> Установка дополнительного насоса.
samatehnik
сообщение 10.11.2010, 17:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Здравствуйте уважаемые специалисты!
Хотелось бы узнать Ваше мнение по интересующему вопросу.Вобщем,нужно помочь хорошим людям.А люди,утверждают,что зимой мёрзнут.Живут люди в доме,имеется 4 этажа,35 радиаторов.Котельная расположена в цокольном этаже,разводка отопления выполнена полипропиленом.Радиаторы алюминиевые,подвока d-20,шаровые краны.Как,выполнена разводка,никто не знает.Из котельни в стену уходит ППр D-40,соответственно,тем-же диаметром и возвращается.Все контакты с бригадой монтажников утеряны.На подаче,после котла стоит Gr-os UPS 32-80.Познакомился,когда после газофикации обвязывал котёл.Прошлой зимой,отбалансировал радиаторы,насколько это было возможно.Мощности котла,хватает однозначно.У меня есть,свой план улучшения ситуации (озв.позже).Так,вот,какой вариант,по вашему оптимален для решения проблемы.
1.Меняем насос на более мощный.
2.Врезаем ещё один UPS 32-80,параллельно.
3.Врезаем ещё один UPS 32-80,последовательно (перед котлом).
Не дадим замёрзнуть хорошим людям!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 58)
Mij-gan
сообщение 10.11.2010, 18:04
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.8.2010
Пользователь №: 67825



4. Утепляем дом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 10.11.2010, 18:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(Mij-gan @ 10.11.2010, 18:04) *
4. Утепляем дом

Фасад ошбит 100мм.утеплителем,а с верху декоративная штукатурка.Толщина нар.стен-2.5 кирпича.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 10.11.2010, 18:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



0. Не занимаетесь ерундой типа балансировки радиаторов шаровыми кранами.
0-А. Понятия "им тепло", "им холодно", "они мёрзнут" лучше выражать цифрами, взятыми с комнатного термометра.
0-Б. Делаете теплотехнический расчёт по помещениям, сверяете с мощностью реально стоящих радиаторов. Делаете соответствующие выводы и при необходимости мероприятия, на основании выводов:
- по изменению количества секций
- по установке регулирующих вентилей
- и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 10.11.2010, 18:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



[quote name='Гена' date='10.11.2010, 18:34' post='581593']
Геннадий,не обижайтесь,но Вы мне "Гришу-500 дней"напоминаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 10.11.2010, 19:13
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Откуда знаете что мощности котла хватает? Если "хорошие люди в собственном 4х этажном доме мерзнут", а на котле 60гр., то действительно мощности хватает, но тогда надо просто поднять температуру подающей регулятором расхода газа либо, если регулятор полностью открыт, менять котел на более мощный. Если возможности котла исчерпаны(90-95гр и регулятор на максимуме), то нехватает и мощности котла и мощности отопительных приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 10.11.2010, 19:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(JJJJ @ 10.11.2010, 19:13) *
Откуда знаете что мощности котла хватает? Если "хорошие люди в собственном 4х этажном доме мерзнут", а на котле 60гр., то действительно мощности хватает, но тогда надо просто поднять температуру подающей регулятором расхода газа либо, если регулятор полностью открыт, менять котел на более мощный. Если возможности котла исчерпаны(90-95гр и регулятор на максимуме), то нехватает и мощности котла и мощности отопительных приборов.

Мощности котла хватает,потому.что нагрев теплонаситель,до требуемой температуры он отключается на продолжительное время.
Какие 90-95гр. для пропилена? Термостат стоит на ограничителе 70гр.
Дело в том,что не до всех,эти 70гр. доходят. Дело в недостаточной циркуляции.
Видел я,когда мощности не хватает,котёл тупо не может набрать выставленную температуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 10.11.2010, 19:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



а регуляторы стоят? и с полипропиленом шутки плохи для температуры 95 градусов, он максимум 90 держит,, и то у него при такой температуре небольшой срок службы...скорее всего ваша система не отбалансированна, трогайте рукой радиаторы!!!! и если есть холодные , то значит у вас не идет как надо водичка,..
Еще такое мнение , что вашу систему проектировали на 95-70, а потом после того как решили поставить полипропилен уронили температуру подачи то ли до 90 то ли до 80, нужны факты, трогайте ручками радиаторы, когда вам холодно по всему дому аж 35 штук.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 10.11.2010, 19:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(alexius_sev @ 10.11.2010, 19:38) *
а регуляторы стоят? .скорее всего ваша система не отбалансированна, трогайте рукой радиаторы!!!! и если есть холодные , то значит у вас не идет как надо водичка,..

Регуляторы чего? Где стоят?
Я уже писал,что балансировал систему,выравнивая температуру на обратке радиаторов.
Я и кричу,циркуляции не хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.11.2010, 19:58
Сообщение #10





Guest Forum






Так увеличте её. Чего кричать-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 10.11.2010, 20:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(ЁЖик @ 10.11.2010, 19:58) *
Так увеличте её. Чего кричать-то?

Так,я Вас спрашиваю,какой вариант выбрать?(см.1сообщение).



Сообщение отредактировал samatehnik - 10.11.2010, 20:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.11.2010, 20:17
Сообщение #12





Guest Forum






Нормально... Вы даже не написали - что за котёл установлен. Не дали схему котельной. Известно только, что всё есть/всего хватает, вот только холодно. И что - люди rolleyes.gif . По подробностям известно только, что на подводках к радиаторам есть шаровые и что система "балансировалась". Шаровыми что-ли балансировали?
И при этом, предлагаете "рассмотреть варианты".

Чесслово - АБэВэГэДэйка какая-то. С УГаДайкой.

Варианты? Запросто. Если неизвестно, что за система, то - привести в порядок то что можно привести в порядок (обвязка радиаторов, промывка системы). В котельной порядок навели (по Вашим словам).
А потом уже смотреть - что получилось. И что делать дальше. Очень возможно, что ДА - увеличить общую циркуляцию. А может уже и непонадобится оно.

Знаете, ХОРОШИМ людям - так добро не делают. Даже за деньги.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.11.2010, 20:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 10.11.2010, 20:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593




Хотел бы сам разобраться со схемой.Приходится верить хозявам на слово.

Сообщение отредактировал samatehnik - 10.11.2010, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 10.11.2010, 20:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



rolleyes.gif

Сообщение отредактировал samatehnik - 10.11.2010, 20:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 10.11.2010, 20:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



[quote name='ЁЖик' date='10.11.2010, 20:17' post='581635']
Нормально... Вы даже не написали - что за котёл установлен.
Котлов 2шт.газовый и на соляре.(для тех,кто в мощности котла сомневается).Могут работать одновременно.
Газовый,хороший импортный котёл Р-70Квт,повторяю,мощности котла хватает,чесслово.
P.S. Во народ,я им про насосы,они мне колёсы.

Сообщение отредактировал samatehnik - 10.11.2010, 20:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.11.2010, 21:01
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(samatehnik @ 10.11.2010, 20:34) *
Хотел бы сам разобраться со схемой.Приходится верить хозявам на слово.

И что, с 23/12/09 так и не получилось понять - что куда идёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 10.11.2010, 21:17
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(ЁЖик @ 10.11.2010, 21:01) *
И что, с 23/12/09 так и не получилось понять - что куда идёт?

Я этим не занимался,были дела поинтереснее.
Повторяю ещё раз,от котла идёт труба d-40,на ней насос UPS 32-80,затем труба поворачивает в стену.Всё.
Обратка,того-же диаметра выходит из стены и идёт на котёл.Радиаторы люминий,подводка ППр.20-ка,подача-обратка,шарики 1/2.Всё.
Думаю,что разводка сделана правильно,поскольку тепло в О.П. поступает сверху.Конечно,наверняка не хватает живого сечения труб.И кроме,как увеличить циркуляцию,ничего на ум не приходит.
P.S. А Вы,други мои,вместо того,чтоб выбрать один из трёх вариантов,ищите чёрную кошку,в тёмной комнате.(которой,там нет).

Сообщение отредактировал samatehnik - 10.11.2010, 21:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.11.2010, 21:39
Сообщение #18





Guest Forum






Шаг намбер ван:
Цитата(ЁЖик @ 10.11.2010, 20:17) *
Если неизвестно, что за система, то - привести в порядок то что можно привести в порядок (обвязка радиаторов, промывка системы). В котельной порядок навели (по Вашим словам).
А потом уже смотреть - что получилось. И что делать дальше. Очень возможно, что ДА - увеличить общую циркуляцию. А может уже и непонадобится оно.

Вот когда установите нормальные комплекты радиаторной арматуры, то сразу заметите разницу между балансировкой шаровыми и балансировкой. Насколько увеличивать циркуляцию после нормальной балансировки - тоже яснее станет.
Что 35 радиаторов - это ещё ни о чём не говорит.
Один из примеров: Кто сейчас знает, может часть этих радиаторов работает однотрубными группами по 2-3-5...шт в двухтрубной системе(?)
Только Вы можете это узнать.
"Полазать" надо по системе. smile.gif
ИМХО.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.11.2010, 21:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 10.11.2010, 21:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



[quote name='ЁЖик' date='10.11.2010, 20:17' post='581635']
В котельной порядок навели (по Вашим словам).
Это,когда я такое говорил?
Я писал,что только врезал газовый котёл.Там навести порядок,без полного демонтажа всех труб невозможно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.11.2010, 21:55
Сообщение #20





Guest Forum






Тогда изложите свой план увеличения циркуляции (учитывая возможность примера из пост-18 (или учитывая что 35 радиаторов могут быть завязаны в несколько "ленинградок" (эт когда в полу перемычка спрятана (возможно - без заужения)))).

Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.11.2010, 22:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 10.11.2010, 22:35
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(ЁЖик @ 10.11.2010, 21:55) *
Тогда изложите свой план увеличения циркуляции.

Свой план,осуществил сегодня днём.Завтра,надеюсь,подкл.по электрической части.Есть фото.Но пока,не увижу,что наступило улучшение раскрывать карты не буду.
P.S. Всего-то,хотел узнать,как поступили бы Вы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.11.2010, 22:43
Сообщение #22





Guest Forum






Ничего не делал бы. Обследовал бы систему сперва. А не гадал на кофейной гуще.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.11.2010, 22:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 10.11.2010, 22:49
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(ЁЖик @ 10.11.2010, 22:43) *
Обследовал бы систему. А не гадал бы на кофейной гуще.

Так,ведь всё замуровано.А сквозь стены не вижу,только предпологаю и догадываюсь.
А насчёт,поменять шарики,оно конечноб,но ноябрь на дворе,по весне предложу.(если нечем заняться будет).
P.S. Так за весь вечер,никто и не ответил на конкретно поставленный вопрос.Всё вокруг,да около.Печально,всё это.

Сообщение отредактировал samatehnik - 10.11.2010, 23:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.11.2010, 23:03
Сообщение #24





Guest Forum






Хозяевва то живы. Возможно видели, как трубы к радиаторам подходили ещё до заливки (если при них этот дом строился).
Ведь если те "молодцы" - "ленинградки" забумбенили, то Вы никогда не добьётесь равной температуры на подачах приборов. Потому как - "не положено". И арматуру к приборам по другому надо будет подбирать.

Сейчас, температура подачи на приборах - везде одинаковая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.11.2010, 23:05
Сообщение #25


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50487
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



В имеющейся ситуации кроме дополнительного насоса вариантов нет. Параллельно, конечно же, 32-80 игрушка серьёзная, если только конечно не накосячено чего в системе. А что по потерям в котле? Есть диаграмма на котёл? Просто собрать систему из 35 радиаторов и упээса 32-80 мало - что-то новое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.11.2010, 23:10
Сообщение #26





Guest Forum






Может там радиаторы по пять-шесть секций. Нам то неизвестно. Или аж по 12, но с высотами по 350. Автор партизанит. biggrin.gif

Samatehnik! Сколько там секций-то в сумме? И каких? helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.11.2010, 23:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 10.11.2010, 23:21
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(ЁЖик @ 10.11.2010, 23:10) *
Автор партизанит.

Автору завтра рано вставать,так-что,пойду восне какое нибудь доброе дело сделаю. dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.11.2010, 23:26
Сообщение #28





Guest Forum






Ну и ладненько.
Спокойной ночи, брат smile.gif

Што-то тоже... того... зеваю...
Завтра в бизнес

Я чего про котёл-то спрашивал? Штоп прикинуть его гидравлическое сопротивление. А ответ был какой? Вот лично для себя так и не понял - котёл (газовый) наполный или настенный? Даже это неизвестно. Разве это не имеет значения? Ну хотя бы потому, что у настенного свой собственный насос имеется.
А потом про автоматизацию хотел поинтересоваться. И как знать, может как HeatServ предложил бы просто запараллелить ещё один 32-80. А может и нет.
НО. УВЫ.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.11.2010, 23:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.11.2010, 23:49
Сообщение #29


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50487
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Как там модель-то котла, может найдём диаграмму потерь от расхода? Сделаем доброе дело пока брат-рационализатор спит, они же безнаказанными не остаются. Дела-то. Добрые...
Не, ни фига по Р-70 кВт не ищет...
А вот вам, добры молодцы загадочка на ночь.
Сделали объект, заменили теплоцентр, точнее из 2-х сделали один, всё автоматика кругом да благодать.
Да только есть один паршивый радиатор о 11-ти секциях, чугунный, не хочет греть зараза, не признаёт ни автоматики, ни гидравлики, ни благорастворения воздухов всеобщего. Сегодня сняли его, а назавтра ствить новые биметаллические радиаторы... Вот и думаю - меня завтра будут бить или не будут...

Сообщение отредактировал HeatServ - 10.11.2010, 23:56
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.11.2010, 0:01
Сообщение #30





Guest Forum






Все беды от думаний. Когда будут бить - тогда будем плакать.(кто-то из известных сказал).

Пэ.Сэ.: А на однотрубную группу в явно-двухтрубной системе - нарывался уже. И группа та была на два разных помещения распластана. А радиаторы по мощности для двухтрубки подобраны. А хозяин всё в толк взять не мог - как-же всётки у будеруса атмосферная коррекция должна работать...
Чё тока на с(т)ервисе не увидишь.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.11.2010, 0:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 11.11.2010, 1:17
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(HeatServ @ 10.11.2010, 23:49) *
Как там модель-то котла, может найдём диаграмму потерь от расхода? Сделаем доброе дело пока брат-рационализатор спит, они же безнаказанными не остаются. Дела-то. Добрые...
Не, ни фига по Р-70 кВт не ищет...
А вот вам, добры молодцы загадочка на ночь.
Сделали объект, заменили теплоцентр, точнее из 2-х сделали один, всё автоматика кругом да благодать.
Да только есть один паршивый радиатор о 11-ти секциях, чугунный, не хочет греть зараза, не признаёт ни автоматики, ни гидравлики, ни благорастворения воздухов всеобщего. Сегодня сняли его, а назавтра ствить новые биметаллические радиаторы... Вот и думаю - меня завтра будут бить или не будут...

прижать вентиль на стояке (на всех стояках, кроме этого радиатора), видимо расхода воды не хватает, вот и не нагревается....
укажите внутренние диаметры труб, но только у полипропилена точно укажите, а то диаметр 25х4,5 это Dy15!, монтажники диаметры полипропилена не перепутали? а еще бывал монтажник такой, у который Dy Брал наружный диаметра полимерной трубу предизолированной, а еще был плиточник, который думал что у рулетки "ходячий" миллиметр сломан и забил заклепки, что бы он не двигался (молдованин) bang.gif

Сообщение отредактировал alexius_sev - 11.11.2010, 1:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 11.11.2010, 7:40
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(ЁЖик @ 10.11.2010, 23:26) *
Вот лично для себя так и не понял - котёл (газовый) наполный или настенный?

Ну котёл самый простой,никаких прибомбасов.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.11.2010, 13:01
Сообщение #33





Guest Forum






Всё равно - непонятно.
Вообще-то, вот представил себя перед такой чуднОй системкой. И допустил, что в дом не пускают. Что есть? Насос на стенке и две(трубы) уходящие в стену... И два напольника. Первое, что приходит в голову - отделить термогидравлическим разделителем котловые контуры от домовой системы. Сетевой насосик поставить на постоянную циркуляцию. Почему термогидравлическим? Потому что там ещё бойлер, наверняка имеется. А больше, при таком количестве информации, ничего туда не приходит blink.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 11.11.2010, 14:41
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Тов.ЁЖик упорно пытается увести нас от главного вопроса.Куда воткнуть насос? То,что надо всё ломать и переделывать,мы и так прекрасно понимаем.И обязательно это сделаем,но не этой зимой,с Вашего позволения.Итак,продолжаем опрос. Куда я воткнул бы дополнительный насос?
А. Параллельно,уже стоящему (стоит на подаче,после котла).
Б. На обратку,перед котлом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.11.2010, 14:53
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(samatehnik @ 11.11.2010, 14:41) *
Тов.ЁЖик упорно пытается увести нас от главного вопроса.Куда воткнуть насос?


Миль парон-с.

"
- Ставить-то - куда???!!!
- Да подожди ты!!!
"

Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.11.2010, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 11.11.2010, 18:27
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(ЁЖик @ 11.11.2010, 14:53) *
Миль парон-с.

"
- Ставить-то - куда???!!!
- Да подожди ты!!!
"

"Среди нас хлюпиков нет",насколько помню.
Хотя мне больше нравится-"Что не день сто грамм,что не день сто грамм,а то и стопятьдесят". biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.11.2010, 21:47
Сообщение #37


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50487
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(samatehnik @ 11.11.2010, 14:41) *
Итак,продолжаем опрос. Куда я воткнул бы дополнительный насос?
А. Параллельно,уже стоящему (стоит на подаче,после котла).
Б. На обратку,перед котлом.

На обратку перед котлом это последовательное подключение, это удвоенный напор. Это офигенный напор для системы в 35 радиаторов. Что за модель котла всё-таки, может быть там свои потери такие дикие... Забыл спросить - а вообще скорости насоса переключали? Фильтр чистили? Честно? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 12.11.2010, 6:45
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(HeatServ @ 11.11.2010, 21:47) *
На обратку перед котлом это последовательное подключение, это удвоенный напор. Это офигенный напор для системы в 35 радиаторов. Что за модель котла всё-таки, может быть там свои потери такие дикие... Забыл спросить - а вообще скорости насоса переключали? Фильтр чистили? Честно? rolleyes.gif

Если честно,так и сделал.Вчера не получилось,заскочить к щитку подкл.,сегодня обязательно сделаю.Каков будет результат,обязательно отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 12.11.2010, 7:27
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(HeatServ @ 11.11.2010, 21:47) *
Это офигенный напор для системы в 35 радиаторов.

Надеюсь радиаторы не оторвёт. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 12.11.2010, 7:36
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(HeatServ @ 11.11.2010, 1:49) *
...Да только есть один паршивый радиатор о 11-ти секциях, чугунный, не хочет греть зараза, не признаёт ни автоматики, ни гидравлики, ни благорастворения воздухов всеобщего....


мне нравится как вы простые задачи непростыми способами решаете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 12.11.2010, 12:18
Сообщение #41


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Если увеличить расход теплоносителя, то средняя температура на приборах не сильно изменится. Например было 70/50гр. станет 70/60. средняя температура 65гр. Теплопроизводительность системы возрастет, но вряд ли этого будет достаточно.
Возможно придется наращивать количество приборов. И еще, мне кажется лучше не дополнительный насос последовательно, а заменить имеющийся, сеть то не считана и потому причина недостаточного расхода неизвестна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 12.11.2010, 12:55
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(JJJJ @ 12.11.2010, 12:18) *
, сеть то не считана и потому причина недостаточного расхода неизвестна.

Возможно, Вы хотели сказать - не обследована.
Но это не важно. Насос, "куда ставить-то"???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 12.11.2010, 13:12
Сообщение #43


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(ЁЖик @ 12.11.2010, 10:55) *
Возможно, Вы хотели сказать - не обследована.
Но это не важно. Насос, "куда ставить-то"???

На место старого но с другой характеристикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 12.11.2010, 13:25
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Я обещал отписаться о результате,так вот.Сегодня подключил насос на отдельный автомат.Результат,как и предпологалось был положительный.Индикатором,чего послужила одна из двух 18 секционных гармоней,которая за восемь лет не прогревалась не разу.Радиаторы слава Всевышнему напором не оторвало,но срочно пришлось убавлять t.на котле,поскольку разница на входе и выходе из ОП стала незначительной.Думаю люди приехав с работы будут очень рады произошедшим переменам.А если им будет приятно, я это буду чувствовать и мне,тоже будет приятно. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 12.11.2010, 13:41
Сообщение #45





Guest Forum






Принимайте поздравления smile.gif . Ибо, когда удача - поздравления обязательно нужны.
А как сейчас на остальных 33-х, с "одинаковостью" температур подачи, дела обстоят?
И вот с "одинаковостью" дельт-Т, на всех 35-ти - как дела? Если не очередной джокер не секрет, конечно.
И какая разность температур под/обр получилась?

Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.11.2010, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.11.2010, 22:53
Сообщение #46


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50487
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(samatehnik @ 12.11.2010, 13:25) *
Результат,как и предпологалось был положительный.

Не научно, но позитивно, молодцом!

Цитата(JJJJ @ 12.11.2010, 12:18) *
И еще, мне кажется лучше не дополнительный насос последовательно, а заменить имеющийся,

У грунда мощнее 32-80 со штуцерным присоединением при L=180 мм ничего больше нет, там уже начинаются фланцевые. L=220 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 13.11.2010, 0:49
Сообщение #47





Guest Forum






Ну отчего-же?
Если речь не о том как систему в порядок привести, а о том как качать качать и ещё раз качать, то можно было просто прислушаться к сказанному ув.jjjj

Пэ.Сэ.: Нам хлеба не надо - работу давай. laugh.gif
2 Пэ.Сэ.: И прайс у этой штуки - нормальный - скажем так (для всех - нормальный).

Сообщение отредактировал ЁЖик - 13.11.2010, 1:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  UPS_32_100_180_230V50Hz.pdf ( 93,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 13.11.2010, 16:45
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(samatehnik @ 12.11.2010, 13:25) *
Я обещал отписаться о результате,так вот.Сегодня подключил насос на отдельный автомат.Результат,как и предпологалось был положительный.Индикатором,чего послужила одна из двух 18 секционных гармоней,которая за восемь лет не прогревалась не разу.Радиаторы слава Всевышнему напором не оторвало,но срочно пришлось убавлять t.на котле,поскольку разница на входе и выходе из ОП стала незначительной.Думаю люди приехав с работы будут очень рады произошедшим переменам.А если им будет приятно, я это буду чувствовать и мне,тоже будет приятно. smile.gif

Как понял из Вашего сообщения насосы вкл. последовательно. Не плохо бы включить последовательно с ними бал клапан. А лучше посчитайте Кv СО после ее балансировки, найдите раб точку на хар-ке насоса и нужную установите общим бал клапаном. Если насосы с переключ производительностью, то лучше ими. Таким образом Вы свои действия будете выполнять обдуманно, а не спонтанно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 13.11.2010, 21:12
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1503
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Ну что-ж можно поздравить с удачей, я сам часто горожу отсебятину и обычно ситуация исправляется к лучшему, но в последнее время сам себя иногда спрашиваю, правильно-ли это?

Зачем уважаемые люди, в том числе организовавшие этот форум учаться, повышают квалификацию, считают напоры и составляют проекты?

и чем дальше задумываюсь, тем больше прихожу к мнению, что надо с отсебятиной-то завязывать.

Кстати, а почему насосы в подаче? обычно в обратку ставят, разве нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 13.11.2010, 22:23
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



Бай-пас на насосе закрывать пробовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.11.2010, 23:32
Сообщение #51


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50487
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ЁЖик @ 13.11.2010, 0:49) *

ЁЖик, чем это открыть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 13.11.2010, 23:44
Сообщение #52





Guest Forum






Акробатом. А что - не открывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.11.2010, 23:50
Сообщение #53


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50487
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ЁЖик @ 13.11.2010, 23:44) *
Акробатом. А что - не открывается?

Что-то мой акробат не так гуттаперчив, нежели твой. Не хочет. Или всё-таки заговор? ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.11.2010, 0:02
Сообщение #54





Guest Forum






Скорее всего - последнее. Я знал, что этим кончится blink.gif .
Вот в ворде:


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  UPS_32_100.doc ( 189,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.11.2010, 1:37
Сообщение #55


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50487
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ЁЖик @ 14.11.2010, 0:02) *
Вот в ворде:

Ну, да, тоже неплохая вещица, не сталкивался пока. И у поставщика нет таких. Заговор. Не иначе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.11.2010, 1:57
Сообщение #56





Guest Forum






Надо поставщика из окружения выводить!
Оне иногда... таво... тоже в помощи нуждаются (наслушались сказок про "предложение формируется спросом", вот и работают "от запроса" ).

Сообщение отредактировал ЁЖик - 14.11.2010, 2:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 14.11.2010, 5:40
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(KGP1 @ 13.11.2010, 16:45) *
Таким образом Вы свои действия будете выполнять обдуманно, а не спонтанно.

Вас понял,поговорю с товарищем.

Цитата(l-nikolaev @ 13.11.2010, 21:12) *
Кстати, а почему насосы в подаче? обычно в обратку ставят, разве нет?

Теперь и там,и там.

Цитата(Valiko @ 13.11.2010, 22:23) *
Бай-пас на насосе закрывать пробовали?

Конечно,дорогой!

[quote name='HeatServ' date='14.11.2010, 1:37' post='582827']
Ну, да, тоже неплохая вещица, не сталкивался пока.
[/quote
Даже в руках не держал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
annuka
сообщение 20.11.2010, 20:57
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676



Немного прикинул, по потерям напора, если предположить что, Q=70кВт, температурный график 90/70... При дельта Т = 20гр. G=3000кг/ч... Для PPR Dn40 при толщине стенки 6.7 мм условный проход составляет прибл. 26мм... и потеря напора составляет порядка 800Па/м... Многовато будет... При чем потеря напора в трубопроводах не должна превышать 30% от общего напора насоса...
Расход в 3000кг/ч Насос Grundfoss UPS 32-80 может продавить только лишь при сопротивлении циркуляционного кольца не превышающем 6,5 м. вод.ст. Далее, как видно из фотографии работу делали начинающие монтажники... (очень много сплетений и местных сопротивлений), если работа в целом сделана в той же манере как на фотографии, можно предположить что сопротивление системы превышает напорную характеристику цирк. насоса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 21.11.2010, 4:01
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



2 секции из 18 гармоней, это что? 18 секционный радиатор? и если да , то как он подключен? Z- образно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 0:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных