> Как настроить ECL300 c карточкой С66?
azamatkins
сообщение 8.11.2010, 14:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.11.2010
Из: Астана
Пользователь №: 80043



Здравствуйте!
У нас стандартный тепловой узел с независимым присоединением к теплосети. На управлении клапанами стоят ECL 300 c карточками С66. При включении контроллера в автоматический режим возникает проблема - либо перегрев в теплосеть, но с нормальной темп.внутри здания, либо перегрева нет, но здание охлаждается. Кроме отопления в тепловом узле регулируется ГВС и горячая вода на приточные машины. Пытаюсь настроить, но результата нет, в буклете все объясняется поверхностно. Подскажите, как настроить контроллер. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
zr84
сообщение 8.11.2010, 15:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Уважаемый
1. Если есть учет: сделайте распечатки, постройте график расходов G1, G2-может увидите колебания, причин может несколько:задана заниженная обратка, коэфф ПИ регулятора...
2. Какой график задали: наклон, сдвиг, обратка? максим/минимум?
3. настройки ПИ регулятора?
4. Вне зависимости стоит ли датчик комнатной температуры нужно его значение задать
5. В каком режиме управления работает контроллер?
зы: датчик наружной температуры есть?

Сообщение отредактировал zr84 - 8.11.2010, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.11.2010, 23:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если Вы изменяете только параметры температурного графика подачи (а судя по тексту - это так), то это неправильно.
Настройте параметры 31-36 по графику тепловой сети, а график подачи изначально завысьте. Если температуры внутренней не будет хватать - абзац! Нужно увеличивать площади ОП, контроллер тут Вам не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamatkins
сообщение 10.11.2010, 14:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.11.2010
Из: Астана
Пользователь №: 80043



Представляю вашему вниманию отопительный график теплосети. Нам необходимо соблюдать температуру Т2(см.график), так вот в строках 31-34 я задаю координаты графика, идентичного графику Т2. Правильно ли я сделал?
Постоянную интегрирования установил на 25, зону пропорц-сти на 60.
комнатного датчика нет, наружные датчики есть.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Отопительный_график.JPG ( 77,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 10.11.2010, 14:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



А где стоит датчик температуры обратной воды на T2 или Тобр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 10.11.2010, 18:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Судя по графику -Так настроить по Т3 в ECL нельзя. Вы что-то нагородили такого.... Если хотите помощи, все параметры "вашей настройки"перечисляйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamatkins
сообщение 15.11.2010, 13:30
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.11.2010
Из: Астана
Пользователь №: 80043



Перечисляю настройки
Наклон 1,4
Смещение 0
Строка 1 = 18
Стр 2 = 40...86
Стр 3 = 0...-40
Стр 4 = 80
Стр 5 = 30
Стр 6 = 150
Стр 7 = 1
Стр 10 = 0
Стр 11 = -15
Стр 12 = 0
Стр 13 = 10
Стр 14 = 37
Стр 15-23 = off
Стр 24 = on
Стр 31 = -2
Стр 32 = 44
Стр 33 = -6
Стр 34 = 47
Стр 35 = -1
Стр 36 = 1
Стр 37 = 25
Стр 43-52 = off
Остальные настройки не изменял.


Забыл сказать - у нас два контроллера - один контролирует отопление и ГВС, второй - приточные машины и ГВС. Работают параллельно и независимо друг от друга
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 15.11.2010, 18:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Посмотрел Ваши настройки.
1.Неверно задана обратка-заложили колебания клапана:
Прикрепленный файл  1_1.jpg ( 314,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217

2. обратку надо задать крайними точками:
Прикрепленный файл  1_2.jpg ( 281,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163

ЗЫ:
Система отопления очень инерционная система, время реакции может составить от 0,5-1,5 часа(зависит от объекта)-это время выхода обратки на "режим", поэтому нужно быть на объекте продолжительно время, наблюдать как меняются Т11,Т21, менять параметры ПИ, графика
Нужно следить за обраткой...
Если клапан "бегает" относительно быстро, увеличите Хр, Tn...
У каждого объекта будут свои настройки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamatkins
сообщение 18.11.2010, 15:54
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.11.2010
Из: Астана
Пользователь №: 80043



Спасибо за совет! Выставил график как вы показали - система работает. Перегрев составляет 1-2 градуса, иногда даже недогрев. Правда, сегодня прислали новый график отопительного сезона - теперь температура обратки должна быть несколько ниже чем на старом. Боюсь, здание будет прохладным))) Но, думаю, пробьемся!
Еще раз спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 20.11.2010, 14:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(azamatkins @ 18.11.2010, 18:54) *
Спасибо за совет! Выставил график как вы показали - система работает. Перегрев составляет 1-2 градуса, иногда даже недогрев. Правда, сегодня прислали новый график отопительного сезона - теперь температура обратки должна быть несколько ниже чем на старом. Боюсь, здание будет прохладным))) Но, думаю, пробьемся!
Еще раз спасибо!

При правильных(около) значениях ПИ регулятора -перегревы, недогревы.. не возникают. Поработайте со значениями ПИ регулятора. График температур- не догма, а руководство к действию... Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 20.11.2010, 17:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Прохладно? rolleyes.gif

Был задан важный вопрос.

Цитата(old_iva @ 10.11.2010, 14:17) *
А где стоит датчик температуры обратной воды на T2 или Тобр?


Остался без ответа.

У Вас в ИТП минимум ПЯТЬ обраток. Ошибка в "поиске" rolleyes.gif нужной очень частый случай.

azamatkins "Правда, сегодня прислали новый график отопительного сезона - теперь температура обратки должна быть несколько ниже чем на старом. Боюсь, здание будет прохладным))) Но, думаю, пробьемся"

Попытайтесь, для себя, технически мотивировать ответ на вопрос... Как Вы думаете?.. А если завтра пришлют еще один график. С еще более низкими параметрами Т2. Все одно, прорветесь?.. rolleyes.gif Будете продолжать мучить уставки регулятора отопления?.. mad.gif

Сообщение отредактировал Бойко - 20.11.2010, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 21.11.2010, 17:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Кстати по поводу снижения температурного графика. Для Вашей системы отопления должен быть один (проектный) температурный график, ведь именно на него подбиралось ВСЕ Ваше оборудование, и искусственно снижать его- обрекать себя на недогрев. Таким образом по своей инициативе - пожалуйста, по указанию теплоснабжающей организации - отправляйте ее к проекту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.11.2010, 19:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



zr84 Вам верно указал на ошибки. Есть сомнения правильно ли вы их поняли.
1. Период интегрирования стр.5=30 с, по сравнению со временем полного хода клапана стр.6=150 сек. - неестественно. Увеличте хотя бы до 100...120 с.
2. Стр. 31 и 34 уточните, как исправили, а то в первом варианте было нечто.
3. Если требование по ограничению обратки приводят к тому, что не хватает мощности установленных ОП, попробуйте увеличить мощность циркуляционного насоса (переключением скоростей или заменой). Это нужно сделать, если у Вас реальная температура Т2 вписывается в график, установленной на карточке, а Т1 не - не вписывается. Т2 приоритет, и контроллер "валит" Т1 "в угоду" Т2.
4. После внесения изменений не забываете ли копировать данные на карточку? Если забываете, то любое "моргание света" вернет систему в исходное состояние.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 21.11.2010, 20:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(испытатель @ 21.11.2010, 19:35) *
.......
3. Если требование по ограничению обратки приводят к тому, что не хватает мощности установленных ОП, попробуйте увеличить мощность циркуляционного насоса (переключением скоростей или заменой). Это нужно сделать, если у Вас реальная температура Т2 вписывается в график, установленной на карточке, а Т1 не - не вписывается. Т2 приоритет, и контроллер "валит" Т1 "в угоду" Т2.
.....


Попытка контролировать мгновенное значение Т2 (всего теплового пункта) меняя мгновенное/текущее значение мощности отопления при сложной структуре нагрузок (+вентиляция, + ГВС) ?!.. простительна иностранцам.. у них такого нет.

В наших ПТЭ нормируется среднесуточное завышение графика Т2 !
При этом Т2 есть средневзвешенная величина всех потоков теплоносителя в обратном коллекторе ИТП. Т.е. отопление, ГВС и контуры вентиляции (их несколько). Поэтому регулировать так отопление крайне сложно... rolleyes.gif

Оперативное решение. Загрубите график Т2... "поднимите" его выше уставок графика Тотопл. подающей.
Изучите ситуацию. По часовым распечаткам счетчика. И если есть сверхнормативное среднесуточное завышение графика Т2, то начинайте с обраток вентиляции и ГВС..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vgen82221
сообщение 18.4.2014, 7:42
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.4.2014
Пользователь №: 231024



Скажите у меня 9 эт дом. Стоит контроллер ecl 300 c66 . На два контура . Отопление и гвс. Независимая схема. В последнее время обратка стала низкой.Можете подсказать какие должны примерные параметры в настройках. Суть такая хочется разобраться в нем. От а до я по всем настройкам которые обеспечить нормально работу . Кто то сбил все настройки. А я к сожалению не знаком с таким. Построено бы прошлись от начало до конца построчно. Мужики помогите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 18.4.2014, 8:05
Сообщение #16


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



обратка получается сама собой. он держит подачу. а если обратка выше графика - уменьшает температуру подачи. если обратка ниже по моему он ничего не делает. (посольку низкая обратка при нормальной подаче это не беда)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.4.2014, 15:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Vgen82221 @ 18.4.2014, 5:42) *
Мужики помогите

Как помочь то в изучении? Если инструкции нет то прикрепляю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  C66.rar ( 1,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных