расстановке решеток считаю оффтопом.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 8.11.2010, 1:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.11.2010, 10:13
Сообщение #67


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Решетка - это тот же люк колодца, только с дырками. Поэтому разницы никакой с точки зрения отметок и бетона. С решетками даже сложнее, чем с обычными колодцами, поскольку они больше завязаны на генплан, нежели обычные колодцы.
Поэтому Вы не правы с оффтопом smile.gif
Ну а вопрос "кто ставит отметки" - вполне школярский, да и ответили на него много раньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных