> По КСК на пожарный отсек ?
Водопроводчик
сообщение 11.11.2010, 10:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.2.2007
Пользователь №: 5952



Здравствуйте.
Возник вопрос. Разные противопожарные отсеки можно объединять в одну секцию (КСК на два отсека)? Если нет, где это прописано в нормах ? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Alex_nightmare
сообщение 11.11.2010, 13:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Два отсека трактуются как два независимых здания. Например жилой дом и автостоянка под ним. Объединять их нельзя (инженерные системы должны быть различными). Смежные пожарные отсеки (например пожарные отсеки в протяженных складах) тоже как правило зачищаются от разных узлов управления. Я например не встречал в своей практике необходимость объединить разные отсеки одним узлом- какой в этом резон? Площадь отсека такова, что туда как раз помещается один или более узел управления...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 12.11.2010, 9:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Alex_nightmare, не факт, есть еще офисы и торговые центры, их часто делят на отсеки для которых вполне можно использовать общий КСК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 12.11.2010, 11:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Несколько раз делал на одном КСК несколько отсеков, главно требование для узла управление это регламентированное количество спринклеров. Но естественно автостоянку и офисы на один узел не ставлю. Этот случай будет скорее всего на разных насосных группах, разные расходы и диаметры и поэтому их невозможно посадить на один УУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ambu
сообщение 12.11.2010, 14:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61630



Можно их объединять:

в соответствии с МГСН 5.01-01 п. 3.3 #3.3. Инженерные системы, обеспечивающие пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машиномест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения, должны быть автономны от инженерных систем этих зданий, при вместимости 50 и менее машиномест разделение указанных систем не требуется, кроме системы вентиляции (в т.ч. противодымной). Допускается объединение групп насосов с учетом объема максимального расхода воды при тушении пожара.

в соответсвии с СНИП 21-02-99 6.3 Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть, как правило, автономными от инженерных систем этих зданий.

А разные отсеки можно повесить на один КСК, если будут соблюдены условия по максим кол-ву спринклеров (СП 5.13130.2009 п.5.2.3).. и желательно на каждый отсек ставить свой СПЖ, для уточнения направления тушения....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водопроводчик
сообщение 17.11.2010, 15:57
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.2.2007
Пользователь №: 5952



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных