Можно их объединять:
в соответствии с МГСН 5.01-01 п. 3.3 #3.3. Инженерные системы, обеспечивающие пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машиномест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения, должны быть автономны от инженерных систем этих зданий, при вместимости 50 и менее машиномест разделение указанных систем не требуется, кроме системы вентиляции (в т.ч. противодымной). Допускается объединение групп насосов с учетом объема максимального расхода воды при тушении пожара.
в соответсвии с СНИП 21-02-99 6.3 Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть, как правило, автономными от инженерных систем этих зданий.
А разные отсеки можно повесить на один КСК, если будут соблюдены условия по максим кол-ву спринклеров (СП 5.13130.2009 п.5.2.3).. и желательно на каждый отсек ставить свой СПЖ, для уточнения направления тушения....
|